Уважаемые друзья. Подскажите пож-та ответы на пару вопросов ниже.
Ввод 15 кВт в дом. Вводной уличный шкаф ( автомат+ счетчик) 1. СИП от линии электропередач до моего шкафа чем лучше подключать к основной линии ? 2. Какой запас кабеля оставить если по прямой от шкафа около 7 метров? 3. До счетчика какой автомат выбрать? a. 4-х полюсной автомат для 3-х фазы? Или 3-х полюсной? b. Как выбрать номинальный ток автомата до счетчика? Предлагают на глаз 40А. Общее потребление дома я пока не рассчитал. Самое большое что вижу это электро котел около 7,5 кВт. Несколько бойлеров. В гараже возможно днем буду иногда включать бытовые электроинструменты 5 кВт максимум. c. Если какие-то еще критерии выбора автомата до счетчика. Например Отключающая способность- какую посоветуете? d. На какие еще категории выбора автомата посмотреть? 4. После счетчика a. Нужно ли ставить второй автомат? b. Вопросы в целом те же что и выше. Сколько полюсов? c. Номинальный ток d. Отключающая способность. 5. Заземление a. Правильно ли я понимаю что смогу сделать заземление к вводному шкафу одно, в доме другое. b. Заземляющий кабель должен будет подаваться и на автомат 1-й и 2-й и на шкаф и на счетчик. В автоматы в 4-й полюс. 6. Кабель до дома. Кабель будет закопан в ПНД трубе. Будет несколько закругленных углов под 90 градусов ( как позволит труба). a. Точно ли приобретать для этого СИП? Что лучше СИП или медь? b. Если медь какое сечение? 7. Монтаж шкафа a. Нужно ли заливать какой-то гель в автоматы в местах ввода СИП (алюминий)? Заранее большое спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
А зачем всё это нужно знать "чайнику"?
Пригласите специалиста, способного всё это правильно расчитать и выполнить согласно всех требований нормативов. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.7.2023 Пользователь №: 61469 ![]() |
Если Вы специалист и готовы ответить на мои вопросы тут. Назовите стоимость помощи в личку, я отблагодарю.
Спасибо |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.7.2023 Пользователь №: 61469 ![]() |
Коллеги, я просто прошу совета у экспертов. Я понимаю что в идеальном мире можно вызвать кого-то кто подготовит мне проект вводного считка. Или что сети должны подготовить все сами. Но у меня другая параллельная вселенная. Зачем здесь флудить и рассказывать вам о договорённостях с председателем СНТ который сам рулит всем и пообещал просто перекинуть кабель с однофазки на трехвазку со словами , как будешь готов позвони я подъеду и перекину. а с тебя только материалы. Зачем вам рассказывать про то что дача находится так далеко что грамотные сертифицированные эксперты тудf не приедут, а работники "с опытом" опираются только на свой опыт построенных домов для себя.
сейчас их предложение простое. возьми автомат на 40. любой. любой ящик. любой счетчик. мы установим и переключим. Уточняющие вопросы вызвали паузу. Как в целом и по многим другим вопросам по стройке. Я не против оплатить помощь. Не за написанный проект, не за строительную спецификацию и ТУ. А банально ответить на те вопросы, которые понятны, если не понятны- доуточните. Но хотелось бы не в личке так как например в профи.ру деньги берут за подсказки, но они не экспертные совсем. Мало того я считаю что помощь должна оплачиваться. Хотят тут диалоги идут и по более специфическим вопросам. Не понимаю чем я хуже. У меня совсем же банальные вопросы! Спасибо Спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Уважаемые друзья. Подскажите пож-та ответы на пару вопросов ниже.
Ввод 15 кВт в дом. Вводной уличный шкаф ( автомат+ счетчик) 1. СИП от линии электропередач до моего шкафа чем лучше подключать к основной линии ? - SLIW54 2. Какой запас кабеля оставить если по прямой от шкафа около 7 метров? - меряйте 3. До счетчика какой автомат выбрать? a. 4-х полюсной автомат для 3-х фазы? Или 3-х полюсной? - 3-х b. Как выбрать номинальный ток автомата до счетчика? Предлагают на глаз 40А. Общее потребление дома я пока не рассчитал. Самое большое что вижу это электро котел около 7,5 кВт. Несколько бойлеров. В гараже возможно днем буду иногда включать бытовые электроинструменты 5 кВт максимум. - до счётчика 32, после 25 А c. Если какие-то еще критерии выбора автомата до счетчика. Например Отключающая способность- какую посоветуете? - зависит от бюджета и срочности d. На какие еще категории выбора автомата посмотреть? 4. После счетчика a. Нужно ли ставить второй автомат? - выше сказано b. Вопросы в целом те же что и выше. Сколько полюсов? - три c. Номинальный ток выше сказано d. Отключающая способность. 5. Заземление a. Правильно ли я понимаю что смогу сделать заземление к вводному шкафу одно, в доме другое. - зачем два то? b. Заземляющий кабель должен будет подаваться и на автомат 1-й и 2-й и на шкаф и на счетчик. В автоматы в 4-й полюс. 6. Кабель до дома. Кабель будет закопан в ПНД трубе. Будет несколько закругленных углов под 90 градусов ( как позволит труба). - какой кабель? у Вас же СИП a. Точно ли приобретать для этого СИП? Что лучше СИП или медь? - СИП дешевле b. Если медь какое сечение? 7. Монтаж шкафа a. Нужно ли заливать какой-то гель в автоматы в местах ввода СИП (алюминий)? - лейте, если заняться больше нечем Заранее большое спасибо! -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.7.2023 Пользователь №: 61469 ![]() |
Огромнейшее спасибо.
в целом все понятно, Прошу все-таки дообсудить два вопроса. 1. Заземление одно. От щитка до дома метров 25. Если я правильно понял чем дальше тем больше должно быть сечение провода. Во всех производственных помещениях где я бывал я видел заземления чуть ли не металлические пластины большой толщиной. Если это действительно связано с другими причинами, тогда 2,5 мм медь хватит. ? 2. Про Отключающая способность 1-го и 2-го автомата и бюджет. Главное разумность и безопасность. Яндекс маркет показывает стоимость от 300 рубл до пару тысяч. Думаю до 10 К за автомат если он действительно нужен и разумен я потяну. я просто не понимаю какую последовательность в автоматах 1-м и 2-м стоит делать. Наверное в 1-м 6 кА во втором 4,5 ? Еще раз, спасибо! |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3833 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Ввод 15 кВт в дом... Уважаемый Андрей Ю.О.! Давайте не будем копаться в дебрях ТОЭ, а тупо рассчитаем максимальную силу тока для разрешённой Вам трёхфазной мощности 15 кВт простым методом без применения непонятных формул с ужасным корнем квадратным из трёх! Всё значительно проще:1. Поскольку P = 15 кВт - это мощность трёхфазного тока, значит на одну фазу приходится PФ = 5 кВт или 5000 Вт; 2. Делим 5000 Вт на фазное напряжение UФ = 220 В и получаем силу тока в одной фазе: IФ = PФ/UФ = 5000/220 = 22,73 А Автомат номиналом 20 А может бесконечно долго выдерживать ток силой: IФ = 1,13 х 20 = 22,6 А Теперь подумайте, стоит ли Вам мелочиться из-за каких-то: 22,73 - 22,6 = 0,13 А Следовательно, вводной автомат должен быть номиналом 20 А типа "С", т.е. автомат С20А с кратностью срабатывания электромагнитного расцепителя от 5 до 10·IНОМ, что для автомата номиналом 20 А составляет от 100 А до 200 А ! Вам этого мало?! Подумайте о жене, о детях, о себе любимом... Далее можете установить автомат типа В20А, т.е. автомат номиналом 20 А с ВТХ типа "В", имеющий кратность срабатывания электромагнитного расцепителя от 3 до 5·IНОМ. Для такого автомата ток срабатывания ЭМР составляет от 60 А до 100 А, что эквивалентно мощности трёхфазного тока от 39,6 кВт до 66 кВт ! Будем считать дальше, или "переварим" полученную информацию, а потом продолжим? ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ваня может у Вас 20А в каждом магазине продают?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Будем считать дальше, или "переварим" полученную информацию, а потом продолжим? icon_confused.gif
Продолжим для автомата номиналом 20 А составляет от 100 А до 200 А ! Вам этого мало?! Подумайте о жене, о детях, о себе любимом... автомата ток срабатывания ЭМР составляет от 60 А до 100 А, что эквивалентно мощности трёхфазного тока от 39,6 кВт до 66 кВт и что дальше ? Ток мгновенного расцепления — минимальное значение тока, вызывающее автоматическое срабатывание выключателя без преднамеренной выдержки времени. (ГОСТ Р 50345-2010, п. 3.5.17) Ваня может у Вас 20А в каждом магазине продают? Уже не редкость какую последовательность в автоматах 1-м и 2-м стоит делать. Наверное в 1-м 6 кА во втором 4,5 ? можно и так -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
2. Про Отключающая способность 1-го и 2-го автомата и бюджет. Главное разумность и безопасность. Яндекс маркет показывает стоимость от 300 рубл до пару тысяч. Думаю до 10 К за автомат если он действительно нужен и разумен я потяну. я просто не понимаю какую последовательность в автоматах 1-м и 2-м стоит делать. Наверное в 1-м 6 кА во втором 4,5 ? Далась Вам эта "отключающая способность". Этот термин означает тот предельный ток, который автомат сможет отключить (один раз, скорее) и не взорваться. Реальная цифра в Вашем случае - сотня-другая ампер. от 5 до 10·IНОМ, что для автомата номиналом 20 А составляет от 100 А до Для такого автомата ток срабатывания ЭМР составляет от 60 А до 100 А, что эквивалентно мощности трёхфазного тока от 39,6 кВт до 66 кВт ! ...на время одной (или сотой доли) секунды. Или это не автомат, а рубильник. Цитата Подумайте о жене, о детях, о себе любимом... Побойтесь Ома и Аллаха "Не ври своим близким, особенно себе"
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Ваня Иванов) Следовательно, вводной автомат должен быть номиналом 20 А типа "С" А почему не 25А или даже 32? А может на 16А?Мощность - это одно, а нам известен тип и сечение вводного кабеля? Вот информация по этому вопросу: Цитата(Андрей Ю.О.) Зачем....рассказывать вам о договорённостях с председателем СНТ который сам рулит всем и пообещал просто перекинуть кабель с однофазки на трехвазку И?"Ваня Иванов" в курсе незаконных мифических договорённостей? Цитата(Ваня Иванов) Уважаемый Андрей Ю.О.! Давайте не будем копаться в дебрях ТОЭ.... С таким подходом автора и его вопросами, придётся Вам копаться не только в ТОЭ, но и в ПУЭ, ГОСТ и прочей нормативке.Только автору всё это не нужно и об этом он сказал сразу и напрямоту: Цитата Я не против оплатить помощь. Не за написанный проект, не за строительную спецификацию и ТУ. А банально ответить на те вопросы, которые понятны, если не понятны- доуточните. Ему нужен не правильный грамотный подход, а только ответы на его вопросы, а по сути "хотелки" - и больше ничего.Неужели профессионал по таким непонятным данным будет давать конкретные советы и расчёты? А как же быть с профессиональной этикой? Цитата(Андрей Ю.О.) грамотные сертифицированные эксперты туда не приедут И правильно!А зачем туда ехать, если нет ни ТУ ни ТЗ, а всё "от балды и вилами по воде"? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |