Удлиннение линий

yura_ts
сообщение 3.7.2008, 3:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 11464



А в каком нормативном документе можно найти информацию по распаечным коробкам. Дело вот в чем - по проектной длинне проложен кабель, до потребутеля (блок кондиционера) его не хватет, вентиляторщики ставят коробку и наращивают кабель, через пару часов в распаечной коробке происходит возгорание. Где прописаны нормативы по установке и соеденению кабеля в коробке? Должны ли быть проведены какие либо испытания этой наращеной линии?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.7.2008, 20:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
документе можно найти информацию по распаечным коробкам.

В паспорте на партию коробок.
Цитата
вентиляторщики ставят коробку и наращивают кабель, через пару часов в распаечной коробке происходит возгорание.

Вообще работа эл. монтажников (монтеров).
1. Некачественный монтаж.
2. Не соответствие коробки условиям эксплуатации.
3. Не соблюдение необходимых изоляционных размеров между жилами, корпусом (металл).
Цитата
Где прописаны нормативы по установке и соеденению кабеля в коробке? Должны ли быть проведены какие либо испытания этой наращеной линии?

Не встречал.
Но знаю, что контактные соединения д/соответствовать ГОСТу, коробка не должна ухудшать необходимое сопротивление изоляции всей линии.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
c2н5он-
сообщение 3.7.2008, 22:23
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Неактивированные
Сообщений: 79
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 11287



нормативный документ - проект, любой проектировщик такой ерунды не сделает, если нет проекта, то - желание заказчика, который платит деньги
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 3.7.2008, 23:38
Сообщение #4





Гости






Цитата(c2н5он @ 3.7.2008, 22:23) *
нормативный документ - проект, …
Да при чем здесь проект? Кабель нужно было наростить. Это делается либо с помощью муфты (сложнее), либо коробки (проще). А руки у монтажника – кривые, либо пьян был. Скажем, винт на фазном клеммнике не зажал. Больше ничего не надо.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.7.2008, 9:10
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(yura_ts @ 3.7.2008, 3:37) *
А в каком нормативном документе можно найти информацию по распаечным коробкам. Где прописаны нормативы по установке и соеденению кабеля в коробке? Должны ли быть проведены какие либо испытания этой наращеной линии?

ПУЭ разд. 2, гл. 2.1, начиная с п. 2.1.13
ГОСТ Р 50571.15-97
ГОСТ 10434-82
Про испытания... нет данных. Проверяем (в случае необходимости) внешним осмотром и включением. icon_smile.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 4.7.2008, 18:51
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
Если уж очень хочется померить, то см. п. 2.2. любезно указанного savelij выше ГОСТ 10434-82. Так же можно использовать методику измерения сопротивления петли «фаза-нуль» и методику измерения переходного сопротивления контактных соединений (обычно используется для определения непрерывности защитных проводников). Эти измерения все равно придется производить, начиная с этапа приемо-сдаточных испытаний электроустановки.

Сообщение отредактировал Victor195002 - 4.7.2008, 19:08


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
c2н5он-
сообщение 4.7.2008, 19:33
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Неактивированные
Сообщений: 79
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 11287



уважаемый Гость_ВВ_* шоб срубить бабла по легкому, можно ставить коробки и через 10 см., обснуя это тем , что а вдруг понадобяца и хозяин у тебя стены неправильные
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения