Есть гараж, в котором распределительный щит. Сеть трехфазная, и к гаражу подведен сип 4х16, пока в помещение не заведено. Нет возможности перейти гильзами с алюминия в медь (на фасаде). Решено заводить в гараж и переход в медь делать уже через 3 полюсный автомат. Вопрос: ноль нужно закрепить наглухо, обычная нулевая клема на DIN рейку подойдет для перехода с СИП на медь или нужно, что то другое?
С гаража в дом нужно также провести кабель 6кв., но СИП брать уже не хочу, в дом его завести будет не удобно и не эстетично. Подскажите: какой тип медного кабеля выбрать для подключения дома по воздуху, именно нужно подвес так как в землю проложить не получиться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.7.2023, 21:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7539
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Для перехода от СИП на кабель имеются адаптированные для этого прокалывающие ответвительные зажимы. Также имеются зажимы для крепления СИП к конструкциям. Так что и к дому от гаража используйте СИП.

Сообщение отредактировал gomed12 - 9.7.2023, 21:21


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alger
сообщение 10.7.2023, 21:07
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 25.1.2022
Пользователь №: 59332



Цитата(gomed12 @ 9.7.2023, 21:20) *
Для перехода от СИП на кабель имеются адаптированные для этого прокалывающие ответвительные зажимы. Также имеются зажимы для крепления СИП к конструкциям. Так что и к дому от гаража используйте СИП.

Замечательно. Можете конкретно посоветовать модель этих зажимов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.7.2023, 5:58
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9241
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Может за вас ещё и пожевать? Открывайте каталоги производителей и ищите те, у которых написано Cu на ответвлениии


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.7.2023, 6:34
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23047
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



SLIW54


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 11.7.2023, 7:57
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(Alger @ 9.7.2023, 18:25) *
...но СИП брать уже не хочу, в дом его завести будет не удобно и не эстетично.


А в дом СИП заводить все равно нельзя, он горючий, СИП даже просто прокладывать снаружи дома по горючим поверхностям нельзя (например по деревянным стенам). У кабеля СИП изоляция полиэтиленовая и она очень хорошо горит, можете поэкспериментировать на кусочке провода. Внутри дома нужно прокладывать медный кабель с самозатухающей изоляцией (нг), ввод должен быть выполнен сечением минимум 10 мм2 для меди и 16 мм2 для алюминия.


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.7.2023, 15:54
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23047
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Митяй_ @ 11.7.2023, 7:57) *
он горючий
есть нг
и по Вашей логике и ответвление СИП делать нельзя к деревянным домам


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 11.7.2023, 16:55
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1002
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Какое расстояние от гаража до дома? Если небольшое и хотите "красиво по воздуху", то возьмите ВВГнг, заложите его в металтрубу, покрасьте (и т.д. и т.п.) и будет Вам счастье....


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alger
сообщение 12.7.2023, 15:06
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 25.1.2022
Пользователь №: 59332



Решено делать переход гильзами. Вопрос к знатокам: есть ли в природе гильзы например СИП 10х6 медь?
Вопрос 2: переход только на монолитный кабель или подходит и многожильный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2025, 20:31
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены