![]() Падает вольтаж в сети до 150-160В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Падает вольтаж в сети до 150-160В |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.6.2023 Пользователь №: 61396 ![]() |
Здравствуйте. Протянули СИП 2x16 в частный дом. Трансформатор находиться примерно в 500м от дома .
По документам мне разрешено использовать 10квт. При нагрузке в 4квт просядает напряжение до 150-160в и греются кабеля находящиеся дома под нагрузкой, а если подключить еще какую технику, то она отказывается включаться. Подскажите что можно сделать? Сообщение отредактировал Igori5 - 29.6.2023, 12:09 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Я бы начал с общения с соседями, на той же фазе. Если у них все в порядке, то проблема в Ваших сетях. Или СИП 2x16 от ТП прямо к Вам? Подробнее надо про подключение.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.6.2023 Пользователь №: 61396 ![]() |
Да, провода идут от трансформатора , и на нем написано 0,4кв.
Сосед у меня один и унего своя линия |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Т.е. от ТП СИП 2x16 длинной 500м.... Жуть какая-то. Или Вы что-то путаете...
При 10кВт расчетное падение напряжения около 75В. При 4 кВт расчетное падение напряжения около 33В. Что тут делать, хз. Разбираться где граница с энергетиками, потому что именно там они обязаны обеспечивать нормальное напряжение, что в начале линии творится, вообщем нужен спец на месте. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.6.2023 Пользователь №: 61396 ![]() |
Да, именно так. Примерно 500м. У меня кабель идет не по прямой видимости ТП, а в обход (полугруг). Напрямую будет ~ 250-300м
Я правильно понял, по договору они мне должны обеспечить 10квт, и это уже ихняя головная боль как они это сделают, а не моя? Сообщение отредактировал Igori5 - 29.6.2023, 13:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
АТП есть? Акт о технологическом присоединении, там должны быть прописаны границы. Вот на этих границах они Вам обязаны обеспечить 10кВт нормального электричества.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
А если не обеспечат? Что - судиться с ними?)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.6.2023 Пользователь №: 61396 ![]() |
Наверно АТП есть, надо глянуть.
zoog Зная в какой стране я живу - бесполезно. Другое дело загнивающий запад и эвропа ) А так мне надо еще котел на 28квт для отопления. А в общем, на дом, примерно надо 45-50квт т.е это уже три фазы. Сейчас подключение 1квт=4000-4500р. т.е 50квт*4250р=212500р дороговасто. Плюс кабель 500м большого сечение и я останусь без трусов ![]() А если купить самый дешовый трансформатор( кстати сколько они стоят?) и установить его рядом с домом? Сообщение отредактировал Igori5 - 29.6.2023, 15:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
А если не обеспечат? Что - судиться с ними?) А есть какие-то еще варианты? Но для начала точно нужно в сети обратиться. Меня очень сильно смущает 2*16 при такой длине. Надо конечно посмотреть без нагрузки, где-то на вводе в дом глянуть, внутрянку на предмет хреновых контактов и т.д. Но при такой длине, и таком сечении и падение напряжения, и петля (скорее всего транс не сильно мощный) ни в какие ворота. А что за регион? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.6.2023 Пользователь №: 61396 ![]() |
Без нагрузки 225-230в, электрик измерял мультиметром в щитке . И с нагрузкой тоже измерял в щитке, было 150-160в
Регион: Став.край Сообщение отредактировал Igori5 - 29.6.2023, 16:48 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Без нагрузки 225-230в, электрик измерял мультиметром в щитке . И с нагрузкой тоже измерял в щитке, было 150-160в Все правильно, сечение мало. А должно быть не менее 70 кв. мм -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18065 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
По-хорошему - понижающий транс ЭСО нужно у домика на столб ставить, а не вам свой придумывать.
Где у вас граница раздела с ЭСО по документам обозначена, будете озвучивать (показывать) ? А если не обеспечат? Что - судиться с ними?) А чего тут репу-то чесать ? Можно конечно и досудебно попробовать.. но думаю даже при всей очевидности дело затянется. С решением суда будет вернее.
Сообщение отредактировал Олега - 29.6.2023, 23:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
По-хорошему - понижающий транс ЭСО нужно у домика на столб ставить, а не вам свой придумывать. Где у вас граница раздела с ЭСО по документам обозначена, будете озвучивать (показывать) ? А чего тут репу-то чесать ? Можно конечно и досудебно попробовать.. но думаю даже при всей очевидности дело затянется. С решением суда будет вернее. Если для выполнения решения потребуется новая мини=подстанция на 10/0,4 - пошлют куда подальше - в суд, там можно годами ходить. Я бы подумал о люминной проводке - она сильно дешевле медной выйдет - и об урезании аппетита, 50кВт - это небольшой заводик. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
"За кадром" мог остаться разговор в стиле "а семь шапок из одной овцы можно?".
Типа "вам бы 4х70" - "зачем мне три фазы? что я, трансформатор? давайте одну!" - "одну, так одну"... Вот вам 2х16. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_редкий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18065 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"За кадром" мог остаться разговор.. Так ить правильный ответ 2Х70, не ? Типа "вам бы 4х70" - "зачем мне три фазы? что я, трансформатор? давайте одну!" - "одну, так одну"... Вот вам 2х16. ![]() Исходной информации от ТСа, как обычно, кот наплакал. Самые умные павлины даже не высовываются - им завсегда "инфы маловато", а потому и вид мудрый долго сохраняется. А форумные завсегдатаи кинулись павлиниться друг перед дружкой. Всё как всегда. ![]() |
![]() |
|
Гость_редкий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18065 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_редкий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Давай, расскажи ТСу какой тебе инфы не хватает для ответов. Бальшой человечий спасиб тебе будет от аффтора. И уважуха от сообчества. Думаю, что ТСу уже пофиг на тему. Чел сидел на остановке, в ожидании автобуса, и коротая время, создал тему со смартфона. А сейчас, наверное, и дорогу сюда уже забыл. Так что, смысла нет спрашивать ![]() |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Протянули СИП 2x16 в частный дом. Трансформатор находиться примерно в 500м от дома... С этим всё понятно - слишком малое сечение для такой длины провода из алюминия. Здесь, судя по предварительным расчётам, может выручить только медный провод или кабель сечением не менее 35 мм2:![]() А вот это более серьёзный вопрос: ..При нагрузке в 4квт ..греются кабеля находящиеся дома... Скорее всего, здесь требуется полная реконструкция домашней электропроводки, пока не случилась беда! В данном случае токи ОКЗ будут слишком низкие, а автоматики поди все с ВТХ типа "С" - к гадалке не ходи...-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |