Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

4 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Igori5
сообщение 29.6.2023, 11:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2023
Пользователь №: 61396



Здравствуйте. Протянули СИП 2x16 в частный дом. Трансформатор находиться примерно в 500м от дома .
По документам мне разрешено использовать 10квт.
При нагрузке в 4квт просядает напряжение до 150-160в и греются кабеля находящиеся дома под нагрузкой, а если подключить еще какую технику, то она отказывается включаться.

Подскажите что можно сделать?

Сообщение отредактировал Igori5 - 29.6.2023, 12:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 29.6.2023, 11:48
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Я бы начал с общения с соседями, на той же фазе. Если у них все в порядке, то проблема в Ваших сетях. Или СИП 2x16 от ТП прямо к Вам? Подробнее надо про подключение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igori5
сообщение 29.6.2023, 12:05
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2023
Пользователь №: 61396



Да, провода идут от трансформатора , и на нем написано 0,4кв.

Сосед у меня один и унего своя линия
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 29.6.2023, 12:45
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Т.е. от ТП СИП 2x16 длинной 500м.... Жуть какая-то. Или Вы что-то путаете...
При 10кВт расчетное падение напряжения около 75В.
При 4 кВт расчетное падение напряжения около 33В.

Что тут делать, хз. Разбираться где граница с энергетиками, потому что именно там они обязаны обеспечивать нормальное напряжение, что в начале линии творится, вообщем нужен спец на месте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igori5
сообщение 29.6.2023, 13:51
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2023
Пользователь №: 61396



Да, именно так. Примерно 500м. У меня кабель идет не по прямой видимости ТП, а в обход (полугруг). Напрямую будет ~ 250-300м

Я правильно понял, по договору они мне должны обеспечить 10квт, и это уже ихняя головная боль как они это сделают, а не моя?

Сообщение отредактировал Igori5 - 29.6.2023, 13:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 29.6.2023, 15:00
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



АТП есть? Акт о технологическом присоединении, там должны быть прописаны границы. Вот на этих границах они Вам обязаны обеспечить 10кВт нормального электричества.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 29.6.2023, 15:05
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 660
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



А если не обеспечат? Что - судиться с ними?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igori5
сообщение 29.6.2023, 15:27
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2023
Пользователь №: 61396



Наверно АТП есть, надо глянуть.
zoog
Зная в какой стране я живу - бесполезно. Другое дело загнивающий запад и эвропа )

А так мне надо еще котел на 28квт для отопления. А в общем, на дом, примерно надо 45-50квт т.е это уже три фазы.
Сейчас подключение 1квт=4000-4500р. т.е 50квт*4250р=212500р дороговасто. Плюс кабель 500м большого сечение и я останусь без трусов icon_smile.gif

А если купить самый дешовый трансформатор( кстати сколько они стоят?) и установить его рядом с домом?

Сообщение отредактировал Igori5 - 29.6.2023, 15:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 29.6.2023, 15:34
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(zoog @ 29.6.2023, 15:05) *
А если не обеспечат? Что - судиться с ними?)

А есть какие-то еще варианты? Но для начала точно нужно в сети обратиться.
Меня очень сильно смущает 2*16 при такой длине. Надо конечно посмотреть без нагрузки, где-то на вводе в дом глянуть, внутрянку на предмет хреновых контактов и т.д. Но при такой длине, и таком сечении и падение напряжения, и петля (скорее всего транс не сильно мощный) ни в какие ворота.
А что за регион?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igori5
сообщение 29.6.2023, 16:39
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2023
Пользователь №: 61396



Без нагрузки 225-230в, электрик измерял мультиметром в щитке . И с нагрузкой тоже измерял в щитке, было 150-160в
Регион: Став.край

Сообщение отредактировал Igori5 - 29.6.2023, 16:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.6.2023, 21:07
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Igori5 @ 29.6.2023, 16:39) *
Без нагрузки 225-230в, электрик измерял мультиметром в щитке . И с нагрузкой тоже измерял в щитке, было 150-160в

Все правильно, сечение мало.
 Уменьшено до 66%
Прикрепленное изображение
770 x 688 (51.75 килобайт)

А должно быть не менее 70 кв. мм


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.6.2023, 22:54
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18060
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



По-хорошему - понижающий транс ЭСО нужно у домика на столб ставить, а не вам свой придумывать.
Где у вас граница раздела с ЭСО по документам обозначена, будете озвучивать (показывать) ?

Цитата(zoog @ 29.6.2023, 15:05) *
А если не обеспечат? Что - судиться с ними?)
А чего тут репу-то чесать ? Можно конечно и досудебно попробовать.. но думаю даже при всей очевидности дело затянется. С решением суда будет вернее.

Сообщение отредактировал Олега - 29.6.2023, 23:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 30.6.2023, 0:58
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 660
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Олега @ 29.6.2023, 23:54) *
По-хорошему - понижающий транс ЭСО нужно у домика на столб ставить, а не вам свой придумывать.
Где у вас граница раздела с ЭСО по документам обозначена, будете озвучивать (показывать) ?

А чего тут репу-то чесать ? Можно конечно и досудебно попробовать.. но думаю даже при всей очевидности дело затянется. С решением суда будет вернее.

Если для выполнения решения потребуется новая мини=подстанция на 10/0,4 - пошлют куда подальше - в суд, там можно годами ходить.
Я бы подумал о люминной проводке - она сильно дешевле медной выйдет - и об урезании аппетита, 50кВт - это небольшой заводик.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.6.2023, 5:32
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



"За кадром" мог остаться разговор в стиле "а семь шапок из одной овцы можно?".
Типа "вам бы 4х70" - "зачем мне три фазы? что я, трансформатор? давайте одну!" - "одну, так одну"... Вот вам 2х16.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_редкий_*
сообщение 30.6.2023, 8:35
Сообщение #15





Гости






Цитата(Roman D @ 30.6.2023, 5:32) *
"За кадром" мог остаться разговор

за кадром осталось много чего.
Исходной информации от ТСа, как обычно, кот наплакал.
А форумные завсегдатаи кинулись павлиниться друг перед дружкой.
Всё как всегда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.6.2023, 9:51
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18060
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 30.6.2023, 5:32) *
"За кадром" мог остаться разговор..
Типа "вам бы 4х70" - "зачем мне три фазы? что я, трансформатор? давайте одну!" - "одну, так одну"... Вот вам 2х16.
Так ить правильный ответ 2Х70, не ?


Цитата(редкий @ 30.6.2023, 8:35) *
Исходной информации от ТСа, как обычно, кот наплакал.
А форумные завсегдатаи кинулись павлиниться друг перед дружкой.
Всё как всегда.
Самые умные павлины даже не высовываются - им завсегда "инфы маловато", а потому и вид мудрый долго сохраняется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_редкий_*
сообщение 30.6.2023, 10:08
Сообщение #17





Гости






Цитата(Олега @ 30.6.2023, 9:51) *
Самые умные павлины даже не высовываются - им завсегда "инфы маловато", а потому и вид мудрый долго сохраняется.

да куда уж за павлином с 16 тысячами постов угнаться icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.6.2023, 10:26
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18060
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(редкий @ 30.6.2023, 10:08) *
да куда уж за павлином с 16 тысячами постов угнаться icon_wink.gif
Ну да.., куды проще мудрый вид создавать питюкая ваще мимо.. Штоль заскучнел ?

Давай, расскажи ТСу какой тебе инфы не хватает для ответов. Бальшой человечий спасиб тебе будет от аффтора. И уважуха от сообчества.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_редкий_*
сообщение 30.6.2023, 11:24
Сообщение #19





Гости






Цитата(Олега @ 30.6.2023, 10:26) *
Давай, расскажи ТСу какой тебе инфы не хватает для ответов. Бальшой человечий спасиб тебе будет от аффтора. И уважуха от сообчества.

Думаю, что ТСу уже пофиг на тему.
Чел сидел на остановке, в ожидании автобуса, и коротая время, создал тему со смартфона.
А сейчас, наверное, и дорогу сюда уже забыл.
Так что, смысла нет спрашивать icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 30.6.2023, 11:28
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3994
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Igori5 @ 29.6.2023, 11:32) *
...Протянули СИП 2x16 в частный дом. Трансформатор находиться примерно в 500м от дома...
С этим всё понятно - слишком малое сечение для такой длины провода из алюминия. Здесь, судя по предварительным расчётам, может выручить только медный провод или кабель сечением не менее 35 мм2:



А вот это более серьёзный вопрос:
Цитата(Igori5 @ 29.6.2023, 11:32) *
..При нагрузке в 4квт ..греются кабеля находящиеся дома...
Скорее всего, здесь требуется полная реконструкция домашней электропроводки, пока не случилась беда! В данном случае токи ОКЗ будут слишком низкие, а автоматики поди все с ВТХ типа "С" - к гадалке не ходи...



--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 4:52
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены