Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.6.2023 Пользователь №: 61370 ![]() |
Здравствуйте. От щитка идёт кабель 2.5мм (реальный).От него несколько розеток по отдельности кабелем с маркировкой 2.5мм,но реальный размер жилы 1.5-1.8мм.Получается 2.5 магистраль ,ответвление 1.5-1.8мм на стиралку. Потом опять через метр к 2.5 ответвление на 1.5мм- на свч и так далее .Самый большой потребитель стиралка (1.1-1.7квт)Автомат на эту группу на 16а.220вт. Ремонт ещё не закончен, поэтому прошу совета. Оставить как есть или же все ответвления переделать на реальные 2.5мм.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3954 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Кабели на 1.5 не перегружайте (через тройники) и тогда переделывать ничего не надо.
Сообщение отредактировал с2н5он - 22.6.2023, 6:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.6.2023 Пользователь №: 61370 ![]() |
Тройников не будет.Одна розетка один потребитель.Это кухня.Магистраль 2.5квмм.,а ответвления идут кабелем с маркировкой на изоляции 2.5квмм,а по факту с усеченными жилами (штангелем мерил 1.5 в диаметре)Про автомат понимаю и тоже спрашиваю на 16а подойдёт ли?Все проложено в стене ,соединял через гильзы.
Сообщение отредактировал ANDRIK574 - 22.6.2023, 6:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3954 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
ПУЭ, "3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) ...". Это мы знаем. Вы бы у себя в квартире поставили бы аппараты защиты под потолком возле каждой распредкоробки, где сечение проводов уменьшается? Тебя жена из дома выгонит за такое произведение искусства. Тройников не будет.Одна розетка один потребитель.Это кухня.Магистраль 2.5квмм.,а ответвления идут кабелем с маркировкой на изоляции 2.5квмм,а по факту с усеченными жилами (штангелем мерил 1.5 в диаметре)Про автомат понимаю и тоже спрашиваю на 16а подойдёт ли?Все проложено в стене ,соединял через гильзы. Пойдет. Только нагружайте сеть без фанатизма. Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.6.2023, 7:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.6.2023 Пользователь №: 61370 ![]() |
Тоже к этому склоняюсь. Фанатизма не будет. Всем спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3175 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
реальный размер жилы 1.5-1.8мм.Получается 2.5 магистраль ,ответвление 1.5-1.8мм штангелем мерил 1.5 в диаметре Сечение жилы в мм2, измерив диаметр, сечение считается как площадь поперечного сечения, т.е. измеренный диаметр надо возвести в квадрат, умножить на ПИ и поделить на 4. 3,14*1,82/4=2,5мм2 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
... Вы бы у себя в квартире поставили бы аппараты защиты под потолком возле каждой распредкоробки, где сечение проводов уменьшается? Тебя жена из дома выгонит за такое произведение искусства. Dimka1 - мы с Вами где-то (кроме) форума общались и на брудершафт пили? Почему на "ТЫ"? И с чего Вы взяли, что "возле каждой распредкоробки, где сечение проводов уменьшается?" Или Вы именно так и делаете уменьшая сечение? А я всю жизнь делал так: пошла групповая линия сечением 2,5 мм квадратных, так она и идёт от автомата до конца линии. А то, что Вы, Dimka1, хулиган от электрики - да-а-авно известно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3954 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
А я всю жизнь делал так: пошла групповая линия сечением 2,5 мм квадратных, так она и идёт от автомата до конца линии. Это у Вас так, а у вопрошающих сделано по-другому, исходя из того, что под рукой было. Ну не заставлять же их переделывать ремонт. Придется просто сильно не грузить сеть. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
... а у вопрошающих сделано по-другому, исходя из того, что под рукой было. Ну не заставлять же их переделывать ремонт. ... Ох Dimka1, Dimka1, читайте внимательнее: "Ремонт ещё не закончен, поэтому прошу совета. Оставить как есть или же все ответвления переделать на реальные 2.5мм.". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |