выбор сечения

ANDRIK574
сообщение 21.6.2023, 20:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 21.6.2023
Пользователь №: 61370



Здравствуйте. От щитка идёт кабель 2.5мм (реальный).От него несколько розеток по отдельности кабелем с маркировкой 2.5мм,но реальный размер жилы 1.5-1.8мм.Получается 2.5 магистраль ,ответвление 1.5-1.8мм на стиралку. Потом опять через метр к 2.5 ответвление на 1.5мм- на свч и так далее .Самый большой потребитель стиралка (1.1-1.7квт)Автомат на эту группу на 16а.220вт. Ремонт ещё не закончен, поэтому прошу совета. Оставить как есть или же все ответвления переделать на реальные 2.5мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 21.6.2023, 22:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3954
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Кабели на 1.5 не перегружайте (через тройники) и тогда переделывать ничего не надо.

Сообщение отредактировал с2н5он - 22.6.2023, 6:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.6.2023, 1:24
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ANDRIK574 @ 21.6.2023, 20:28) *
кабелем с маркировкой 2.5мм,но реальный размер жилы 1.5-1.8мм.
С маркировкой наверняка 2,5 мм2. А 1,5-1,8 - это какие мм ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.6.2023, 5:18
Сообщение #4





Гости






Цитата(Dimka1 @ 21.6.2023, 22:03) *
Кабели на 1.5 не перегружайте (через тройники) и тогда переделывать ничего не надо.

ПУЭ, "3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) ...".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANDRIK574
сообщение 22.6.2023, 6:13
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 21.6.2023
Пользователь №: 61370



Тройников не будет.Одна розетка один потребитель.Это кухня.Магистраль 2.5квмм.,а ответвления идут кабелем с маркировкой на изоляции 2.5квмм,а по факту с усеченными жилами (штангелем мерил 1.5 в диаметре)Про автомат понимаю и тоже спрашиваю на 16а подойдёт ли?Все проложено в стене ,соединял через гильзы.

Сообщение отредактировал ANDRIK574 - 22.6.2023, 6:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 22.6.2023, 7:16
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3954
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость сочувствующий @ 22.6.2023, 5:18) *
ПУЭ, "3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) ...".

Это мы знаем. Вы бы у себя в квартире поставили бы аппараты защиты под потолком возле каждой распредкоробки, где сечение проводов уменьшается? Тебя жена из дома выгонит за такое произведение искусства.

Цитата(ANDRIK574 @ 22.6.2023, 6:13) *
Тройников не будет.Одна розетка один потребитель.Это кухня.Магистраль 2.5квмм.,а ответвления идут кабелем с маркировкой на изоляции 2.5квмм,а по факту с усеченными жилами (штангелем мерил 1.5 в диаметре)Про автомат понимаю и тоже спрашиваю на 16а подойдёт ли?Все проложено в стене ,соединял через гильзы.


Пойдет. Только нагружайте сеть без фанатизма.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.6.2023, 7:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANDRIK574
сообщение 22.6.2023, 8:22
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 21.6.2023
Пользователь №: 61370



Тоже к этому склоняюсь. Фанатизма не будет. Всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 22.6.2023, 8:57
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3175
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(ANDRIK574 @ 21.6.2023, 20:28) *
реальный размер жилы 1.5-1.8мм.Получается 2.5 магистраль ,ответвление 1.5-1.8мм

Цитата(ANDRIK574 @ 22.6.2023, 6:13) *
штангелем мерил 1.5 в диаметре

Сечение жилы в мм2, измерив диаметр, сечение считается как площадь поперечного сечения, т.е. измеренный диаметр надо возвести в квадрат, умножить на ПИ и поделить на 4.
3,14*1,82/4=2,5мм2


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.6.2023, 17:53
Сообщение #9





Гости






Цитата(Dimka1 @ 22.6.2023, 7:16) *
... Вы бы у себя в квартире поставили бы аппараты защиты под потолком возле каждой распредкоробки, где сечение проводов уменьшается? Тебя жена из дома выгонит за такое произведение искусства.

Dimka1 - мы с Вами где-то (кроме) форума общались и на брудершафт пили? Почему на "ТЫ"? И с чего Вы взяли, что "возле каждой распредкоробки, где сечение проводов уменьшается?" Или Вы именно так и делаете уменьшая сечение? А я всю жизнь делал так: пошла групповая линия сечением 2,5 мм квадратных, так она и идёт от автомата до конца линии. А то, что Вы, Dimka1, хулиган от электрики - да-а-авно известно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 22.6.2023, 19:59
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3954
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость сочувствующий @ 22.6.2023, 17:53) *
А я всю жизнь делал так: пошла групповая линия сечением 2,5 мм квадратных, так она и идёт от автомата до конца линии.

Это у Вас так, а у вопрошающих сделано по-другому, исходя из того, что под рукой было. Ну не заставлять же их переделывать ремонт. Придется просто сильно не грузить сеть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.6.2023, 20:39
Сообщение #11





Гости






Цитата(Dimka1 @ 22.6.2023, 19:59) *
... а у вопрошающих сделано по-другому, исходя из того, что под рукой было. Ну не заставлять же их переделывать ремонт. ...

Ох Dimka1, Dimka1, читайте внимательнее: "Ремонт ещё не закончен, поэтому прошу совета. Оставить как есть или же все ответвления переделать на реальные 2.5мм.".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.6.2023, 21:45
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimka1 @ 22.6.2023, 19:59) *
у вопрошающих сделано по-другому
У вопрошающего всё как надо, диаметр - не сечение.
См.посты 3, 5, 8/2

Автор имеет право измерить жилу магистрали и еще раз удивиться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения