#61
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Уже пишу очередной трактат на эту тему с подробными примерами расчётов токов однофазных КЗ с учётом влияния мощных параллельных нагрузок, поскольку данный вопрос в технической литературе (кроме двух работ М.Л.Голубева от 1967г. и 1980г.) больше нигде детально не раскрыт, особенно касательно однофазных потребителей. Вань, не надо никаких трактатов писать. Я тебе и без толмута Голубева в одну строчку прикину. Lapttik, измерь напряжение в розетке. Затем, включи утюг и измерь напряжение еще раз. Отключи утюг, измерь его сопротивление. Напиши результаты измерений, и я скажу какой ток КЗ у тебя в квартире и надо ли менять автоматы с втх "С" на втх "В" Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.6.2023, 7:09 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Ваня Иванов) пишу очередной трактат на эту тему с подробными примерами расчётов токов однофазных КЗ с учётом влияния мощных параллельных нагрузок, А отчисления сообществу от гонорара за редактирование и рецензию после научной публикации будут? ![]() Цитата(Dimka1) не надо никаких трактатов писать. Не будем человеку мешать технически развиваться.Решил восполнить пробелы в этом вопросе, а от нашего сообщества видимо (как и в прошлые трактаты) нужна техническая рецензия, на которую он не обращает внимания. Ну чем бы человек не занимался, лишь бы не фигнёй всякой. OFF: Извиняюсь господа за пару слов вне темы: Цитата(Сеня_Я) Резо проверь личн.сообщения. Месяц назад отправил, сейчас еще одно но ответа нет. Ответил на указанный адрес. Меня месяц не было и заходил иногда сюда под "гостем", т.к. пароль дома остался.
Сообщение отредактировал Rezo - 4.6.2023, 11:30 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#64
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3828 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Вань, давай сам и прикидывай свой вариант, с учетом перераспределения.., не тормози... ...При КЗ весь ток пойдет через квартиру с КЗ, а у соседей в момент КЗ погаснет свет... ...где труды именитых теоретиков (и проектировщиков) на эту тему ?... Вань, не надо никаких трактатов писать... Запутали вы меня окончательно! Одни требуют пиши, другие - не пиши...Поэтому я сделал компромиссный вариант: ![]() Все расчёты находятся под спойлером: Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 6.6.2023, 0:00 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
6. Остаточное напряжение в точке разветвления токов: Uост = Uф – Iф0·Zт/3 – Iкл·Rкл -Iкл•Rc = 230 – 587,84·0,0298 – 587,84·0,0776-587.84*0.0349= 230 – 17,517632 – 45,616384-20.5=146.36 В .... 8. Падение напряжения на сопротивлении квартиры с коротким замыканием тоже равно остаточному напряжению: Iокз2·Rкв = Uост Ток кз в квартире при параллельной нагрузке Iокз2=Uост/Rкв=Uост/(Rм+Rд) =146/(0.3492+0.054) =362а Теперь сравниваем Ток кз в квартире без параллельной нагрузке 392А, а при параллельной 362А. Разность 8%, т. е. разность с гулькин нос, а не в разы. Для выбора автоматов нас именно ток кз в квартире интересует, а не в общей линии! Кроме того, что такое Rк? Не нашел его на схеме. Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.6.2023, 10:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Запутали вы меня окончательно! ... 3.1 Сопротивление параллельной нагрузки рассчитано выше в п.13 и для 20-ти квартир по 5 кВт в каждой составляет: Rкв20 = 0,55 Ом Ваня, почему ты не хочешь слушать, прежде чем схватиться за расчеты ? Двадцать квартир на единственную фазу не сажают. Еще раз. При 20 квартирах на фазу в доме с электроплитами уд.расч.нагрузка 1,7 кВт/кв, в доме с газом - 1,05 кВт/кв Кроме того, что такое Rк? Не нашел его на схеме. Видимо Ваня учёл контакты. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 23.5.2023 Пользователь №: 61280 ![]() |
Вань, не надо никаких трактатов писать. Я тебе и без толмута Голубева в одну строчку прикину. Отключи утюг, измерь его сопротивление. Я не понимаю как измерить сопротивление утюга. За вилку или мне его разобрать ? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Я не понимаю как измерить сопротивление утюга. За вилку или мне его разобрать ? ![]() На мультимере выставляешь переключатель на диапазон 200 Ом (измерение сопротивлений) и щупами касаешься штырьков вилки утюга. Там покажет 30...50 Ом где то. Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.6.2023, 11:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#70
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 23.5.2023 Пользователь №: 61280 ![]() |
На мультимере выставляешь переключатель на диапазон 200 Ом (измерение сопротивлений) и щупами касаешься штырьков вилки утюга. Там покажет 30...50 Ом где то. Ну в общем даже достал старый утюг, потому что сопротивление показывает что на новом что на старом 1. Если замкнуть щупы между собой показывает 0.04 Даже батарейку крону мультиметра проверил, показывает больше 9(где то слышал если крона батарейка севшая то не правильно показывать сопротивление). По напряжению в розетке во время разогрева утюга на тройке с 230 просадка до 226. Сообщение отредактировал lapttk - 6.6.2023, 12:52 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#71
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Ну в общем даже достал старый утюг, потому что сопротивление показывает что на новом что на старом 1. Диапазон на мультиметре переключи По напряжению в розетке во время разогрева утюга на тройке с 230 просадка до 226. Ну если принять сопротивление утюга 30 Ом, то сопротивление петли r= (230/226 -1) *30=0.53 Ом Ток КЗ Iкз= 230/0.5=434 А Берем автомат С40 I/Ic=434/40=11 и по Втх "С" автомат отключится менее чем за 0.4 с. По КЗ автомат С40 подходит. Осталось проверить по сечению провода. Автоматы С32, С16... Также подойдут по КЗ. Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.6.2023, 13:57 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#72
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3828 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...что такое Rк?.. ...Ваня учёл контакты. Да, это активное сопротивление всех контактов в цепи "фаза-ноль": Rк = 0,04 Ом, которое указано на схеме ниже (не успел вчера всё загрузить)....Двадцать квартир на единственную фазу не сажают... А если от одной ТП питается несколько стандартных типовых 5-этажных 120-квартирных "хрущёвок", то на одной фазе трансформатора может легко оказаться суммарная нагрузка около 100 кВт, например, 100 квартир со средней нагрузкой по 1 кВт... (Я бы разработчикам пресловутого СП 256.1325800.2016 руки и ноги поотрывал за слишком оптимистичный подход к расчёту ожидаемых нагрузок! Эти коэффициенты были актуальны лет 50 назад, а теперь многим и 15 кВт однофазной нагрузки мало - вот откуда растут ноги пожара в "Зимней вишне"!) Добавлю ещё парочку схем для полного комплекта, которые не успел загрузить вчера. Схема расчёта тока нагрузки в нормальном режиме: ![]() Расчёт тока нагрузки в нормальном режиме: 1. Полное сопротивление цепи "фаза-ноль": Rфн1 = Zт/3+Zкл+Zpen+Rк+Rc+Rм+Z2 = 0,0298+2х0,0388+0,04+0,03492+0,3492+10,58 = 11,11152 Ом 2. Сила тока нагрузки в нормальном режиме: Iн1 = Uф/Rфн1 = 230 / 11,11152 = 20,7 А Схема расчёта тока ОКЗ без учёта параллельных нагрузок: ![]() Уважаемый коллега Dimka1! Спасибо за внесённые поправки, однако сопротивление стояка Rс = 0,03492 Ом уже было мною учтено при расчётах сопротивлений квартир (см. ниже в спойлере). Расчёт суммарного сопротивления 20-ти квартир по 5 кВт, соединённых параллельно, показан ниже в спойлере: Остальное всё было показано вчера в сообщении 64. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 6.6.2023, 22:37 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#73
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3828 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...не понимаю как измерить сопротивление утюга... Проверил лично метод измерения полного сопротивления цепи "фаза-ноль" (очень не люблю слово "петли" - вызывает неприятные ассоциации) при помощи утюга и расчёта ожидаемого тока однофазного КЗ, предложенный уважаемым коллегой Dimka1. Данный метод показал вполне приемлемые результаты для предварительной оценки ожидаемого тока ОКЗ и самостоятельной проверки соответствия установленных аппаратов защиты в квартирном щитке. В случае возникновения сомнений в правильности полученных результатов, следует воспользоваться специальными приборами для измерения полного сопротивления цепи "фаза-ноль", например, отечественными ИФН-200 или ИФН-300, либо пригласить специалиста, имеющего такие или другие приборы. Не рекомендую использовать допотопный прибор М417 - результаты будут мало чем отличаться от результатов, полученных при помощи утюга. Выкладываю для всеобщего обозрения полученные результаты измерений сопротивления цепи "фаза-ноль" и расчётов ожидаемого тока однофазного короткого замыкания: (перейти по ссылке и скачать) -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#74
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 23.5.2023 Пользователь №: 61280 ![]() |
Диапазон на мультиметре переключи Ну если принять сопротивление утюга 30 Ом, то сопротивление петли r= (230/226 -1) *30=0.53 Ом Ток КЗ Iкз= 230/0.5=434 А Берем автомат С40 I/Ic=434/40=11 и по Втх "С" автомат отключится менее чем за 0.4 с. По КЗ автомат С40 подходит. Осталось проверить по сечению провода. Автоматы С32, С16... Также подойдут по КЗ. Я все перепробовал включая и Ω 200 везде 1. с32 плита, с25 духовка. Вижу у меня свет 1.5 стоит на с16 xz ошибка это или нет. + розетку духовки на кухне пришлось перенести на сантиметров 30. Провода удлиняли вагами ![]() Сообщение отредактировал lapttk - 6.6.2023, 17:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#75
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Киловаттный примерно утюг будет где-то 50 ом.
а 1 на тестере (или OR) - нет контакту. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#76
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#77
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А если от одной ТП питается несколько стандартных типовых 5-этажных 120-квартирных "хрущёвок", то на одной фазе трансформатора может легко оказаться суммарная нагрузка около 100 кВт, например, 100 квартир со средней нагрузкой по 1 кВт... И в это время на других двух фазах нагрузок нет ? ![]() Для фантазера напомню: "расчетная неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам трехфазных линий и вводов не превышает 15 %" При однофазном КЗ в трехфазной цепи формулу изобрели задолго до Вани Иванова : Я бы разработчикам пресловутого СП 256.1325800.2016 руки и ноги поотрывал за слишком оптимистичный подход к расчёту ожидаемых нагрузок! Эти коэффициенты были актуальны лет 50 назад, а теперь многим и 15 кВт однофазной нагрузки мало - вот откуда растут ноги пожара в "Зимней вишне"!) Затрахал ты все темы своей вишней .. Издай свой труд, собственный. И попробуй возвести в ранг нормативного, раз сильно грамотный. Будем посмотреть какой толщины каблы станут применяться.у меня свет 1.5 стоит на с16 xz ошибка это или нет. Вряд ли нагрузка в цепях освещения превышает 1 кВт. Поэтому за глаза с10 (ну и для гарантии срабатывания для длинной цепи) |
|
![]() |
||
![]() ![]()
Сообщение
#78
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3828 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Затрахал ты все темы своей вишней.. Попробовал бы ты это сказать в присутствии родителей 37 детей, погибших при пожаре в "Зимней вишне"......Издай свой труд, собственный... Будем посмотреть какой толщины каблы станут применяться... Дело не в сечении кабельных линий, а в типе ВТХ применяемых аппаратов для их защиты!...Вряд ли нагрузка в цепях освещения превышает 1 кВт. Поэтому за глаза с10 (ну и для гарантии срабатывания для длинной цепи) Для гарантии срабатывания ЭМР автоматического выключателя, применяемого для защиты цепей освещения даже с фантастической мощностью 1 кВт, более чем достаточно автомата В6А (для особо умных поясняю: сила тока при мощности нагрузки 1000 Вт составляет: Iн = 1000/220 = 4,5454 А), поэтому мне непонятно, откуда берутся рекомендации по применению автомата С10А, да ещё с самоуверенным утверждением "за глаза". ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#79
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Попробовал бы ты это сказать в присутствии родителей 37 детей, погибших при пожаре в "Зимней вишне"... Современная жизнь с пофигинистическим отношением людей к работе полна опасностей. Не жди, что кто-то будет жить по правилам или соблюдать ГОСТ. Не надейся, что врач тебя вылечит, а государство защитит. Расчитывай только на себя. Поэтому, по закону Ома иногда лучше посидеть дома, а не ходить по многоэтажным лабиринтам ТЦ, из которого в случае ЧП невозможно быстро выбраться. Основное твое правило - будь аккуратен, осторожен и благоразумен. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#80
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Попробовал бы ты это сказать в присутствии родителей .. Сказанное относится именно к тебе, а не к родителям детей и не к взрослым из числа погибших !Дело не в сечении кабельных линий, а в типе ВТХ применяемых аппаратов для их защиты! Да-да.. Все проектанты - дурачки. Один Ваня - просветленный с этими характеристиками... мне непонятно, откуда берутся рекомендации по применению автомата С10А, да ещё с самоуверенным утверждением "за глаза". Рекомендация - на основании минимального сечения проводников электропроводки в жилье (1,5 мм2) и способности надежного отключения сверхтоков в таком проводе. Запас может быть полезен при некотором повышении потребления при замене (добавлении) светильников, использовании дополнительного оборудования в той же цепи. Запас разумеется не бесконечен.. но лучше твоего В6. Кстати, ложных срабатываний (при сгорании лампочки) будет меньше.
Сообщение отредактировал Олега - 7.6.2023, 3:38 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |