gomed12
сообщение 25.5.2023, 20:13
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7539
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



По методике измерения согласен.
Не совсем корректным являются измерения сопротивления от розетки или клеммника ЭД, не будут учтены внутреннее замыкание в оборудовании и его сопротивление, поэтому измерения от питающего щитка до оборудования с суммированием с сопротивлением петли по питанию будет давать более точную цифру сопротивления.
При озвученных сопротивлениях 1-2 Ом, только вводной аппарат может быть с характеристикой В, а групповые могут уложиться и в С.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.5.2023, 20:56
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 25.5.2023, 20:13) *
вводной аппарат может быть с характеристикой В, а групповые могут уложиться и в С.
Вводной отвечает только за цепи до групповых АВ.


Цитата(gomed12 @ 25.5.2023, 20:13) *
не будут учтены внутреннее замыкание в оборудовании и его сопротивление..
Автоматы квартирного щитка не являются защитой для оборудования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.5.2023, 21:13
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7539
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 25.5.2023, 20:56) *
Автоматы квартирного щитка не являются защитой для оборудования.

В холодильнике есть своя токовая защита от замыканий включая шнур питания?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.5.2023, 0:25
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 25.5.2023, 21:13) *
В холодильнике есть своя токовая защита от замыканий включая шнур питания?
Плавкий предохранитель, термореле есть. Я не вникал.. Это вопросы к производителям оборудования
Автоматы в квартирном щите не предназначены для защиты сетевого шнура холодильника, настольной лампы, зарядки телефона..

Сообщение отредактировал Олега - 26.5.2023, 0:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.5.2023, 4:55
Сообщение #25





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 24.5.2023, 12:21) *
Врёте! Приведите-ка здесь параметры питающей ТП (тип, мощность и группа силового трансформатора), количество коммутационных аппаратов, длину, материал и сечение питающей кабельной линии, а также длину и сечение электропроводки до самой дальней розетки и мы с Вами подробно рассчитаем ток ОКЗ. Уверен, что Вы будете обескуражены полученными результатами, а прибор, которым Вы измеряли этот ток можете смело выбросить на помойку...

Ваня! Был бы ты рядом, получил бы от меня пощёчину, за утверждение "Врётё!". За сим позвольте откланяться, общение с тобой прекращаю!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 26.5.2023, 10:25
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3828
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость сочувствующий @ 26.5.2023, 4:55) *
...позвольте откланяться...
- сказал "Гость сочувствующий" после прочтения и осознания смысла моего сообщения #20. icon_wink.gif

PS: Ваня в спорах на эту тему уже не один ящик коньяку выиграл после объективной проверки результатов измерений параметров цепи "фаза-ноль", выполненных подобными "специалистами"... smoke.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 26.5.2023, 15:01
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Ваня в спорах на эту тему уже не один ящик коньяку выиграл....
Верю!.... А сколько проиграл? icon_biggrin.gif
Цитата(Ваня Иванов)
В таком случае полное сопротивление всей цепи "фаза-ноль" с учётом сопротивлений всех элементов цепи, перечисленных в сообщении #14 и находящихся как в линейном так и в нулевом проводнике должно быть не более:
Z = U / I = 230 B / 300 A = 0,7666...Ом.
Это очень низкое сопротивление, почти идеальный случай, которое встречается крайне редко.
У меня в МКД, сопротивление петли равно 0,54 Ом.
На даче, сопротивление петли равно 2 Ом.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.5.2023, 18:51
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Уточню, вопрос автора был только про:
Цитата(lapttk @ 23.5.2023, 13:59) *
..электрощит квартиры.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lapttk
сообщение 27.5.2023, 1:08
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 23.5.2023
Пользователь №: 61280



Цитата(lubitel5 @ 24.5.2023, 18:48) *
скажи-зачем в вашем случае АВ 40 А,не похоже что такая нагрузка.

Ну до того как я поставил реле, на место АВ 40А вообще стоял АВ 63А. Один из "электриков" посоветовал мне его не менять, так как он играет роль рубильника и перед ним в подъезде стоит АВ.
Но сейчас загуглил оборудование в подъезде и получается что там, Выключатель нагрузки 2P 63А ВН-63 EKF и ифференциальный автомат АД-2 S 50А/100мА (хар. C, AC, электронный) 4,5кА EKF (вторая фотка, спасибо "Ваня Иванов" что помогли мне закинуть) Даже не знаю можно ли считать выключатель нагрузки = АВ.

По поводу АВ40, что ты предлагаешь поменять его на 32А ?
В этом и заключалось создание темы. Я не мог принять решения оставить все как есть или менять АВ 40А на АВ32А.
Есть у меня ощущение что не хватит мне 7040 Ватт. = (АВ 32А)
Подробнее о квартире.
У меня трехкомнатная квартира, проживает 3 человека. В щиток квартиры я думаю заведена шестерка к АВ 40А.
Попробую рассчитать свое потребление. Самое прожорливое это.
Плита двухкомфорочная 1600 и 1400 = в пике 3000 Ватт.
Духовка максимум 2700 Ватт., но температуру разумеется на максимум не выставляем.
Чайник 2200 Ватт.
Стиральная машина максимум 1950 Ватт. (ну стираем не на 90 градусов разумеется, интересно сколько она жрет при отжиме)
Хлебопечка 550
Два ПК, не знаю как рассчитывать ну пусть будет блок питания у двоих по 700w (мб в далеком будущем будет два по 800w)
Но пк же тоже не всегда работает в пике.
Ноут с выводом на монитор, сколько жрет не много наверное.
Утюг еще есть 2200 Ватт. вроде icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Фен 2000 Ватт.
Пылесос 2000 Ватт.
+ всякое, колонки 32 вата, принтер, роутер, быстрые зарядки телефонов, холодильник и освещение (вроде бы везде энергосберегающие), напольные вентиляторы в летнее время суток. Робот пылесос.

Про одновременную нагрузку, замечал моменты что одновременно работает плита две конфорки (ну пусть будет на мощности 7 из 9), духовка градусов на 160, хлебопеч, возможно + стиральная машина и чайник.

Вот я понимаю что я это все одновременно включу все потребители, но почему то мне кажеться что АВ32А = 7040 Ватт. будет впритык.
Поправьте, я тот еще чайник.

Сообщение отредактировал lapttk - 27.5.2023, 1:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.5.2023, 9:58
Сообщение #30





Гости






Цитата(lapttk @ 27.5.2023, 1:08) *
...
В этом и заключалось создание темы. Я не мог принять решения оставить все как есть или менять АВ 40А на АВ32А.
Есть у меня ощущение что не хватит мне 7040 Ватт. = (АВ 32А)
...

Хватит-нехватит, менять-неменять - плясать надо от выделенной по проекту мощности на Вашу квартиру. Если этой мощности не хватает, обращайтесь в свою УК с просьбой увеличить мощность. А специалисты УК должны просчитать, возможно это или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 27.5.2023, 10:04
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(lapttk @ 27.5.2023, 1:08) *
Плита двухкомфорочная 1600 и 1400 = в пике 3000 Ватт.
Духовка максимум 2700 Ватт., но температуру разумеется на максимум не выставляем.
Чайник 2200 Ватт.

У Вас газ в квартире есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lapttk
сообщение 27.5.2023, 14:36
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 23.5.2023
Пользователь №: 61280



Цитата(Dimka1 @ 27.5.2023, 10:04) *
У Вас газ в квартире есть?

Нет

Цитата(Гость сочувствующий @ 27.5.2023, 9:58) *
Хватит-нехватит, менять-неменять - плясать надо от выделенной по проекту мощности на Вашу квартиру. Если этой мощности не хватает, обращайтесь в свою УК с просьбой увеличить мощность. А специалисты УК должны просчитать, возможно это или нет?

Уважаемый тему читали ? Все хватает у меня. Я ошибся что купил реле напряжения 40А. Если бы я не поторопился и поставил 50А реле и эту тему я даже бы и не создал.

Вообще мне так посоветовали, сказали у тебя в подезде стоит Выключатель нагрузки 2P 63А ВН-63 EKF и ифференциальный автомат АД-2 S 50А/100мА (хар. C, AC, электронный) 4,5кА EKF Значит ставь реле на 40А. Меня ввели в заблуждение? Я мог поставить реле на 50А ?

Сообщение отредактировал lapttk - 27.5.2023, 14:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.5.2023, 15:16
Сообщение #33





Гости






Цитата(lapttk @ 27.5.2023, 14:36) *
...
Уважаемый тему читали ? Все хватает у меня. ...

Если бы Вы были специалист и могли судить об этом, Вы бы не полезли сюда советоваться. В этажном щитке может стоять всё, что угодно, а соответствует это выделенной мощности, не узнаете, пока не узнаете выделенную мощность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 27.5.2023, 15:17
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Танцы с бубном по кругу.....
Цитата(lapttk)
Я мог поставить реле на 50А ?
Вам же на этот вопрос ответили ещё в сообщениях #2 и #4 - сколько раз ещё будете спрашивать?
Ну отвечу в третий раз - могли установить реле и на 50 и на 63 и даже на 100 Ампер.
Цитата(lapttk)
почему то мне кажеться что АВ32А = 7040 Ватт. будет впритык.
Поправьте, я тот еще чайник.
Вы неправильно считаете.
Цитата(lapttk)
не мог принять решения оставить все как есть или менять АВ 40А на АВ32А......В щиток квартиры я думаю заведена шестерка к АВ 40А.
Вот когда будете совершенно точно знать (без кажется)сечение и материал подводящего кабеля или проводников, вот только тогда и можно будет принимать решение по этому вопросу.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lapttk
сообщение 31.5.2023, 17:31
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 23.5.2023
Пользователь №: 61280



Цитата(Rezo @ 27.5.2023, 15:17) *
Вот когда будете совершенно точно знать (без кажется)сечение и материал подводящего кабеля или проводников, вот только тогда и можно будет принимать решение по этому вопросу.

В общем нашел маркировку кабеля который заходит в подъездный выключатель нагрузки 2P 63А. Провод силовой ПуВ медный 1х10(PE) 450/750В ТУ 16-705.501-2010 (ГОСТ 31947-2012).





Сообщение отредактировал lapttk - 31.5.2023, 19:28
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 74%
Прикрепленное изображение
1007 x 648 (69.18 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 31.5.2023, 23:34
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3828
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость сочувствующий @ 24.5.2023, 12:12) *
...у меня среднестатистическая квартира... Ток КЗ порядка 300 А.

Цитата(Rezo @ 26.5.2023, 15:01) *
...У меня в МКД, сопротивление петли равно 0,54 Ом. - (следовательно ток ОКЗ равен: 230/0,54 = 425 А)

Не хотелось огорчать некоторых оптимистов, наивно полагающих, что ток однофазного замыкания в электропроводках их квартир составляет 300 А и более, однако не могу молчать, когда вижу явную опасность для жизни ничего не подозревающих людей!
В связи с этим предлагаю им всем внимательно изучить следующую важную информацию, опубликованную в Библиотеке электромонтера, выпуск 505, 1980г.: М.Л.Голубев, "Расчет токов короткого замыкания в электросетях 0,4 - 35 кВ", глава 6 "Влияние нагрузки на ток короткого замыкания", стр. 40-44.
Убеждён, что после внимательного и вдумчивого изучения указанной главы 6, неисправимый оптимизм многих
коллег заметно поубавится.
Скачать эту брошюру можно здесь (перейти по ссылке)


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.6.2023, 13:20
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 31.5.2023, 23:34) *
.. глава 6 "Влияние нагрузки на ток короткого замыкания", стр. 40-44.[/size]
Убеждён, что после внимательного и вдумчивого изучения указанной главы 6, неисправимый оптимизм многих
коллег заметно поубавится.
Ваня, ты предлагаешь именно этот труд использовать для расчета однофазных КЗ в квартирах ? Основание есть ?
И еще. Нагрузка в линиях квартиры помогает срабатыванию защиты или препятствует ? На твой взгляд.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 1.6.2023, 14:04
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3828
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 1.6.2023, 13:20) *
Ваня, ты предлагаешь именно этот труд использовать для расчета однофазных КЗ в квартирах ? Основание есть ?
Я предлагаю внимательно изучить этот труд для общего развития, поскольку ни в одной методике по расчёту токов КЗ больше нигде не встречал информации о влиянии параллельной нагрузки на ток КЗ (подчеркнул персонально для Олега).
Цитата(Олега @ 1.6.2023, 13:20) *
...Нагрузка в линиях квартиры помогает срабатыванию защиты или препятствует ?...
Вижу, коллега не совсем внимательно читал главу 6 "Влияние нагрузки на ток короткого замыкания", поэтому задаёт такой вопрос... durak.gif
В указанной главе рассматривается влияние нагрузки, подключенной параллельно к линии, для которой рассчитывается ток КЗ.

Для более наглядного представления, о чём идёт речь, поясняю: на ток однофазного замыкания (и не только однофазного) в отдельной квартире МКД большое влияние оказывает нагрузка в других квартирах этого МКД, запитанных от той же фазы! Грубо говоря, чем больше нагрузка в соседних квартирах, подключенных к одноимённой фазе, что и рассматриваемая квартира, тем меньше будет ток однофазного КЗ в рассматриваемой квартире.

Например, измерил коллега Гость случайный ток ОКЗ в своей квартире, когда никого не было в соседних квартирах, подключенных к той же фазе, получил результат 300 А, после чего довольный и счастливый сообщает всем об этом случайном результате. radost.gif
Однако, перед большими праздниками все жильцы МКД возвращаются в свои квартиры и начинают стирать, пылесосить, утюжить, включать стиральные, посудомоечные и кофемашины, а также другое мощное электрооборудование (как у нашего ТС, который даже не знает, какая мощность ему официально разрешена, но автоматы у него все дубовые с ВТХ типа "С")... В этом случае ожидаемый (расчётный или измеренный) ток ОКЗ в квартире Гостя случайного закономерно снижается в разы со всеми вытекающими печальными последствиями, о которых он даже не подозревает (спи спокойно, дорогой товарищ...) icon_cry.gif

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.6.2023, 14:07


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.6.2023, 14:59
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 1.6.2023, 14:04) *
Я предлагаю внимательно изучить этот труд для общего развития, поскольку ни в одной методике по расчёту токов КЗ больше нигде не встречал информации о влиянии параллельной нагрузки на ток КЗ (подчеркнул персонально для Олега).
Влияние есть, но он не постоянное и рассчитывать на него нефиг (в части срабатывания аппарата защиты)


Цитата(Ваня Иванов @ 1.6.2023, 14:04) *
Вижу, коллега не совсем внимательно читал главу 6 "Влияние нагрузки на ток короткого замыкания", поэтому задаёт такой вопрос...
В указанной главе рассматривается влияние нагрузки, подключенной параллельно к линии, для которой рассчитывается ток КЗ.
С чего это ты взял, что невнимательно ? Параллельное от последовательного покуда отличаю. ))


Цитата(Ваня Иванов @ 1.6.2023, 14:04) *
.. поясняю: на ток однофазного замыкания (и не только однофазного) в отдельной квартире МКД..
См.п.1, у нас однофазное питание в квартире рассматривается и соответствующее КЗ. А примерчик твой трехфазный - незачетный.


Цитата(Ваня Иванов @ 1.6.2023, 14:04) *
Грубо говоря, чем больше нагрузка в соседних квартирах, подключенных к одноимённой фазе, что и рассматриваемая квартира, тем меньше будет ток однофазного КЗ в рассматриваемой квартире.
Не стоит фантазировать про единственную предельно загруженную фазу в МКД. Ток нагрузки в сумме с током КЗ приведет к срабатыванию аппарата защиты.

Цитата(Ваня Иванов @ 1.6.2023, 14:04) *
ожидаемый (расчётный или измеренный) ток ОКЗ в квартире Гостя случайного закономерно снижается в разы
В какие разы, фантазёр ?


Сообщение отредактировал Олега - 1.6.2023, 14:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 1.6.2023, 15:01
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3828
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 1.6.2023, 14:24) *
...у нас однофазное питание в квартире рассматривается и соответствующее КЗ. А примерчик твой - трехфазный...
Да уж, блеснул Олега своими познаниями теоретических и практических основ электротехники... icon_biggrin.gif
Действительно, в брошюре М.Л.Голубева рассматривается пример для трёхфазной нагрузки, однако все приведённые рассуждения справедливы и для однофазной нагрузки, только формулы будут слегка другие. Важен сам принцип! Повторяю, я перерыл кучу литературы и методик по расчёту токов КЗ, но только у М.Л.Голубева встретил информацию о влиянии параллельной нагрузки на токи КЗ.
Возможно другие авторы надеялись на более продвинутых читателей, которые должны были сами догадаться об этом...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения