По методике измерения согласен.
Не совсем корректным являются измерения сопротивления от розетки или клеммника ЭД, не будут учтены внутреннее замыкание в оборудовании и его сопротивление, поэтому измерения от питающего щитка до оборудования с суммированием с сопротивлением петли по питанию будет давать более точную цифру сопротивления. При озвученных сопротивлениях 1-2 Ом, только вводной аппарат может быть с характеристикой В, а групповые могут уложиться и в С. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
вводной аппарат может быть с характеристикой В, а групповые могут уложиться и в С. Вводной отвечает только за цепи до групповых АВ.не будут учтены внутреннее замыкание в оборудовании и его сопротивление.. Автоматы квартирного щитка не являются защитой для оборудования. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7539 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Автоматы квартирного щитка не являются защитой для оборудования. В холодильнике есть своя токовая защита от замыканий включая шнур питания? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В холодильнике есть своя токовая защита от замыканий включая шнур питания? Плавкий предохранитель, термореле есть. Я не вникал.. Это вопросы к производителям оборудованияАвтоматы в квартирном щите не предназначены для защиты сетевого шнура холодильника, настольной лампы, зарядки телефона.. Сообщение отредактировал Олега - 26.5.2023, 0:28 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
Врёте! Приведите-ка здесь параметры питающей ТП (тип, мощность и группа силового трансформатора), количество коммутационных аппаратов, длину, материал и сечение питающей кабельной линии, а также длину и сечение электропроводки до самой дальней розетки и мы с Вами подробно рассчитаем ток ОКЗ. Уверен, что Вы будете обескуражены полученными результатами, а прибор, которым Вы измеряли этот ток можете смело выбросить на помойку... Ваня! Был бы ты рядом, получил бы от меня пощёчину, за утверждение "Врётё!". За сим позвольте откланяться, общение с тобой прекращаю! |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3828 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...позвольте откланяться... - сказал "Гость сочувствующий" после прочтения и осознания смысла моего сообщения #20. ![]() PS: Ваня в спорах на эту тему уже не один ящик коньяку выиграл после объективной проверки результатов измерений параметров цепи "фаза-ноль", выполненных подобными "специалистами"... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Ваня в спорах на эту тему уже не один ящик коньяку выиграл.... Верю!.... А сколько проиграл? ![]() Цитата(Ваня Иванов) В таком случае полное сопротивление всей цепи "фаза-ноль" с учётом сопротивлений всех элементов цепи, перечисленных в сообщении #14 и находящихся как в линейном так и в нулевом проводнике должно быть не более: У меня в МКД, сопротивление петли равно 0,54 Ом.Z = U / I = 230 B / 300 A = 0,7666...Ом. Это очень низкое сопротивление, почти идеальный случай, которое встречается крайне редко. На даче, сопротивление петли равно 2 Ом. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 23.5.2023 Пользователь №: 61280 ![]() |
скажи-зачем в вашем случае АВ 40 А,не похоже что такая нагрузка. Ну до того как я поставил реле, на место АВ 40А вообще стоял АВ 63А. Один из "электриков" посоветовал мне его не менять, так как он играет роль рубильника и перед ним в подъезде стоит АВ. Но сейчас загуглил оборудование в подъезде и получается что там, Выключатель нагрузки 2P 63А ВН-63 EKF и ифференциальный автомат АД-2 S 50А/100мА (хар. C, AC, электронный) 4,5кА EKF (вторая фотка, спасибо "Ваня Иванов" что помогли мне закинуть) Даже не знаю можно ли считать выключатель нагрузки = АВ. По поводу АВ40, что ты предлагаешь поменять его на 32А ? В этом и заключалось создание темы. Я не мог принять решения оставить все как есть или менять АВ 40А на АВ32А. Есть у меня ощущение что не хватит мне 7040 Ватт. = (АВ 32А) Подробнее о квартире. У меня трехкомнатная квартира, проживает 3 человека. В щиток квартиры я думаю заведена шестерка к АВ 40А. Попробую рассчитать свое потребление. Самое прожорливое это. Плита двухкомфорочная 1600 и 1400 = в пике 3000 Ватт. Духовка максимум 2700 Ватт., но температуру разумеется на максимум не выставляем. Чайник 2200 Ватт. Стиральная машина максимум 1950 Ватт. (ну стираем не на 90 градусов разумеется, интересно сколько она жрет при отжиме) Хлебопечка 550 Два ПК, не знаю как рассчитывать ну пусть будет блок питания у двоих по 700w (мб в далеком будущем будет два по 800w) Но пк же тоже не всегда работает в пике. Ноут с выводом на монитор, сколько жрет не много наверное. Утюг еще есть 2200 Ватт. вроде ![]() ![]() Фен 2000 Ватт. Пылесос 2000 Ватт. + всякое, колонки 32 вата, принтер, роутер, быстрые зарядки телефонов, холодильник и освещение (вроде бы везде энергосберегающие), напольные вентиляторы в летнее время суток. Робот пылесос. Про одновременную нагрузку, замечал моменты что одновременно работает плита две конфорки (ну пусть будет на мощности 7 из 9), духовка градусов на 160, хлебопеч, возможно + стиральная машина и чайник. Вот я понимаю что я это все одновременно включу все потребители, но почему то мне кажеться что АВ32А = 7040 Ватт. будет впритык. Поправьте, я тот еще чайник. Сообщение отредактировал lapttk - 27.5.2023, 1:12 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
... В этом и заключалось создание темы. Я не мог принять решения оставить все как есть или менять АВ 40А на АВ32А. Есть у меня ощущение что не хватит мне 7040 Ватт. = (АВ 32А) ... Хватит-нехватит, менять-неменять - плясать надо от выделенной по проекту мощности на Вашу квартиру. Если этой мощности не хватает, обращайтесь в свою УК с просьбой увеличить мощность. А специалисты УК должны просчитать, возможно это или нет? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 23.5.2023 Пользователь №: 61280 ![]() |
У Вас газ в квартире есть? Нет Хватит-нехватит, менять-неменять - плясать надо от выделенной по проекту мощности на Вашу квартиру. Если этой мощности не хватает, обращайтесь в свою УК с просьбой увеличить мощность. А специалисты УК должны просчитать, возможно это или нет? Уважаемый тему читали ? Все хватает у меня. Я ошибся что купил реле напряжения 40А. Если бы я не поторопился и поставил 50А реле и эту тему я даже бы и не создал. Вообще мне так посоветовали, сказали у тебя в подезде стоит Выключатель нагрузки 2P 63А ВН-63 EKF и ифференциальный автомат АД-2 S 50А/100мА (хар. C, AC, электронный) 4,5кА EKF Значит ставь реле на 40А. Меня ввели в заблуждение? Я мог поставить реле на 50А ? Сообщение отредактировал lapttk - 27.5.2023, 14:47 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
... Уважаемый тему читали ? Все хватает у меня. ... Если бы Вы были специалист и могли судить об этом, Вы бы не полезли сюда советоваться. В этажном щитке может стоять всё, что угодно, а соответствует это выделенной мощности, не узнаете, пока не узнаете выделенную мощность. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Танцы с бубном по кругу.....
Цитата(lapttk) Я мог поставить реле на 50А ? Вам же на этот вопрос ответили ещё в сообщениях #2 и #4 - сколько раз ещё будете спрашивать?Ну отвечу в третий раз - могли установить реле и на 50 и на 63 и даже на 100 Ампер. Цитата(lapttk) почему то мне кажеться что АВ32А = 7040 Ватт. будет впритык. Вы неправильно считаете.Поправьте, я тот еще чайник. Цитата(lapttk) не мог принять решения оставить все как есть или менять АВ 40А на АВ32А......В щиток квартиры я думаю заведена шестерка к АВ 40А. Вот когда будете совершенно точно знать (без кажется)сечение и материал подводящего кабеля или проводников, вот только тогда и можно будет принимать решение по этому вопросу.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 23.5.2023 Пользователь №: 61280 ![]() |
Вот когда будете совершенно точно знать (без кажется)сечение и материал подводящего кабеля или проводников, вот только тогда и можно будет принимать решение по этому вопросу. В общем нашел маркировку кабеля который заходит в подъездный выключатель нагрузки 2P 63А. Провод силовой ПуВ медный 1х10(PE) 450/750В ТУ 16-705.501-2010 (ГОСТ 31947-2012). ![]() Сообщение отредактировал lapttk - 31.5.2023, 19:28 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3828 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...у меня среднестатистическая квартира... Ток КЗ порядка 300 А. ...У меня в МКД, сопротивление петли равно 0,54 Ом. - (следовательно ток ОКЗ равен: 230/0,54 = 425 А) Не хотелось огорчать некоторых оптимистов, наивно полагающих, что ток однофазного замыкания в электропроводках их квартир составляет 300 А и более, однако не могу молчать, когда вижу явную опасность для жизни ничего не подозревающих людей! В связи с этим предлагаю им всем внимательно изучить следующую важную информацию, опубликованную в Библиотеке электромонтера, выпуск 505, 1980г.: М.Л.Голубев, "Расчет токов короткого замыкания в электросетях 0,4 - 35 кВ", глава 6 "Влияние нагрузки на ток короткого замыкания", стр. 40-44. Убеждён, что после внимательного и вдумчивого изучения указанной главы 6, неисправимый оптимизм многих коллег заметно поубавится. Скачать эту брошюру можно здесь (перейти по ссылке) -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. глава 6 "Влияние нагрузки на ток короткого замыкания", стр. 40-44.[/size] Ваня, ты предлагаешь именно этот труд использовать для расчета однофазных КЗ в квартирах ? Основание есть ?Убеждён, что после внимательного и вдумчивого изучения указанной главы 6, неисправимый оптимизм многих коллег заметно поубавится. И еще. Нагрузка в линиях квартиры помогает срабатыванию защиты или препятствует ? На твой взгляд. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3828 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Ваня, ты предлагаешь именно этот труд использовать для расчета однофазных КЗ в квартирах ? Основание есть ? Я предлагаю внимательно изучить этот труд для общего развития, поскольку ни в одной методике по расчёту токов КЗ больше нигде не встречал информации о влиянии параллельной нагрузки на ток КЗ (подчеркнул персонально для Олега)....Нагрузка в линиях квартиры помогает срабатыванию защиты или препятствует ?... Вижу, коллега не совсем внимательно читал главу 6 "Влияние нагрузки на ток короткого замыкания", поэтому задаёт такой вопрос... ![]() В указанной главе рассматривается влияние нагрузки, подключенной параллельно к линии, для которой рассчитывается ток КЗ. Для более наглядного представления, о чём идёт речь, поясняю: на ток однофазного замыкания (и не только однофазного) в отдельной квартире МКД большое влияние оказывает нагрузка в других квартирах этого МКД, запитанных от той же фазы! Грубо говоря, чем больше нагрузка в соседних квартирах, подключенных к одноимённой фазе, что и рассматриваемая квартира, тем меньше будет ток однофазного КЗ в рассматриваемой квартире. Например, измерил коллега Гость случайный ток ОКЗ в своей квартире, когда никого не было в соседних квартирах, подключенных к той же фазе, получил результат 300 А, после чего довольный и счастливый сообщает всем об этом случайном результате. ![]() Однако, перед большими праздниками все жильцы МКД возвращаются в свои квартиры и начинают стирать, пылесосить, утюжить, включать стиральные, посудомоечные и кофемашины, а также другое мощное электрооборудование (как у нашего ТС, который даже не знает, какая мощность ему официально разрешена, но автоматы у него все дубовые с ВТХ типа "С")... В этом случае ожидаемый (расчётный или измеренный) ток ОКЗ в квартире Гостя случайного закономерно снижается в разы со всеми вытекающими печальными последствиями, о которых он даже не подозревает (спи спокойно, дорогой товарищ...) ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.6.2023, 14:07 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я предлагаю внимательно изучить этот труд для общего развития, поскольку ни в одной методике по расчёту токов КЗ больше нигде не встречал информации о влиянии параллельной нагрузки на ток КЗ (подчеркнул персонально для Олега). Влияние есть, но он не постоянное и рассчитывать на него нефиг (в части срабатывания аппарата защиты)Вижу, коллега не совсем внимательно читал главу 6 "Влияние нагрузки на ток короткого замыкания", поэтому задаёт такой вопрос... С чего это ты взял, что невнимательно ? Параллельное от последовательного покуда отличаю. ))В указанной главе рассматривается влияние нагрузки, подключенной параллельно к линии, для которой рассчитывается ток КЗ. .. поясняю: на ток однофазного замыкания (и не только однофазного) в отдельной квартире МКД.. См.п.1, у нас однофазное питание в квартире рассматривается и соответствующее КЗ. А примерчик твой трехфазный - незачетный.Грубо говоря, чем больше нагрузка в соседних квартирах, подключенных к одноимённой фазе, что и рассматриваемая квартира, тем меньше будет ток однофазного КЗ в рассматриваемой квартире. Не стоит фантазировать про единственную предельно загруженную фазу в МКД. Ток нагрузки в сумме с током КЗ приведет к срабатыванию аппарата защиты.ожидаемый (расчётный или измеренный) ток ОКЗ в квартире Гостя случайного закономерно снижается в разы В какие разы, фантазёр ?Сообщение отредактировал Олега - 1.6.2023, 14:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3828 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...у нас однофазное питание в квартире рассматривается и соответствующее КЗ. А примерчик твой - трехфазный... Да уж, блеснул Олега своими познаниями теоретических и практических основ электротехники... ![]() Действительно, в брошюре М.Л.Голубева рассматривается пример для трёхфазной нагрузки, однако все приведённые рассуждения справедливы и для однофазной нагрузки, только формулы будут слегка другие. Важен сам принцип! Повторяю, я перерыл кучу литературы и методик по расчёту токов КЗ, но только у М.Л.Голубева встретил информацию о влиянии параллельной нагрузки на токи КЗ. Возможно другие авторы надеялись на более продвинутых читателей, которые должны были сами догадаться об этом... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2025, 4:32 |
|
![]() |