Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

7 страниц V  « < 4 5 6 7 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Греется контур заземления

Rezo
сообщение 17.1.2020, 19:53
Сообщение #101


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Почему не сработали АВ было ясно с самого начала, поэтому давно об этом уже даже и не говорим.
Что касается шурупа, то повторюсь - утечка тока через шуруп в ТЕЧЕНИИ МЕСЯЦА, чувствовался бы на стене.
Хотя бы представьте выделяемую мощность на контакте этого шурупа!
И что..... целый месяц живут люди и ничего (кроме увеличенного расхода) не замечают.
Не бывает такого!
Дальше..... Вы рассматриваете протекание тока, как замкнутую цепь, исключительно через ЗУ.
А PEN проводник куда дели?
А если посмотреть на петлю фаза-ноль?
Короче..... шуруп в стене, как явная причина - это всего лишь домыслы автора и не более.
Ко всему прочему, не всё в описании автора сходится и остаются открытые вопросы.
Это я к тому, что если шуруп коротнул фазу на землю, тогда в принципе всё сходится, но!.....
- если система TN, то АВ просто обязаны были сработать - почему не сработали?
- система ТТ, тогда почему представители сетевой ничего не обнаружили, кроме пониженного входного (ключевое) напряжения.
Уж там точно не полные лохи работают.
Значит причина всё же не в шурупе, а в том, что
Цитата(Lucym)
Указанная энергоснабжающая организация третий месяц столбы меняет....

Конечно увидев на вводе 180 Вольт и сразу сообразив в чём дело электрики СО молча уехали - а что тут скажешь "на свою голову"?
Если бы в реале действительно был бы коротыш шурупом, то спецы это увидели и непременно перевели бы "стрелки" на это, подальше от себя.
Ну вот как-то так!
Поэтому в общем и целом, причина указана в сообщении #4, что собственно (обрыв ноля) представители снабжающей коственно подтвердили своими молчаливыми действиями/бездействием.
И ещё....
Цитата(Lucym)
В указанную организацию писалИ письма о пониженном напряжении 2 недели
Сказано во множественном числе!
Значит пониженное напряжение было не только у автора.
Это ещё один аргумент не в пользу шурупа.
Повторюсь в третий раз - с такими токами, коротыш шурупом давно был бы жильцами замеченным и практика это подтверждает.
Да и тот кто этот шуруп вворачивал, ОХ КАК!!! почувствовал бы этот "коротыш".... icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Rezo - 18.1.2020, 22:56


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей07
сообщение 4.5.2023, 17:33
Сообщение #102


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 4.5.2023
Из: Краснодар
Пользователь №: 61230



Всем ПРЮВЕТ icon_wink.gif
Хочу спросить в продолжение темы. Есть проблемка примерного характера, только шина контура становится кипятильником, а не только снег убирает с газона. От ТР-РА 1000ква приходят шины в ячейки по 0,4КВ, далее трёхпроводным кабелем в помещении ТП (в метре от основных ячеек) приходит питание на шкаф с четырьмя рубильниками. Из этого шкафа уходят три кабеля, два 5х16 и один 4х70, в этом шкафу система TN-C. В двух шкафах куда приходят эти кабели, решили сделать TN-S. В первом шкафе, куда приходит 4х70 это выполнено медными шинами (N-на изоляторах, РЕ-на корпусе), во втором на кросс-модуль где N и РЕ разделены. Рядом со шкафами с улицы заходит шина PEN от ТП со стороны ТР-РА. После подключения поводка от этой шины на кросс-модуль во втором шкафу появляется гул железа и шина превращается в кипятильник через некоторое время. Греется именно вся шина, а не место соединения. При замерах напряжения между поводком и корпусом шкафа, напряжение всего 2,5В (Да и фиг бы с ним) но замеренный клещами ток оказался 54А. Весь электромонтаж делали подрядчики, я только третий день на данном месте работы (в плане не кидайте в меня тапки), лаборатории своей нет. Пару недель назад (когда я ещё не работал) приезжала Эл. Лаба. Заключением их работ, стал откинутый поводок от шины до кросс-модуля, схем нет, пока работает. Но есть подозрение, что работать осталось не долго. Только вот где копать, в голову не приходит. ПОМОГИТЕ!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.5.2023, 21:14
Сообщение #103


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Где-нибудь ноль не соединили, вот рабочий ток и прёт по земле.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей07
сообщение 5.5.2023, 15:13
Сообщение #104


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 4.5.2023
Из: Краснодар
Пользователь №: 61230



Roman D, Это была первая мысль, металлосвязь проверить могу только мультиком, но и он показал (на сколько мог) нормальное соединение по всем фронтам. Соединения все проверил, сидят плотно и не на краске. К тому-же не один раз сталкивался с отсутствием НОЛя, симптомы не очень похожи, напряжение должно подрасти по фазам у потребителя (у кого особой нагрузки нет). Было принято решение в двух этих шкафах поставить перемычки между N и РЕ. Мультик показал на времянке (этих перемычек) примерно одинаково в обоих шкафах 0.4В и 0.8А. Как сделаю, отпишусь!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.5.2023, 15:54
Сообщение #105


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Клещами обхватить сразу три фазы и ноль. Покажет значительный ток - ищите дурака, который где то-там перепутал ноль с землёй.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.5.2023, 23:48
Сообщение #106


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Андрей07 @ 5.5.2023, 15:13) *
Было принято решение в двух этих шкафах поставить перемычки между N и РЕ.

Как же можно разделить без перемычки. Отсутствие этой перемычки и есть вся причина.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.5.2023, 0:54
Сообщение #107


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 5.5.2023, 23:48) *
Как же можно разделить без перемычки. Отсутствие этой перемычки и есть вся причина.
Скорее не выполнено подключение РЕ-проводников кабелей 5х16, в самом начале ("шкаф с четырьмя рубильниками")
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.5.2023, 8:56
Сообщение #108





Гости






Есть подозрение, что товарищ тролит форум.. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.5.2023, 13:04
Сообщение #109


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Товарищ (как может) излагает вопрос.
А вы своих оснований не излагаете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей07
сообщение 10.5.2023, 17:01
Сообщение #110


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 4.5.2023
Из: Краснодар
Пользователь №: 61230



Цитата(gomed12 @ 5.5.2023, 23:48) *
Как же можно разделить без перемычки. Отсутствие этой перемычки и есть вся причина.

Я конечно балбес, но отсутствие перемычки даст на поводок к контуру 54А тока!?! Сомневаюсь.

Цитата(Олега @ 6.5.2023, 0:54) *
Скорее не выполнено подключение РЕ-проводников кабелей 5х16, в самом начале ("шкаф с четырьмя рубильниками")

В шкафу с рубильниками и N и РЕ сидят на одной планке.

Цитата(Гость @ 6.5.2023, 8:56) *
Есть подозрение, что товарищ тролит форум.. icon_sad.gif

Не та тема, чтобы тролить.

Цитата(Roman D @ 5.5.2023, 15:54) *
-ищите дурака, который где то-там перепутал ноль с землёй.

Есть такое подозрение, сегодня туда не добирался. Завтра попробую фокус с клещами.
Поставлю перемычки и кину поводки от шины контура. Вечерком отпишусь как всё прошло.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей07
сообщение 11.5.2023, 18:13
Сообщение #111


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 4.5.2023
Из: Краснодар
Пользователь №: 61230



Поставил перемычку в первом шкафу, там стало счастье. Во втором шкафу (где два кабеля 5Х16) стали происходить интересные вещи. Нашёл на шине РЕ поводок 4мм, по нему ток бежит 12А.
Ну думаю, вот он перепутанный ноль, откидываю его и начинается гул по шкафу и мет. лотку из которого кабели в шкаф заходят. Сажаю его на N шину, гул немного стих, но остался. Перекинул его обратно на РЕ, гул пропал. Попробовал найти куда этот поводок идёт (с метр длинны отследил), но тщетно. Возможно это поводок от мет лотка идёт (очень гибкий), очень похоже, но лоток закрыт крышкой с саморезами. И тут в мою пустую головушку закралась мысль, а не могло таким саморезом в кабель вкрутиться от чего и гул появлялся при отключении заземления. Или об соед. болты кабель передавило. Лабораторию если вызвать, она сможет помочь ???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 11.5.2023, 19:10
Сообщение #112





Гости






Цитата(Андрей07 @ 10.5.2023, 17:01) *
Не та тема, чтобы тролить.

вполне себе нормальная тема
Искать косяк на слух, на нюх, можно ещё палец послюнявить.. на лампочку посмотреть - тут ярче горит, а тут тусклее.. пешы исчо - тут много тролькормильцев
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.5.2023, 20:04
Сообщение #113


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Андрей07 @ 11.5.2023, 18:13) *
Лабораторию если вызвать, она сможет помочь ???

Отнюдь.
Лаборатория, как правило, заточена на конечный результат: выдачу протокола. За хорошие деньги.
Поиском повреждений и анализом зачастую приходится заниматься эксплуатационникам, у них опыта больше.
Это всё зависит от конкретных условий.

Снова: пройти с клещами по кабелю от ТП до объекта.
в двух словах? сумма токов трёхфазной системы равна нолю.

Сообщение отредактировал Roman D - 11.5.2023, 20:07


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей07
сообщение 12.5.2023, 16:51
Сообщение #114


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 4.5.2023
Из: Краснодар
Пользователь №: 61230



Цитата(Roman D @ 11.5.2023, 20:04) *
Снова: пройти с клещами по кабелю от ТП до объекта.
в двух словах? сумма токов трёхфазной системы равна нолю.

До клещей никак не доберусь, бумагой меня завалили. А электрики понимают, что я от них хочу, только когда пальцем тычишъ в нужное место.
Пока отложил деяния на пару тройку дней.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.5.2023, 17:54
Сообщение #115


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Андрей07 @ 12.5.2023, 16:51) *
До клещей никак не доберусь, бумагой меня завалили. А электрики понимают, что я от них хочу, только когда пальцем тычишъ в нужное место.
Пока отложил деяния на пару тройку дней.

А сказать: "ты, упырь, на те клещи, пройди от первого петлевого шкафа до седьмого" - некому?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.5.2023, 18:22
Сообщение #116





Гости






Цитата(Roman D @ 11.5.2023, 20:04) *
Лаборатория, как правило, заточена на конечный результат: выдачу протокола. За хорошие деньги.
Поиском повреждений и анализом зачастую приходится заниматься эксплуатационникам, у них опыта больше.

плюсану за данны тезис
Лаборатория - отъём бабла!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 13.5.2023, 7:38
Сообщение #117





Гости






Цитата(Гость @ 12.5.2023, 18:22) *
Лаборатория - отъём бабла!

Лабораторию приглашают тогда, когда нужна официальная бумажка с печатью. В других случаях никто не запрещает вам взять в руки необходимые приборы и самостоятельно сделать необходимые измерения icon_wink.gif
У вас нет квалифицированного персонала и приборов? Примите соболезнования и платите деньги тем, у кого они есть.. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей07
сообщение 15.5.2023, 9:34
Сообщение #118


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 4.5.2023
Из: Краснодар
Пользователь №: 61230



Цитата(Roman D @ 12.5.2023, 17:54) *
А сказать: "ты, упырь, на те клещи, пройди от первого петлевого шкафа до седьмого" - некому?

Ищу новых, а с этими печаль печаль. Буквально сегодня пришлось объяснять на пальцах, почему светодиодные прожектора одного размера, могут быть разной мощности crush.gif

Цитата(Гость @ 12.5.2023, 18:22) *
плюсану за данны тезис
Лаборатория - отъём бабла!

Не соглашусь, иногда лаба очень выручает. Есть опыт работы в лабе.

Цитата(случайный @ 13.5.2023, 7:38) *
Примите соболезнования и платите деньги тем, у кого они есть.. icon_smile.gif

Приборы даже достать могу, а вот с персоналом беда...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.5.2023, 11:41
Сообщение #119


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Андрей07 @ 15.5.2023, 9:34) *
а вот с персоналом беда...

сам?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей07
сообщение 15.5.2023, 16:49
Сообщение #120


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 4.5.2023
Из: Краснодар
Пользователь №: 61230



Цитата(с2н5он @ 15.5.2023, 11:41) *
сам?

У самого ума хватит, времени не хватает. Тупо времени. На сегодня были планы, как у Наполеона. А всё рухнуло из-за письма из "Россетей".
Пришлось весь день с главным инженером и юристом "письмо турецкому султану" составлять ...
Вернуться в начало страницы