RobertRivli
сообщение 23.4.2023, 8:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.4.2023
Пользователь №: 61199



Возник спор со старыми оперативниками при составлении Б/п.Надо вывести Транс.в ремонт с Тсн 10 кВ.у Тсн с высокой стороны есть ТР 10 кВ,после предохранители.При выводе в ремонт ТСН 10 кВ отключают Тр 10 кВ тсн ,откл. АВ 0.4 кВ вкл зн и устанавливается Пз.,а предохранитель не снимают.
Для чего тогда этот предохранитель? Для чего служит? Надо ли его снимать при выводе в ремонт

Сообщение отредактировал RobertRivli - 24.4.2023, 21:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 23.4.2023, 9:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



СХЕМУ ДОВАЙТЕ


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.4.2023, 13:04
Сообщение #3





Гости






Цитата(RobertRivli @ 23.4.2023, 8:26) *
...
Для чего тогда этот предохранитель? Для чего служит? ...

Не хрена себе вопросы от профессионалов пошли!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 24.4.2023, 9:19
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(RobertRivli @ 23.4.2023, 8:26) *
Для чего тогда этот предохранитель? Для чего служит? Надо ли его снимать при выводе в ремонт


Для того-же, для чего и презервативы, для предохранения...


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RobertRivli
сообщение 24.4.2023, 9:51
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.4.2023
Пользователь №: 61199



[indent][/indent]это знаю..но говорят ,при выводе в ремонт не надо их снимать,а достаточно отключить ТР 10 кВ ТСН
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 24.4.2023, 11:40
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Пока понял что под ТР 10кВ подразумеваете разъединитель.
Попытайтесь понять, что без схемы никто не сможет ответить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RobertRivli
сообщение 24.4.2023, 12:12
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.4.2023
Пользователь №: 61199



Как тут загрузить схему?загружаю,а тут пусто
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
олегу
сообщение 24.4.2023, 21:24
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 12.8.2009
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253



Цитата(RobertRivli @ 23.4.2023, 8:26) *
отключают Тр 10 кВ тсн ,откл. АВ 0.4 кВ вкл зн и устанавливается Пз.,а предохранитель не снимают.
Для чего тогда этот предохранитель? Для чего служит? Надо ли его снимать при выводе в ремонт

НЕ НАДО. 1)ЗН у вас включается по 10кВ? 2)ПЗ ставят на 0,4кВ? ТР до или после ПРедиков и на каком расстоянии, ЗН по 10ке где ? предики для защиты и для создания видимого разрыва при ремонтах.
Ответить просто, доказать вот нужно оперируя пунктами правил, а если оперы бараны то и это не поможет.

Сообщение отредактировал олегу - 24.4.2023, 21:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 24.4.2023, 21:51
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Отключают разъединитель, как коммутационный аппарат. Предохранители снимают, при отсутствии коммутационного аппарата. Разъединитель, это и видимый разрыв.
Остальное без схемы, нет смысла обсуждать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 24.4.2023, 23:32
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(НИР @ 24.4.2023, 11:40) *
...без схемы никто не сможет ответить.
А если со схемой? Например, с такой как эта:




--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 25.4.2023, 5:33
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Цитата(Ваня Иванов @ 25.4.2023, 1:32) *
А если со схемой? Например, с такой как эта:



Теоретически.

С такой схемой, если ТР-10 с видимым разрывом, смысла снимать преды не вижу. Это просто два последовательных разрыва цепи.
В случае, если ТР-10 и ЗН-10 в какой либо закрытой камере, когда их фактическое состояние невидимо,
а их состояние оценивается только по указателям, предохранители бы снял.

Практически.
Для технических мероприятий как минимум нужна схема и знание электроустановки.
Схему рисуют люди, нарисуют разъединитель, а придешь на подстанцию, там выключатель нагрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 25.4.2023, 5:33
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Цитата(Ваня Иванов @ 25.4.2023, 1:32) *
А если со схемой? Например, с такой как эта:



Теоретически.

С такой схемой, если ТР-10 с видимым разрывом, смысла снимать преды не вижу. Это просто два последовательных разрыва цепи.
В случае, если ТР-10 и ЗН-10 в какой либо закрытой камере, когда их фактическое состояние невидимо,
а их состояние оценивается только по указателям, предохранители бы снял.

Практически.
Для технических мероприятий как минимум нужна схема и знание электроустановки.
Схему рисуют люди, нарисуют разъединитель, а придешь на подстанцию, там выключатель нагрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RobertRivli
сообщение 25.4.2023, 8:41
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.4.2023
Пользователь №: 61199



Схема похожая,только ТР 10 Кв перед предо-м,и зная в сторону предох-й. У нас тоже не снимают.Но ситуация произошла такая. (Вкратце)ВЛ 110 кВ в ремонте был,соо ветсвенно Т-1 этой линии вывели в резерв, переведя нагрузка на Т-2. Предохранитель ТСН 2 СГОРЕЛИ и ПС осталась без соб.нужд.( панели,связь,сигнализация ничего не работала) тишина, на Ору т- 2 только гудел)))). Преды тсн2 проверять стали,а губки сгнившие,во время тек.ремонта туда никогда не заглядывали, не смазывать, преды не снимали
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения