Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.4.2023 Пользователь №: 61199 ![]() |
Возник спор со старыми оперативниками при составлении Б/п.Надо вывести Транс.в ремонт с Тсн 10 кВ.у Тсн с высокой стороны есть ТР 10 кВ,после предохранители.При выводе в ремонт ТСН 10 кВ отключают Тр 10 кВ тсн ,откл. АВ 0.4 кВ вкл зн и устанавливается Пз.,а предохранитель не снимают.
Для чего тогда этот предохранитель? Для чего служит? Надо ли его снимать при выводе в ремонт Сообщение отредактировал RobertRivli - 24.4.2023, 21:53 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
СХЕМУ ДОВАЙТЕ
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Для чего тогда этот предохранитель? Для чего служит? Надо ли его снимать при выводе в ремонт Для того-же, для чего и презервативы, для предохранения... -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.4.2023 Пользователь №: 61199 ![]() |
[indent][/indent]это знаю..но говорят ,при выводе в ремонт не надо их снимать,а достаточно отключить ТР 10 кВ ТСН
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Пока понял что под ТР 10кВ подразумеваете разъединитель.
Попытайтесь понять, что без схемы никто не сможет ответить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.4.2023 Пользователь №: 61199 ![]() |
Как тут загрузить схему?загружаю,а тут пусто
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 ![]() |
отключают Тр 10 кВ тсн ,откл. АВ 0.4 кВ вкл зн и устанавливается Пз.,а предохранитель не снимают. Для чего тогда этот предохранитель? Для чего служит? Надо ли его снимать при выводе в ремонт НЕ НАДО. 1)ЗН у вас включается по 10кВ? 2)ПЗ ставят на 0,4кВ? ТР до или после ПРедиков и на каком расстоянии, ЗН по 10ке где ? предики для защиты и для создания видимого разрыва при ремонтах. Ответить просто, доказать вот нужно оперируя пунктами правил, а если оперы бараны то и это не поможет. Сообщение отредактировал олегу - 24.4.2023, 21:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Отключают разъединитель, как коммутационный аппарат. Предохранители снимают, при отсутствии коммутационного аппарата. Разъединитель, это и видимый разрыв.
Остальное без схемы, нет смысла обсуждать. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...без схемы никто не сможет ответить. А если со схемой? Например, с такой как эта:![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
А если со схемой? Например, с такой как эта: ![]() Теоретически. С такой схемой, если ТР-10 с видимым разрывом, смысла снимать преды не вижу. Это просто два последовательных разрыва цепи. В случае, если ТР-10 и ЗН-10 в какой либо закрытой камере, когда их фактическое состояние невидимо, а их состояние оценивается только по указателям, предохранители бы снял. Практически. Для технических мероприятий как минимум нужна схема и знание электроустановки. Схему рисуют люди, нарисуют разъединитель, а придешь на подстанцию, там выключатель нагрузки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
А если со схемой? Например, с такой как эта: ![]() Теоретически. С такой схемой, если ТР-10 с видимым разрывом, смысла снимать преды не вижу. Это просто два последовательных разрыва цепи. В случае, если ТР-10 и ЗН-10 в какой либо закрытой камере, когда их фактическое состояние невидимо, а их состояние оценивается только по указателям, предохранители бы снял. Практически. Для технических мероприятий как минимум нужна схема и знание электроустановки. Схему рисуют люди, нарисуют разъединитель, а придешь на подстанцию, там выключатель нагрузки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.4.2023 Пользователь №: 61199 ![]() |
Схема похожая,только ТР 10 Кв перед предо-м,и зная в сторону предох-й. У нас тоже не снимают.Но ситуация произошла такая. (Вкратце)ВЛ 110 кВ в ремонте был,соо ветсвенно Т-1 этой линии вывели в резерв, переведя нагрузка на Т-2. Предохранитель ТСН 2 СГОРЕЛИ и ПС осталась без соб.нужд.( панели,связь,сигнализация ничего не работала) тишина, на Ору т- 2 только гудел)))). Преды тсн2 проверять стали,а губки сгнившие,во время тек.ремонта туда никогда не заглядывали, не смазывать, преды не снимали
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |