![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.3.2023 Из: Казань Пользователь №: 61047 ![]() |
Всем привет!
Имеется "таунхаус" (Жилой дом блокированной застройки, считается как ИЖС), всего получается 7 блоков (квартир) в длину и на торце стоит щит с счетчиками, от которого в каждый блок (квартиру) заходит алюминиевый трехжильный кабель сечением 6мм2. Судя по таблицам из интернета, максимальная нагрузка для такого кабеля составляет 5,7 кВт, что для современного дома я считаю маловато. Плита газовая, отопление и вода через двухконтурный котёл. Площадь 90м2, в два этажа. Из потребителей есть Теплый пол 1,5 кВт, Стиральная, сушильная машины, посудомойка, духовка, чайник, планируется два кондиционера. Спустя полгода проживания не выдержал кабель, застройщик кинул времянку пока снег не сошел, т.к. кабель под землей и проложен не в трубе. И похоже планирует просто соединить кабель в месте обрыва, после весны. Мне такой вариант не подходит, хотелось бы заменить кабель за его счет на медный большего сечения, с запасом по нагрузке, чтобы в будущем не было проблем. Подскажите пожалуйста, знающие люди, есть ли какие-либо документы, нормативные акты, СП, ГОСТы и др., в которых указано как застройщик должен выбирать сечение вводного кабеля для одноквартирного жилого дома? Или может можете посоветовать что можно сделать в данной ситуации? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
застройщик должен выбирать сечение вводного кабеля - по проекту
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_случайный_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
+ 1 за проект
нормативных актов, СП, норм, ГОСТов - буран, но в конечном итоге все они сходятся к проекту ищите проект и разбирайтесь где и чей косяк |
![]() |
|
Гость_Гость Электрик_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Вам надо просто узнать в сетевой какая мощность вам в договоре прописана и все. Сечение выбирать именно исходя из разрешенной для вашей квартиры мощности, можно купить сечение с запасом никто против не будет. Посмотрите какие автоматы у вас стоят на вводе в квартиру и все.Кабель купите с запасом по сечению. Автоматы ставить с запасом не надо а кабель да хоть в три раза больше по сечению. Всем на это наплевать.Придумали вы себе проблему.
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
хотелось бы заменить кабель за их счет на медный большего сечения,
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17856 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Как бы там ни было, но ввод S=6мм.кв. по алюминию быть не должен.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17856 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Как бы там ни было, но ввод S=6мм.кв. по алюминию быть не должен. Может Вы не внимательно прочли? "... всего получается 7 блоков (квартир) в длину и на торце стоит щит с счетчиками, от которого в каждый блок (квартиру) заходит алюминиевый трехжильный кабель сечением 6мм2.". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17856 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) Может Вы не внимательно прочли? "... Возможно, т.к. автор написал всё не совсем корректно - врое как МКД как ИЖС, а вопрос был уже как не для МКД, а для одноквартирного жилого дома!Цитата(stickeer) Подскажите пожалуйста, знающие люди, есть ли какие-либо документы, нормативные акты, СП, ГОСТы и др., в которых указано как застройщик должен выбирать сечение вводного кабеля для одноквартирного жилого дома? Как это понимать?И ещё..... Цитата(stickeer) кабель под землей и проложен не в трубе. Как-то не верится, что линия от щита до квартиры, проложена под землёй.Сечение - сечением, но в новостройке линия до квартиры разве должна быть алюмиевой? Помниться мне, что вроде как предписана медь. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Сечение - сечением, но в новостройке линия до квартиры разве должна быть алюмиевой?
Помниться мне, что вроде как предписана медь. Уже нет -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17856 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.3.2023 Из: Казань Пользователь №: 61047 ![]() |
+ 1 за проект нормативных актов, СП, норм, ГОСТов - буран, но в конечном итоге все они сходятся к проекту ищите проект и разбирайтесь где и чей косяк Проект я так понял никто не даст и не обязан это делать застройщик? Предполагаю, что в проекте и есть такое сечение. Но это же для современного дома вообще ни о чем, нормы похоже что советские. У соседей уже по два кондиционера стоят, думаю что проблемы с электрикой начнутся у всех в скором времени. А мне завсегда нравятся покупатели квартир, которым по барабану, что им там втюхивают в договоре, а потом, прикупив всяческой техники, жалятся на нехватку.. )) Где были мозги, когда деньги отдавали ? Когда покупали, даже не знали что такое возможно в современном ЖК) Я не специалист в электрике, поэтому откуда мне знать такие нюансы Возможно, т.к. автор написал всё не совсем корректно - врое как МКД как ИЖС, а вопрос был уже как не для МКД, а для одноквартирного жилого дома!Как это понимать? И ещё..... Как-то не верится, что линия от щита до квартиры, проложена под землёй. Сечение - сечением, но в новостройке линия до квартиры разве должна быть алюмиевой? Помниться мне, что вроде как предписана медь. Не получается ссылку прикрепить или картинку. Можно загуглить "Таун парк Сокуров" С сетевой компанией уточню какая мощность выделена, но у нас даже договор не заключен, пока за все платит застройщик. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17856 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Проект я так понял никто не даст и не обязан это делать застройщик? Не фантазируйте, это его обязанность.Я не специалист в электрике, поэтому откуда мне знать такие нюансы Да хоть от менагера к которому ходили, на подписание договора.. Да и здесь вашего вопроса вовремя - не помню. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
stickeer, Вам нужно найти квалифицированного консультанта по строительству, если возникли вопросы к застройщику, много каких "подводных камней" может всплыть. На форумах консультироваться вариант так себе
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
... С сетевой компанией уточню какая мощность выделена, но у нас даже договор не заключен, пока за все платит застройщик. Значит сетевики получили ТУ на период строительства. Для своего подключения они могли использовать проектную линию. А какие у них были подключены мощности кто их знает? Может причина отказа кабеля в этом зарыта? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Значит сетевики получили ТУ на период строительства. Для своего подключения они могли использовать проектную линию. А какие у них были подключены мощности кто их знает? Может причина отказа кабеля в этом зарыта? Прошу прощения господа не "... сетевики получили ТУ на период строительства", а строители. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |