Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление с труб

Олега
сообщение 22.2.2023, 11:06
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18057
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



ЗУ автора - не в домике, а на открытом воздухе. И вообще-то.. про оцинковку он говорил ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.2.2023, 13:53
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18057
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Я просто напомнил начало темы, на всякий случай. Может подзабыли.. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 22.2.2023, 16:58
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3988
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(gomed12 @ 21.2.2023, 20:44) *
Пересчитайте без допустим...
Труба ТС исчезнет только через 100 лет.
Уважаемый коллега gomed12! Сообщите, пожалуйста, источник информации по скорости коррозии стали в грунтах. Я в глаза хочу плюнуть автору этой таблицы!

По его данным все заземляющие устройства были бы вечными...

Однако мне встречались заземляющие устройства, отдельные элементы которых были разрушены коррозией в некоторых местах почти полностью, особенно у поверхности земли, где ещё много кислорода и повышенная влажность!

В Вашей таблице приведены слишком оптимистичные данные. Вот более реалистичные данные по скорости коррозии металлов в грунте:



Для получения более подробной информации по скорости коррозии можно посмотреть здесь (перейти по ссылке), там в конце страницы есть более реальная таблица скорости коррозии.

Также можно ознакомиться с некоторыми данными, приведёнными здесь (тыц)


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.2.2023, 17:49
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18057
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Электромонтёр @ 22.2.2023, 16:06) *
Начало темы как и её середина и окончание заключалось в моём простом сообщении номер 7.
Да-да, вся тема влезла в сообщение #7. Я долго читал, было очень интересно. icon_cool.gif


Цитата(Ваня Иванов @ 22.2.2023, 16:58) *
Однако мне встречались заземляющие устройства, отдельные элементы которых были разрушены коррозией в некоторых местах почти полностью, особенно у поверхности земли, где ещё много кислорода и повышенная влажность!
Да, такие встречаются, когда отливаешь за углом..

Цитата(Ваня Иванов @ 22.2.2023, 16:58) *
Я в глаза хочу плюнуть автору этой таблицы!
Как бы себе не прилетело, Вань icon_biggrin.gif
Смекни, твоя табличка разве для стали в разных грунтах или для различных металлов ( для отнесения к разным группам стойкости) ?
Зачем впопыхах хвататься за что ни попадя..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 22.2.2023, 19:19
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Roman D)
Вот такую штуку кто пользовал? отзывы?
Сантехнические трубы?
Да их же не забить будет, т.к. тонкостенные, с непонятно-какими присадками.
Они же погнуться и переломяться!
Цитата(Roman D)
Оптимальный материал для заземлителей - омеднённые стержни Ш16.
Лично сам такие не использовал, но коллега на работе, исходя из своей практики, утверждает, что всё это всего лишь маркетинговый ход.
Утверждает, что если после забития потом вытащить стержень, то будет очень смешно, зачем заказчик несёт лишние расходы, т.к. качество омеднения никудышнее и формальное.
Цитата(Ваня Иванов)
А все, кто читал мой знаменитый трактат о ТТ (можно скачать здесь), знают о моём более чем негативном отношении к системе ТТ.
А этот трактат, на ресурсах данного форума, завершён будет или так и останется "открытым" (как и многие другие Ваши темы)?
Как мне помниться, там вопросов предостаточно, но убедительных ответов и выводов как бы и нет.

Сообщение отредактировал Rezo - 22.2.2023, 19:25


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 22.2.2023, 19:55
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3988
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 22.2.2023, 17:49) *
...твоя табличка разве для стали в разных грунтах или для различных металлов ( для отнесения к разным группам стойкости) ?
Да, эта табличка для различных металлов! Обычная нелигированная конструкционная низкоуглеродистая сталь (обычный чермет) относится к группе, имеющей скорость коррозии в грунте 0,05...0,1 мм в год. Источник информации указан в моём посте #48 сразу под таблицей (она не моя, я её скопировал оттуда, как говорится "скачал - не украл...").

Цитата(Roman D @ 22.2.2023, 17:53) *
Вот такую штуку кто пользовал? отзывы?
Такие комплекты омеднённых электродов для создания глубинных вертикальных заземлителей мы практически стали применять более 10 лет назад. Некоторые их ругают из-за высоких цен и не проверенной временем надёжности соединения электродов между собой, но мне они нравятся...



Цитата(Rezo @ 22.2.2023, 19:19) *
...А этот трактат, на ресурсах данного форума, завершён будет или так и останется "открытым"...?
Как мне помниться, там вопросов предостаточно, но убедительных ответов и выводов как бы и нет.
Если у кого остались вопросы, то можно будет и продолжить...

Однако там более чем достаточно и ответов, и убедительных аргументов, и выводов для тех, кто желает их слышать. А для тех, кто не желает ничего ни видеть, ни слышать, какие бы аргументы и доказательства я бы ни привёл, им всегда будет чего-то не хватать. durak.gif

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.2.2023, 19:56


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.2.2023, 20:17
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
(обычный чермет)

Не чермет, из чермета трубы не изготавливают, из чермета отливают неответственные бытовые игрушки.
А трубы прокатывают из руды, они должны выдерживать определенные давления рабочие и испытательные, и структура их должна быть однородной.
Для понимания золото-металл, натрий, литий, уран -металл.
Поэтому приводить и ссылаться на теоретические, без конкретики, таблицы - это, или от незнания разницы, или для введения в заблуждение и оправдания себя.
Что трубы, что прут изготовлены из стали Ст3 и относятся к стойким коррозии металлам.
Что касается забивания труб, их необходимо подготавливать либо для забивания, либо для вкручивания.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 22.2.2023, 20:21
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Ваня Иванов)
Если у кого остались вопросы, то можно будет и продолжить...
Ну например у меня остались.
Я вроде как просил логично убедить меня в том, что ТТ - это "преступление" (как Вы выразились).
Цитата(Ваня Иванов)
.....о системе ТТ в моём присутствии лучше не упоминать!
Вот это более, чем конкретный и прямой ответ.
После этого не было смысла переводить "стрелки" на непонятливых, которым всегда будет чего-то не хватать.
И ещё непонятно почему кто-то непонятливый - то ли потому, что непонятливый, то ли потому, что таким собственно ничего из реального не говорят.
Кстати!..... Ещё неизвестно какая СЗ более "преступная" - всё относительно, а идеальной СЗ не существует.
Поэтому - давай не будем торопиться..... smoke.gif

PS: Извиняюсь за некоторое отступление от темы.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.2.2023, 7:59
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18057
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 22.2.2023, 19:55) *
.. относится к группе, имеющей скорость коррозии в грунте 0,05...0,1 мм в год.
В этой табл. есть другая (4-я) строка - 0,01-0,05. Почему ты выбрал пятую ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 23.2.2023, 18:14
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3988
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(gomed12 @ 22.2.2023, 20:17) *
...приводить и ссылаться на теоретические, без конкретики, таблицы - это, или от незнания разницы, или для введения в заблуждение и оправдания себя...
Так и быть, приведу персонально для коллеги gomed12 очень конкретные цитаты и таблицы из ГОСТ Р 50571.5.54-2013. Найдите в них хотя бы одно упоминание о "вечных" заземляющих проводниках из чёрных металлов без антикоррозийного покрытия (кроме стали замоноличенной в бетон), и я сниму перед Вами шляпу smoke.gif





Вот что будет с полосой из стали без антикоррозийного покрытия через 15-20 лет, а возможно и раньше, в зависимости от агрессивности грунта:



Ниже показаны реальные примеры коррозионного повреждения оцинкованной стальной полосы:



А коллега gomed12 нам говорил в посте #32, что труба ТС может прослужить 100 лет и таблицу приводил непонятного происхождения (судя по многочисленным ошибкам, таблица самопальная, к гадалке не ходи!). За такие таблицы я бы их авторам руки отрубал...

На досуге также можно прочесть эту статью (перейти по ссылке), не лишённую здравого смысла.




--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.2.2023, 19:23
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18057
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 23.2.2023, 18:14) *
А коллега gomed12 нам говорил ..
И правильно говорил.. Ты посмотри, чего ты хапнул в попыхах.. рис.10а - опора 220 кВ. Может быть тебе что-то известно о грунтах в Судане ? И ты уверен, что к этой опоре не приходит отлить бегемот ?

Цитата(Ваня Иванов @ 23.2.2023, 18:14) *
.. для коллеги gomed12 .. Найдите в них хотя бы одно упоминание о "вечных" заземляющих проводниках из чёрных металлов без антикоррозийного покрытия (кроме стали замоноличенной в бетон), и я сниму перед Вами шляпу
А чо, разве gomed12 где-то сказал о "вечных" ? Что-то ты начал собирать потетень, Ваня..
Приложение D - не обязательное.. И почему тебя сразу понесло в ГОСТ Р 50571.5.54-2013 ? Ты сам порешал для чего автор лепит ЗУ ? Может он МЗ делает.

Да и рис.10 б .. Ни фига себе.. ты как-то ваще не фильтруешь разницу меж частным домиком и мачтой, высотой 326 м ! icon_eek.gif

В сообщ.#49 я задал тебе вопрос. Что молчишь ?

Цитата(Ваня Иванов @ 23.2.2023, 18:14) *
и я сниму перед Вами шляпу smoke.gif
Лучше хрень изо рта выплюнь. Только ты, да Rezo, упорно мусолите.. )))

Сообщение отредактировал Олега - 24.2.2023, 0:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.2.2023, 21:18
Сообщение #52


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



К фоткам слово "пример" или "образец" малоприменимо. Лучше "случай". Из серии "небываемое бывает".


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 28.2.2023, 19:11
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3988
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 23.2.2023, 19:23) *
...В сообщ.#49 я задал тебе вопрос. Что молчишь ?...
Отвечаю на Ваш вопрос, хотя я первый спрашивал в посте #43 у коллеги gomed12, откуда взялась его чудесная таблица по скорости коррозии стали, согласно которой все ЗУ из чёрных металлов без защитного гальванического покрытия должны служить по 100 лет, но ответа так и не получил...

Для понимания глубинных причин коррозии металлов достаточно вспомнить школьный курс химии, как предлагает сделать автор этой статьи (перейти по ссылке).

Можно при желании посмотреть полный электрохимический ряд напряжений металлов (тыц), откуда следует очень важный вывод, показанный на изображении ниже:



Нелегированная сталь, представляющая собой в основном сплав железа (Fe) с углеродом находится в середине этого ряда! Повторяю для тех, кто на бронепоезде: Сталь (читай Железо) находится в ряду электрохимической активности металлов не слева где Литий, не справа где находится Золото, а почти в середине! Вот почему я сказал в сообщении #4, что скорость коррозии стали составляет в среднем около 0,1 мм в год и никто никогда не переубедит меня в обратном.
Естественно, что в зависимости от кислотности, влажности и других параметров грунтов, а также в зависимости от марки стали, скорость её коррозии в грунте может быть и больше, и меньше, но в среднем около 0,05...0,1 мм в год.



Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 2.3.2023, 13:11


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 3:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены