Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1072 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Влажные руки, ноги... сопротивление рук может иметь ниже 10 кОм.
Индикаторная отвёртка имеет резистор 560кОм. Неонка светиться при напряжении где-то 100В. Получается ток через влажные руки (220В-100В)/560кОм=0,2мА Просто повышенная чувствительность. При том ток идёт не через кожу, а через потовые поры, т.е. в них плотность тока повышенная. Сухие руки - сопротивление 1МОм. Ток (220В-100В)/1560кОм=0,08мА ниже не сделаешь неонка еле светится. Меня то щиплет, то - нет, в разных ситуациях. Трещин на отвёртке нет. Отвёртками пользовался разными - одно и то же. Чтоб не щипало становлюсь на сухую поверхность. Сообщение отредактировал -Mike- - 17.2.2023, 23:54 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Всё так и есть.
А неонка должна светиться при напряжении не более 90 Вольт, а ощутимый ток выбран на минимальном допуске (0,6мА). Цитата(-Mike-) Меня то щиплет, то - нет, в разных ситуациях. В подавляющем большинстве, в реале так и есть.Но не в этом дело и тут всё ясно, однако ключевое в теме автора то, что именно УДАРИЛО током. Цитата(Antohan) Коснулся корпуса отвёрткой и удар током А это уже ток порядка 5 мА, не меньше.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18062 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
50 Вольт! Верно. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХИнструкция утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261 Однако. ГОСТ 20493-2001 введен с 01.01.2004. Оба документа действующие. Предпочтение более свежему или более жесткому ? ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ считает, что "при выборе документов, которыми необходимо руководствоваться в том или ином случае, предпочтение следует отдавать документу, требования которого носят более жесткий характер". Сообщение отредактировал Олега - 18.2.2023, 9:04 |
![]() |
|
|
Гость_случайный_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) 50 Вольт! Ну как бы требование работы и его испытания - это не одно и то же.В ГОСТ сказано, что работать (показывать) наличие напряжение, должно быть не более 90 Вольт (это напряжение даже на экзаменах и ответах фигурирует). Не более 90 Вольт, значит светиться может и при 80, 70, 50, а может и 30. Испытания проводят в запасом надёжности (ну как и кабели), поэтому предписано 50 Вольт испытуемых. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
Ну как бы требование работы и его испытания - это не одно и то же. В ГОСТ сказано, что работать (показывать) наличие напряжение, должно быть не более 90 Вольт (это напряжение даже на экзаменах и ответах фигурирует). Не более 90 Вольт, значит светиться может и при 80, 70, 50, а может и 30. Испытания проводят в запасом надёжности (ну как и кабели), поэтому предписано 50 Вольт испытуемых. "Указатели напряжения до 1000 В Назначение, принцип действия и конструкция 2.4.23. Общие технические требования к указателям напряжения до 1000 В изложены в государственном стандарте. ... 2.4.27. Напряжение индикации указателей должно составлять не более 50 В. Приложение N 7 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках Нормы и сроки эксплуатационных электрических испытаний средств защиты ... Указатели напряжения до 1000 В: - напряжение индикации До 1 Не выше 0,05 К сожалению не могу отформатировать текст как в оригинале (таблица) Приложения № 7. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18062 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не более 90 Вольт, значит светиться может и при 80, 70, 50, а может и 30. А вполне может и НЕ светиться "при 80, 70, 50, а может и 30" В. И даже при 89 В."5.8.4 Напряжение индикации однополюсных и двухполюсных указателей напряжения должно быть не выше 90 В." В ГОСТ сказано, .. В обоих доках сказано:ГОСТ: Напряжение индикации однополюсных и двухполюсных указателей напряжения должно быть не выше 90 В Инстр.: Напряжение индикации указателей должно составлять не более 50 В Только цифры разные. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Как привел Гость_Гость сочувствующий_*
Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. 2.4.27. Напряжение индикации указателей должно составлять не более 50 В. Для помещений повышенной опасности и особо опасных должно применяться напряжение не выше 50 В, значит и индикаторы обязаны быть не выше этого напряжения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3994 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Подтверждаю, так оно и есть:
![]() ![]() Однако, как нам рекомендует РТН, следует использовать более "свежий" документ и требования которого являются более жёсткими. Следовательнро, необходимо пользоваться требованиями СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18062 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
следует использовать более "свежий" документ и требования которого являются более жёсткими. Ваня, см. #25. ГОСТ стал действовать с 2004.И на кой ты "портянки" приводишь, когда обсуждается одна строка документа ?.. Убери нахрен всю лишнюю мотню. Сообщение отредактировал Олега - 18.2.2023, 20:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Вообще-то не должны быть противоречия.
Где-то, что-то недосказано, хотя требования ГОСТ выше, чем Инструкции. Но все же Инструкция права, при всех допущениях и ограничения, согласитесь, 50 В ближе к истине по безопасности. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18062 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(gomed12) при всех допущениях и ограничения, согласитесь, 50 В ближе к истине по безопасности. По логике всё так, но всё же.....Вот смотрим Инструкцию: Цитата Указатели напряжения до 1000 В. Что ж получается - всё же ГОСТ рулит?Назначение, принцип действия и конструкция. 2.4.23. Общие технические требования к указателям напряжения до 1000 В изложены в государственном стандарте. Дальше: Цитата Однополюсные указатели, работающие при протекании емкостного тока, предназначены для электроустановок только переменного тока. Однополюсные указатели, работающие при протекании емкостного тока, предназначены для электроустановок только переменного тока А если в наличии однополюсный указатель работающий при протекании активного тока, то что? Запрета на них нет. Что-то мне подсказывает, что такой акцент на тип протекаемого тока и ссылка в инструкции на ГОСТ не случайны. Ну вот как бы такие размышления. Да и собственно, что такое инструкция? Как дополнительно или конкретизирующее что-то - это да, но а если посмотреть на то, для чего собственно эта инструкция?: Цитата Настоящая Инструкция содержит классификацию и перечень средств защиты для работ в электроустановках, требования к их испытаниям, содержанию и применению. В Инструкции приведены нормы и методики эксплуатационных, приемо-сдаточных и типовых испытаний средств защиты, порядок и нормы комплектования средствами защиты электроустановок и производственных бригад. Содержание - понятно. Применеие (где и как) - понятно. Испытания - понятно. И что?...... Вот и получается, что указанная величина сработки на емкостной ток - это либо всё же испытуемое напряжение на наличие индикации, либо всё же это относится в индикаторам работающим на емкостной, а не активный ток. Если же разобрать однополюсный индикатор, то там именно сопротивление в цепи неонки. Сдедовательно такие индикаторы не емкостные, а активные. А человеку пофиг через, что пойдёт ток - через ёмкость или через сопротивление. PS: Интересно тогда, а почему при подтверждении эл.безопасности так и остался правильным ответ в 90 Вольт? Никто не знает? Интересно было бы сейчас задать такой вопрос. Сообщение отредактировал Rezo - 18.2.2023, 22:17 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Нигде не сказано о роде тока, о чем речь, о постоянном или переменном напряжении. При постоянном токе безопасным является напряжение 120 В.
С другой стороны, при протекании емкостного тока через тело человека, о постоянном токе не может быть речи. Сообщение отредактировал gomed12 - 18.2.2023, 22:27 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18062 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(gomed12) Нигде не сказано о роде тока, о чем речь, о постоянном или переменном напряжении. При постоянном токе безопасным является напряжение 120 В. Разве?Цитата 2.4.24....Однополюсные указатели, работающие при протекании емкостного тока, предназначены для электроустановок только переменного тока.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18062 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_случайный_*) Цитата(-Mike-) Индикаторная отвёртка имеет резистор 560кОм. Вобще-то 1 Мом. На относительно древнем, сопротивление резистора 820кОм,2W с указанным рабочим диапазоном 110-500 Вольт. У двух других, сопротивления по 1 мОм, 0,5W с указанным рабочим диапазоном напряжений 100-250 Вольт. Сообщение отредактировал Rezo - 19.2.2023, 0:09 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18062 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |