Мужики, вопрос следующий:
начали работать по такой схеме -ОВБ готовит накануне раб.место в РУ-10кВ (ячейка, или секция целиком), на следующий день ремонтный персонал по наряду допускается на это рабочее место. Допускающий - производитель из оперативно-ремонтного персонала- проверяет выполнение тех.мероприятий ,сделанных накануне, и сам допускает бригаду. (ТП без постоянного дежурного персонала) Насколько допустима такая схема подготовки рабочего места, не противоречит ли это требованиям Правил? |
|
|
Opornik Заранее подготовленное рабочее место 13.2.2023, 14:31
с2н5он заранее отключаете 10 кВ.? 13.2.2023, 14:43
Opornik Цитата(с2н5он @ 13.2.2023, 14:43) заранее... 13.2.2023, 14:54
с2н5он Цитата(Opornik @ 13.2.2023, 14:54) да, за... 17.2.2023, 15:32
олегу Наверно если оперативно ремонтный допускается то м... 14.2.2023, 0:46
Opornik Цитата(олегу @ 14.2.2023, 0:46) Раз кто т... 14.2.2023, 7:12
gomed12 С учетом характера работ ОВБ, выдающий НД может ра... 14.2.2023, 18:32
Opornik Цитата(gomed12 @ 14.2.2023, 18:32) выдающ... 21.2.2023, 7:47
gomed12 Цитата(Opornik @ 21.2.2023, 7:47) что зна... 21.2.2023, 21:56
олегу Цитата(Opornik @ 14.2.2023, 7:12) Полност... 17.2.2023, 0:05
Сунцов Денис Никаких нарушений не будет, если:
бригада ОВБ выво... 21.2.2023, 9:02![]() ![]() ![]() |
|