Отличие АВ от Плавкого предохранителя

Гость_Гость_Фиша_*_*
сообщение 13.6.2008, 16:10
Сообщение #1





Гости






Добрый день, господа!
Вопрос следующий, в чем отличие АВ и плавкого предохранителя одинакового номинала, кроме того, что плавкий предохранитель требует замены после отработки?! На слуху было что-то вроде тока отсечки или тому подобное! подскажите, куда и в каких случаях лучше использовать ПП или АВ.
Зарание благодарен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 13.6.2008, 16:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Если не изменяет память, то время отключения у предохранителя меньше.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Фиша_*_*
сообщение 13.6.2008, 16:30
Сообщение #3





Гости






Максимальная разрывная способность, обьясните на пальцах, плз, что это?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шалун
сообщение 13.6.2008, 17:46
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 1.7.2007
Пользователь №: 8915



По уму предохранитель сгорает/перегорает и цепь прерывается. Но ,при установке неправильного предохранителя может произойти выброс расплавленного металлла и даже осколков керамики. Если случится КЗ большое icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.6.2008, 18:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7613
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Разница во времени срабатывания (отключения) цепи.
АВ с эл. механич. расцепителем срабатывает после протекания первой полуволны така кор. замыкания (ТКЗ) через его главные контакты из-за наличия мех. рычажков, а предохранитель до достижения ТКЗ максимального значения.
Предохранитель-прямого действия, а АВ-косвенного.
Цитата
Максимальная разрывная способность

Эта характеристика для АВ- на пальцах, способность АВ отключать максимальный ток для этой цепи не повредив себя.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Фиша_*_*
сообщение 17.6.2008, 14:18
Сообщение #6





Гости






Спасибо за ответы)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 27.6.2008, 23:30
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



во времени
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.6.2008, 8:45
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18121
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Электроник1, про время еще 2 недели назад сказано icon_smile.gif

Со временем срабатывания не всё однозначно. Без конкретных типов АВ и ПП и значения тока КЗ ответ дать невозможно. Даже и без упоминания об электронных АВ.
Пример: АВ хар.С 10А ток КЗ 100А tср<0,1с. При этом же токе КЗ НПН на 10А не укладывается даже в 0,4с.
При этом для АВ существуют хар-ки B и Z. А среди предохранителей ПН-2 (gL), ПП ..
Вобщем сравнивать нужно конкретные аппараты с индивидуальными характеристиками.

Часто ПП предпочитают ввиду малой цены. Дешево и сердито - предельный откл. ток для ПН2-100 и ПН2-250 например 100 кА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
димитри
сообщение 28.6.2008, 17:29
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 9.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 11155



Уважаемые коллеги согласитесь что надежней плавкого предохранителя ешо ничего не придумали.


--------------------
Истинное знание - знание причин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 8.7.2008, 21:30
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Цитата(димитри @ 28.6.2008, 18:29) *
Уважаемые коллеги согласитесь что надежней плавкого предохранителя ешо ничего не придумали.

Нет не соглашусь. Примерно год назад у нас на трансформаторе сгорели все двигателя (они охлаждали этот транс) и что интересно предохранители сгорели вместе с ними (защита двигателей была построена на предохранителях).
Другой пример буквально 3 месяца спустя нам надо было временно пустить калорифер 70кВт (примерно 100 А). Мы использовали кабель алюминий низкого сечения и предохранители 50А. Дак вот у нас кабель нагрелся и мы прогнали калорифер в течении 20 мин, и ток был 97А, но предохранители не сработали (хотя мы молились на то что бы они не сработали icon_biggrin.gif ) Ну и где надежность?
Основное преимущество АВ перед предохранителем это скорость.
Хотя следует признать что и у АВ случаются отказы "в самый ответственный момент", но их надо ставить как и УЗО ибо они почти всегда срабатывают. Основная причина несрабатывания является плохое обслуживания со стороны персонала, брак в производстве автомата, превышение срока эксплуатации, слишком большое количество срабатывания и т.д. Ибо если взять нормальный автомат (предположим мы заранее знаем что с ним все в порядке) и подать на него нужный ток он сработает, а если не сработает, то это нарушение законов физики или просто чудо. А чудес как известно не бывает. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.7.2008, 8:21
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18121
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ScorpionXXX @ 8.7.2008, 22:30) *
предохранители не сработали ( мы молились на то что бы они не сработали icon_biggrin.gif )


А с автоматом не пробовали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 9.7.2008, 20:12
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Цитата(Олега @ 9.7.2008, 9:21) *
А с автоматом не пробовали?

Рядом был щиток, с предохранителями на 50А и автоматами на 16А. Поскольку надо было запустить временно не будем же мы монтировать для этого новый автомат на 100А. А перетащить калорифер юыло сложно так как он был неподьемный для человека, а вызывать технику для эксперемента нужно ли?
А если бы стоял автомат на 50А, то за 20 мин наверняка бы отработала тепловая защита

Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 9.7.2008, 22:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 31.7.2008, 19:03
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(ScorpionXXX @ 8.7.2008, 21:30) *
.. но предохранители не сработали (хотя мы молились на то что бы они не сработали) Ну и где надежность?
Хотя следует признать что и у АВ случаются отказы "в самый ответственный момент", но их надо ставить как и УЗО ибо они почти всегда срабатывают. Основная причина несрабатывания является плохое обслуживания со стороны персонала, брак в производстве автомата, превышение срока эксплуатации, слишком большое количество срабатывания и т.д. Ибо если взять нормальный автомат (предположим мы заранее знаем что с ним все в порядке) и подать на него нужный ток он сработает, а если не сработает, то это нарушение законов физики или просто чудо. А чудес как известно не бывает. icon_smile.gif

Можно помолиться, можно постучать головой о стену, а можно этой же головой и поработать. Чудеса бывают, но только не в электротехнике. Для начала: а правильно ли выбран автомат? Или тот же предохранитель? Исходные данные - номинальная нагрузка и ток КЗ в расчетной зоне.
А к перечисленным Вами причинам несрабатывания нужно добавить неправильно выбранный автомат или предохранитель.

Сообщение отредактировал doro - 31.7.2008, 19:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения