Добрый день, господа!
Вопрос следующий, в чем отличие АВ и плавкого предохранителя одинакового номинала, кроме того, что плавкий предохранитель требует замены после отработки?! На слуху было что-то вроде тока отсечки или тому подобное! подскажите, куда и в каких случаях лучше использовать ПП или АВ. Зарание благодарен |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Если не изменяет память, то время отключения у предохранителя меньше.
-------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Фиша_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Максимальная разрывная способность, обьясните на пальцах, плз, что это?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 ![]() |
По уму предохранитель сгорает/перегорает и цепь прерывается. Но ,при установке неправильного предохранителя может произойти выброс расплавленного металлла и даже осколков керамики. Если случится КЗ большое
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Разница во времени срабатывания (отключения) цепи.
АВ с эл. механич. расцепителем срабатывает после протекания первой полуволны така кор. замыкания (ТКЗ) через его главные контакты из-за наличия мех. рычажков, а предохранитель до достижения ТКЗ максимального значения. Предохранитель-прямого действия, а АВ-косвенного. Цитата Максимальная разрывная способность Эта характеристика для АВ- на пальцах, способность АВ отключать максимальный ток для этой цепи не повредив себя. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_Фиша_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответы)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
во времени
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Электроник1, про время еще 2 недели назад сказано
![]() Со временем срабатывания не всё однозначно. Без конкретных типов АВ и ПП и значения тока КЗ ответ дать невозможно. Даже и без упоминания об электронных АВ. Пример: АВ хар.С 10А ток КЗ 100А tср<0,1с. При этом же токе КЗ НПН на 10А не укладывается даже в 0,4с. При этом для АВ существуют хар-ки B и Z. А среди предохранителей ПН-2 (gL), ПП .. Вобщем сравнивать нужно конкретные аппараты с индивидуальными характеристиками. Часто ПП предпочитают ввиду малой цены. Дешево и сердито - предельный откл. ток для ПН2-100 и ПН2-250 например 100 кА. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 ![]() |
Уважаемые коллеги согласитесь что надежней плавкого предохранителя ешо ничего не придумали.
-------------------- Истинное знание - знание причин.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Уважаемые коллеги согласитесь что надежней плавкого предохранителя ешо ничего не придумали. Нет не соглашусь. Примерно год назад у нас на трансформаторе сгорели все двигателя (они охлаждали этот транс) и что интересно предохранители сгорели вместе с ними (защита двигателей была построена на предохранителях). Другой пример буквально 3 месяца спустя нам надо было временно пустить калорифер 70кВт (примерно 100 А). Мы использовали кабель алюминий низкого сечения и предохранители 50А. Дак вот у нас кабель нагрелся и мы прогнали калорифер в течении 20 мин, и ток был 97А, но предохранители не сработали (хотя мы молились на то что бы они не сработали ![]() Основное преимущество АВ перед предохранителем это скорость. Хотя следует признать что и у АВ случаются отказы "в самый ответственный момент", но их надо ставить как и УЗО ибо они почти всегда срабатывают. Основная причина несрабатывания является плохое обслуживания со стороны персонала, брак в производстве автомата, превышение срока эксплуатации, слишком большое количество срабатывания и т.д. Ибо если взять нормальный автомат (предположим мы заранее знаем что с ним все в порядке) и подать на него нужный ток он сработает, а если не сработает, то это нарушение законов физики или просто чудо. А чудес как известно не бывает. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
А с автоматом не пробовали? Рядом был щиток, с предохранителями на 50А и автоматами на 16А. Поскольку надо было запустить временно не будем же мы монтировать для этого новый автомат на 100А. А перетащить калорифер юыло сложно так как он был неподьемный для человека, а вызывать технику для эксперемента нужно ли? А если бы стоял автомат на 50А, то за 20 мин наверняка бы отработала тепловая защита Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 9.7.2008, 22:17 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
.. но предохранители не сработали (хотя мы молились на то что бы они не сработали) Ну и где надежность? Хотя следует признать что и у АВ случаются отказы "в самый ответственный момент", но их надо ставить как и УЗО ибо они почти всегда срабатывают. Основная причина несрабатывания является плохое обслуживания со стороны персонала, брак в производстве автомата, превышение срока эксплуатации, слишком большое количество срабатывания и т.д. Ибо если взять нормальный автомат (предположим мы заранее знаем что с ним все в порядке) и подать на него нужный ток он сработает, а если не сработает, то это нарушение законов физики или просто чудо. А чудес как известно не бывает. ![]() Можно помолиться, можно постучать головой о стену, а можно этой же головой и поработать. Чудеса бывают, но только не в электротехнике. Для начала: а правильно ли выбран автомат? Или тот же предохранитель? Исходные данные - номинальная нагрузка и ток КЗ в расчетной зоне. А к перечисленным Вами причинам несрабатывания нужно добавить неправильно выбранный автомат или предохранитель. Сообщение отредактировал doro - 31.7.2008, 19:04 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |