Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Работа под напряжением , или нет?

с2н5он
сообщение 22.12.2022, 13:51
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23068
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Предисловие
Указатель напряжения до 1 кВ. - основное ЭЗС
диэл.перчатки - - основное ЭЗС
Водная
РУ-0,4 ТП 10/0,4 шины отходящего фидера, необходимо установить разъёмные ТТ без отключения, используя перчатки - это работы под напряжением?
если да, то получается что проверка наличия напряжения указателем это тоже спец.работы (под напряжением)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.12.2022, 14:36
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



У нас подготовка рабочего места и работа - разные вещи.

Установка разъёмного ТТ - спецработа (правила другие). Имеем возможность приблизится к частям на расстояние меньше уставного.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.12.2022, 14:47
Сообщение #3





Гости






Цитата(с2н5он @ 22.12.2022, 13:51) *
...

Цитата
РУ-0,4 ТП 10/0,4 шины отходящего фидера, необходимо установить разъёмные ТТ без отключения, используя перчатки - это работы под напряжением?

Естественно!
Цитата
... если да, то получается что проверка наличия напряжения указателем это тоже спец.работы (под напряжением)

Какие работы? Это входит в подготовку рабочего места. А работа - это "... установить разъёмные ТТ ..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 22.12.2022, 16:00
Сообщение #4





Гости






Цитата(с2н5он @ 22.12.2022, 13:51) *
Предисловие
Указатель напряжения до 1 кВ. - основное ЭЗС
диэл.перчатки - - основное ЭЗС
Водная
РУ-0,4 ТП 10/0,4 шины отходящего фидера, необходимо установить разъёмные ТТ без отключения, используя перчатки - это работы под напряжением?
если да, то получается что проверка наличия напряжения указателем это тоже спец.работы (под напряжением)

Вы считаете, что проверка отсутствия(наличия) напряжения должна быть вписана в удостоверение на правах спецработ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.12.2022, 16:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23068
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Roman D @ 22.12.2022, 14:36) *
спецработа (правила другие).
Имеем возможность приблизится к частям на расстояние меньше уставного.

какие другие?
не имеем, не сказал, устанавливаются изолирующие коврики

Цитата(Гость сочувствующий @ 22.12.2022, 14:47) *
в подготовку рабочего места.
я не про отсутствие, про наличие, например в конце работ - какая это подготовка?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 22.12.2022, 16:48
Сообщение #6





Гости






Цитата(с2н5он @ 22.12.2022, 16:03) *
какие другие?
не имеем, не сказал, устанавливаются изолирующие коврики
работы без снятия напряжения на токоведущих частях

Цитата(с2н5он @ 22.12.2022, 16:03) *
я не про отсутствие, про наличие, например в конце работ - какая это подготовка?
сдача рабочего места оперативному персоналу, по окончании(перерыве) работ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.12.2022, 17:43
Сообщение #7





Гости






Цитата(с2н5он @ 22.12.2022, 16:03) *
...
я не про отсутствие, про наличие, например в конце работ - какая это подготовка?

1. Зачем Вам требуется проверка наличия напряжения по окончании работ? Это работа оперативного персонала.
2. Тут возникает другой вопрос: ТТ Вы установили под напряжением, в наличии напряжения удостоверились, а как, когда и куда будете подключать вторичные обмотки? Или Вы устанавливали ТТ уже с подключенными вторичными обмотками?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.12.2022, 19:42
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



И какие же мы такие оперативно-технические мероприятия совершили для подготовки рабочего места? icon_wink.gif И чего в наряде написано?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.12.2022, 7:22
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23068
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(случайный @ 22.12.2022, 16:48) *
сдача рабочего места оперативному персоналу, по окончании(перерыве) работ

пункт правил плиз
Цитата(Гость сочувствующий @ 22.12.2022, 17:43) *
Или Вы устанавливали ТТ уже с подключенными вторичными обмотками?
да
Цитата(Roman D @ 22.12.2022, 19:42) *
И чего в наряде написано?
пока ничего, поэтому и вопрос
Цитата(Гость сочувствующий @ 22.12.2022, 17:43) *
проверка наличия напряжения по окончании работ? Это работа оперативного персонала.
убедиться что оно есть, у нас весь персонал ОРП
пысы: Ваня, хватит бредить


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.12.2022, 9:30
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Если не ошибаюсь, работа на ТТ (тем паче без снятия напряжения) имеет свои особенности.
"Предварительно присоединенные" вторичные цепи не канают icon_mrgreen.gif за клёвую отмазку. Только замкнутые накоротко.
Работа на секции шин- это не работа в РЗиА. Напряжение не отключаем, заземление не накладываем. И вот инструмент меж фаз уронить легко.
Стало быть, ограждения, боты, коврики, маски, противодуговые костюмы... Может, отключить проще? icon_wink.gif

Работа в зоне (как у нас называется) активного напряжения - особый вид работ с повышенной опасностю; производится специально обученными и получившими специальное удостоверение работниками - по бланку особой формы.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.12.2022, 11:15
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7555
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Считаю, это спецработа.
Понятно у Потребителей такие обучения не проводятся и в удостоверении соответственно записей никаких.
Но такие работы выполнять приходится, предприняв меры безопасности с учетом местных условий.
При оказании услуг на сторону, заказчик потребует спецподготовки.
Ставить рядом проверку (измерения) напряжения и выполнение работ непосредственно на токоведущих частях некорректно.
Необходимость выполнения техмероприятий уже - это НД или Р.
Наличие в зоне досягаемости (до 1,25, 0,7, 2,5 м) других токоведущих частей, на которых работы не проводятся требуют установки испытанных изолирующих ограждений.
Укладка в этих же зонах вторичных цепей-не менее опасная работа.
Вывешивание плакатов-необходимо.
Использование испытанных СИЗ-обязательно.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.12.2022, 12:01
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Такие работы делают разве что отчаянные, неуязвимые электрики (если перед этим сохранились). Фактически в перечень работ по распоряжению их уже нельзя включать, если ответственный за хозяйство не дурак.

По мне так: только отключение. Неприкасаемых клиентов не бывает... Даже на железнодорожной контактной сети работают под напряжением "голыми руками", но стараются по возможности отключить и заземлить.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.12.2022, 12:36
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23068
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(gomed12 @ 23.12.2022, 11:15) *
некорректно.
обоснуйте
Цитата(Roman D @ 23.12.2022, 12:01) *
По мне так
давайте не по Вам, а по правилам


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 23.12.2022, 12:58
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3833
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Roman D @ 22.12.2022, 19:42) *
...И чего в наряде написано?
Цитата(с2н5он @ 23.12.2022, 7:22) *
...пока ничего, поэтому и вопрос...
ОТВЕТ: Как известно всем профессиональным электрикам, наряд-допуск – это всего лишь бумажка, которая пишется для прокурора, и как показывает многолетняя пратика, эта бумажка не спасает от гибели персонал, работающий в действующих ЭУ, а тем более при работе на токоведущих частях без снятия напряжения! Исходя из этого основополагающего принципа, работник, выдающий наряд или отдающий распоряжение, определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы. В случае чего он лично отвечает (в суде перед прокурором) за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности. Чтобы выдающему наряд-допуск не было скучно и тоскливо сидеть одному на скамье подсудимых zek.gif , он имеет право назначить ответственного руководителя работ, который тоже отвечает (в суде перед прокурором) за выполнение всех указанных в наряде мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ. censor.gif
Отсюда следует, что уже давно можно было временно снять напряжение с токоведущих шин и установить эти ТТ без всякого риска для здоровья и жизни устанавливающего (не такие электроустановки гасили, если это требовалось для безопасного выполнения работ). smoke.gif

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.12.2022, 12:58


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.12.2022, 13:13
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Мы с вами работаем по разным правилам; однако смысл один: наряд пишется не для прокурора.
У меня в наряде пишется в столбик: что отключается, что включается, куда накладывается ПЗ, особые меры - в последовательности, необходимой для подготовки рабочего места допускающему. Дальше - время исполнение, подпись. Пусть хоть два листа, зато легче и безопаснее.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.12.2022, 14:51
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7555
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(с2н5он @ 23.12.2022, 12:36) *
обоснуйте

ПОТЭЭ дает категорию работ, относящихся к специальным работам.
работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого
А вы считаете работы под напряжением должны выполняется голыми руками с прикосновением к токоведущим частям?
Или по- другому?
Если не относить выполняемые вами работы к спецработам, какие же подпадают туда?



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.12.2022, 16:44
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23068
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Ваня Иванов @ 23.12.2022, 12:58) *
Отсюда следует, что
ты Ваня писатель, а не читатель
Цитата(gomed12 @ 23.12.2022, 14:51) *
Если не относить выполняемые вами работы к спецработам, какие же подпадают туда?
если работник непосредственно касается ТЧ или допустимое расстояние меньше разрешённого - в случае с ТТ этого нет
пысы: обоснования не увидел


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
олегу
сообщение 23.12.2022, 23:54
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 12.8.2009
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253



Цитата(с2н5он @ 23.12.2022, 16:44) *
если работник непосредственно касается ТЧ или допустимое расстояние меньше разрешённого - в случае с ТТ этого нет
пысы: обоснования не увидел

Обоснуйте прокурору что вы не имели шанса обхватывая руками шину ТТ её коснуться. иль коснуться локтем соседней шины. иль попасть под дугу от случайно прибежавшей кошки.
Шанс есть -значит работа под напряжением!

Перчатки применяются при таких шансах:
4.5. В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением необходимо:
снять напряжение с расположенных вблизи рабочего места других токоведущих частей, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение, или оградить их;
работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре;
применять изолированный или изолирующий инструмент, предназначенный для работ под напряжением на токоведущих частях, и пользоваться диэлектрическими перчатками.

Указатели здесь не фигурируют. В РУ ими пользуются только оперативники:
19.2. В РУ проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу IV по электробезопасности в
электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющему группу III по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 В.
На работу как я понял вы хотите послать кого то иль сами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.12.2022, 10:29
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(gomed12 @ 23.12.2022, 13:51) *
А вы считаете работы под напряжением должны выполняется голыми руками с прикосновением к токоведущим частям?

Разумеется, такой вид работ есть. Я выше говорил за контактников:



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 24.12.2022, 10:51
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(с2н5он @ 22.12.2022, 13:51) *
Предисловие
Указатель напряжения до 1 кВ. - основное ЭЗС
диэл.перчатки - - основное ЭЗС
Водная
РУ-0,4 ТП 10/0,4 шины отходящего фидера, необходимо установить разъёмные ТТ без отключения, используя перчатки - это работы под напряжением?

Забей. Все толкуют по разному. Отключи и поставь свои ТТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему