![]() Чем лучше соединить алюминиевый и медный провод? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Чем лучше соединить алюминиевый и медный провод? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В данной ситуации лучше соединительных изолированных термоусаживаемых гильз ничего не вижу.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2340 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Ну, я не металлург, пользуюсь "электрической" терминологией. При нормальной работе электрической цепи в плавком предозранителе нет никакого расплава. Roman - учи новое понятие в "электрической терминологии" - предозранитель ! Сообщение отредактировал eugevict - 9.12.2022, 21:15 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1071 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Я бы облудил отдельно медный и алюминиевый провода, скрутил их в одну линию без отводящего хвостика. Затем запаял. Сверху - трубку термоусаживающую.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.12.2022 Пользователь №: 60751 ![]() |
В общем кучу вариантов почитал, послушал советы. Хочу сказать одно, сколько людей столько и мнений. Одни говорят гильзы хорошо, другие плохо. Столько же за и против пайки.
В итоге что я понял, любой способ соединения, пайка, гильза, клемник, разрешены по ПУЭ, а какой способ используют мастера, это чисто на их усмотрение, что им больше нравится. Я взял силовые клемники, провод сделал кольцом и таким способом соединил медь и алюминий. Фото клемника с инета, но у меня наподобие)) https://i121.fastpic.org/big/2022/1210/f7/1...cd1e5d497f7.png Сообщение отредактировал dima4ka_63 - 10.12.2022, 14:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Я взял силовые клемники, провод сделал кольцом и таким способом соединил медь и алюминий. Фото клемника с инета, но у меня наподобие)) https://i121.fastpic.org/big/2022/1210/f7/1...cd1e5d497f7.png Считаю это самый НАДЁЖНЫЙ вариант, особенно с точки зрения пож. безопасности. На все болтовые соединения нужно поставить гроверную шайбу (исправную), частенько в современных клемниках они отсутствуют, а это самая главная деталь. Сообщение отредактировал АБорис - 10.12.2022, 15:36 -------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если эти клеммники спрятать в распаячные коробки из-под розеток, выключателей при неизменной температуре в квартире может и надолго простоит.
Но по правилам все разъемные соединения должны быть доступны для обслуживания. При меняющихся температурах такое контактное соединение "алюминий-сталь" с различными температурными расширениями периодически необходимо подтягивать. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Тем не менее - лучшего варианта нет.
-------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2340 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Уважаемый dima4ka_63! В Вашей ситуации наиболее подходящий вариант - это соединительные медно-алюминиевые гильзы ГАМ. Только купить их проблематично по адекватной цене, если и есть у кого-то то просят под 400р за штуку -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18042 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 1:13 |
|
![]() |