#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Xronn) Ну забывать не собираюсь,и способ сделать я все равно найду .... Цитата(Ваня Иванов) способов решения Вашей "проблемы" существует огромная масса, однако несложных и не слишком дорогих - не так уж много.
Эскизы прикрепленных изображений
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17976 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
И диоды бывают не только полупроводниковые, как и идиоты... Надеюсь даже ты не станешь предлагать какие нибудь другие ))![]() Rezo, слева - АВ в щитке. Ты даже до такой не додумался, умник, - кишка тонка... В отличии от тебя я знаю что нужно ставить вместо твоего шунта Сообщение отредактировал Олега - 17.11.2022, 0:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Rezo, слева - АВ в щитке. Ну тогда это другой расклад.Я полагал, что это размыкатель цепи внутри поплавка. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3913 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Я полагал, что это размыкатель цепи внутри поплавка. Уважаемый Rezo! Скорее уберите Вашу схему, пока куры спят - засмеют ведь утром! ![]() Поплавок находится вместе с погружным дренажным насосом в ёмкости с водой. Поднялся уровень воды - всплыл поплавковый датчик, а внутри датчика есть стальной шарик, который перекатится и вызовет срабатывание микропереключателя, который своими контактами включит насос на откачку воды из резервуара. Когда уровень воды снизится, поплавковый датчик опустится, шарик перекатится и переключит микропереключатель в исходное положение - насос остановится (вопрос, зачем ТС хочет при этом ещё дополнительно обесточить насос вручную, для меня остаётся загадкой). -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17976 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
уберите Вашу схему, пока куры спят - засмеют ведь утром. Ты свою не забудь убрать, по обыкновению.. )вопрос, зачем ТС хочет при этом ещё дополнительно обесточить насос вручную, для меня остаётся загадкой. Значит не хочет в неурочное время качать. Например спать желает.Ну забывать не собираюсь,и способ сделать я все равно найду .... Если Ванькин шунт заменить диодным ограничителем, то можно собрать (если есть с чего):![]() Можно смастерить самодельное реле тока, намотав катушку на геркон. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3913 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Ваня, говорят есть еще какой-то ампирметер штоль ? Он и без твоего шунта будет стрелкой махать.. Всё верно! Амперметр конструктивно состоит из милливольтметра и внутреннего шунта. Когда-то где-то я уже говорил, что из любого стрелочного вольтметра (милливольтметра) можно сделать амперметр и наоборот, из любого амперметра можно сделать вольтметр, если извлечь из амперметра внутренний шунт. Это тебе не на диване всем советы давать, здесь соображать надо! ![]() Однако я пока не вижу альтернативных вариантов схемы. То, что предложил gomed12 - это не схема, а нечто другое, к которой даже эпитеты Олега не подходят - наши двоечники показали полную некомпетентность в данном вопросе, мне очень стыдно за них перед ничего не знающим ТС. ![]() Уважаемый дядя Рома, возьмите, пожалуйста, скриншот "кола" из своего школьного дневника и поставьте каждому из всех "отличившихся", так будет правильнее и справедливее, иначе моё мнение о Вас может сильно пошатнуться... Пока я стряпал это сообщение, Олега наконец что-то родил... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Можно, конечно, и реле тока пристроить, думаю, для ТС проще с реле протока.
Сообщение отредактировал gomed12 - 17.11.2022, 1:56 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17976 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это тебе не на диване всем советы давать, здесь соображать надо! Соображать сразу нужно, а не собирать то, что уже в готовом виде есть.Олега наконец что-то родил... Да мне лениво было рисовать.. (а геркон я уже тут рисовал пару раз)Ты-то когда свою кенгуру спрячешь ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
По ТЗ автора лампочка должна гореть когда насос остановился. А как Ванька нарисовал свою кривую схему, так вы и продолжаете её мусолить. У него она загорается при работе насоса
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
По ТЗ автора лампочка должна гореть когда насос остановился. Согласен. В Реле протока перекидывающиеся контакты, так что можно сказать, что контакт на рис. разомкнут при работающем насосе. Понятно, что в нормальном состоянии этот контакт замкнут. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
Гость_цук_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
Xronn что вы в конечном итоге хотите получить ?
Уточните ТЗ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Не понимаю, почему на ровном месте нужно устраивать диспут... Тут уже было предложено использовать токовое реле, почему бы на этом и не остановиться? Автору, коль не силён в микросхемах, контроллерах и прочей лабуде... и не надо вникать. Просто взять РТ-40У с питанием от контролируемой линии с перекидным контактом на выходе, чтобы реализовать все свои хотелки. При этом даже не нужно лезть в "распред-коробку советских времен", а подключиться в начале линии питания. Но если нужна световая (звуковая) индикация именно около резервуара, придётся эту коробочку вскрыть и добавить (или полностью заменить) герметичный бокс для реле и коммутации.
По нагрузочным способностям указанного реле всё в полном порядке: при измеряемых диапазонах тока (А) 0,1—1, 0,5—5, 3-30 , термическая устойчивость (не более 1 минуты) 4, 15, 200А... вполне достаточна, чтобы выдержить пусковые токи дренажника. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3913 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Вижу, что некоторые (не буду называть никнейм Костян челябинский) так и не поняли сути запутанного и дилетантского вопроса ТС:
...вопрос: как организовать в распред-коробке или на ней световую сигнализацию что бы срабатывала при падение поплавка... Костян, понимаешь смысл слова "срабатывала"? Не загоралась а срабатывала, т.е. во время работы насоса лампочка может светиться, а после падения уровня воды и падения поплавкового датчика должна погаснуть. Можно сделать и наоборот, но ТС ничего конкретного в своём первом вопросе не указал, как и многого другого, например, какова мощность применяемого насоса. Затем он уточнил: ...нужна световая сигнализация что бы было видно когда насос закончил свою работу и обесточить его. Опять же, здесь ничего не сказано о том, что лампочка должна загореться при остановке насоса, она может и погаснуть и это тоже будет сигналом об остановке насоса. А какой вывод из всего сказанного ТС сделал наш уважаемый коллега? А вот какой:По ТЗ автора лампочка должна гореть когда насос остановился... Шалишь Костян, у меня всё правильно сделано, как и должно быть в нормальных схемах световой сигнализации - сигнальная лампочка (светодиод) зелёного цвета светится когда агрегат работает, как и в утюге! Согласен, что в момент пуска электродвигателя может быть скачок напряжения, не лучшим образом влияющий на светодиод. Для защиты светодиода можно применить RC-цепочку с постоянной времени немного большей, чем время запуска электродвигателя: Для туго соображающих объясняю "на пальцах" принцип работы этой схемы. При пуске электродвигателя на резисторе R2 возникает напряжение порядка 30 В (точное значение рассчитывается исходя из мощности электродвигателя насоса, но ТС её не озвучил). Я для ориентировочных расчётов брал механическую мощность насоса 250 Вт. Это напряжение вызывает протекание тока через диод VD1 и RC-цепочку R1 C1. Светодиод HL1 не будет светиться до тех пор, пока конденсатор C1 не зарядится до напряжения порядка 2-3 В. Это достигается путём подбора параметров всех элементов схемы, которые в данном примере являются ориентировочными. Одним из важных условий является сопротивление резистора R1, которое должно быть таким, чтобы в нормальном режиме работы насоса сила тока через светодиод HL1 была около 0,02 А. Далее, исходя из полученного сопротивления резистора R1 определяется ёмкость конденсатора C1, от которой зависит время задержки включения светодиода HL1. Мощность проволочного резистора R2 должна быть не менее 15 Вт при его сопротивлении 5 Ом. Теоретически можно и убавить значение сопротивления и соответственно мощность этого резистора, но тогда придётся увеличить и без того довольно большую ёмкость конденсатора С1. ![]() Мне больше по душе схема с милливольтметром (или амперметром), показанная мною в посте #17, которая значительно проще и надёжнее. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 17.11.2022, 17:10 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Для автора, с его отсутствием знаний в области электроники и электротехники, самый простой и наилучший вариант только на основе реле - токового или потока.
Всё остальное - условно-конкурсные сревнования..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3913 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Тут уже было предложено использовать токовое реле, почему бы на этом и не остановиться?... Этот вариант схемы сигнализации и мне приходил в голову, но будет ли по силам для ТС её реализация? К тому же габариты РТ-40 подойдут не к каждой распредкоробке, реле контроля наличия потока воды - довольно дорогое удовольствие. Поэтому я и предложил вариант на светодиоде, а затем на небольшом стрелочном индикаторе переменного тока.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 17.11.2022, 13:21 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17976 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Просто взять РТ-40У Для далекого от паяльника это лучше всего ( но дешевле EPP-619-01, имх). Да и мне, к примеру, тоже уже лениво, хотя шалабушек ещё вагон (лениво на помойку таскать)габариты РТ-40 подойдут не к каждой распредкоробке РТ-40У никто в коробки не предлагал ставить. Оно ставится на дин-рейку, в щите.На крайняк (необх. индикации рядом с насосом) - в отдельном боксе. Сообщение отредактировал Олега - 17.11.2022, 14:42 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3913 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Для далекого от паяльника это лучше всего... Далёкий от паяльника ТС давно слился, а мы все о чём-то спорим. Например, понял ли кто-нибудь, как работает схема, которую родил наш Олега без шишки в дупле (см. пост #25) и будет ли она вообще работать? А вот вариант с герконом довольно неплохой, только поймёт ли ТС, что такое геркон и с чем его едят... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
Гость_случайный_* |
![]()
Сообщение
#38
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Ваня Иванов) понял ли кто-нибудь, как работает схема, которую родил наш Олега А что там непонятного?При наличии тока в цепи, св.диод индицирует на прямом падениии напряжеия силовых диодов, тока в цепи нет (сработал поплавок уровня) и св.диод погас. Форма синуса, практически не измениться. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.11.2019 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 56427 ![]() |
Добрый вечер товарищи! И таки я не слился ,на работе я ,свободный только вечер. Как я и писал выше что очень далек от электрики ,я уже поднимал несколько тем на форуме так как я работаю слесарем на водоочистных сооружениях а из персонала у нас я да три женщины оператора и все ,нет не электрика ,не киповца а оборудования куча всякого ,вот и приходится крутится как могу.
Изначально в эту тему я по не знанию вложил ошибку ,считая что после падения уровня и размыкания контактов в поплавке в распред-коробке пропадет фаза или ноль в зависимости от того что проходит через поплавок,вот и была задумка установить какую нибудь простую сигнализацию. Спасибо большое всем кто принял участие в этой теме !(в распред-коробке всегда будут и фаза и ноль ) Сообщение отредактировал Xronn - 17.11.2022, 19:19 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |