Приветствую! В СНТ стоял трёхфазный счётчик Энергомера СЕ-307, с новья не работал, нагрузку показывал 0, потреблённых кВТ тоже ноль. Сегодня решил подключить вместо него Неву МТ 323. Подключил провода согласно схеме: от входного автомата фазы в гнёзда 1, 3, 5, ноль в 7, соответственно нагрузку в гнёзда 2, 4, 6. Включаю автомат: на дисплее горит всё. Внимательно смотрю: перепутал 1 и 2-й контакты, поменял местами - короткое замыкание. Снова изучил схему, осмотрел каждый провод - вроде всё правильно, а не работает.
Ещё такой момент: до этого нулевой сип заходил в счётчик и далее медью приходил в нулевую шину, в которую приходил и сип земли, который я вынул и соединил с корпусом счётчика, а нулевой как раз завёл в шину, а медь - в 7й контакт нового счётчика от шины, в инструкции написано - так можно. Но ничего не работает, счётчики стоят очень дорого, да их ещё и не достать просто так, электрика силком не затащишь, он уже месяц прокрастинирует. У кого какие мысли есть по поводу подключения? Фото не грузятся почему-то, хотя по 200кБ. Сообщение отредактировал Евгневий - 31.10.2022, 21:53 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18068 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.10.2022 Пользователь №: 60634 ![]() |
Roman D, Спасибо. Вот по этой схеме и сделал, правда для Невы 32**, потому что 323
Олега, так в то-то и дело, что ничего страшного я и не сделал, подключил по схеме. Что не так с этим счётчиком? Кстати, могли бы в инструкции, которая прилагается напечатать картинку с прямым подключением именно 323-го, но её почему-то нет, зато с дроссельным полно, может этот счётчик для дроссельного подключения только? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18068 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
для Невы 32**, потому что 323 Это нормально. **- "любые циферки"Смотрите последние две цифры (модели) на своем счетчике и сравните в руководстве лист 3 . То ли напряжение и ток, которые вам нужны ? Ну, предпоследней д.б. "2", как понятно.. (3 и 4 я не в курсе). А ток не меньше аппарата защиты. Сообщение отредактировал Олега - 1.11.2022, 20:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.10.2022 Пользователь №: 60634 ![]() |
Цитата То ли напряжение и ток, которые вам нужны ? Я не сильно разбираюсь, но по мне - раз нагрузка не подключена, то и тока нет, а напряжение - какое оно может быть? 170-400В, счётчики должны быть рассчитаны на это, раз в свободной продаже. Вроде как этот прибор должен элементарно подключаться и долго работать, но мне уже второй раз не везёт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Получается какая штука.
Счетчики энергомера указанного типа бывают как трансформаторного, так и прямого включения. Счетчик "нева 323" - трансформаторного. "324" - прямого. Нумерация контактов и схема подключения у них разная. Судя по описанию в первом посте, я решил, что описываемый счетчик - прямого включения с восемью контактами. Тем более, про СИП речь была. А вот - 323 ![]() На фотках из гугля вижу ток 5(10) А, а это 100% счетчик трансформаторный. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Дело в том, что счетчики 323 существуют и на токи 5(60) А с классом точности -1. Нужно смотреть последнюю цифру. Схема подключения- классическая.
Видимо с кз ТС сам виноват, необходимо разобраться с чередованием фаз в 3-х фазах. Мудрого ничего нет: одноименная фаза вошла-вышла. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18068 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я не сильно разбираюсь.. А на кой тогда было лезть, коль не сильно ?по мне - раз нагрузка не подключена, то и тока нет Ну да.. зато КЗ подключить удалось )) Когда нагрузка появится и превысит номинал приобретенного счетчика, тогда снова в магазин побежишь, за новым ? Видимо с кз ТС сам виноват, необходимо разобраться с чередованием фаз в 3-х фазах. Кроме него некому.А зачем с "чередованием" ? а напряжение - какое оно может быть? 170-400В, счётчики должны быть рассчитаны.. По ссылке найди "Документация и ПО" и там Руководство по эксплуатации.
Сообщение отредактировал Олега - 2.11.2022, 11:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В теории КЗ могло быть, только если две фазы ткнуть на один элемент (1-2, 3-4, 5-6).
Но и такое бывает. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18068 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так ить мастер-то усё проверял, блин..
Небось зарплату мо́нтеру не выдал (съекономил типа), дескать нихрена не делаешь, вот теперь и парится.. с дросселя́ми.. ) Сообщение отредактировал Олега - 2.11.2022, 12:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
А зачем с "чередованием" ? Хотя для электронного счетчика чередование на учет не влияет, "колхозить" в 3-х фазной системе не допустимо. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18068 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Это требование системы электроснабжения и производителей продукции учета.
Естественно, речь идет о прямом чередовании фаз. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В трансформаторных счетчиках между 1 и 2 контактами может быть перемычка (если производитель допускает семипроводную и десятипроводную схему подключения).
Сообщение отредактировал Roman D - 2.11.2022, 15:08 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18068 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.10.2022 Пользователь №: 60634 ![]() |
Roman D, Вы оказались правы, чувствуется, что специалист. Написал письмо производителю, вот его ответ:
Цитата Добрый день. В инструкции все корректно. У вас приобретен счетчик трансформаторного включения МТ323 (класс точности 0.5), а включаете его как непосредственного МТ324 (класс точности 1.0). Вам нужно использовать схему подключения согласно РЭ стр.29-30, а не стр. 28. Служба тех.поддержки ООО «Тайпит-ИП» Сам я принял 1 за двойку, схема была не для 32**, а для 31**. К моему сожалению, производитель не удосужился сделать нормальную инструкцию к конкретной модели. Самое смешное, что изначально покупал счётчик в крупной компании, занимающейся продажей кабеля и электро-технических изделий и через полчаса мурыжинья менеджер мне объявил, что счётчик оказывается кем-то забронирован и он не может его продать. Но зато он уверил меня, что 323-й годится для прямого включения. Вот такой бардак твориться. А почему я подключал сам - электрик непонятно когда сможет, меня может в городе не быть в это время, а счётчик на улице лежит, дети могут утащить. Электрик сам сказал -да подключи сам, а я опломбирую. Всем спасибо за отклик! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну и резюмируя всё вышесказанное, все вокруг автора гитарасы и один он д'Артоньян
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
323 существует прямого включения Предполагаю, что этот счетчик допускает и прямое, и трансформаторное включение. В глумой инструкции отсутствуют указания по монтажу. А глумой продаван просто впарил счетчик, не удосужившись спросить тип подключения. Про дартаньянов воздержусь. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |