Подключение трёхфазного электросчётчика. , Это разорение какое-то.

Евгневий
сообщение 31.10.2022, 21:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 31.10.2022
Пользователь №: 60634



Приветствую! В СНТ стоял трёхфазный счётчик Энергомера СЕ-307, с новья не работал, нагрузку показывал 0, потреблённых кВТ тоже ноль. Сегодня решил подключить вместо него Неву МТ 323. Подключил провода согласно схеме: от входного автомата фазы в гнёзда 1, 3, 5, ноль в 7, соответственно нагрузку в гнёзда 2, 4, 6. Включаю автомат: на дисплее горит всё. Внимательно смотрю: перепутал 1 и 2-й контакты, поменял местами - короткое замыкание. Снова изучил схему, осмотрел каждый провод - вроде всё правильно, а не работает.
Ещё такой момент: до этого нулевой сип заходил в счётчик и далее медью приходил в нулевую шину, в которую приходил и сип земли, который я вынул и соединил с корпусом счётчика, а нулевой как раз завёл в шину, а медь - в 7й контакт нового счётчика от шины, в инструкции написано - так можно.
Но ничего не работает, счётчики стоят очень дорого, да их ещё и не достать просто так, электрика силком не затащишь, он уже месяц прокрастинирует.
У кого какие мысли есть по поводу подключения?
Фото не грузятся почему-то, хотя по 200кБ.

Сообщение отредактировал Евгневий - 31.10.2022, 21:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.11.2022, 5:54
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Прикрепленное изображение


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.11.2022, 12:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18068
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Евгневий @ 31.10.2022, 21:50) *
перепутал 1 и 2-й контакты, поменял местами - короткое замыкание. Снова изучил схему..
Даже замкнув 1 и 2 коротыша не получишь. Изучать снова надо было до того.. а сейчас иди за новым счетчиком.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгневий
сообщение 1.11.2022, 20:01
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 31.10.2022
Пользователь №: 60634



Roman D, Спасибо. Вот по этой схеме и сделал, правда для Невы 32**, потому что 323
Олега, так в то-то и дело, что ничего страшного я и не сделал, подключил по схеме. Что не так с этим счётчиком? Кстати, могли бы в инструкции, которая прилагается напечатать картинку с прямым подключением именно 323-го, но её почему-то нет, зато с дроссельным полно, может этот счётчик для дроссельного подключения только?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.11.2022, 20:45
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18068
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Евгневий @ 1.11.2022, 20:01) *
для Невы 32**, потому что 323
Это нормально. **- "любые циферки"
Смотрите последние две цифры (модели) на своем счетчике и сравните в руководстве лист 3 . То ли напряжение и ток, которые вам нужны ?
Ну, предпоследней д.б. "2", как понятно.. (3 и 4 я не в курсе). А ток не меньше аппарата защиты.

Сообщение отредактировал Олега - 1.11.2022, 20:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгневий
сообщение 2.11.2022, 2:00
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 31.10.2022
Пользователь №: 60634



Цитата
То ли напряжение и ток, которые вам нужны ?

Я не сильно разбираюсь, но по мне - раз нагрузка не подключена, то и тока нет, а напряжение - какое оно может быть? 170-400В, счётчики должны быть рассчитаны на это, раз в свободной продаже. Вроде как этот прибор должен элементарно подключаться и долго работать, но мне уже второй раз не везёт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.11.2022, 9:15
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Получается какая штука.
Счетчики энергомера указанного типа бывают как трансформаторного, так и прямого включения.
Счетчик "нева 323" - трансформаторного. "324" - прямого.
Нумерация контактов и схема подключения у них разная.
Судя по описанию в первом посте, я решил, что описываемый счетчик - прямого включения с восемью контактами. Тем более, про СИП речь была.
А вот - 323

На фотках из гугля вижу ток 5(10) А, а это 100% счетчик трансформаторный.
grobovschik.gif



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.11.2022, 11:14
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Дело в том, что счетчики 323 существуют и на токи 5(60) А с классом точности -1. Нужно смотреть последнюю цифру. Схема подключения- классическая.
Видимо с кз ТС сам виноват, необходимо разобраться с чередованием фаз в 3-х фазах. Мудрого ничего нет: одноименная фаза вошла-вышла.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.11.2022, 11:42
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18068
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Евгневий @ 2.11.2022, 2:00) *
Я не сильно разбираюсь..
А на кой тогда было лезть, коль не сильно ?


Цитата(Евгневий @ 2.11.2022, 2:00) *
по мне - раз нагрузка не подключена, то и тока нет
Ну да.. зато КЗ подключить удалось ))
Когда нагрузка появится и превысит номинал приобретенного счетчика, тогда снова в магазин побежишь, за новым ?


Цитата(gomed12 @ 2.11.2022, 11:14) *
Видимо с кз ТС сам виноват, необходимо разобраться с чередованием фаз в 3-х фазах.
Кроме него некому.
А зачем с "чередованием" ?

Цитата(Евгневий @ 2.11.2022, 2:00) *
а напряжение - какое оно может быть? 170-400В, счётчики должны быть рассчитаны..
По ссылке найди "Документация и ПО" и там Руководство по эксплуатации.

Сообщение отредактировал Олега - 2.11.2022, 11:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.11.2022, 11:55
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



В теории КЗ могло быть, только если две фазы ткнуть на один элемент (1-2, 3-4, 5-6).
Но и такое бывает.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.11.2022, 12:01
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18068
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Так ить мастер-то усё проверял, блин..
Небось зарплату мо́нтеру не выдал (съекономил типа), дескать нихрена не делаешь, вот теперь и парится.. с дросселя́ми.. )

Сообщение отредактировал Олега - 2.11.2022, 12:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.11.2022, 13:38
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 2.11.2022, 11:42) *
А зачем с "чередованием" ?

Хотя для электронного счетчика чередование на учет не влияет, "колхозить" в 3-х фазной системе не допустимо.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.11.2022, 14:02
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18068
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 2.11.2022, 13:38) *
.. "колхозить" в 3-х фазной системе не допустимо.
Потому что это влияет на работоспособность счетчиков и может вести к КЗ ?
Вопрос-то не о том как делить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.11.2022, 14:04
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Это требование системы электроснабжения и производителей продукции учета.

Естественно, речь идет о прямом чередовании фаз.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.11.2022, 15:07
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



В трансформаторных счетчиках между 1 и 2 контактами может быть перемычка (если производитель допускает семипроводную и десятипроводную схему подключения).

Сообщение отредактировал Roman D - 2.11.2022, 15:08


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.11.2022, 18:27
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18068
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 2.11.2022, 15:07) *
В трансформаторных счетчиках между 1 и 2 контактами может быть перемычка
Согласен, скорее всего так и предустановлено. Мне прямого включения 323-и тоже не попались.
Вообще-то с полного обозначения модельки и следовало бы начинать (иль с фотки)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгневий
сообщение 2.11.2022, 20:55
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 31.10.2022
Пользователь №: 60634



Roman D, Вы оказались правы, чувствуется, что специалист. Написал письмо производителю, вот его ответ:
Цитата
Добрый день.

В инструкции все корректно. У вас приобретен счетчик трансформаторного включения МТ323 (класс точности 0.5), а включаете его как непосредственного МТ324 (класс точности 1.0). Вам нужно использовать схему подключения согласно РЭ стр.29-30, а не стр. 28.
Служба тех.поддержки ООО «Тайпит-ИП»


Сам я принял 1 за двойку, схема была не для 32**, а для 31**. К моему сожалению, производитель не удосужился сделать нормальную инструкцию к конкретной модели. Самое смешное, что изначально покупал счётчик в крупной компании, занимающейся продажей кабеля и электро-технических изделий и через полчаса мурыжинья менеджер мне объявил, что счётчик оказывается кем-то забронирован и он не может его продать. Но зато он уверил меня, что 323-й годится для прямого включения. Вот такой бардак твориться. А почему я подключал сам - электрик непонятно когда сможет, меня может в городе не быть в это время, а счётчик на улице лежит, дети могут утащить. Электрик сам сказал -да подключи сам, а я опломбирую.

Всем спасибо за отклик!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.11.2022, 21:00
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну и резюмируя всё вышесказанное, все вокруг автора гитарасы и один он д'Артоньян


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.11.2022, 21:00
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



323 существует прямого включения
Прикрепленное изображение


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.11.2022, 21:52
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(gomed12 @ 2.11.2022, 20:00) *
323 существует прямого включения

Предполагаю, что этот счетчик допускает и прямое, и трансформаторное включение.
В глумой инструкции отсутствуют указания по монтажу. А глумой продаван просто впарил счетчик, не удосужившись спросить тип подключения.
Про дартаньянов воздержусь.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения