Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вариант защиты от обрыва нуля

Олега
сообщение 29.10.2022, 15:22
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18058
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 15:00) *
Значит СЗ не изменилась, никак не появился в ТТ нулевой защитный проводник.


СЗ изменилась. Появился защитный проводник, связанный с нулевой точкой и ЗУ ИП - т.е. нулевой защитный проводник.

см. ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
312.2.2 Система ТТ переменного тока (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы ТТ)

Система питания при типе заземления системы ТТ имеет одну часть источника питания, находящуюся под напряжением, непосредственно заземленную. Открытые проводящие части электроустановки заземлены посредством присоединения к заземляющему устройству, имеющему заземлитель, электрически независимый от заземлителя заземляющего устройства источника питания

Предлагаю вам самостоятельно найти этот заземлитель "независимый от заземлителя заземляющего устройства источника питания"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.10.2022, 16:31
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Это определение с бородой, мне оно известно.
Выяснялась ожидаемая опасность.
Система заземления не изменилась однозначно, т.к. нет нуля защитного от ИП, эта часть требования выполнена. Есть непредусмотренный защитный проводник заземления, связывающий ЗУ между собой. И здесь скрыта какая-то опасность, на которую пока нет ответа.

Скорее всего речь идет об утечках на ОПЧ любого оборудования, присоединенного к TN, где отсутствует повторное ЗУ или УЗО. Должно ли при этом на ОПЧ ТТ появиться опасное напряжение, если ЗУ отводит токи утечки в землю?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.10.2022, 16:53
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18058
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 16:31) *
Система заземления не изменилась однозначно, т.к. нет нуля защитного от ИП,
Нет есть защитный ноль от ТП. Ток замыкания идет уже по нулевому защитному проводнику к нулю ИП (кроме заземлителя, который ранее был независим)

Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 16:31) *
Есть непредусмотренный защитный проводник заземления, связывающий ЗУ между собой.
Проводник заземления связывает ОПЧ только с заземлителем. А "рыжик" имеет металлосвязь с нейтралью ИП.

Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 16:31) *
здесь скрыта какая-то опасность, на которую пока нет ответа.
Ищите в темах а ля "TN vs ТТ" Они тоже с бородой. icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Олега - 29.10.2022, 17:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.10.2022, 17:10
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В части ТТ ток утечки на ОПЧ течет по ЗУ по защитному заземляющему проводнику до точки соединения с PEN, нет в этой части цепи нулевых защитных проводников. В TN ток утечки на ОПЧ напрямую через нулевой защитный проводник связан с ИП.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 29.10.2022, 17:35
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 18:10) *
В части ТТ ток утечки на ОПЧ течет по ЗУ по защитному заземляющему проводнику до точки соединения с PEN, ...
Ощущение появилось, что Вы просто "тролите", в этой теме.
Это с каких пор, при ТТ, РЕ_проводник начали соединять с PEN сети? icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.10.2022, 18:10
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Открою вам секрет к PEN присоединяются все защитные проводники в т.ч. нулевые и заземляющие, они все именуются РЕ и даже уравнивания потенциалов.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.10.2022, 18:18
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18058
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 17:10) *
В части ТТ ток утечки на ОПЧ течет по ЗУ по защитному заземляющему проводнику до точки соединения с PEN, нет в этой части цепи нулевых защитных проводников.
Этот же проводник является нулевым защитным. Или по-вашему по нему протекают только токи через заземлители ? А к нулевому выводу транса их что-то не пускает ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.10.2022, 21:05
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Если защитный проводник не в составе кабеля, то этот проводник никак не нулевой, а любой другой: заземляющий, уравнивания потенциалов и т.д.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.10.2022, 23:28
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18058
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 21:05) *
Если защитный проводник не в составе кабеля, то этот проводник никак не нулевой, а любой другой: заземляющий, уравнивания потенциалов и т.д.
Вы все попутали.
1. Мы говорим о нулевом защитном проводнике, в качестве которого много чего можно использовать. Есть лишь рекомендация (не обязалово) прокладывать его совместно (в непосредственной близости).
2. Название проводника определяется его функциональным назначением. После этого смотрим, что в качестве таких проводников следует использовать. И никак не наоборот.

Раз по защитному проводнику ток замыкания (львиная доля) проходит непосредственно к нулевому выводу ИП, то это нулевой защитный проводник.
Если вы считаете, что по каким-то причинам указанную перемычку нельзя использовать в качестве нулевого защитного проводника, то это означает лишь одно - рацпредложение не катит.

И вы снова не реагируете на сказанное в определении. В ТТ заземлитель электрически независимый от заземлителя заземляющего устройства источника питания. Покажите, что с "рыжиком" заземлитель ТТ по-прежнему независим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.10.2022, 0:17
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Какая часть токов замыкания в ТТ с независимым ЗУ через его заземлитель доходят до ИП?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.10.2022, 1:33
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18058
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Нет, давайте сначала убедимся, что при наличии перемычки сохраняется независимость ЗУ и сохраняется ТТ. Не будем спешить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Conductor
сообщение 16.11.2022, 12:48
Сообщение #52


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.11.2022
Пользователь №: 60670



День добрый!

Озаботился подобной защитой в квартире. Точную систему заземления не знаю, но из щитка идет провод к земному шару, напряжение между нулем и заземлением около 0.5В. В щитке после автомата защиты и до УЗО стоит система грозозащиты со подключением земли с одной стороны, и фазы и нуля с другой (не могу дать картинку, ссылки не пропускаются, но такая с варисторными вставками на Uc=275).


По разным причинам (нет места в щитке, отсутствие таких изысков как дифф.УЗО совмещенный с реле напряжения) хочу сделать простую схему. Возможные варианты:

1) В имеющемся УЗИП поменять местами L и PE, чтобы он срабатывал при повышении напряжения фаза-ноль, и вызывал срабатывание автомата защиты. Я видел такие схемы подключения, чем вызван выбор в конкретном случае не знаю (точнее так маркирован УЗИП Mersen).

2) Поставить низковольтный (10-30В) варистор между нулем и землей, при обрыве нуля и повышении напряжения он замкнет фазу на ноль и сработает автомат защиты.

3) Поставить твердотельное реле на напряжение 80-250В. Вход между нулем и землей, при срабатывании через резистор пару кОм включит фазу на землю, вызвав срабатывавание УЗО. Но тут надо смотреть, на каком реальном напряжении оно сработает. Если вот прямо при 80 на нуле, то это эквивалентно напряжению 270В в розетке. В принципе приемлемо.


Спасибо.

Сообщение отредактировал Conductor - 16.11.2022, 12:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.11.2022, 13:08
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Вам на форумхаусе как-то непонятно объяснили бредовость вашей затеи?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Conductor
сообщение 16.11.2022, 13:26
Сообщение #54


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.11.2022
Пользователь №: 60670



Цитата(Костян челябинский @ 16.11.2022, 12:08) *
Вам на форумхаусе как-то непонятно объяснили бредовость вашей затеи?

А там что-то объяснили, кроме подобных ответов? Я что-то пропустил? Вот вы можете, хоть тут, хоть там конкретно объяснить, в чем бредовость каждого варианта?

Сообщение отредактировал Conductor - 16.11.2022, 13:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.11.2022, 14:45
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Бредовость в том, что при наличии промышленных и сертифицированных средств защиты ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ и имущества. Вы же вместо них хотите сколхозить что-то, что не прошло испытаний. В своем автомобиле вы тоже вместо тормозных шлангов применяете водопроводную арматуру? Вместо ремня безопасности веревку - тоже же крепкая. Шаровые? Да зачем они? Болтик с контргайкой вместо него. Ломающуюся рулевую колонку? Так она же сломается в случае чего. Заварить намертво.

Странно что это приходится объяснять человеку, умудрившемуся дожить до половой зрелости.

Цитата(Conductor @ 16.11.2022, 14:48) *
нет места в щитке,

Это самая тупая отмазка. И там и здесь приходили люди показывали что у них есть сейчас и спрашивали, как ужать щит чтобы разместить в нем что-то, как добавить щит чтобы получилось хорошо. И эту проблему решали. А заняться вот таким кулибинством в области безопасности - заявка на премию Дарвина.


Там на форумхаусе один чудило решил сделать себе самодельный УЗИП. Набрав горсть варисторов за копейки. Так вот, делал он его три, мать его, года. То есть три года дом стоял без грозозащиты пока тот кулибничал. И в результате он пропал. И последнее лето его чего-то не видно. Видать "спасло" его дом его "изобретение"


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Conductor
сообщение 16.11.2022, 14:59
Сообщение #56


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.11.2022
Пользователь №: 60670



Цитата(Костян челябинский @ 16.11.2022, 13:45) *
Бредовость в том, что при наличии промышленных и сертифицированных средств защиты

Я писал, что в моих краях с подобным проблема.


Цитата(Костян челябинский @ 16.11.2022, 13:45) *
Там на форумхаусе один чудило решил сделать себе самодельный УЗИП. Набрав горсть варисторов за копейки. Так вот, делал он его три, мать его, года.

А в промышленной защите не те же варисторы стоят? Ну а если он три года делал, это уже его проблемы. Я рассчитывал получить техническую оценку идеи. Видать не судьба.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.11.2022, 15:04
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Conductor @ 16.11.2022, 16:59) *
Видать не судьба.

Конечно. Ни там ни здесь колхоз и партизанщина не одобряются


Цитата(Conductor @ 16.11.2022, 16:59) *
Я писал, что в моих краях с подобным проблема.

И какие же это края, позвольте полюбопытствовать?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Conductor
сообщение 16.11.2022, 15:19
Сообщение #58


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.11.2022
Пользователь №: 60670



Цитата(Костян челябинский @ 16.11.2022, 14:04) *
Конечно. Ни там ни здесь колхоз и партизанщина не одобряются

На молнии я ничего не колхозил, а поставил Мерсен.

Цитата(Костян челябинский @ 16.11.2022, 14:04) *
И какие же это края, позвольте полюбопытствовать?

Одна маленькая, но гордая ближневосточная страна ))) Там, где я брал Мерсен и прочую арматуру на вопрос о защите от повышения напряжения предложили устройство втыкающееся в розетку.

Сообщение отредактировал Conductor - 16.11.2022, 15:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.11.2022, 15:55
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Conductor @ 16.11.2022, 17:19) *
на вопрос о защите от повышения напряжения предложили устройство втыкающееся в розетку.

Когда я был последний раз в Хайфе, состояние домашних сетей не требовало более серьезную защиту. Что-то изменилось за последние три года? Дядя Андрей мне ничего такого не писал.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Conductor
сообщение 16.11.2022, 16:00
Сообщение #60


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.11.2022
Пользователь №: 60670



Цитата(Костян челябинский @ 16.11.2022, 14:55) *
Что-то изменилось за последние три года? Дядя Андрей мне ничего такого не писал.

Вот а у дяди Кондуктора как раз именно в Хайфе месяц назад за окном на провода упало дерево, у соседей погорели эл.приборы, включая плату управления в центральном кондиционере. Сейчас сосед бодается с эл.компанией за компенсацию.
Благо что я был дома и успел все вырубить.

Касательно колхоза - чем установка варистора за полдоллара отличается от такого же варистора в красивой коробочке, но на пару порядков дороже? Ну в худшем случае он не сработает.

Сообщение отредактировал Conductor - 16.11.2022, 16:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 2:19