Автоматы для крайнего севера , Суровая климатика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автоматы для крайнего севера , Суровая климатика |
24.10.2022, 8:56
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.10.2022 Пользователь №: 60596 |
Люди, помогите, пожалуйста.
Задача: поставить автоматический выключатель в неотапливаемом помещении. (U=220-380В, P - от 200 до 1000 Вт - уличные светильники) Проблема: очень холодный район. Температура до -60. Боюсь, что обычные ВА-47 замерзнут. Подскажите, есть ли решения для северных районов по автоматам (и ставят ли их вообще в таких ситуациях), а то я чайник в этом деле, да и вокруг, видимо, тоже чайники, никто ответ дать не может. Спасибо. |
|
|
Alexey51 Автоматы для крайнего севера 24.10.2022, 8:56
Dimka1 Цитата(Alexey51 @ 24.10.2022, 8:56) Люди,... 24.10.2022, 9:03
gomed12 Для этого у нас есть ГОСТ 15150-69
https://tmtrad... 24.10.2022, 9:13
Олега Интересно, что все производители ВА47-29 указывают... 24.10.2022, 10:37
Гость_asd_* шкаф обогревать . датчик температуры и тэн . выбор... 24.10.2022, 13:43
ab111 Цитата(Alexey51 @ 24.10.2022, 8:56) Люди,... 24.10.2022, 14:44
Электромонтёр Автоматы будут стоять в шитке шиток в помещении. Т... 24.10.2022, 16:09
Олега Цитата(Электромонтёр @ 24.10.2022, 16:09)... 24.10.2022, 17:58
Электромонтёр Этому термостату ещё и нагреватель нужон хотябы та... 24.10.2022, 20:49
Олега Цитата(Электромонтёр @ 24.10.2022, 20:49)... 24.10.2022, 21:11![]() ![]() ![]() |
|