![]() Автоматы для крайнего севера , Суровая климатика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Автоматы для крайнего севера , Суровая климатика |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.10.2022 Пользователь №: 60596 ![]() |
Люди, помогите, пожалуйста.
Задача: поставить автоматический выключатель в неотапливаемом помещении. (U=220-380В, P - от 200 до 1000 Вт - уличные светильники) Проблема: очень холодный район. Температура до -60. Боюсь, что обычные ВА-47 замерзнут. Подскажите, есть ли решения для северных районов по автоматам (и ставят ли их вообще в таких ситуациях), а то я чайник в этом деле, да и вокруг, видимо, тоже чайники, никто ответ дать не может. Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Люди, помогите, пожалуйста. Задача: поставить автоматический выключатель в неотапливаемом помещении. (U=220-380В, P - от 200 до 1000 Вт - уличные светильники) Проблема: очень холодный район. Температура до -60. Боюсь, что обычные ВА-47 замерзнут. Повесь рядом с автоматами несколько ламп накаливания для подогрева автоматов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Для этого у нас есть ГОСТ 15150-69
https://tmtrade.ru/common/download/public/g...mat-mashiny.pdf -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_asd_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
шкаф обогревать . датчик температуры и тэн . выбор большой разных производителей
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Люди, помогите, пожалуйста. Задача: поставить автоматический выключатель в неотапливаемом помещении. (U=220-380В, P - от 200 до 1000 Вт - уличные светильники) Проблема: очень холодный район. Температура до -60. Боюсь, что обычные ВА-47 замерзнут. Подскажите, есть ли решения для северных районов по автоматам (и ставят ли их вообще в таких ситуациях), а то я чайник в этом деле, да и вокруг, видимо, тоже чайники, никто ответ дать не может. Спасибо. При низких температурах окружающего воздуха следует обязательно учитывать, что тепловой расцепитель автомата (защита от перегрузок) будет срабатывать при токе выше номинального. Причем в реальных условиях его спрогнозировать и рассчитать практически невозможно. Т.к. все производители приводят поправочные таблицы до температуры не ниже -40. Если сделать искусственный подогрев, как Вам рекомендовали выше, невозможно, то тогда нужно автоматы поместить в бокс, габариты которого не сильно превышают размеры Вашей группы автоматов. Бокс нужен с высоким IP. Очень хорошо, если будет IP54. Чтобы минимизировать попадание морозного воздуха и избежать выпадения конденсата и изморози на корпусах и контактах. Автоматы под нагрузкой всегда немного нагреваются, и при плотной установке подогревают друг друга. В любом случае внутри бокса температура будет выше окружающего воздуха. Дополнительно бокс можно оклеить изнутри слоем пористого утеплителя. Прежде всего дверцу, т.к. через нее происходит наибольшая величина тепловых потерь. В летний период дверцу бокса следует держать открытой, а закрывать при стабильной t ниже -10...-20 градусов. Видео от IEK. Испытание автомата в морозильной камере при -65. Сообщение отредактировал ab111 - 24.10.2022, 14:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Автоматы будут стоять в шитке шиток в помещении. Так что ничего экстраординарного не предвидится. Для самоуспокоения в щитке закрепите патрон и вкрутите лампочку накаливания не очень мощную и для освещения и для подогрева. В самые сильные морозы включайте её на постоянку. В якутии когда был зимой так у нас обычный яшик с автоматами болтался на берёзе и всё както работало.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В самые сильные морозы включайте её на постоянку. Лучше термостат поставить и забыть.ЛН - вариант не очень, незаметно перегорит.. Есть подогреватели на din-рейку. Да, дороговаты, но всё относительно.. А еще можно пользовать керамические сопротивления. Сообщение отредактировал Олега - 24.10.2022, 18:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Этому термостату ещё и нагреватель нужон хотябы таже лампочка. Перегорит и нежалко. Не взрыво и не пожароопасное помешение у неё под контролем. Эти термостаты ставят в более серьёзных шкафах с релюшками и пускателями. А автору для одних автоматов это никчему. Баловство. Но если деньги е то конечно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Этому термостату ещё и нагреватель нужон .. Кто-то предложил одним термостатом обойтись ? Отколь такие мысли ? ![]() .. хотябы таже лампочка. Перегорит и нежалко.. Да разве я лампочку жалел ? ![]() Сгоревшая лампочка на климат уже не повлияет ни грамма ! |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 18:07 |
|
![]() |