Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Автоматы для крайнего севера , Суровая климатика

Alexey51
сообщение 24.10.2022, 8:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 24.10.2022
Пользователь №: 60596



Люди, помогите, пожалуйста.
Задача:
поставить автоматический выключатель в неотапливаемом помещении. (U=220-380В, P - от 200 до 1000 Вт - уличные светильники)
Проблема:
очень холодный район. Температура до -60. Боюсь, что обычные ВА-47 замерзнут.
Подскажите, есть ли решения для северных районов по автоматам (и ставят ли их вообще в таких ситуациях), а то я чайник в этом деле, да и вокруг, видимо, тоже чайники, никто ответ дать не может.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 24.10.2022, 9:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Alexey51 @ 24.10.2022, 8:56) *
Люди, помогите, пожалуйста.
Задача:
поставить автоматический выключатель в неотапливаемом помещении. (U=220-380В, P - от 200 до 1000 Вт - уличные светильники)
Проблема:
очень холодный район. Температура до -60. Боюсь, что обычные ВА-47 замерзнут.

Повесь рядом с автоматами несколько ламп накаливания для подогрева автоматов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.10.2022, 9:13
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7613
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Для этого у нас есть ГОСТ 15150-69
https://tmtrade.ru/common/download/public/g...mat-mashiny.pdf


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.10.2022, 10:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18113
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Интересно, что все производители ВА47-29 указывают "Условия эксплуатации УХЛ4" и "Диапазон рабочих температур, °С –40 ÷ +50"
А в табличке ГОСТ:
Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_asd_*_*
сообщение 24.10.2022, 13:43
Сообщение #5





Гости






шкаф обогревать . датчик температуры и тэн . выбор большой разных производителей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 24.10.2022, 14:44
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Цитата(Alexey51 @ 24.10.2022, 8:56) *
Люди, помогите, пожалуйста.
Задача:
поставить автоматический выключатель в неотапливаемом помещении. (U=220-380В, P - от 200 до 1000 Вт - уличные светильники)
Проблема:
очень холодный район. Температура до -60. Боюсь, что обычные ВА-47 замерзнут.
Подскажите, есть ли решения для северных районов по автоматам (и ставят ли их вообще в таких ситуациях), а то я чайник в этом деле, да и вокруг, видимо, тоже чайники, никто ответ дать не может.
Спасибо.


При низких температурах окружающего воздуха следует обязательно учитывать, что тепловой расцепитель автомата (защита от перегрузок) будет срабатывать при токе выше номинального.
Причем в реальных условиях его спрогнозировать и рассчитать практически невозможно. Т.к. все производители приводят поправочные таблицы до температуры не ниже -40.

Если сделать искусственный подогрев, как Вам рекомендовали выше, невозможно, то тогда нужно автоматы поместить в бокс, габариты которого не сильно превышают размеры Вашей группы автоматов.
Бокс нужен с высоким IP.
Очень хорошо, если будет IP54. Чтобы минимизировать попадание морозного воздуха и избежать выпадения конденсата и изморози на корпусах и контактах.
Автоматы под нагрузкой всегда немного нагреваются, и при плотной установке подогревают друг друга.
В любом случае внутри бокса температура будет выше окружающего воздуха. Дополнительно бокс можно оклеить изнутри слоем пористого утеплителя. Прежде всего дверцу, т.к. через нее происходит наибольшая величина тепловых потерь.

В летний период дверцу бокса следует держать открытой, а закрывать при стабильной t ниже -10...-20 градусов.


Видео от IEK. Испытание автомата в морозильной камере при -65.

Сообщение отредактировал ab111 - 24.10.2022, 14:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 24.10.2022, 16:09
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Автоматы будут стоять в шитке шиток в помещении. Так что ничего экстраординарного не предвидится. Для самоуспокоения в щитке закрепите патрон и вкрутите лампочку накаливания не очень мощную и для освещения и для подогрева. В самые сильные морозы включайте её на постоянку. В якутии когда был зимой так у нас обычный яшик с автоматами болтался на берёзе и всё както работало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.10.2022, 17:58
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18113
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Электромонтёр @ 24.10.2022, 16:09) *
В самые сильные морозы включайте её на постоянку.
Лучше термостат поставить и забыть.
ЛН - вариант не очень, незаметно перегорит.. Есть подогреватели на din-рейку. Да, дороговаты, но всё относительно.. А еще можно пользовать керамические сопротивления.

Сообщение отредактировал Олега - 24.10.2022, 18:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 24.10.2022, 20:49
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Этому термостату ещё и нагреватель нужон хотябы таже лампочка. Перегорит и нежалко. Не взрыво и не пожароопасное помешение у неё под контролем. Эти термостаты ставят в более серьёзных шкафах с релюшками и пускателями. А автору для одних автоматов это никчему. Баловство. Но если деньги е то конечно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.10.2022, 21:11
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18113
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Электромонтёр @ 24.10.2022, 20:49) *
Этому термостату ещё и нагреватель нужон ..
Кто-то предложил одним термостатом обойтись ? Отколь такие мысли ? icon_eek.gif


Цитата(Электромонтёр @ 24.10.2022, 20:49) *
.. хотябы таже лампочка. Перегорит и нежалко..
Да разве я лампочку жалел ? icon_biggrin.gif
Сгоревшая лампочка на климат уже не повлияет ни грамма !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 18:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены