Вариант защиты от обрыва нуля

off.open
сообщение 15.10.2022, 13:30
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1878
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(nikyur @ 14.10.2022, 1:04) *
... на столбе ... нейтраль, как и положено, "повторно" заземлена (как и весь столб).
Далее перед вводом в дом есть другое моё основное локальное заземление, изолированное от нейтралей, которое и используется в качестве РЕ - в розетках и т.п. = ТТ
Какое расстояние, по прямой, от "повторок" на столбе до Вашего "локального" заземления (до ближайшего штыря)?

Сообщение отредактировал off.open - 15.10.2022, 13:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikyur
сообщение 20.10.2022, 22:33
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.10.2022
Пользователь №: 60555



Цитата(off.open @ 15.10.2022, 13:30) *
Какое расстояние, по прямой, от "повторок" на столбе до Вашего "локального" заземления (до ближайшего штыря)?

По прямой 13 метров.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 21.10.2022, 15:58
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1878
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(nikyur @ 20.10.2022, 23:33) *
По прямой 13 метров.
Площадь рассеивания заземления считается имеет радиус 15 - 20 метров ... вот это расстояние надо и выдерживать, при желании соорудить локальное заземление для ТТ.
У Вас, на данный момент, неизвестно какая система ... что-то промежуточное. icon_sad.gif


Сообщение отредактировал off.open - 21.10.2022, 16:18
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 21.10.2022, 17:21
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6979
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Считаю, соединение обеих ЗУ в одно или гальваническая связь между ними нисколько не ухудшает их функциональное назначение.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.10.2022, 20:09
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17048
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 21.10.2022, 17:21) *
Считаю, соединение обеих ЗУ в одно или гальваническая связь между ними нисколько не ухудшает их функциональное назначение.
При замыкании фазного провода ВЛ на заземлитель у опоры, на удаленном от неё заземлителе для ТТ ничего не наведется. А на сближенном - что-то обязательно появится (считать не стану). Может и не летальной величины.. Но зачем это владельцу, если можно легко избежать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 21.10.2022, 23:57
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6979
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В этом случае, да и по всей длине ВЛ, токи ОЗЗ к месту замыкания длительностью не более 5 сек текут от источника по проводам, а не по повторным ЗУ.
Допустим, между изолированным и связанным ЗУ расстояние 30 м, владелец пользуясь эл. инструментом 1 класса защиты в 10 м от ЗУ опоры попадает под напряжение. В каком случае какой исход?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.10.2022, 0:46
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17048
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 21.10.2022, 23:57) *
В этом случае, да и по всей длине ВЛ, токи ОЗЗ к месту замыкания длительностью не более 5 сек текут от источника по проводам, а не по повторным ЗУ.
Недопонял вас. При замыкании фазного проводника на PEN(РЕ)-проводник (а значит на заземляющий проводник и заземлитель опоры) ток не протекает по заземлителю повторного ЗУ ? Там изолятор возникает ?
Ситуация может быть такой, что замыкание фазного провода произойдет дальше обрыва PEN(РЕ). И тут "не по повторным"?


Цитата(gomed12 @ 21.10.2022, 23:57) *
Допустим, между изолированным и связанным ЗУ расстояние 30 м, владелец пользуясь эл. инструментом 1 класса защиты в 10 м от ЗУ опоры попадает под напряжение. В каком случае какой исход?
В этом случае прогноз более благоприятный, чем при расстоянии между повторным ЗУ ВЛ и ЗУ для ТТ в 10 м. Ибо наведенный потенциал и соотв. U пр. при 30м будут меньше. А при расстоянии в 40 м и более возможно и помехозащищенность повысится.. )) отдельный FE не понадобится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.10.2022, 20:22
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6979
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 22.10.2022, 0:46) *
Недопонял вас. При замыкании фазного проводника на PEN(РЕ)-проводник (а значит на заземляющий проводник и заземлитель опоры) ток не протекает по заземлителю повторного ЗУ ? Там изолятор возникает ?

Чтобы передать энергию ОЗЗ к месту замыкания имеется PEN-проводник от источника с гораздо меньшим сопротивлением. При этом, передача энергии по повторным ЗУ исключено.
Цитата
Ситуация может быть такой, что замыкание фазного провода произойдет дальше обрыва PEN(РЕ). И тут "не по повторным"?

Давайте придумаем, например, еще одновременный взрыв опоры диверсантами.
Цитата
В этом случае прогноз более благоприятный, чем при расстоянии между повторным ЗУ ВЛ и ЗУ для ТТ в 10 м.

Но не хуже.
Еще скажете при ТТ, объединение контуров заземления для ЭУ и молниезащиты не допускается, ведь при перенапряжении ситуация будет еще хуже. Спрашивается, для чего заземлители горизонтальные и вертикальные, если с них не стекаются токи молнии, а появляются на оборудовании? Уж не говоря об утечках и замыкании.
Цитата
Ибо наведенный потенциал и соотв. U пр. при 30м будут меньше.

Не будет. Общее сопротивление объединенных ЗУ будет меньше, чем для ЗУ в ТТ, значит напряжение прикосновения уменьшится.
Цитата
А при расстоянии в 40 м и более возможно и помехозащищенность повысится.. )) отдельный FE не понадобится.

При чем тут функциональное заземление и рассматриваемое заземление в целях защиты людей и оборудования?
И когда бытовое оборудование приравнено к специальным?
Так вот откуда оказывается Олега внушил коллегам о необходимости между ЗУ расстояний не менее 20 м.
Напоминаю, кроме проводников FE для оборудования медицинского и вычислительных центров, существуют и PEF-проводники, когда для FE проводников используют ГЗШ одного защитного ЗУ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.10.2022, 0:58
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17048
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 23.10.2022, 20:22) *
Чтобы передать энергию ОЗЗ к месту замыкания имеется PEN-проводник от источника с гораздо меньшим сопротивлением. При этом, передача энергии по повторным ЗУ исключено.
При равных сечениях (всё для примера) PEN и L на PEN-проводнике падение напряжения 110 В.
Сопротивление ЗУ ТП 4 Ома. Сопротивление повторного ЗУ - 16 Ом. По моему ток в заземляющем проводнике не исключен и будет равен 5,5 А
А что по-вашему препятствует протеканию ? и как вообще работает ЗУ ?


Цитата(gomed12 @ 23.10.2022, 20:22) *
Цитата
Ситуация может быть такой, что замыкание фазного провода произойдет дальше обрыва PEN(РЕ). И тут "не по повторным"?

Давайте придумаем, например, еще одновременный взрыв опоры диверсантами.
Я вам о рядовой ситуации на ВЛ, рассматриваемой в книгах по ТБ, было и в ГОСТ..
Если у вас ток по ЗУ никак не течет, то нафик он нужен такой, нормируемый (≤4 Ома или ≤30 Ом)


Цитата(gomed12 @ 23.10.2022, 20:22) *
Но не хуже.
Это смотря с чем сравнивать. Если с расстоянием 40 м, то хуже.


Цитата(gomed12 @ 23.10.2022, 20:22) *
Еще скажете при ТТ, объединение контуров заземления для ЭУ и молниезащиты не допускается, ведь при перенапряжении ситуация будет еще хуже.
И при TN и при ТТ делают общее с МЗ ЗУ. И что ?

Цитата(gomed12 @ 23.10.2022, 20:22) *
Цитата
Ибо наведенный потенциал и соотв. U пр. при 30м будут меньше.

1. Не будет.
2. Общее сопротивление объединенных ЗУ будет меньше, чем для ЗУ в ТТ, значит напряжение прикосновения уменьшится.

1. Будет. Чем ближе к заземлителю, через который проходит ток КЗ, втыкается в грунт металлический штырь, тем больший на нем потенциал наводится
2. В последовательной цепи на меньшем сопротивлении падает меньшее напряжение, а на большем большее, Гомед.

Цитата(gomed12 @ 23.10.2022, 20:22) *
При чем тут функциональное заземление
Хорошо, в другой раз вместо двух скобочек обязательно колобка поставлю )


Цитата(gomed12 @ 23.10.2022, 20:22) *
Так вот откуда оказывается Олега внушил коллегам о необходимости между ЗУ расстояний не менее 20 м.
Олега тут ни при чем. Есть книжки (по ТБ) где это расписано.
Прикрепленное изображение



Цитата(gomed12 @ 21.10.2022, 17:21) *
Считаю, соединение обеих ЗУ в одно или гальваническая связь между ними нисколько не ухудшает их функциональное назначение.
А ЭТО тоже ТТ ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.10.2022, 0:37
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6979
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Опять много буковок.
Цитата
И при TN и при ТТ делают общее с МЗ ЗУ. И что ?

Утверждение спорное, "объединение двух ЗУ" = "общему ЗУ для ЗУ и МЗ", ну да ладно.
Если даже так, какая опасность объединения под (над) землей двух ЗУ разных СЗ?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.10.2022, 1:32
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17048
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 27.10.2022, 0:37) *
Опять много буковок.
Много - не мало.. Старался полнее ответить. Однако, мало буковок в ответ.


Цитата(gomed12 @ 27.10.2022, 0:37) *
Утверждение спорное..
Ну так спорьте..


Цитата(gomed12 @ 27.10.2022, 0:37) *
..какая опасность объединения под (над) землей двух ЗУ разных СЗ?
А как вы думаете ? Начните рассуждать..
Я выше спросил, какую систему СЗ получили, можно с этого начать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.10.2022, 17:29
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6979
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Зачем мне спорить, ПУЭ без разбора назначений ЗУ для ТТ или ТN п. 1.7.55 говорит о возможности их объединения.
Даже не об объединении, а об использовании одного ЗУ.

Сообщение отредактировал gomed12 - 28.10.2022, 17:30


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 28.10.2022, 18:46
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(gomed12 @ 28.10.2022, 18:29) *
ПУЭ без разбора назначений ЗУ для ТТ или ТN п. 1.7.55 говорит о возможности их объединения.
Даже не об объединении, а об использовании одного ЗУ.

Ну вообще-то там не говорится про объеденение разных систем заземления. При этом система ТТ станет ТN.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.10.2022, 20:17
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6979
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Ваше предположение реализуется, если считать, что нулевой защитный проводник в ТN и защитный заземляющий проводник, применяемый в ТТ одно и то же.

Сообщение отредактировал gomed12 - 28.10.2022, 20:37


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.10.2022, 0:58
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17048
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 28.10.2022, 20:17) *
Ваше предположение реализуется, если считать, что нулевой защитный проводник в ТN и защитный заземляющий проводник, применяемый в ТТ одно и то же.
Это "если считать".. Но так никто не считает. Нулевой защитный проводник в TN соединен с нейтралью ИП. А защитный проводник в ТТ - он не "нулевой"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.10.2022, 1:52
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6979
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Не нулевой.
ГОСТ Р 58882-2020 для ОСУП
7.6.4.2 Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках напряжением до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части:
а) нулевой защитный (РЕ) проводник или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
б) заземляющий проводник, присоединенный к ЗУ электроустановки, [u]в системах IT иТТ[/u];

И так далее следующий такой же пункт для ДСУП.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.10.2022, 9:19
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17048
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 1:52) *
Не нулевой.
---
а) нулевой защитный (РЕ) проводник или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
б) заземляющий проводник, присоединенный к ЗУ электроустановки, [u]в системах IT иТТ[/u];[/i]

Что значит "не нулевой" ? Поясните.
В пункте а) есть слово "нулевой" (для TN)
В пункте б) нет слова "нулевой" (для ТТ) и "к ЗУ электроустановки", но не "к ЗУ ИП"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.10.2022, 11:45
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6979
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 29.10.2022, 9:19) *
Что значит "не нулевой" ?
но не "к ЗУ ИП"

Мы ищем нулевой защитный в ТТ?
Флаг в руки

Прикрепленное изображение



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.10.2022, 14:16
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17048
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 11:45) *
Мы ищем нулевой защитный в ТТ?
Флаг в руки

Прикрепленное изображение
В изначальной ТТ никто и не искал. Где вам показалось ?
Как только установите свою перемычку, сразу "защитный" станет "нулевым защитным"
Прикрепленное изображение

Нет независимого ЗУ и никакого ТТ не осталось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.10.2022, 15:00
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6979
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 29.10.2022, 14:16) *
Как только установите свою перемычку, сразу "защитный" станет "нулевым защитным"

Нулевой защитный проводник преимущественно в составе кабеля начиная от ИП. В нашем случае до СЗ TN.
Перемычка, соединяющая 2 ЗУ однозначно токопровод между этими ЗУ, если не в земле, и, если в земле, то горизонтальное ЗУ, соединяющие эти ЗУ.
Функциональное назначении при установке перемычки не ухудшилось, наоборот, общее сопротивление растеканию на 2-х ЗУ стало меньше наименьшего, значит, и напряжение прикосновения уменьшилось на ОПЧ, присоединенных к каждому ЗУ.
Значит СЗ не изменилась, никак не появился в ТТ нулевой защитный проводник.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2024, 11:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены