![]() Отвод от ВЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Отвод от ВЛ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8830 ![]() |
Привет Всем,
посоветуйте чем соеденить вводный провод от вводного автомата с ВЛ (с изоляторами керамическими), домик дачный. Чтоб не скрутка только! Нашел только "орешки", а есть еще что-нибуть 21 века. Спасибо ![]() Кирилл |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
посоветуйте чем соеденить вводный провод от вводного автомата с ВЛ (с изоляторами керамическими), домик дачный. Вообще то "орехи", думаю, и в 22 веке не утратят своих свойств и надежности. Так что используйте смело. Чтоб не скрутка только! Нашел только "орешки", а есть еще что-нибуть 21 века. Кирилл ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8830 ![]() |
Орешки не плохие, просто хотел узнать есть ли еще что нибуть?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Поковыряйся в арматуре СИП - ее сейчас много. Ести и ответвления на разные сечения.
-------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8830 ![]() |
Как подключиться к отводу от магистрали при действующей линии.
Вопрос - Ударит ли меня током при косании к фазе, если я буду стоять на деревянной лестнице? Появиться или нет ток утечки через меня? Если придеться ставить "орешек" то в перчатках работать не возможно! Жду ответа. 2Андрей - СИП просматрел все, нашел одни орехе, но меня настараживает качество контакта у них. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
При работе под напряжением: выше раб. места - 2,5 м, любого из боков - 1,25 м и снизу расстояние - 0,75 м. напряжение не должно быть или необходимо отгородить от доступа (случайного соприкосновения).
Кроме наличия сухой лестницы, под нее подложить диэлектический коврик или одеть на тетива диэлектрические боты. Верх лестницы и рабочее место изолировать от опоры (ж/б, дерево) ЛЭП. На провод, к которому подключаетесь с двух сторон прикрыть диэлектрическим материалом, оставлять голой только ту часть, к которой подключаетесь. Погода сухая, солнечная, работать от солнца. Одежда хлопчатобумажная с пристегнутыми всеми пуговицами в том числе ворот рукава. Защитные очки, каска обязательны. На руках при этих мерах безопасности достаточны простые Х/Б или даже без них. Проверяется посто, измерьте напряжение между фазой и деревянной тетивой лестницы. Вышесказанное для сетей 380/220 В. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8830 ![]() |
При работе под напряжением: выше раб. места - 2,5 м, любого из боков - 1,25 м и снизу расстояние - 0,75 м. напряжение не должно быть или необходимо отгородить от доступа (случайного соприкосновения). Нужно подключиться к проводам в 20-30 см от изоляторов на деревянной стене здания, не на опоре ЛЭП. Отвод к дому уже есть. Высота от земли до изоляторов 3 метра. Кроме наличия сухой лестницы, под нее подложить диэлектический коврик или одеть на тетива диэлектрические боты. Верх лестницы и рабочее место изолировать от опоры (ж/б, дерево) ЛЭП. Я правильно понел, Тетива - это ножки лестницы. Под них подкладываю резиновый коврик или одеваю на них резиновые боты. Верх лестницы косаеться деревянной стены здания, там также коврик на ножки положить между стеной и лестницей? На провод, к которому подключаетесь с двух сторон прикрыть диэлектрическим материалом, оставлять голой только ту часть, к которой подключаетесь. А каким материалом, чтоб достаточно гибким. Защитные очки, каска обязательны. На руках при этих мерах безопасности достаточны простые Х/Б или даже без них. А зачем каска и очки? Каски у меня нет. Очки пластиковые есть. Есть перчатки диэлектрики, нужны ли х\б они же проводят ток. Проверяется посто, измерьте напряжение между фазой и деревянной тетивой лестницы. Вышесказанное для сетей 380/220 В. Между фазой и ступенькой лестницы? Если 220 то все напрасно и ударит да? А если покажет 0 Вольт, можно касаться провода? А лампочку 40-100 Ватт например, между лестницей и фазой если горит то... ![]() ![]() Хочу научиться, сделать хорошо и качественно и чтоб все по Тех.без. И главное безопасно. Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8830 ![]() |
Будут ли еще мнения
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 ![]() |
без практики работать под напряжением СМЕРТЕЛЬНО опасно, даже со всеми предосторожностями которые были перечисленны выше, дешевле и безопасней для вас вызвать электрика. Все монтёры РЭСов под напряженим работают только в диэлектрических перчатках
-------------------- Истинное знание - знание причин.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
.... дешевле и безопасней для вас вызвать электрика.... Полагаю, что уже поздно советовать что либо Кириллу..... ![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Все данные ответы предполагают техническую сторону вопроса. А как Вы думаете: как на это посмотрит ЭСО - отвод-то, судя по всему, выполнен до прибора учета. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Доброе утро.
Цитата как на это посмотрит ЭСО Судя по смелости Kirill, сети видать внутренние товарищества без отв. лица. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 15:16 |
|
![]() |