Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбивает пробки, фильтры APC

AndreyAPC
сообщение 2.10.2022, 18:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 2.10.2022
Пользователь №: 60517



Использовал фильтры более 6 месяцев без проблем.
Купил Беговую дорожку, включил, на самой маленькой скорости работала несколько минут, увеличение скорости - сразу свет погас.
Предохранители сработали не в квартире, а на лестничной клетке. Включил их обратно.
Выключил фильтр кнопкой на на корпусе.
Включил дорожку, которая подключена к другому удлинителю в другой комнате. Запустил её на максимальную скорость - все работает без проблем.
Пошел включить фильтр, сразу же при включении кнопкой свет пропадает.
При замене фильтра на аналогичный - проблема остается (от того же производителя, но другой), при замене на простой удлинитель все работает нормально.
Тех. детали в меру моего понимания:
Предохранитель от застройщика - 50А(и в квартире и в тамбуре)
Мотор дорожки - 1.8 кВт
Фильтр - APC Essential SurgeArrest PM6U-RS
В фильтр воткнуты: 2 ПК (БП 750 и 1000 Вт), 3 монитора (каждый по 50 Вт)
В квартире: холодильник, несколько ламп.
Вопросы:
Почему не вылетают пробки внутри квартиры (прецедент был в прошлом)?
Почему дорожка влияет на фильтр в который она не включена?
Если с обычными удлинителями все работает, безопасно ли так и оставить или это всего лишь маскировка более серьезной проблемы?
Исправны ли фильтры APC, ведут себя они абсолютно одинаково в данной ситуации?
Не слишком ли много потребителей электричества в целом?
Может ли все ситуация указывать на проблемы с проводкой?

Спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 2.10.2022, 19:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(AndreyAPC)
Предохранители сработали не в квартире, а на лестничной клетке.....Почему не вылетают пробки внутри квартиры (прецедент был в прошлом)?
Для ответа на этот вопрос нужно знать, что там за "пробки" у Вас в квартире и в этажном щитке.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyAPC
сообщение 5.10.2022, 22:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 2.10.2022
Пользователь №: 60517



Как оказалось, новые фильтры не помогли (без датчиков)
Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-1.9М, 6 розеток, 1.9 м, с/з, 16А / 3500 Вт
Автоматы:
Квартира - ibb.co/Sd2NsjM
Квартира - ibb.co/VqD0KSC
Этаж - ibb.co/6WxWcjJ

Сообщение отредактировал AndreyAPC - 5.10.2022, 22:12
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 6.10.2022, 2:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3938
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



У вас защита срабатывает не от перегрузок, а от утечки тока на контакт заземления. В обычном удлинителе нет контакта заземления, поэтому все работает.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.10.2022, 2:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyAPC
сообщение 6.10.2022, 9:11
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 2.10.2022
Пользователь №: 60517



Цитата(Dimka1 @ 6.10.2022, 2:18) *
У вас защита срабатывает не от перегрузок, а от утечки тока на контакт заземления. В обычном удлинителе нет контакта заземления, поэтому все работает.

Т. е. в этом виноват один из приборов?
Под обычным удлинителем я понимал компьютерный удлинитель, но у него нет индикаторов "земля", "перегрузка", "защита" как на APC.

Я правильно понимаю, что мне нужно по одному включать приборы?
Есть ли какой-то более правильный способ?
Например, выключать фильтр, вставлять новую вилку, включать фильтр
или
Выключить дорожку, выключать фильтр, вставлять новую вилку, включать фильтр, включить дорожку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.10.2022, 14:38
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(AndreyAPC)
Я правильно понимаю, что мне нужно по одному включать приборы?
Есть ли какой-то более правильный способ?
Правильный способ - отремотрировать неисправный прибор.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyAPC
сообщение 6.10.2022, 16:03
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 2.10.2022
Пользователь №: 60517



Цитата(Rezo @ 6.10.2022, 14:38) *
Правильный способ - отремотрировать неисправный прибор.

А как иначе определить неисправный прибор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.10.2022, 18:07
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(AndreyAPC)
А как иначе определить неисправный прибор?
Когда человека болезнь настигла, куда он идёт?
Дело в том, что это может быть комплексная причина.
Полагаю, что "заземления" в розетках у Вас отсутствует....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.10.2022, 18:15
Сообщение #9





Гости






Цитата(AndreyAPC @ 2.10.2022, 18:15) *
...
Фильтр - APC Essential SurgeArrest PM6U-RS
...

Что не нравится в этом фильтре, так это соединение заземляющих контактов с шиной - КЛЁПКА, что не соответствует ПУЭ, как и "развальцовка" в китайских патронах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyAPC
сообщение 7.10.2022, 14:46
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 2.10.2022
Пользователь №: 60517



Цитата(Rezo @ 6.10.2022, 18:07) *
Когда человека болезнь настигла, куда он идёт?
Дело в том, что это может быть комплексная причина.
Полагаю, что "заземления" в розетках у Вас отсутствует....

Я уже сходил один раз, рекомендация специалиста была заменить APC на фильтры без датчиков, это проблему не решило.
После этого я уже создал тему на форуме.

Розетки выглядят как имеющие заземление, вилки тоже.
Специалист, которого я вызывал, сказал что заземление есть (но розетку он не раскручивал)
На фильтрах APC индикаторы "заземление" горят

Означает ли это достоверно, что в розетках есть заземление?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.10.2022, 17:39
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11098
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата
Включил дорожку, которая подключена к другому удлинителю в другой комнате. Запустил её на максимальную скорость - все работает без проблем.
Пошел включить фильтр, сразу же при включении кнопкой свет пропадает.

Что-то я невнимателен.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 7.10.2022, 21:19
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7538
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(AndreyAPC @ 2.10.2022, 18:15) *
Купил Беговую дорожку, включил, на самой маленькой скорости работала несколько минут, увеличение скорости - сразу свет погас.

Мощность заявленного в #1 фильтра-2,3 кВт, вы нагрузили: 0,75+1+1,8 = 3,55 кВт
Еще необходимо учитывать бросок тока при включении дорожки.
Цитата
Предохранители сработали не в квартире, а на лестничной клетке. Включил их обратно.
Почему не вылетают пробки внутри квартиры (прецедент был в прошлом)?
Предохранитель от застройщика - 50А(и в квартире и в тамбуре) Не слишком ли много потребителей электричества в целом?

Раньше может отключиться более чувствительная защита.
Отключите от фильтра ПК и попробуйте фильтр с одной дорожкой.
Цитата
Автоматы:
Квартира - ibb.co/Sd2NsjM
Квартира - ibb.co/VqD0KSC
Этаж - ibb.co/6WxWcjJ

Что за автоматы?



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 7.10.2022, 23:17
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3938
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(AndreyAPC @ 6.10.2022, 9:11) *
Т. е. в этом виноват один из приборов?
Под обычным удлинителем я понимал компьютерный удлинитель, но у него нет индикаторов "земля", "перегрузка", "защита" как на APC.

Я правильно понимаю, что мне нужно по одному включать приборы?

Давать какие либо рекомендации в данном случае это все равно что диагностировать геморрой на форуме проктологов: типа суньте в ..опу палец и опишите врачу свои очучения, после чего врач выдаст следующую группу тестов и в зависимости от результата или поставит окончательный диагноз или продолжит мучить страдальца.

Вариантов множество, писанины будет еще больше. Короче, включите свою дорожку в удлинитель без заземляющего контакта и бегайте дальше.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.10.2022, 23:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyAPC
сообщение 8.10.2022, 0:52
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 2.10.2022
Пользователь №: 60517



Цитата(gomed12 @ 7.10.2022, 21:19) *
Мощность заявленного в #1 фильтра-2,3 кВт, вы нагрузили: 0,75+1+1,8 = 3,55 кВт
Еще необходимо учитывать бросок тока при включении дорожки.

Что за автоматы?

Дорожка и компьютеры в разных комнатах и не включены в один фильтр

Про автоматы уточните вопрос пожалуйста, куда посмотреть? сфотографировать там вроде больше нечего

Кроме того, я подозреваю(поправьте, если не прав), что компьютеры в обычном режиме работы потребляют до 200-300 Вт, а у меня они ничем таким мощным не заняты, чтобы прям загрузить все на 100%.

Сообщение отредактировал AndreyAPC - 8.10.2022, 1:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 8.10.2022, 8:06
Сообщение #15





Гости






Цитата(Dimka1 @ 7.10.2022, 23:17) *
Вариантов множество, писанины будет еще больше. Короче, включите свою дорожку в удлинитель без заземляющего контакта и бегайте дальше.

"испорченный телефон" через форум - это так забавно icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 8.10.2022, 8:41
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Автор я у вас несколько дней назад спросил что конкретно из вами представленого отключилось? УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyAPC
сообщение 8.10.2022, 10:35
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 2.10.2022
Пользователь №: 60517



Цитата(Электромонтёр @ 8.10.2022, 8:41) *
Автор я у вас несколько дней назад спросил что конкретно из вами представленого отключилось? УЗО?

Отключается на этаже, скриншоты приложены сверху

Результаты сегодняшних тестов:
Когда все включено (+холодильник) кроме ПК с БП 1 кВТ - все работает.
Если этот ПК включен - вылетает

С этим ПК раньше уже успешные тесты были.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 8.10.2022, 10:56
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Автор вы можете прочитать что вам пишут конкретно я?Осмыслить это и ответить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyAPC
сообщение 8.10.2022, 11:18
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 2.10.2022
Пользователь №: 60517



Цитата(Электромонтёр @ 8.10.2022, 10:56) *
Автор вы можете прочитать что вам пишут конкретно я?Осмыслить это и ответить?


Это второе ваше сообщение в этой теме, никаких сообщений "Автор я у вас несколько дней назад спросил" нет.
Я вам ответил, вот ссылка ibb.co/6WxWcjJ
Аттачмент есть в #3 сообщении.
Никакие другие предохранители, на фильтрах или в квартире, не вылетают.

Если требуется какая-то другая информация - напишите пожалуйста конкретнее.
Отключается ли УЗО и есть ли оно там вообще я достоверно сказать не могу, ничего кроме того, что я сфотографировал, я не вижу.
Если вам из этих фото не ясно на счет УЗО - мне и подавно.

Сообщение отредактировал AndreyAPC - 8.10.2022, 11:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 8.10.2022, 11:59
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Жаль моё сообщение висело полдня потом я его стёр. Поэтому уже который раз. Что имено отключается узо или автомат? Они рядом на вашем снимке.
Вернуться в начало страницы