Согласно ПУЭ п.7.3.108. Кабели, прокладываемые во взрывоопасных зонах любого класса открыто (на конструкциях, стенах, в каналах, туннелях и т. п.), не должны иметь наружных покровов и покрытий из горючих материалов (джут, битум, хлопчатобумажная оплетка и т. п.).
Входит ли наружная изоляция кабеля ВбБШв в т.п.? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Думаю сперва необходимо соблюдать соответствие прокладки кабеля
7.3.115. Через взрывоопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений. Допускается их прокладка на расстоянии менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны при выполнении дополнительных защитных мероприятий, например прокладка в трубах, в закрытых коробах, в полах. Если не так, то необходимо следовать требованиям ГОСТ Р 59387— 2021 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Естественно, кабель входит в технологический процесс.
И работает дольше, чем я живу. Вопрос в другом - подпадает или нет его верхняя изоляция под т.п.? А ребята, составители вышеупомянутого госта совсем далеки от реальности. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18058 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. подпадает или нет его верхняя изоляция под т.п.? Имеете ввиду винил ? Однозначно не отвечу. В каталоге КА есть кабели для взрывоопасных зон с винилом сверху, но они сделаны по другим ТУК примеру: ВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LS на 0,66 и 1 кВ ТУ 16.К71-310-2001 Применение: Кабели по ТУ 16.К71-310-2001 предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций классов 3 и 4 по классификации НП-001. Кабели с медными жилами по ТУ 16.К73.079-2007 могут применяться во взрывоопасных зонах классов В1 и В1-а. Сообщение отредактировал Олега - 30.9.2022, 16:54 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
И работает дольше, чем я живу. В такой ситуации, как определили марку. Понятно, что ни проекта, ни паспорта на кабель у вас нет. Может этот кабель с жильной изоляцией из ПЭ, например, ПвВБбШв, в технологическом процессе-это непосредственная изоляция в точке присоединения. Цитата А ребята, составители вышеупомянутого госта совсем далеки от реальности. На ваш кабель он не распространяется и действующий начиная с даты ввода и распространяется на вновь строящиеся объекты. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»