Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Слава
сообщение 29.9.2022, 8:36
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Согласно ПУЭ п.7.3.108. Кабели, прокладываемые во взрывоопасных зонах любого класса открыто (на конструкциях, стенах, в каналах, туннелях и т. п.), не должны иметь наружных покровов и покрытий из горючих материалов (джут, битум, хлопчатобумажная оплетка и т. п.).
Входит ли наружная изоляция кабеля ВбБШв в т.п.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.9.2022, 1:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Думаю сперва необходимо соблюдать соответствие прокладки кабеля
7.3.115. Через взрывоопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений. Допускается их прокладка на расстоянии менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны при выполнении дополнительных защитных мероприятий, например прокладка в трубах, в закрытых коробах, в полах.
Если не так, то необходимо следовать требованиям ГОСТ Р 59387— 2021


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 30.9.2022, 9:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Естественно, кабель входит в технологический процесс.
И работает дольше, чем я живу.
Вопрос в другом - подпадает или нет его верхняя изоляция под т.п.?
А ребята, составители вышеупомянутого госта совсем далеки от реальности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.9.2022, 16:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18058
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Слава @ 30.9.2022, 9:55) *
.. подпадает или нет его верхняя изоляция под т.п.?
Имеете ввиду винил ? Однозначно не отвечу. В каталоге КА есть кабели для взрывоопасных зон с винилом сверху, но они сделаны по другим ТУ
К примеру: ВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LS на 0,66 и 1 кВ ТУ 16.К71-310-2001
Применение: Кабели по ТУ 16.К71-310-2001 предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для
использования в системах атомных станций классов 3 и 4 по классификации НП-001.
Кабели с медными жилами по ТУ 16.К73.079-2007 могут применяться во взрывоопасных зонах классов В1 и В1-а.

Сообщение отредактировал Олега - 30.9.2022, 16:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.10.2022, 19:42
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Слава @ 30.9.2022, 9:55) *
И работает дольше, чем я живу.

В такой ситуации, как определили марку. Понятно, что ни проекта, ни паспорта на кабель у вас нет.
Может этот кабель с жильной изоляцией из ПЭ, например, ПвВБбШв, в технологическом процессе-это непосредственная изоляция в точке присоединения.
Цитата
А ребята, составители вышеупомянутого госта совсем далеки от реальности.

На ваш кабель он не распространяется и действующий начиная с даты ввода и распространяется на вновь строящиеся объекты.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы