магнитный пускатель ABB AF116-30 , не включается |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
магнитный пускатель ABB AF116-30 , не включается |
23.8.2022, 17:46
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Какую функцию выполняет схема под крышкой?
Катушка рабочая, а эта приблуда пропускать ток не хочет Фото почему перестали загружаться? |
|
|
|
|
25.8.2022, 20:24
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
У АББ в контакторах серии AF используется встроенный стабилизатор питания катушки с выпрямителем, а сама магнитная система фактически постоянного тока, хоть на клеммы "катушки" и подаётся переменка. Благодаря чему минимальный габарит, они никогда не гудят, не "квакают" даже при конских просадках, ну и на весь диапазон возможных напряжений всего четыре типа катушек. Наверное "схема под крышкой" оно и есть. А всё, что есть, иногда может сдохнуть. Хотя лично я с таким явлением ни разу не сталкивался, притом что попользовал их изрядно. До недавнего времени. К сожалению, в РФ они более недоступны благодаря гениальности нашего спецоператора.
И там сам клеммник катушки съёмный и его можно переставлять на разные стороны контактора, как удобнее. Помню, однажды с ним была проблема. Проверьте, может и у вас в этом дело. Сообщение отредактировал чукча - 25.8.2022, 20:12 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
26.8.2022, 16:37
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 |
Ценник на них изрядный
https://www.chipdip.ru/cart |
|
|
26.8.2022, 18:15
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Ценники таких вещей нельзя сравнивать отдельно сами по себе. Например, пускатель с длинным питающим кабелем. Пускатель с контактором AF позволит обойтись кабелем меньшего сечения, чем с обычным контактором аля ИЕК и подобным. И экономия на кабеле покроет разницу в цене контакторов как бык овцу.
Сообщение отредактировал чукча - 26.8.2022, 18:16 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
|
|
27.8.2022, 9:24
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
У АББ в контакторах серии AF используется встроенный стабилизатор питания катушки с выпрямителем, а сама магнитная система фактически постоянного тока, хоть на клеммы "катушки" и подаётся переменка. Благодаря чему минимальный габарит, они никогда не гудят, не "квакают" даже при конских просадках, ну и на весь диапазон возможных напряжений всего четыре типа катушек. Наверное "схема под крышкой" оно и есть. А всё, что есть, иногда может сдохнуть. Хотя лично я с таким явлением ни разу не сталкивался, притом что попользовал их изрядно. До недавнего времени. К сожалению, в РФ они более недоступны благодаря гениальности нашего спецоператора. И там сам клеммник катушки съёмный и его можно переставлять на разные стороны контактора, как удобнее. Помню, однажды с ним была проблема. Проверьте, может и у вас в этом дело. Спасибо за развёрнутый ответ. |
|
|
3.9.2022, 15:39
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3283 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Ценники таких вещей нельзя сравнивать отдельно сами по себе. Например, пускатель с длинным питающим кабелем. Пускатель с контактором AF позволит обойтись кабелем меньшего сечения, чем с обычным контактором аля ИЕК и подобным. И экономия на кабеле покроет разницу в цене контакторов как бык овцу. можно подробнее Сообщение отредактировал moshkarow - 3.9.2022, 15:39 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
3.9.2022, 19:22
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
При большой длине питающей линии сечение кабеля приходится выбирать не по токовой нагрузке, а по максимально допустимой просадке напряжения в момент пуска. Контакторы AF допускают просадку напряжения питания катушки с 230 до 85 В, при этом у них даже не снижается усилие прижима контактов.
-------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
|
|
3.9.2022, 19:33
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3283 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Для примера. классическая схема пускателя . Защита минимального напряжения выполняется контактором . Напряжение снизилось - контактор отвалился . Напряжение отпускания катушки -165 вольт . Это гост.
Ваш случай . напряжение снизилось до 85 В . Момент уменьшается .ток двигателя повышается . Срабатывает АВ или тепловое реле при правильно выбранной уставке . Или сгорает двигатель . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
3.9.2022, 20:39
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Извините, сразу не заметил статус VIP под ником, тогда конешно нада пояснить дополнительно.
Просадка до напряжения отпускания - это не защита, а жостко аварийный режим контактора. Ибо перед отпусканием сначала падает усилие прижима контактов, и это в момент пуска, когда ток через контакты многократно превышает номинальный. От чего контакты подгорают и при регулярном повторении ситуации им быстро наступает кирдык. И мой предыдущий пост не о том, что бывает, когда дурак старательно молится богу. А о том, что с контактором AF допустимая просадка напряжения ограничена не им, а именно и только свойствами двигателя и его нагрузки. Надеюсь, даже VIP персоны знают, что зачастую успешный пуск двигателя возможен и с просадкой гораздо ниже 165 В. Сообщение отредактировал чукча - 3.9.2022, 20:44 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
4.9.2022, 9:14
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3283 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Когда напряжение в момент пуска опускается до 165 В - это не нормально .
То что двигатель с таким напряжение развернется- маловероятно . Ибо перед отпусканием сначала падает усилие прижима контактов, и это в момент пуска, когда ток через контакты многократно превышает номинальный. От чего контакты подгорают и при регулярном повторении ситуации им быстро наступает кирдык. контактор рассчитан на режим AC3 . другие режимы считаются по другому . То что контактор рвет пусковой ток -это плохо . А то что в момент пуска с пониженным напряжением ток через контакты контактора во много превышает номинальный =это нормально ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
|
4.9.2022, 12:09
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Когда напряжение в момент пуска опускается до 165 В - это не нормально . То что двигатель с таким напряжение развернется- маловероятно . Возможно вы где-то слышали о способе пуска с переключением обмоток звезда-треугольник. Так вот переключение в звезду при пуске равнозначно снижению фазного напряжения с 230 до примерно 130 В. И это ещё без учёта просадки на пусковом токе, которая там тоже имеется. Такой способ пуска широко используется, и это как минимум намекает, что "маловероятно" - это просто ваша личная фантазия. Ну а чё, как VIP можете себе позволить. контактор рассчитан на режим AC3 Но не на сочетание АС3 с напряжением на катушке на пороге отпускания. -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
4.9.2022, 14:24
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3283 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Возможно вы где-то слышали о способе пуска с переключением обмоток звезда-треугольник -- слышал
Возможно вы где-то слышали о способе пуска с переключением обмоток звезда-треугольник и о том , двигатель пускают на закрытую задвижку ( для насоса ) Двигатель в режиме звезда работает с нагрузкой близкой к ХХ с очень малым моментом . Пуск двигателя по схеме звезда-треугольник - это частный случай . При прямом пуске с номинальной нагрузкой наврят ли это получиться снижению фазного напряжения с 230 до примерно 130 В . О каком двигателе вы говорите ? Ну а чё, как cпециалист можете себе позволить. icon_smile.gif -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 18:07 |
|
|
|
|