![]() Часто перегорают галогенки. Есть ли какое-нибудь решение данной проблемы. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Часто перегорают галогенки. Есть ли какое-нибудь решение данной проблемы. |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11465 ![]() |
Галогенки в потолке обычные - кругленькие рефлекторы диаметром 50 мм.
Проблема в том, что их довольно много. а потолок высоко. А начальство сильно нервничает, когда хоть одну перегоревшую видит. Вот и приходится чуть ли не каждый день заниматься высотной акробатикой. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если галогенки на 220В, то есть устройство защиты "Гранит" на различные мощности. Подберите себе необходимое количество. Это - первый вариант.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 ![]() |
Второй вариант ставить лампочки в чистых х/б перчатках
Сообщение отредактировал Дежурный ПС-500 - 18.6.2008, 19:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(Дежурный ПС-500) Второй вариант ставить лампочки в чистых х/б перчатках если речь идёт о "галогенках", где основная колба лампы помещена в отражательный конус с защитным стеклом, то этот совет неактуален ![]() скорее всего следует просто использовать более качественные лампы известных производителей ![]() -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Viktor__2008_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
( скорее всего следует просто использовать более качественные лампы известных производителей )
Если оценивать качество + цена, то китайцы впереди. Разница часов наработки небольшая. Помогают диммеры - снизив немного яркость лампы. Реклама дюралайф прослужила (50 м) в два раза дольше, чем без диммера. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(Viktor2008) Если оценивать качество + цена, то китайцы впереди. одно дело бренд, произведённый в Китае, и другое дело просто китайский NoName ![]() из личного опыта: домашний настенный светильник с двумя "галогенками" неизвестного происхождения (читай - P.R.C), которые были в комплекте, "потерял" обе эти лампы через месяц с разницей в неделю, теперь стоят лампы OSRAM (читай - Germany), за пару лет не менял ни одной из них ![]() не хочется никого пиарить, но по факту, что дороже, то и дольше ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11466 ![]() |
Наиболее рациональное решение в данной ситуации - энергосберегающие аналоги галогеновых ламп
Средний срок службы таких энергосберегающих аналогов галогенок вчетверо больше, чем у галогенок накаливания. Заодно и электричества будете тратить вчетверо меньше. Кроме этого, насколько я понял, у Вас торговое или офисное помещение, и соответственно Вы будете экономить электричество еще и на удалении того тепла, которое лампы выделяют. Энергосберегающие лампы, конечно стоят заметно дороже, чем обычные галогенки, но начальные затраты на их приобретение быстро окупятся за счет большего срока службы и экономии электричества. Рекламная ссылка на сайт производителя удалена, при очередной попытке использовать свои сообщения в коммерческих целях, Вы получите предупреждение Сообщение отредактировал NickEl - 19.6.2008, 11:47 |
![]() |
|
|
Гость_Viktor__2008_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Согласен, что покупая изделия какой либо фирмы, получу, что хотел. Хотеть не вредно.
И с тем согласен, что менять где нужно, на энергосберегающие надо. А на счет г/ламп на 220 думаю лучше перейти на 12 – дешевле будет. Я не хочу бросать тень на всем известные фирмы потому, что это только мои наблюдения , но за советский период я не помню, чтобы взрывались лампы накаливания. А если лампа предназначена для открытого светильника, то это ЧП. Ааа, я не восторге от осрам, хотя часто покупаю их продукцию. Года три назад из 100 ламп 80% поменял через неполный месяц, правда незнаю, где они были сделаны - не посматрел. Но это исключение. Надо сказать, что советские лампы свои часы отрабатывали честно. А насчет Е14... Конечно хотелось, чтобы светильники были доступны, лампы отрабатывали свои часы, но... хотеть не вредно. А менять тип ламп – инициатива наказуема. И, некоторые « товарищи » считают, что если взорвалась или перегорела лампа, то виноват электрик. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата лучше перейти на 12 – дешевле будет. Дешевле не будет, т.к. придется заменить всю проводку ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Viktor__2008_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Ну это по месту.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.6.2008 Пользователь №: 11360 ![]() |
...Дайте и мне пнуть.Сопротивление нитей галогенок в холодном состоянии очень маленькое,потому пусковой ток большой, - витки спирали смыкаются (сила Ампера) и лампа "дохнет".Единственный нормальный вариант - включение с задержкой,то есть надо найти(или сделать) устройство,подающее напряжение плавно или хотя бы ступенчато.Тема неоднократно перемывалась в "За рулём" для автомобильных фар.
Подавать на галогенные лампы просто пониженное напяржение недопустимо - теряется смысл в плане светоотдачи и(!) уменьшается срок службы - колба лампы должна быть разогрета до температуры "возврата",то есть когда галогениды вольфрама смогут вернуться к нити... Сообщение отредактировал RUBEL - 23.6.2008, 21:58 -------------------- ...Пингвин - птица в наших краяй редкая,стало быть долетит до середины Днепра...
|
![]() |
|
Гость_Гость_Priest_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
...Дайте и мне пнуть.Сопротивление нитей галогенок в холодном состоянии очень маленькое,потому пусковой ток большой, - витки спирали смыкаются (сила Ампера) и лампа "дохнет".Единственный нормальный вариант - включение с задержкой,то есть надо найти(или сделать) устройство,подающее напряжение плавно или хотя бы ступенчато. Да, в продаже есть "Защита для Галогеновых ламп" 2-3 секунды на пуск уходит(плавно разгораются). Видел мощности 150-500-1000вт. Что удивило только, что 150 и 500 одного размера, а вот на 1000 заметно больше. Подавать на галогенные лампы просто пониженное напяржение недопустимо - теряется смысл в плане светоотдачи и(!) уменьшается срок службы - колба лампы должна быть разогрета до температуры "возврата",то есть когда галогениды вольфрама смогут вернуться к нити... Жмпирическим путем - в длинном коридоре всю ночь горят "придушенные" диммером галогенки , рядом с полом в стене, чтобы ребенок ночью не пугался идти, да и самому удобно =). За больше чем год не было перегораний. На полную включаются. только когда в шкаф стоящзий напротив лезут что-то искать- но это редко. Поэтому про срок служюы при низком освещении "нипаняятна"(с) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |