Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.11.2017 Пользователь №: 53249 ![]() |
Есть производственное здание (каркас из металлических и бетонных колонн ,обшитых сэндвичем), нужно проложить кабельную трассу в лотках на высоте. Есть ли нормативные запреты на крепление к несущим конструкциям (колоннам, балкам) лотка с помощью сварки, или сверления ??? Нужны ли какие-то расчеты нагрузок такой конструкции???
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
нет, если сверление диаметром не с конструкцию
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Павел47, выиграли тендер?
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.11.2017 Пользователь №: 53249 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Да А зачем вы хватались за тендер, для реализации которого у вас нет компетенций? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.11.2017 Пользователь №: 53249 ![]() |
Костян челябинский,прям расхвастался я своим тендером, можно по теме моего вопроса отвечать или вообще ничего не писать ...
Сообщение отредактировал Павел47 - 7.8.2022, 17:15 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Уууу... Как всё запущено то. Ты ещё и читать не умеешь. Хватался от хвастался не отличаешь.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7582 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Вообще-то назначение несущих конструкций иное, разрешение на их использование для других целей должно быть в проекте на здание. Иначе необходимо утвердить у заказчика проект производства работ, чтобы исключить в дальнейшем недоразумения.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.11.2017 Пользователь №: 53249 ![]() |
Костян челябинский, о как, правда неправильно прочитал, извиняюсь. Благодарю за помощь.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Павел.
Правильные пути следующие: - найти проектную организацию, выпустившую КР на здание - направить им письмо с вопросом (а в идеале Вашу РД с лотковыми трассами и узлами креплений к ферме) - получить от них согласование данного решения (их штам на листы РД с вашими трассами) - работать или - привлечь их, как авторский надзор и сделать соответствующую запись в ЖАН Касательно ППР: имеет, конечно, право на жизнь при условии согласования именно авторами первоначального проекта, а не Заказчиком. Заказчик может не иметь (и не обязан) компетенции на согласование конструктивных решений. Сама глубина вопроса. Все понимают, что от пары лотков фермам ни холодно ни жарко. Если с поисками авторов проекта - глухо. То, как говорил Gomed, лист РД с узлами (или ППР), подписюля Заказчика, далее в бой. Я бы попробовал обойтись плашечными зажимами или сендвичем из шпилек и траверс для горизонтальных балок, чтобы не сверлить их (точки сверления, по хорошему, нужно будет покрыть огнезащитой если остальные несущие покрыты). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вообще-то назначение несущих конструкций иное, разрешение на их использование для других целей должно быть в проекте на здание. Иначе необходимо утвердить у заказчика проект производства работ, чтобы исключить в дальнейшем недоразумения. Имх, у исполнителя на руках должен быть проект прокладки, включающий способ крепления несущих (лотков). С необходимыми расчетами и согласованиями. Странно, что подрядчик самостоятельно ищет решение. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Олега, пару раз с дуру соглашался подрядиться на монтаж на муниципальных объектах. Перед этим спрашиваю, проект есть ли? Конечно есть отвечают. Начинаю работать, прошу проект. Несут с видом старательного идиота.... смету. И это всё. Так про какую проработку крепления вы говорите? Скажите спасибо что лотки в спецификации и смете есть
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7582 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
у исполнителя на руках должен быть проект прокладки Это в идеале, если проводился тендер на проектирование, на практики заказчик экономит на всем. В лучшем случае в ТЗ эскизный вариант или описание способа прокладки, неопытные исполнители попадаются на такие уловки, могут потом ничего не получить, таскаться по судам. В нашей ситуации необходимо изучить конструктив несущих конструкций. Обычно, если несущими являются стены, то их использование заложено в проекте на здание, если колонны, то необходимо использовать межколонное пространство не трогая сами колонны. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
Только что почти закончили монтаж в подобном здании ( склад). Консоли для лотков крепили с помощью нерж. ленты используемой для монтажа арматуры СИП на опорах.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Apisx, а сертификат что ими можно крепить не арматуру СИП, а лотки приложили? А что можно оборачивать не опору, а колонны? А то, что при пожаре ленты будут держать всё это 158 часов вы провели экспертизу? То-то. Переделывать
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. на муниципальных объектах. .. спрашиваю, проект есть ли? Конечно есть отвечают. Начинаю работать, прошу проект. Несут с видом старательного идиота.... смету.. А мне приносили )). По названию проект, по сути хрень поросячья. Убивать надо и рисовальщиков и принимальщиков из ФКР. Это в идеале, если проводился тендер на проектирование, .. Я и говорю о том, как должно быть. Хочется наработаться до отрыжки за наглых дядек в отсутствии иной работы - велком, таких везде ждут.. А то, что при пожаре ленты будут держать всё это 158 часов вы провели экспертизу? Сейчас проходил через соседний двор.. Стояла себе помойка сто лет.. Так облагородили - стенами и крышей из.. поликарбоната. Месяца три красовались. А нынче стоит сгоревшая дотла. Еще и пол джипа здоровенного сгорело. Владельцу теперь есть чем заняться - начнет с экспердов, думаю.. |
![]() |
|
Гость_случайный_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7582 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Можно воспользоваться и типовыми решениями согласовав нужный узел с заказчиком
http://www.mkt-anker.ru/catalog/MKT_sborni...rnykh_uzlov.pdf -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
... нужно проложить кабельную трассу в лотках на высоте. Есть ли нормативные запреты на крепление к несущим конструкциям (колоннам, балкам) лотка с помощью сварки, ... Какие запреты? Всё типовое: к мет. колонне приваривается кабельная стойка, далее полка - лоток - всё! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |