![]() Релле контроля напряжения! 🆘 , Нужна помощь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Релле контроля напряжения! 🆘 , Нужна помощь |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.7.2022 Пользователь №: 59953 ![]() |
Вообщем ситуация такая. Есть вент Установка и в щите стоит Трехфазное реле контроля напряжения ABB CM-PFS (контроль обрыва и чередования фаз) 3x200-500В AC, 2ПК 1SVR430824R9300
Если это релле выходит из строя, то вент Установка отключается и не включается пока не заменишь на новый, что можно сделать чтобы если вдруг это релле сломалась, то вент Установка продолжала работать. Перемычку там какую-то или что вообще сделать можно? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Поставить паралельно трёхфазный автомат как байпас. Ну или уставки реле загрубить чтоб не срабатывал.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Трехфазное реле контроля напряжения ABB CM-PFS Приведите схему как подключено это ваше реле. Там два переключающих контакта, нам надо знать какие из них задействованы в вашей схеме. Ну, или фото реле покажите так что бы подключенные контакты все были видны. Скорее всего у вас используется только один контакт и то как нормально открытый. В таком случае достаточно поставить перемычку между этими двумя контактами и все. Но для точного совета нужны фото с подключенными контактами -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Да чё мелочиться то, парни. Надо не только это реле исключить, надо вообще все защиты убрать. А то ишь чё. Придумали тут,понимаешь. Автоматы все нафиг, тепловухи, прочее.
А то срабатывают тут без дела. И вообще умников этих инженеров с проектантами на кол. Понаставят защит. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Костян челябинск...) Да чё мелочиться то, парни. Надо не только это реле исключить, надо вообще все защиты убрать. Согласен - и зачем это реЛЛе вообще установили?
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Согласен - и зачем это реЛЛе вообще установили? Тут пусть сам владелец оборудования решает. Когда на станке подобный блок безопасности выходит из строя, владелец всегда просит меня придумать что угодно что бы только станок работал. Потому что простаивание станка принесет гораздо больше убытков. Так что блок безопасности который защищает от выхода из строя механизмов я ему всегда отключу. А вот блок безопасности влияющий на защиту оператора от травматизма никогда не отключаю. Если ему очень надо, покажу пальцами какой провод откуда отключить и куда подключить, но сам это делать ни за что не буду. Если кому-то клешню оторвет, что бы на меня следователю никто пальцем не указал. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Viktor2004) Когда на станке подобный блок безопасности выходит из строя, владелец всегда просит меня придумать что угодно что бы только станок работал. Потому что простаивание станка принесет гораздо больше убытков. Так что блок безопасности который защищает от выхода из строя механизмов я ему всегда отключу. Это всё пока всё хорошо, но когда станок будет простаивать не сутки-двое (пока приобрести и заменить реле), а несколько месяцев по причине поломки механизмов этого станка из-за блокировки цепей защиты, тогда выводы руководства будут другими.Всё это мы уже проходили..... Сообщение отредактировал Rezo - 31.7.2022, 0:54 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 553 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Цитата Если это реле выходит из строя А, может, надо разобраться, чего оно из строя выходит? Либо другую какую защиту подобрать... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Если это реле выходит из строя - мы не знаем , что подразумевается под этим словом.
Ложно отрабатывает ? выяснить причину : - идет просадка напряжения во время пуска какого нибудь мощного механизма - реле нормально работает при частоте сети 50 гц . Если сеть грязная ( работают ЧП) возможна неправильная работа реле. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
slavapril, moshkarow, это всё пациента не интересует. Он решил что реЛЛе вышло из строя. Поискать замену - это не достойно Его Величества. Разобраться - не царское это дело.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Это всё пока всё хорошо, но когда станок будет простаивать не сутки-двое (пока приобрести и заменить реле), а несколько месяцев по причине поломки механизмов этого станка из-за блокировки цепей защиты, тогда выводы руководства будут другими. Всё это мы уже проходили..... Конечно другими. Руководство перестанет отдыхать и займется работой - сеть начнут модернизировать. До того, как произойдет серьезная поломка руководство не будет его слушать о причинах ложных срабатывний, а повлиять на эти причины в большинстве случаев в рамках своих обязанностей он не может. Ему ничего не остается как отключать защиты и обеспечить себе спокойную жизнь. Проработает станок - хорошо, а сломается - отправят в ремонт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Dimka1, а кто же ему сейчас мешает поддерживать сеть в рабочем состоянии? Директор наверное отбирает отвёртки и ключи, чтобы не протягивал контакты, главный инженер вообще грозит увольнением за то, что каждому потребителю в щите выделяет отдельный автомат, а не пихает по 7 концов в одну клемму, так? Может когда он хочет закрепить кабель не тремя проволочками, а через каждые 30 см, как полагается, и стяжками, его прямо скидывают со стремянки? Это отмазки
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Dimka1, а кто же ему сейчас мешает поддерживать сеть в рабочем состоянии? Директор наверное отбирает отвёртки и ключи, чтобы не протягивал контакты, главный инженер вообще грозит увольнением за то, что каждому потребителю в щите выделяет отдельный автомат, а не пихает по 7 концов в одну клемму, так? Может когда он хочет закрепить кабель не тремя проволочками, а через каждые 30 см, как полагается, и стяжками, его прямо скидывают со стремянки? Это отмазки Ну может для начала посмотреть сколько отверток, ключей, автоматов...выписал директор, а то я иногда вижу как провода изолируют лейкопластырем из медаптечки, как электрики мрск в ктпш ки вместо исправных вставок накручивают поверхсгоревших проволочки и запускают ктпшку. Там много чего можно увидеть. Все это от хорошей жизни. Рыба то обычно с головы начинает гнить.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Dimka1, если меня заставляют всё это делать, то я, Во-первых, не устраиваюсь на такую работу, а во-вторых, если вдруг начинают это тлятство после устройства, то увольняюсь. В мире очень много более лучших рабочих мест чем такие
-------------------- |
![]() |
|
Гость_случай_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Dimka1, а кто же ему сейчас мешает поддерживать сеть в рабочем состоянии? Директор наверное отбирает отвёртки и ключи, чтобы не протягивал контакты, главный инженер вообще грозит увольнением ... Речи пенсов.. Директор не отбирает, он не даёт деньги на покупку отверток, ключей, расходников, а работу требует ![]() |
![]() |
|
Гость_случай_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Речи пенсов.. Директор не отбирает, он не даёт деньги на покупку отверток, ключей, расходников, а работу требует ![]() И зачем работать на такого директора? + 1 А работяги всегда и во всём виноваты ![]() Конечно виноваты. Вместо того чтобы найти лучшую работу продолжают копаться в говне говном и за говенную зарплату -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 553 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
slavapril, и будут правы
-------------------- |
![]() |
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 16:44 |
|
![]() |