Доброе утро! Посоветуйте какой "размыкатель" купить? Имеется ввиду производитель, и доступность покупки.
Чего-то файл не подгружается. Есть ИБП и к нему отдельно батарейный модуль. В инструкции написано, что нужну установить между ИБП и модулем размыкатель. Номинал размыкателя не должен быть меньше 100А/700В постоянного тока Сообщение отредактировал Ant29 - 24.7.2022, 7:35 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
автоматический выключатель
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Типа Tmax XT4 имеют приблизительные характеристики, еще нужно обратить внимание на схему подключения полюсов автомата.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Ставьте размыкатель с тремя плавкими вставками типа ar или gr, по номиналу, указанному производителем.
Можно и gg, с ними ИБП тоже вполне ездят, но не рекомендуется. Это будет самое бюджетное решение. Дополнительно можете геркон на размыкатель повесить и от него сухой контакт на клемы ИБП, чтобы ИБП нюхал когда батарейный массив физически отключен. (почти у всех ИБП с батарейным массивом есть такие сухие контакты и ставить требует производитель). Это тоже дешевле, чем докупать доп. контакт на автомат. Не видел на практике, чтобы на батарейные массивы с автоматами заморачивались, обычно используют способ , описанный мной выше. Кстати, АВВ сейчас в стране почти нет, только то, что в магазинах и на складах осталось Батареички сами обвязываете или батарейный кабинет в сборе? И что за зверь у вас, если не секрет? 100А....ммм, большой ИБП должен быть и батарейный массив завидный. 700В, по 350В между полюсом и средней точкой значит, около 30ти АКБ на плечо... Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 26.7.2022, 1:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Для защиты от кз безусловно предохранители что надо, но для выполнения функций размыкателя при этом их надо дополнить рубильником, или о контактором, например, Metasol MD 3P 100А 690/220В DC
Это корейские, может и найдутся нашенские типа КТА11 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Ставьте размыкатель с тремя плавкими вставками типа ar или gr, по номиналу, указанному производителем. ... ИБП Innova RT Tower 3/1 10/20 kVA Ippon Внешний батарейный модуль EBM Innova RT Tower 3/1 10/20 KVA На внешнем есть размыкатель с двумя предохранителями 50А aR. В мануале есть: " 1. Подготовьте соответствующий инструмент, набор проводов необходи- мой длины и подходящего номинала, а также размыкатель постоянного тока (в комплект не входят). Размыкатель (далее «Размыкатель БМ») дол- жен быть подключен между дополнительным БМ и ИБП. Номинал размы- кателя не должен быть меньше 100А/700В постоянного тока." Картинки чего-то не вставляются. По мне так это перебор, но поскольку опыта нет с ИБП, решил спросить на форуме. В моем понимании этот дополнительный размыкатель для отдельного сервиса доп. блока отдельно от ИБП. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Если в доп. батарейном массиве уже предустановлен размыкатель с предохранителями, значит дополнительный не нужен.
Сорри. С телефона подробнее не удобно писать. UPDATE. Посмотрел мануалы. У IPPON речь идёт об обычном рубильнике 100А 700В без предохранителей. Предохранители уже есть в батарейном массиве. Нужен он для того, чтобы безопасно отключать внешний массив (или один из внешних БМ) не разрывая связь ИБП с внутренними батареями. В противном случае при эксплуатации для безопасности вам понадобиться отключать и внутренние батареи и внешние, чтобы снять добавленный батарейный массив. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 26.7.2022, 11:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
На внешнем есть размыкатель с двумя предохранителями 50А aR. В действительности в мануале сказано о двух предохранителях в каждом доп. БМ, а размыкатель- это доп. опция. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
См. апдейт моего сообщения выше
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Если в доп. батарейном массиве уже предустановлен размыкатель с предохранителями, значит дополнительный не нужен. Сорри. С телефона подробнее не удобно писать. UPDATE. Посмотрел мануалы. У IPPON речь идёт об обычном рубильнике 100А 700В без предохранителей. ... Благодарю всех откликнувшихся. Стало понятно. А вот насколько он "обычный" должен быть я так и не понял. Что можно поставить с у четом доступности к покупке в нынешнее время? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Ну а я уперся, что в характеристике должно быть применение на DC. Спасбо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Ну а я уперся, что в характеристике должно быть применение на DC. По мануалу - DC, думаю, не зря. При отключении БМ от ИПБ, не хилая дуга образуется от обратного напряжения БМ с учетом того, что предохранители снимаются после отключения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
По мануалу - DC, думаю, не зря. При отключении БМ от ИПБ, не хилая дуга образуется от обратного напряжения БМ с учетом того, что предохранители снимаются после отключения. Маленькие массивы спокойно отключаются и на обычных разъединителях. Касательно предохранителей - спокойно можете до разъединения рубильника снять их. В БМ ИБП они выполнены в формате разъединителя с предохранителями, и, кстати, для дуги там бОльшее раздолье, чем в направленных мною вариантах. Вот ещё бюджетник с якобы дугогасящей камерой. (с удовольствием бы его разобрал и попробовал найти 5 отличий от предложенного выше IEC =) ) https://www.etm.ru/cat/nn/169992459 Ну а второй вариант, который предложил сразу АС/DC шел. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 26.7.2022, 19:20 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Ну а второй вариант, который предложил сразу АС/DC шел. Читаю тех.характеристики на него. Вроде только ac По мануалу - DC, думаю, не зря. При отключении БМ от ИПБ, не хилая дуга образуется от обратного напряжения БМ с учетом того, что предохранители снимаются после отключения. А можно поподробнее про физику процесса |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вроде в автоматических выключателях DC присутствует постоянный магнит для обрыва дуги.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
А можно поподробнее про физику процесса Процесс описан в литературе, вкратце, гашение дуги у переменного тока длится примерно полпериода, при переходе синусоиды через ноль дуга сама гаснет, т.е. сама дугогасящая система попроще. У постоянного тока величина напряжения и направление тока постоянные, поэтому для них дугогашение сложнее, там и дутье, и специальные формы камер, чтобы разбить дугу, и магниты как подсказал Roman D и другие, в зависимости от поставленных задач. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Быстродействующие выключатели на 3,3 кВ контактной сети железных дорог - размером с книжный шкаф; причём половина объема - дугогасящие камеры. Длина дуги - метров десять; и амперов несколько тысяч. Стреляет, как пушка.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.7.2022, 13:41 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Обратитесь за доступными в Али:
https://aliexpress.ru/item/4000537721228.ht....773c3ecbie6eub Только имейте в виду цепи постоянного тока классически подключать нельзя, в зависимости от принятой системы заземления для постоянного тока схемы различные. Следуйте рекомендациям производителя. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |