Размыкатель постоянного тока

Ant29
сообщение 24.7.2022, 7:11
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Доброе утро! Посоветуйте какой "размыкатель" купить? Имеется ввиду производитель, и доступность покупки.
Чего-то файл не подгружается. Есть ИБП и к нему отдельно батарейный модуль. В инструкции написано, что нужну установить между ИБП и модулем размыкатель.
Номинал размыкателя не должен быть меньше 100А/700В постоянного тока


Сообщение отредактировал Ant29 - 24.7.2022, 7:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.7.2022, 8:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23145
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



автоматический выключатель


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 24.7.2022, 11:47
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(с2н5он @ 24.7.2022, 8:33) *
автоматический выключатель

Но из-за того что постоянное напряжение, надо искать с применением именно для постоянного?
Я такая понимаю там исполнение камеры должно быть посерьезней
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.7.2022, 20:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Типа Tmax XT4 имеют приблизительные характеристики, еще нужно обратить внимание на схему подключения полюсов автомата.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 26.7.2022, 0:51
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Ставьте размыкатель с тремя плавкими вставками типа ar или gr, по номиналу, указанному производителем.
Можно и gg, с ними ИБП тоже вполне ездят, но не рекомендуется.

Это будет самое бюджетное решение.
Дополнительно можете геркон на размыкатель повесить и от него сухой контакт на клемы ИБП, чтобы ИБП нюхал когда батарейный массив физически отключен. (почти у всех ИБП с батарейным массивом есть такие сухие контакты и ставить требует производитель). Это тоже дешевле, чем докупать доп. контакт на автомат.

Не видел на практике, чтобы на батарейные массивы с автоматами заморачивались, обычно используют способ , описанный мной выше.

Кстати, АВВ сейчас в стране почти нет, только то, что в магазинах и на складах осталось

Батареички сами обвязываете или батарейный кабинет в сборе?
И что за зверь у вас, если не секрет?

100А....ммм, большой ИБП должен быть и батарейный массив завидный. 700В, по 350В между полюсом и средней точкой значит, около 30ти АКБ на плечо...


Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 26.7.2022, 1:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.7.2022, 9:22
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Для защиты от кз безусловно предохранители что надо, но для выполнения функций размыкателя при этом их надо дополнить рубильником, или о контактором, например, Metasol MD 3P 100А 690/220В DC

Это корейские, может и найдутся нашенские типа КТА11


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 26.7.2022, 9:43
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(___VITOS___ @ 26.7.2022, 0:51) *
Ставьте размыкатель с тремя плавкими вставками типа ar или gr, по номиналу, указанному производителем.
...


ИБП Innova RT Tower 3/1 10/20 kVA Ippon

Внешний батарейный модуль
EBM Innova RT Tower 3/1 10/20 KVA

На внешнем есть размыкатель с двумя предохранителями 50А aR. В мануале есть:
" 1. Подготовьте соответствующий инструмент, набор проводов необходи-
мой длины и подходящего номинала, а также размыкатель постоянного
тока (в комплект не входят). Размыкатель (далее «Размыкатель БМ») дол-
жен быть подключен между дополнительным БМ и ИБП. Номинал размы-
кателя не должен быть меньше 100А/700В постоянного тока."

Картинки чего-то не вставляются. По мне так это перебор, но поскольку опыта нет с ИБП, решил спросить на форуме.
В моем понимании этот дополнительный размыкатель для отдельного сервиса доп. блока отдельно от ИБП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 26.7.2022, 9:54
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Если в доп. батарейном массиве уже предустановлен размыкатель с предохранителями, значит дополнительный не нужен.
Сорри. С телефона подробнее не удобно писать.

UPDATE.
Посмотрел мануалы.
У IPPON речь идёт об обычном рубильнике 100А 700В без предохранителей.
Предохранители уже есть в батарейном массиве.
Нужен он для того, чтобы безопасно отключать внешний массив (или один из внешних БМ) не разрывая связь ИБП с внутренними батареями.
В противном случае при эксплуатации для безопасности вам понадобиться отключать и внутренние батареи и внешние, чтобы снять добавленный батарейный массив.




Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 26.7.2022, 11:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.7.2022, 11:31
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Ant29 @ 26.7.2022, 9:43) *
На внешнем есть размыкатель с двумя предохранителями 50А aR.

В действительности в мануале сказано о двух предохранителях в каждом доп. БМ, а размыкатель- это доп. опция.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 26.7.2022, 11:52
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



См. апдейт моего сообщения выше
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 26.7.2022, 14:28
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(___VITOS___ @ 26.7.2022, 9:54) *
Если в доп. батарейном массиве уже предустановлен размыкатель с предохранителями, значит дополнительный не нужен.
Сорри. С телефона подробнее не удобно писать.

UPDATE.
Посмотрел мануалы.
У IPPON речь идёт об обычном рубильнике 100А 700В без предохранителей.
...


Благодарю всех откликнувшихся. Стало понятно.

А вот насколько он "обычный" должен быть я так и не понял. Что можно поставить с у четом доступности к покупке в нынешнее время?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 26.7.2022, 14:34
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Такое
https://www.etm.ru/cat/nn/369467

Или такое
https://www.etm.ru/cat/nn/2860822

И боксик к ним.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 26.7.2022, 14:58
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(___VITOS___ @ 26.7.2022, 14:34) *
Такое
https://www.etm.ru/cat/nn/369467

Или такое
https://www.etm.ru/cat/nn/2860822

И боксик к ним.

Ну а я уперся, что в характеристике должно быть применение на DC.
Спасбо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.7.2022, 18:11
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Ant29 @ 26.7.2022, 14:58) *
Ну а я уперся, что в характеристике должно быть применение на DC.

По мануалу - DC, думаю, не зря. При отключении БМ от ИПБ, не хилая дуга образуется от обратного напряжения БМ с учетом того, что предохранители снимаются после отключения.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 26.7.2022, 19:14
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(gomed12 @ 26.7.2022, 18:11) *
По мануалу - DC, думаю, не зря. При отключении БМ от ИПБ, не хилая дуга образуется от обратного напряжения БМ с учетом того, что предохранители снимаются после отключения.

Маленькие массивы спокойно отключаются и на обычных разъединителях.
Касательно предохранителей - спокойно можете до разъединения рубильника снять их. В БМ ИБП они выполнены в формате разъединителя с предохранителями, и, кстати, для дуги там бОльшее раздолье, чем в направленных мною вариантах.

Вот ещё бюджетник с якобы дугогасящей камерой. (с удовольствием бы его разобрал и попробовал найти 5 отличий от предложенного выше IEC =) )
https://www.etm.ru/cat/nn/169992459

Ну а второй вариант, который предложил сразу АС/DC шел.

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 26.7.2022, 19:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 26.7.2022, 21:03
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(___VITOS___ @ 26.7.2022, 19:14) *
Ну а второй вариант, который предложил сразу АС/DC шел.


Читаю тех.характеристики на него. Вроде только ac

Цитата(gomed12 @ 26.7.2022, 18:11) *
По мануалу - DC, думаю, не зря. При отключении БМ от ИПБ, не хилая дуга образуется от обратного напряжения БМ с учетом того, что предохранители снимаются после отключения.

А можно поподробнее про физику процесса
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.7.2022, 21:26
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вроде в автоматических выключателях DC присутствует постоянный магнит для обрыва дуги.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.7.2022, 11:15
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Ant29 @ 26.7.2022, 21:03) *
А можно поподробнее про физику процесса

Процесс описан в литературе, вкратце, гашение дуги у переменного тока длится примерно полпериода, при переходе синусоиды через ноль дуга сама гаснет, т.е. сама дугогасящая система попроще. У постоянного тока величина напряжения
и направление тока постоянные, поэтому для них дугогашение сложнее, там и дутье, и специальные формы камер, чтобы разбить дугу, и магниты как подсказал Roman D и другие, в зависимости от поставленных задач.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.7.2022, 13:41
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Быстродействующие выключатели на 3,3 кВ контактной сети железных дорог - размером с книжный шкаф; причём половина объема - дугогасящие камеры. Длина дуги - метров десять; и амперов несколько тысяч. Стреляет, как пушка.

Сообщение отредактировал Roman D - 27.7.2022, 13:41


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.7.2022, 18:43
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Обратитесь за доступными в Али:
https://aliexpress.ru/item/4000537721228.ht....773c3ecbie6eub

Только имейте в виду цепи постоянного тока классически подключать нельзя, в зависимости от принятой системы заземления для постоянного тока схемы различные. Следуйте рекомендациям производителя.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения