![]() Электрификация дачи , Можно ли превышать расстояние между электроопорами |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Электрификация дачи , Можно ли превышать расстояние между электроопорами |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.7.2022 Пользователь №: 59920 ![]() |
Нужно провести электричество на дачный участок. На участке имеется электроопора. Но расстояние от неё до ближайшей опоры с электричеством более 50м (около 60-65). Планируется провести кабель СИП (2*16).
Один из электриков сказал, что расстояние слишком велико, нужна доп. опора - а это, как минимум, +17000 руб. Есть ли более экономичные варианты? Как лучше поступить? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
кабель в земле своими ручками
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
.. сказал, что расстояние слишком велико, нужна доп. опора да- а это, как минимум, +17000 руб. поискать опору подешевле, можно б/уЕсть ли более экономичные варианты? Как лучше поступить? с подземным кабелем заморачиваться не советую, поскольку в будущем это гемор, на всю голову ![]() имх |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Пролет между опорами необходим, чтобы на опоры были минимальные механические нагрузки от веса провода, гололеда, температурной и ветровой нагрузки. Чтобы уберечь от перечисленного рассчитывают стрелу провеса, которая при максимальном провисе провода должна обеспечивать безопасные габариты проезда (6 м.) и прохода (4м) под наиболее провисшей частью пролета.
Остальное выдумки "на глазок", найдите калькулятор расчета стрелы провеса, если пролет проходит, то откажитесь от промежуточной опоры. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
Гость_случайный_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну это ежели стальку не использовать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да, ПС (провод стальной) - годное решение.
![]() Воздушка , как техническое решение, дёшева до первой бури (или там ледяного дождя). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_случайный_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 21:55 |
|
![]() |