Всем привет!
Задача знатокам, схемотехникам, знакомых с современными микропроцессорными защитами. Входные условия: Есть РУ 10 кВ. ТРИ ТТ - на каждой фазе по трансформатору. Есть блок защиты БЗП-02, который рассчитан на подключение ДВУХ ТТ и ТТ нулевой последовательности. Вопрос: Можно ли подключить моё РУ к такой защите? Производитель заявляет что можно и даже предоставил схему подключения, но я ей не доверяю. (Схему прикрепляю) |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
В РЭ написано - В функции МТЗ и в других функциях, используется расчётное значение тока фазы В.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Ваша схема неправильная. Для того чтобы разобраться надо знать набор защит терминала и для защит какого оборудования применяется.
Если это защиты простой отходящей линии с набором МТЗ, ТО и ОЗЗ, то можно подключить на двух ТТ фаз А и С, фазу В просто закоротите. Защита на двух ТТ почти всегда бывает достаточной. Обычно третий ТТ на фазе В ставят для защит где точно надо три ТТ (типа например для диффзащиты), для повышения чувствительности защит, также для учета электроэнергии при несимметричной нагрузке. Вход 3Io применяется для подключения к другому ТТ, ТТ нулевой последовательности (бублик) для защит от однофазно замыкания на землю. Обратитесь к ближайшему релейщику. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
В РЭ написано - В функции МТЗ и в других функциях, используется расчётное значение тока фазы В. Смотрите схему . превышение тока и напряжение дальше идет или (Фаза а в с) - время . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
С Вашим набором ТТ, Вы можете использовать БЗП-02 лишь для реализации токовой защиты.
При этом ТТ ф"В" не используется. Его можно либо демонтировать, либо закоротить, либо использовать как-то иначе. Для реализации защиты от замыканий на землю Вам в Ваше РУ нужно дополнительно добавить ТТНП. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.2.2024 Пользователь №: 62039 ![]() |
Схема производителя правильная. Вход 3I0 включается в нулевой провод полной звезды. Как известно, это есть ФТНП (фильтр токов нулевой последовательности). ТТ фаз А и С подключены к соответствующих входам.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Фильтр токов нулевой последовательности по схеме которую давненько представил ТС конечно же есть.
Но такую защиту обычно выполняют на специальных трансформаторах тока нулевой последовательности, например ТЗЛ. У них Ктт 25/1 и сделав такую защиту из других типов ТТ, необходимую уставку, например защиты от замыкания на землю не добьетесь. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |