Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подстанция пищевого производства РУ 10 кВ

Диего
сообщение 4.6.2022, 4:08
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 363
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Здравствуйте. Недавно устроился на предприятие, зашел в РУ 10 кВ, чтобы ознакомиться. Интересно, что на транс 400 кВа по 10ке на вводе стоит просто разъединитель тыц. Я, как понимаю, на холостом ходу транс такой мощности простым разъединителем допускается отключать? На вводе и на транс 630 кВа стоит, что-то типа выключателей нагрузки с дугогасящими камерами тыц. Еще обратил внимание на кабельную муфту, уходящую на 630, видно у основания белый налет и слышен звук типо коронации, но в темноте ничего не видно тыц. КАк считаете, концевая муфта подлежит замене?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.6.2022, 7:42
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10643
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



По ходу, испытывать уже пора муфту.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 4.6.2022, 8:53
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



,Вся линия должна выглядеть примерно так:
Масленый или вакуумный выключатель с защитой - кабель - разъединитель - трансформатор.
Разъединитель необходим для того, чтобы была возможность отключить трансформатор от кабеля и испытать их поотдельности.
Выключать трансформатор даже на холостом ходу разъединителем не рекомендуется, хотя современные разъединители на 10 киловольт оснащены мощной пружиной и дугогасительными камерами. Отключение трансформатора вместе с кабелем производится масленным или вакуумным выключателем, и только потом выключается разъединитель. Включение в обратном порядке.
Кстати, Вам как-раз надо испытать муфту.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 4.6.2022, 9:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.6.2022, 9:07
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10643
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Поскольку на вводе стоят плавкие предохранители, другой защиты по высокой стороне нету.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 4.6.2022, 9:40
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Roman D @ 4.6.2022, 9:07) *
Поскольку на вводе стоят плавкие предохранители, другой защиты по высокой стороне нету.

Плавкие вставки обычно бывают у разъединителя, в конце линии, у трансформатора, а основная защита всей линии на масленнике или вакуумнике включающем линию.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 4.6.2022, 9:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 4.6.2022, 9:49
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 363
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



А, как называются выключатели, которые на вводе и на 630? ВН - выключатели нагрузки или я ошибаюсь?

Сообщение отредактировал Диего - 4.6.2022, 9:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.6.2022, 9:55
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10643
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Диего @ 4.6.2022, 8:49) *
А, как называются выключатели, которые на вводе и на 630? ВН - выключатели нагрузки или я ошибаюсь?

На фотке точно не они.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 4.6.2022, 10:00
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Диего @ 4.6.2022, 9:49) *
А, как называются выключатели, которые на вводе и на 630? ВН - выключатели нагрузки или я ошибаюсь?

Выключатель нагрузки с низкой стороны у трансформатора, выключающий нагрузку трансформатора, а с высокой стороны просто - высоковольтный разъединитель трансформатора, у нас так называют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.6.2022, 11:37
Сообщение #9





Гости






Цитата(Диего @ 4.6.2022, 4:08) *
... Я, как понимаю, на холостом ходу транс такой мощности простым разъединителем допускается отключать? ...

А что по этому поводу говорят ПТЭЭС и С Казахстана? Или у Вас другой документ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 4.6.2022, 11:54
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 363
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Цитата(Гость сочувствующий @ 4.6.2022, 11:37) *
А что по этому поводу говорят ПТЭЭС и С Казахстана? Или у Вас другой документ?

Насколько я помню, то по правилам можно отключать трансы по высокой стороне на холостом ходу разъединителем до 630 кВа.

На крайняк можно отключить сперва 630 разъединитель с дугогасительными камерами, затем ввод разъединителем с д/к, а далее разъединитель 400. Наверно так и задумывалось, в условиях жёсткой экономии на подстанции
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.6.2022, 16:59
Сообщение #11





Гости






Цитата(Диего @ 4.6.2022, 11:54) *
Насколько я помню, ...

Да не помнить надо, а руководствоваться действующими документами ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 5.6.2022, 8:29
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Диего @ 4.6.2022, 11:54) *
Насколько я помню, то по правилам можно отключать трансы по высокой стороне на холостом ходу разъединителем до 630 кВа.

Можно-то можно, но опасно! Замешкаешься, при отключении, или разъединитель неисправен, и медь расплавленного разъединителя польётся тебе на голову. И такие случаи были!
У нас, в армии было своё ПУЭ, были такие правила, под простым ручным разъединителем стоял ящик с песком, тот кто отключает надевал диэлектрические боты, перчатки, каску и очки, вставал в ящик с песком и отключал или включал. Но это было давно, пол века назад, и мощности трансформатора я не помню.
Современным механическим закрытым в шкаф разъединителем с пружинным приводом и предохранителями, можно отключать и тысячники, но это аварийный случай!!! Лучше это делать масленником или вакуумником!!!

Сообщение отредактировал sasha4312 - 5.6.2022, 8:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 5.6.2022, 22:14
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7
4) разъединителями и отделителями 6 - 35 кВ при их наружной и внутренней установке допускается отключать и включать токи холостого хода силовых трансформаторов, зарядные токи воздушных и кабельных линий электропередачи, а также токи замыкания на землю, которые не превышают значений, указанных в табл. 4.2.2 (см. рис. 4.2.1) и табл. 4.2.3 (рис. 4.2.2, а и б).
Из табл 4,2,3
При 6 киловольтах – ток 3,5 ампер, ток заряда 2,5 ампер, ток замыкания на землю 4 ампера.
При 10 киловольтах – ток намагничивания 3 ампера, ток заряда 2 ампера, замыкающий ток на землю 3 ампера.
Если между полюсами установлены перегородки из диэлектрического материала, то допускаемый ток при переключениях можно увеличить в 1,5 раза.

Разъединителями при напряжении от 6 до 10 киловольт можно включать и выключать токи уравнивания до 70 ампер, а также токи нагрузки линии до 15 ампер, если операция переключения проводится 3-полюсными разъединителями внешней установки с приводным механизмом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 6.6.2022, 3:19
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 363
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Цитата(Сергей ДД @ 5.6.2022, 23:14) *
ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7
4) разъединителями и отделителями 6 - 35 кВ при их наружной и внутренней установке допускается отключать и включать токи холостого хода силовых трансформаторов, зарядные токи воздушных и кабельных линий электропередачи, а также токи замыкания на землю, которые не превышают значений, указанных в табл. 4.2.2 (см. рис. 4.2.1) и табл. 4.2.3 (рис. 4.2.2, а и б).
Из табл 4,2,3
При 6 киловольтах – ток 3,5 ампер, ток заряда 2,5 ампер, ток замыкания на землю 4 ампера.
При 10 киловольтах – ток намагничивания 3 ампера, ток заряда 2 ампера, замыкающий ток на землю 3 ампера.
Если между полюсами установлены перегородки из диэлектрического материала, то допускаемый ток при переключениях можно увеличить в 1,5 раза.

Разъединителями при напряжении от 6 до 10 киловольт можно включать и выключать токи уравнивания до 70 ампер, а также токи нагрузки линии до 15 ампер, если операция переключения проводится 3-полюсными разъединителями внешней установки с приводным механизмом.

Спасибо за ответ! По техническим характеристикам у тр-ра 10кВ/400кВА ток холостого хода менее 1 ампера
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.6.2022, 5:28
Сообщение #15





Гости






Цитата(Сергей ДД @ 5.6.2022, 22:14) *
ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7
...

Да действуют ли они в Казахстане, вот в чём вопрос?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.6.2022, 0:05
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6969
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Диего @ 4.6.2022, 9:49) *
А, как называются выключатели, которые на вводе и на 630? ВН - выключатели нагрузки или я ошибаюсь?

Это простейший выключатель нагрузки ВН-16.
Принцип работы простой, сперва при отключении рвутся силовые контакты, потом вспомогательные с гашением дуги.
По способу гашения дуги ВН бывают автогазовые, элегазовые, вакуумные, воздушные, масляные, электромагнитные.
Например, ВНП-17 имеет контроль целостности предохранителя с отключением.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 10.6.2022, 2:57
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 363
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Цитата(gomed12 @ 10.6.2022, 0:05) *
Это простейший выключатель нагрузки ВН-16.
Принцип работы простой, сперва при отключении рвутся силовые контакты, потом вспомогательные с гашением дуги.
По способу гашения дуги ВН бывают автогазовые, элегазовые, вакуумные, воздушные, масляные, электромагнитные.
Например, ВНП-17 имеет контроль целостности предохранителя с отключением.

Спасибо за ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 10.6.2022, 7:36
Сообщение #18





Гости






Цитата(sasha4312 @ 5.6.2022, 8:29) *
... вставал в ящик с песком и отключал или включал.


жесть какая
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2024, 0:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены