Подстанция пищевого производства РУ 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подстанция пищевого производства РУ 10 кВ |
4.6.2022, 4:08
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Здравствуйте. Недавно устроился на предприятие, зашел в РУ 10 кВ, чтобы ознакомиться. Интересно, что на транс 400 кВа по 10ке на вводе стоит просто разъединитель тыц. Я, как понимаю, на холостом ходу транс такой мощности простым разъединителем допускается отключать? На вводе и на транс 630 кВа стоит, что-то типа выключателей нагрузки с дугогасящими камерами тыц. Еще обратил внимание на кабельную муфту, уходящую на 630, видно у основания белый налет и слышен звук типо коронации, но в темноте ничего не видно тыц. КАк считаете, концевая муфта подлежит замене?
|
|
|
|
4.6.2022, 7:42
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10643 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
По ходу, испытывать уже пора муфту.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
4.6.2022, 8:53
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
,Вся линия должна выглядеть примерно так:
Масленый или вакуумный выключатель с защитой - кабель - разъединитель - трансформатор. Разъединитель необходим для того, чтобы была возможность отключить трансформатор от кабеля и испытать их поотдельности. Выключать трансформатор даже на холостом ходу разъединителем не рекомендуется, хотя современные разъединители на 10 киловольт оснащены мощной пружиной и дугогасительными камерами. Отключение трансформатора вместе с кабелем производится масленным или вакуумным выключателем, и только потом выключается разъединитель. Включение в обратном порядке. Кстати, Вам как-раз надо испытать муфту. Сообщение отредактировал sasha4312 - 4.6.2022, 9:05 |
|
|
4.6.2022, 9:07
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10643 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Поскольку на вводе стоят плавкие предохранители, другой защиты по высокой стороне нету.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
4.6.2022, 9:40
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Поскольку на вводе стоят плавкие предохранители, другой защиты по высокой стороне нету. Плавкие вставки обычно бывают у разъединителя, в конце линии, у трансформатора, а основная защита всей линии на масленнике или вакуумнике включающем линию. Сообщение отредактировал sasha4312 - 4.6.2022, 9:41 |
|
|
4.6.2022, 9:49
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
А, как называются выключатели, которые на вводе и на 630? ВН - выключатели нагрузки или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Диего - 4.6.2022, 9:50 |
|
|
4.6.2022, 9:55
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10643 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А, как называются выключатели, которые на вводе и на 630? ВН - выключатели нагрузки или я ошибаюсь? На фотке точно не они. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
4.6.2022, 10:00
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
А, как называются выключатели, которые на вводе и на 630? ВН - выключатели нагрузки или я ошибаюсь? Выключатель нагрузки с низкой стороны у трансформатора, выключающий нагрузку трансформатора, а с высокой стороны просто - высоковольтный разъединитель трансформатора, у нас так называют. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
4.6.2022, 11:37
Сообщение
#9
|
Гости |
|
|
|
4.6.2022, 11:54
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
А что по этому поводу говорят ПТЭЭС и С Казахстана? Или у Вас другой документ? Насколько я помню, то по правилам можно отключать трансы по высокой стороне на холостом ходу разъединителем до 630 кВа. На крайняк можно отключить сперва 630 разъединитель с дугогасительными камерами, затем ввод разъединителем с д/к, а далее разъединитель 400. Наверно так и задумывалось, в условиях жёсткой экономии на подстанции |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
4.6.2022, 16:59
Сообщение
#11
|
Гости |
|
|
|
5.6.2022, 8:29
Сообщение
#12
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Насколько я помню, то по правилам можно отключать трансы по высокой стороне на холостом ходу разъединителем до 630 кВа. Можно-то можно, но опасно! Замешкаешься, при отключении, или разъединитель неисправен, и медь расплавленного разъединителя польётся тебе на голову. И такие случаи были! У нас, в армии было своё ПУЭ, были такие правила, под простым ручным разъединителем стоял ящик с песком, тот кто отключает надевал диэлектрические боты, перчатки, каску и очки, вставал в ящик с песком и отключал или включал. Но это было давно, пол века назад, и мощности трансформатора я не помню. Современным механическим закрытым в шкаф разъединителем с пружинным приводом и предохранителями, можно отключать и тысячники, но это аварийный случай!!! Лучше это делать масленником или вакуумником!!! Сообщение отредактировал sasha4312 - 5.6.2022, 8:56 |
|
|
5.6.2022, 22:14
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7
4) разъединителями и отделителями 6 - 35 кВ при их наружной и внутренней установке допускается отключать и включать токи холостого хода силовых трансформаторов, зарядные токи воздушных и кабельных линий электропередачи, а также токи замыкания на землю, которые не превышают значений, указанных в табл. 4.2.2 (см. рис. 4.2.1) и табл. 4.2.3 (рис. 4.2.2, а и б). Из табл 4,2,3 При 6 киловольтах – ток 3,5 ампер, ток заряда 2,5 ампер, ток замыкания на землю 4 ампера. При 10 киловольтах – ток намагничивания 3 ампера, ток заряда 2 ампера, замыкающий ток на землю 3 ампера. Если между полюсами установлены перегородки из диэлектрического материала, то допускаемый ток при переключениях можно увеличить в 1,5 раза. Разъединителями при напряжении от 6 до 10 киловольт можно включать и выключать токи уравнивания до 70 ампер, а также токи нагрузки линии до 15 ампер, если операция переключения проводится 3-полюсными разъединителями внешней установки с приводным механизмом. |
|
|
6.6.2022, 3:19
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7 4) разъединителями и отделителями 6 - 35 кВ при их наружной и внутренней установке допускается отключать и включать токи холостого хода силовых трансформаторов, зарядные токи воздушных и кабельных линий электропередачи, а также токи замыкания на землю, которые не превышают значений, указанных в табл. 4.2.2 (см. рис. 4.2.1) и табл. 4.2.3 (рис. 4.2.2, а и б). Из табл 4,2,3 При 6 киловольтах – ток 3,5 ампер, ток заряда 2,5 ампер, ток замыкания на землю 4 ампера. При 10 киловольтах – ток намагничивания 3 ампера, ток заряда 2 ампера, замыкающий ток на землю 3 ампера. Если между полюсами установлены перегородки из диэлектрического материала, то допускаемый ток при переключениях можно увеличить в 1,5 раза. Разъединителями при напряжении от 6 до 10 киловольт можно включать и выключать токи уравнивания до 70 ампер, а также токи нагрузки линии до 15 ампер, если операция переключения проводится 3-полюсными разъединителями внешней установки с приводным механизмом. Спасибо за ответ! По техническим характеристикам у тр-ра 10кВ/400кВА ток холостого хода менее 1 ампера |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
6.6.2022, 5:28
Сообщение
#15
|
Гости |
|
|
|
10.6.2022, 0:05
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6969 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А, как называются выключатели, которые на вводе и на 630? ВН - выключатели нагрузки или я ошибаюсь? Это простейший выключатель нагрузки ВН-16. Принцип работы простой, сперва при отключении рвутся силовые контакты, потом вспомогательные с гашением дуги. По способу гашения дуги ВН бывают автогазовые, элегазовые, вакуумные, воздушные, масляные, электромагнитные. Например, ВНП-17 имеет контроль целостности предохранителя с отключением. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
10.6.2022, 2:57
Сообщение
#17
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Это простейший выключатель нагрузки ВН-16. Принцип работы простой, сперва при отключении рвутся силовые контакты, потом вспомогательные с гашением дуги. По способу гашения дуги ВН бывают автогазовые, элегазовые, вакуумные, воздушные, масляные, электромагнитные. Например, ВНП-17 имеет контроль целостности предохранителя с отключением. Спасибо за ответ |
|
|
Гость_в горле кость_* |
10.6.2022, 7:36
Сообщение
#18
|
Гости |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 0:53 |
|