Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Согласно таблице 1.3.6 пуэ по подбору кабеля, возник вопрос, почему кабель 4*185 держит 350А, а два кабеля 4*70 в параллель держит 360А. Общее сечение кабелей в параллель же меньше, но ток больше. Как разобраться?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7615 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Но охлаждаются по разному. Площадь поверхности теплоотдачи у 2-х кабелей выше.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7615 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Подскажите иное, экзаменатор.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Иван_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Иван_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7615 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Вычисляете ток в кабеле по известной формуле, I=P/(U*1.73). Открываете гл. 1.3 ПУЭ по току выбираете сечение нужного кабеля.
Еще проще находите онлайн-ресурс, например,https://calconline.pro/raschet-sechenie-kabelya, по известной мощности, длине, заданных потерях напряжения и коэф. мощности, находите сечение. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 31.10.2024 Пользователь №: 62654 ![]() |
При параллельной прокладке это не так работает/считается по другому.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |