Уважаемые эксперты,

Столкнулся с возложенной на меня в рамках правления СНТ задачей определить необходимую мощность КТП в рамках модернизации старой, мощности которой никак не хватает. Информация потребуется для заявки на портале ТП и для закупки КТП, собственно.

СНТ состоит из 467 участков. Часть из них является огородами с маленькими дачными домиками, часть (процентов 10 %) - домами постоянного проживания. Мощность, полагаю есть смысл считать из учета перспективного перехода всех на 15 кВт.
В первую очередь воспользовался калькулятором сервиса «Калькулятор необходимой мощности» Россетей. Пробовал учитывать разные варианты потребителей:
1. дачные домики - выходит 247,487 кВт;
2. коттеджи с плитами на природном газе - 927,075 кВт;
3. квартиры и коттеджи повышенной комфортности с указанием потребляемой мощности 15 кВт/участок - 500,858 кВт;

Не учитываются потели на ВЛ, перспективное освещение всех улиц. Неравномерность спроса и т.п. Но понять бы хот бы примерный порядок адекватной мощности в моем случае
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.5.2022, 22:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Maxxim @ 23.5.2022, 19:20) *
..возложенной на меня в рамках правления СНТ задачей..
Чего они к вам прицепились..? Пусть возложат на спеца-проектировщика. Он и общую нагрузку сгруппирует, и по всем ветвям посчитает..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxxim
сообщение 23.5.2022, 23:18
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.5.2022
Пользователь №: 59736



Но с другой стороны калькулятор-то тоже должен давать какой-то грубый результат, достаточный для заявки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 24.5.2022, 1:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Maxxim)
калькулятор-то тоже должен давать какой-то грубый результат
И каков же этот результат?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.5.2022, 7:27
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23104
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Maxxim @ 23.5.2022, 19:20) *
Не учитываются потели на ВЛ. Неравномерность спроса и т.п.
это причём при расчёте мощности?


Цитата(Maxxim @ 23.5.2022, 19:20) *
Пробовал учитывать
показывайте расчёты


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 24.5.2022, 9:00
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



СП256.1325800.2016 в помощь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 24.5.2022, 10:02
Сообщение #7





Гости






Цитата(Maxxim @ 23.5.2022, 19:20) *
В первую очередь воспользовался калькулятором сервиса «Калькулятор необходимой мощности» Россетей.
смешно, ей богу icon_smile.gif с таким же успехом могли и в тетрис поиграть.. на микрокалькуляторе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxxim
сообщение 24.5.2022, 11:09
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.5.2022
Пользователь №: 59736



А Россети могут потребовать обоснование мощности или какой-то проект в целом ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.5.2022, 13:43
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23104
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



проект попросят, обоснование им без разницы - сколько запросите


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.5.2022, 14:26
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7579
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Вы хотите одним трансформатором обеспечить минимум 3,5-4 га площади нормальным напряжением при длине линии до удаленных улиц не менее 1,5 км?
Предлагаю укрупненно без деталировки один из вариантов для надежного электроснабжения с наименьшими потерями.
Ваша мощность с учетом коэфф. спроса и одновременности в районе 600-700 кВА.
Разбиваете СНТ приблизительно на 4-6 частей, определяете центр нагрузок для каждой из них, где необходимо устанавливать столбовые КТП мощностью 100-250 кВа.
Протягиваете ВЛЗ СИП-3 к КТП.
На границе раздела с СО ставите учет ПКУ-10 с реклоузером.
С учетом, что СНТ пользуется ЭЭ сезонно, предусматриваете возможность подачи напряжения по 0,4 кВ от любого из трансформаторов. Это пригодится для зимы, аварийных ситуаций и вывода КТП в ремонт.




--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.5.2022, 15:16
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23104
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



думаете по территории СНТ удастся прогнать 10-ку?
а мероприятия, то что советовали врядли они будут делать, разве что колхоз СНТ бохатое


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.5.2022, 18:07
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7579
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Проблемы с 10-й для хозяйствующего субъекта не вижу, тем более с использованием ВЛЗ.
Что касается затрат, для крупного СНТ они минимальны. Мы у себя при 250 участках заменили трансформатор, перевели АС на ВЛИ и на все ушло около 6 млн.
ТС уложится в 10 млн, т.е. немногим больше 20 тыс. с участка.
Одним из важных параметров для ТС являются падения напряжения и потери ЭЭ при ее передаче. Чтобы уйти от них необходимо выполнить доставку ЭЭ без потерь потребителю как можно ближе к границам участков, а это возможно при установке транса непосредственно в центре выбранного куста.
Более того, если трансы распределить по территории СНТ, теряется необходимость замены существующих проводов ВЛ-0,4 кВ.
Конечно, все зависит от типа используемых опор, возможность установки на них оголовников для ВЛЗ.
Может придется устанавливать дополнительно промежуточные, угловые опоры, а кое-где и заменить их.

Сообщение отредактировал gomed12 - 24.5.2022, 18:09


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 25.5.2022, 7:21
Сообщение #13





Гости






ТС вроде бы задавал вопрос о замене КТП с увеличением мощности.. не на форумах ему надо искать ответы icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 20:56
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены