![]() Радиоуправление питанием 380v 100A |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Радиоуправление питанием 380v 100A |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.4.2022 Пользователь №: 59651 ![]() |
Приветствую! Подскажите знающие электрики. Есть электромагнит для металлолома у него есть шкаф управления, установлен на спецтехнике. На этот шкаф управления приходит 380v 2 фазы. Чем можно организовать прерывание цепи 380v с помощью радиопульта, от электрощита до шкафа управления?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Сделать это радиоуправление как раз очень просто. Сложнее сделать так, что бы какой-то анархист-максималист не вздумал управлять этим магнитом со своего личного пульта. Если случится трагедия будет не доказать что кнопку нажал не ты.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.4.2022 Пользователь №: 59651 ![]() |
Так пульт будет в единственном экземпляре у человека который и будет пользоваться им. Плюс это все нужно этому же человеку чтоб он при подключении кабеля к технике не бежал за 100 метров до рубильника. Плюс магнит не начнёт работать пока оператор на технике не активирует его через шкаф управления.
Если можете, напишите схему и какие приборы нужны. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
https://www.proline-rus.ru/catalog/radiorel...-rk01-12-56236/
Вот радиореле. Дальность действия 30-100 метров. Питается блок от любого блока питания примерно 12 вольт. Коммутируемая нагрузка до 10А. Так что естественно ваш электромагнит включать только через контактор. Наверняка контактор у вас уже есть, ведь вы его как-то включаете и выключаете сейчас. Так что контакт радиореле должен управлять вашим контактором. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3955 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Так пульт будет в единственном экземпляре у человека который и будет пользоваться им. Плюс это все нужно этому же человеку чтоб он при подключении кабеля к технике не бежал за 100 метров до рубильника. Плюс магнит не начнёт работать пока оператор на технике не активирует его через шкаф управления. Вы работаете в условиях сильных электромагнитных помех. Ваша радиорелюшка может "дернуться", прервать подачу напряжения на кран, и кран несанкционированно сбросит груз кому нить на голову. Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.4.2022, 20:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1380 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Кран есть источник повышеной опасности с вытекающими отсюда и иногда наступающими последствиями. Потому для радиоуправления ими лучше не колхозить что попало абы как, а применять специально предназначенные для этого системы. Лучше спать будете. Например, оч. популярны тайваньские машынки для радиоуправления Telecrane, в т.ч. у них есть простые двух-трёх кнопочные пульты.
-------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
смс розетка и контактор..ну и мобилка
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
с2н5он, вы представляете? У подкранового в одной руке пульт от крана, в другой мобила и когда надо взять груз, он пишет смску, когда надо отпустить, другую. И самое главное, смска может идти до нескольких минут
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Насколько понял, или так заставлен металлоломом с нарушениями правил эксплуатации шкаф питания, или лень ходить для включения-выключения далеко, а машинист выполняет свою работу штатно и вручную управляет ГПМ.
Для простой подачи напряжения достаточен одноканальный пульт (брелок) на необходимое расстояние. В шкафу на линию питания ГПМ после защитного аппарата необходимо устанавливать 100 А контактор, который включается от блока управления с выходным реле 5(10) А в комплекте с брелком. В принципе для этого годится способ управления воротами, шлагбаумом и т.д. или другое для управления индуктивной нагрузкой. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
gomed12, Не пойдет. Для электромагнитов для отпускания груза надо кратковременно подавать обратное напряжение для размагничивания. Схема несколько сложнее получается
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Костян челябинский постарался ответить на вопрос :
Чем можно организовать прерывание цепи 380v с помощью радиопульта, от электрощита до шкафа управления? Не говорится о радиоуправлении шкафом управления. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Для электромагнитов для отпускания груза надо кратковременно подавать обратное напряжение для размагничивания. Разве снятие питания с электромагнита его не отпустит? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Viktor2004, Не до конца. Сердечник будет намагничен и будет работать как постоянный магнит. Большие железки отвалятся, а мелочь останется
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.4.2022 Пользователь №: 59651 ![]() |
Нужно прерывать питание шкафа управления магнитом, магнит в момент прерывания питания шкафа уже будет обесточен
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Для этого случая, для снятия и подачи питпнония на шкаф управления смотрите #9. Что не устраивает?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»