Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбор счетчика (запутался)

Max88
сообщение 17.6.2008, 13:53
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 19.5.2008
Пользователь №: 11246



Доброго времени суток господа электрики, нуждаюсь в вашем совете! Необходимо выбрать трехфазный счетчик для холодильной машины, потребляемая мощность 11 кВт, ток 29А, в характеристиках щетчика написан рабочий ток и максимальный, можно ли выбрать щетчик с рабочим током 5А а максимальным, например 60А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_n
сообщение 17.6.2008, 16:04
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



Можно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 18.6.2008, 0:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
Можно.
Только что он тогда будет показывать?
Счётчик выбирается по номинальному току, т.е. именно в этом диапозоне он считает с наименьшей погрешностью. И энергосбыт Ваш вариант не пропустит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_n
сообщение 18.6.2008, 7:20
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



Цитата(Слава @ 18.6.2008, 0:50) *
Счётчик выбирается по номинальному току, т.е. именно в этом диапозоне он считает с наименьшей погрешностью. И энергосбыт Ваш вариант не пропустит.
Где-то я приводил цитату из ГОСТ, что в диапазоне от Iном до Iмакс погрешность счетчика находится в пределах класса точности. И энергосбыт идет лесом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.6.2008, 9:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
написан рабочий ток и максимальный

Насколько знаю, 5А-минимальный ток, ниже этой величины - паспортного класса точности не будет.
Рабочий диапазон токов для счетчика, соответствующий классу точности (погрешности) лежит в пределах 5-60 А (почему не 50?).


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Инспектор_*
сообщение 18.6.2008, 11:59
Сообщение #6





Гости






Во- первых, при 11 кВТ ток не может быть 29А, дядя Ом будет недоволен. Во вторых номинал счетчика 5-50 ампер вполне удовлетворит и Энергобаланс и Сбыт, не парьтесь. А 5-50А и 5-60А - просто у разных производителей диапазоны различаются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 19.6.2008, 23:54
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
рабочим током 5А а максимальным, например 60А?

Было чётко сказано, счётчик 5А - т.е. предполагается работа через ТТ.
А 60А - 6 кр.перегрузка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 6.7.2008, 19:43
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Слава @ 19.6.2008, 22:54) *
Было чётко сказано, счётчик 5А - т.е. предполагается работа через ТТ.
А 60А - 6 кр.перегрузка.

Ой, ну да щоччики всякие бывают: http://www.elgama.com.ua/?left=product&right=ems хотя бы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 6.7.2008, 23:46
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Не буду выносить с этой темы, но теперь я засомневался.
Меркурий 200.02
В паспорте написано, 02 - однотарифный, но продаётся как двухтарифный.
Да и ценник по многотарифному.
Где же правда?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Инспектор_*
сообщение 11.7.2008, 11:50
Сообщение #10





Гости






200.02 - многотарифный. Можно программировать до 4 тарифов. А можно и один тариф. В чем засомневался?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.7.2008, 12:25
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Инспектор @ 11.7.2008, 11:50) *
200.02 - многотарифный...

+1

Цитата(Слава @ 6.7.2008, 23:46) *
В паспорте написано, 02 - однотарифный, но продаётся как двухтарифный.

Читаем внимательнее - однофазный, многотарифный (4)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 11.7.2008, 21:19
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



п.2.1.2 "Счётчик Ватт-часов активной энергии переменного тока статический однотарифныйМеркурий-200.02"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.11.2008, 21:55
Сообщение #13





Гости






Кто подскажет- хочу заменить свой счетчик в этажном щитке на электронный и для контроля вывести на комп.себе(не для коммерческого учета) , какой счетчик можно, с каким интерфейсом, нужно ли еще ПО . чтоб с минимальными затратами было
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2025, 5:39
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены