Я извиняюсь, но я правильно прочитал, что мощность 1600 кВА!? Тогда какой перегруз при 200 А и что за вентилятор там находится? Про заливку, читайте инструкцию по эксплуатации. У нас стоят на гарантии, а завод изготовитель требует только с его согласования доливать, если конечно с гарантии не хотите слететь. Написали письмо продавцам, они в свою очередь на завод, те согласовали, даже марку масла рекомендуемого написали. А порядок действительно такой, что сначала доливаем до горлышка, а потом сливаем, в зависимости от мощности тр-ра, n-ое количество масла, для создания воздушной прослойки, доливаем при температуре не менее 10 градусов.
|
|
|
3.4.2012, 5:04
Сообщение
#23
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 |
У транса 1600кВА (6/0,4) номинальный ток 147 А. КТП контейнерного типа, в отсеке трансформатора находится вентилятор принудительного охлаждения, включается автоматически. Бульбаши доливку масла нам согласовали. Ещё вопросы?
|
|
|
3.4.2012, 23:29
Сообщение
#24
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Извиняюсь, я ток считал на стороне низшего напряжения. Вопросов больше нет.
|
|
|
|
|
1.9.2014, 4:04
Сообщение
#25
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.9.2014 Пользователь №: 41045 |
подскажите как привильней самим добавить масло в ТМГ.?. неделю назад увидели что на нашем ТМГ 160кВА упал уровень..давило из под сливной пробки..
вскрыли верхнюю пробку-через нее залили литров 20 до горла, закрутили и сниза бака с крана слили литра 3-4.. пока стоит работает))) на днях заметили что на другом ТМГ 1000кВА уровень тоже лежит, причем потёков нет, а куда делось масло?? и можно ли добавить масло в транс таким методом как это сделали на первом трансформаторе?? |
|
|
1.9.2014, 20:44
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата причем потёков нет, а куда делось масло?? Ну утекло, куда же ещё, испарится оно не могло. Смотрите внимательно, может тоже с недоступной стороны. По изоляторам вводов часто течет.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
13.10.2014, 4:26
Сообщение
#27
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.5.2012 Пользователь №: 27729 |
ТМГ только завод изготовитель ремонтирует. Заливка масла в него осуществляется под вакуумом. Если самостоятельно залить - взорвётся 100%! были случаи.
|
|
|
|
|
7.1.2016, 11:14
Сообщение
#28
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.1.2016 Пользователь №: 47855 |
labdal, доброго дня, коллега!мы вот тоже столкнулись с ТМГ. При монтаже уровень был в норме. летом тоже , а зимой упало аж до срабатывания газ реле на "откл.". ТМГ без азотной подушки, просто гофро бак и масло под вакуумом. при всяких перепадах температур играет гармошка бака. потеков масла не наблюдалось . заливка была заводская. сделали вакум примерно 0,45 Вар. масло вышло в ному: сигнально отключающий поплаваок в норме , мсаленький поплавок в колбочке в верхнем уровне. и пошли бульбочик каждые 5 сек. и так 5 часов подряд. дали избыточное давление все запенили нашим спец раствором (его свойство - долго пена весит - могу скинуть рецепт). нашли утечку клапаня аврийного сброса давления - сняли клапан и притерли малость. но ставить его не стали ,а его патрубок заглушили . и стали давать вакуум. история повторилась : пузырьки воздуха каждые 5 сек.... все... хотели застрелиться... но передумали . и стали вакуумировать следующие 4 дня - получили результат 1 день - переодичность пузврьков воздуха - 5 сек, 2 й - 15 , 3й - 50 ,4 й - 180 сек. нигде нет инструкций, полезли в транс потому что все равно нет гарантии.нарыли сомнительную инфу _ : уровень масла проверяют при 20 гр цельсия и при вакууме 0,25 Вар - инфа собирательная!!!!!если у кого есть более точная инфа прошу промочь. ага еще:: ТМГ ильно любят нормальнуб вентиляцию - вероятно от этого и были выбросы.я при всяких даких проишествия - сдаб масло на проверку - бероженного Бог беержет
OVB2012, в этом есть разумное зерно. вот только с азотными подушками дело не имел. у меня гофро бак - он и играет. собирательная инфа такая: прт +20 гр С и вакууме 0,25 Вар добиться доливкой масло по визуальному поплавку. sergxp, sergxp, ушел вакуум и все .. масло ушло в бак... попробуйте завакумировать. у меня так и было дело. и ни каких потеков не было .только вот проблема при какой температуре и про каком вакууме уровень масла есть нормальный... |
|
|
14.4.2022, 21:48
Сообщение
#29
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 |
постучите по поплавку и уровень появится Стучал, не помогло. Открутил пробку, зашипело, воздух лишний видимо вышел (или газ ?), который под давлением был. Уровень "под завязку". То есть по верхнюю часть бака. Вопрос: не навредит ли это как-то трансу? По сути же произошла разгерметизация. Не будет ли попадать в него каким-то образом влага из воздуха? Хотя в обычном ТМ ведь тоже масло с воздухом контактирует. Но там селикагель есть, но от него мне кажется понта никакого... Прочитал подробно тему...как-то стрёмно стало...Теперь что доливать по самый верх и немного сливать с пробки нижней? Транс 10/0,4 250 КВА. Помню как-то раз потёк минский транс (10/0,4 250 или 160 кВА) на гарантии. Давануло из-под изоляторов. Так приехали 2 мужика на 41-м "Москвиче" из гарантийки и долили нагнетателем масло через заливную пробку. Сколько долили - точно не могу сказать. Но ничего со сливной не сливали и никакого газа не закачивали. Транс уже 4-й год работает без проблем. Правда загружен наверное процентов на 30%. Сообщение отредактировал Bor2905 - 14.4.2022, 22:53 |
|
|
15.4.2022, 7:00
Сообщение
#30
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Сейчас уж не до жиру. Заливайте до конца и всё.
|
|
|
|
|
15.4.2022, 10:50
Сообщение
#31
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 |
|
|
|
15.4.2022, 12:59
Сообщение
#32
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Мы заливали полностью. Он ребристый ведь и эти рёбра играют роль расширителя. Ну или как выше советуют налить до самого конца и слить 15-20 литров для создания подушки расширения. Эта воздушная подушка ни на что не скажется.
|
|
|
17.4.2022, 14:14
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7986 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Мы не знаем марку трансформатора, его конструктивные особенности, также как и устройстве указателя уровня масла у ТС.
Указатели уровня масла существуют на базе стеклоуказателя визуального контроля, механические указатели обычно поплавковые рычажные, безрычажные стрелочные и без них, на электрический сигнал или комбинированные. Неправильное положение указателя говорит о неисправностях в самом механизме - несоответствии уровня масла для этого указателя, неправильной регулировке и подборе указателя при ремонте и замене. Наличие внутреннего давления в баке жесткой конструкции говорит о неисправности системы "дыхания": засор гидрозатвора, емкости для селикагеля, уставки нижнего давления рабочего клапана, при наличии. При исправном указателе, его отстройка производится, когда температура окружающего воздуха равна температуре масла, путем долива или слива масла, необходимости в наполнении бака "под завязку" нет. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_в горле кость_* |
17.4.2022, 16:22
Сообщение
#34
|
|
Гости |
|
|
|
3.6.2022, 23:32
Сообщение
#35
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 |
Мы заливали полностью. Он ребристый ведь и эти рёбра играют роль расширителя. Ну или как выше советуют налить до самого конца и слить 15-20 литров для создания подушки расширения. Эта воздушная подушка ни на что не скажется. Кстати такие рекомендации где-то уже слышал. По-правильному спрашивать у завода, по факту доливайте пока не вздулся, а то у нас на одном объекте энергетик месяцам смотрел на уровень ниже минимума и думал как доливать, пока трансформатор не раздуло шариком, пришлось менять. С завода азотная подушка, после долива-слива будет "вакуумная", всяко лучше чем вообще без неё. На другом объекте ТМ на 160 кВА работает без осушителя совсем лет 50 уже, иногда меняют масло... -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.3.2026, 9:13 |
|
|
|
|