Доливка масла в трансформаторы ТМГ

OVB2012
сообщение 2.4.2012, 4:44
Сообщение #21


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Цитата(с2н5он @ 1.4.2012, 12:17) *
руководство это хорошо, но все равно - зачем?

Предполагаю, что при заливке достаточно сложно обеспечить пустоту именно в 10 литров, отсюда и метод такой: заливаем - сколько влезет, сливаем - сколько положено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 2.4.2012, 20:52
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Я извиняюсь, но я правильно прочитал, что мощность 1600 кВА!? Тогда какой перегруз при 200 А и что за вентилятор там находится? Про заливку, читайте инструкцию по эксплуатации. У нас стоят на гарантии, а завод изготовитель требует только с его согласования доливать, если конечно с гарантии не хотите слететь. Написали письмо продавцам, они в свою очередь на завод, те согласовали, даже марку масла рекомендуемого написали. А порядок действительно такой, что сначала доливаем до горлышка, а потом сливаем, в зависимости от мощности тр-ра, n-ое количество масла, для создания воздушной прослойки, доливаем при температуре не менее 10 градусов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVB2012
сообщение 3.4.2012, 5:04
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



У транса 1600кВА (6/0,4) номинальный ток 147 А. КТП контейнерного типа, в отсеке трансформатора находится вентилятор принудительного охлаждения, включается автоматически. Бульбаши доливку масла нам согласовали. Ещё вопросы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 3.4.2012, 23:29
Сообщение #24


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Извиняюсь, я ток считал на стороне низшего напряжения. Вопросов больше нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergxp
сообщение 1.9.2014, 4:04
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 1.9.2014
Пользователь №: 41045



подскажите как привильней самим добавить масло в ТМГ.?. неделю назад увидели что на нашем ТМГ 160кВА упал уровень..давило из под сливной пробки..
вскрыли верхнюю пробку-через нее залили литров 20 до горла, закрутили и сниза бака с крана слили литра 3-4..
пока стоит работает)))
на днях заметили что на другом ТМГ 1000кВА уровень тоже лежит, причем потёков нет, а куда делось масло?? и можно ли добавить масло в транс таким методом как это сделали на первом трансформаторе??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 1.9.2014, 20:44
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
причем потёков нет, а куда делось масло??
Ну утекло, куда же ещё, испарится оно не могло. Смотрите внимательно, может тоже с недоступной стороны. По изоляторам вводов часто течет.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
labdal
сообщение 13.10.2014, 4:26
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 30.5.2012
Пользователь №: 27729



ТМГ только завод изготовитель ремонтирует. Заливка масла в него осуществляется под вакуумом. Если самостоятельно залить - взорвётся 100%! были случаи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СВТ
сообщение 7.1.2016, 11:14
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 7.1.2016
Пользователь №: 47855



labdal, доброго дня, коллега!мы вот тоже столкнулись с ТМГ. При монтаже уровень был в норме. летом тоже , а зимой упало аж до срабатывания газ реле на "откл.". ТМГ без азотной подушки, просто гофро бак и масло под вакуумом. при всяких перепадах температур играет гармошка бака. потеков масла не наблюдалось . заливка была заводская. сделали вакум примерно 0,45 Вар. масло вышло в ному: сигнально отключающий поплаваок в норме , мсаленький поплавок в колбочке в верхнем уровне. и пошли бульбочик каждые 5 сек. и так 5 часов подряд. дали избыточное давление все запенили нашим спец раствором (его свойство - долго пена весит - могу скинуть рецепт). нашли утечку клапаня аврийного сброса давления - сняли клапан и притерли малость. но ставить его не стали ,а его патрубок заглушили . и стали давать вакуум. история повторилась : пузырьки воздуха каждые 5 сек.... все... хотели застрелиться... но передумали . и стали вакуумировать следующие 4 дня - получили результат 1 день - переодичность пузврьков воздуха - 5 сек, 2 й - 15 , 3й - 50 ,4 й - 180 сек. нигде нет инструкций, полезли в транс потому что все равно нет гарантии.нарыли сомнительную инфу _ : уровень масла проверяют при 20 гр цельсия и при вакууме 0,25 Вар - инфа собирательная!!!!!если у кого есть более точная инфа прошу промочь. ага еще:: ТМГ ильно любят нормальнуб вентиляцию - вероятно от этого и были выбросы.я при всяких даких проишествия - сдаб масло на проверку - бероженного Бог беержет

OVB2012, в этом есть разумное зерно. вот только с азотными подушками дело не имел. у меня гофро бак - он и играет. собирательная инфа такая: прт +20 гр С и вакууме 0,25 Вар добиться доливкой масло по визуальному поплавку.

sergxp, sergxp, ушел вакуум и все .. масло ушло в бак... попробуйте завакумировать. у меня так и было дело. и ни каких потеков не было .только вот проблема при какой температуре и про каком вакууме уровень масла есть нормальный...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor2905
сообщение 14.4.2022, 21:48
Сообщение #29


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Цитата(ez81 @ 6.3.2012, 19:47) *
постучите по поплавку и уровень появится icon_biggrin.gif

Стучал, не помогло. Открутил пробку, зашипело, воздух лишний видимо вышел (или газ ?), который под давлением был. Уровень "под завязку". То есть по верхнюю часть бака. Вопрос: не навредит ли это как-то трансу? По сути же произошла разгерметизация. Не будет ли попадать в него каким-то образом влага из воздуха? Хотя в обычном ТМ ведь тоже масло с воздухом контактирует. Но там селикагель есть, но от него мне кажется понта никакого...
Прочитал подробно тему...как-то стрёмно стало...Теперь что доливать по самый верх и немного сливать с пробки нижней? Транс 10/0,4 250 КВА. Помню как-то раз потёк минский транс (10/0,4 250 или 160 кВА) на гарантии. Давануло из-под изоляторов. Так приехали 2 мужика на 41-м "Москвиче" из гарантийки и долили нагнетателем масло через заливную пробку. Сколько долили - точно не могу сказать. Но ничего со сливной не сливали и никакого газа не закачивали. Транс уже 4-й год работает без проблем. Правда загружен наверное процентов на 30%.

Сообщение отредактировал Bor2905 - 14.4.2022, 22:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 15.4.2022, 7:00
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Сейчас уж не до жиру. Заливайте до конца и всё.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor2905
сообщение 15.4.2022, 10:50
Сообщение #31


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Цитата(Электромонтёр @ 15.4.2022, 7:00) *
Сейчас уж не до жиру. Заливайте до конца и всё.

Не совсем понял фразу "сейчас уж не до жиру". И куда уже больше заливать? Уровень и так поверх бака.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 15.4.2022, 12:59
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Мы заливали полностью. Он ребристый ведь и эти рёбра играют роль расширителя. Ну или как выше советуют налить до самого конца и слить 15-20 литров для создания подушки расширения. Эта воздушная подушка ни на что не скажется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.4.2022, 14:14
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7986
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Мы не знаем марку трансформатора, его конструктивные особенности, также как и устройстве указателя уровня масла у ТС.
Указатели уровня масла существуют на базе стеклоуказателя визуального контроля, механические указатели обычно поплавковые рычажные, безрычажные стрелочные и без них, на электрический сигнал или комбинированные.
Неправильное положение указателя говорит о неисправностях в самом механизме - несоответствии уровня масла для этого указателя, неправильной регулировке и подборе указателя при ремонте и замене.
Наличие внутреннего давления в баке жесткой конструкции говорит о неисправности системы "дыхания": засор гидрозатвора, емкости для селикагеля, уставки нижнего давления рабочего клапана, при наличии.
При исправном указателе, его отстройка производится, когда температура окружающего воздуха равна температуре масла, путем долива или слива масла, необходимости в наполнении бака "под завязку" нет.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 17.4.2022, 16:22
Сообщение #34





Гости






Цитата(gomed12 @ 17.4.2022, 14:14) *
Мы не знаем марку трансформатора, его конструктивные особенности, также как и устройстве указателя уровня масла у ТС.


советы-то бесплатные icon_smile.gif)
опять же - постов понабивать, пообщаться..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Delta
сообщение 3.6.2022, 23:32
Сообщение #35


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 8.1.2008
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182



Цитата(Электромонтёр @ 15.4.2022, 12:59) *
Мы заливали полностью. Он ребристый ведь и эти рёбра играют роль расширителя. Ну или как выше советуют налить до самого конца и слить 15-20 литров для создания подушки расширения. Эта воздушная подушка ни на что не скажется.

Кстати такие рекомендации где-то уже слышал.
По-правильному спрашивать у завода, по факту доливайте пока не вздулся, а то у нас на одном объекте энергетик месяцам смотрел на уровень ниже минимума и думал как доливать, пока трансформатор не раздуло шариком, пришлось менять.
С завода азотная подушка, после долива-слива будет "вакуумная", всяко лучше чем вообще без неё.
На другом объекте ТМ на 160 кВА работает без осушителя совсем лет 50 уже, иногда меняют масло...


--------------------
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вернуться в начало страницы