![]() Кабельная линия 380В в 3 жилы , Кабельная линия 380В до участка в 3 жилы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Кабельная линия 380В в 3 жилы , Кабельная линия 380В до участка в 3 жилы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.4.2022 Пользователь №: 59612 ![]() |
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Нужен совет от специалистов. Есть новый трансформатор, от него по ВЛ висит СИП 4 провода 230 метров к домам, сечение 16мм. Хочу провести электричество до своего участка ещё 400 метров, естественно денег лишних нет. В целях экономии хочу подключится к L1,L2,L3 на опоре, спуститься вниз и кабелем в траншее дотянуть до своего участка. Провод планирую взять 3 жильный, например АВВГ 3х16 в ПНД трубе. На участке уже сделать нулевой провод и заземление. Можно ли обойтись без четвёртой жилы на участке между трансформатором и моей точкой подключения? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9254 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Опасный для жизни бред
АВВГ 4х16 ненамного дороже чем 3х16. Кроилово ведёт к попадалову -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.4.2022 Пользователь №: 59612 ![]() |
АВВГ 4х16 дороже на 60-70%(не утверждаю). Но дело даже не в этом. Если я буду подключать электроприборы 220 вольт к L1 и нулевому проводу идущему от КТП, то и потери напряжения будут считаться на всю дистанцию 630м и такого сечения уже не хватит.
Сообщение отредактировал Gleader - 13.4.2022, 12:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9254 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Чушь. А если ноль будет не доли Ома, А единицы или даже десятки по земле, то падение напряжения по-вашему будет меньше?
Изучите аварию Обрыв нуля и что при нём происходит. Вы этот обрыв организуете намеренно. Делайте. Я вам разрешаю. Заодно я вам разрешаю переходить улицу на красный свет, смотреть в дуло заряженного пистолета, пить паленую водку и есть всё грибы, которые вы найдете в лесу не разбирая, как они называются -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
На участке уже сделать нулевой провод и заземление. Можно ли обойтись без четвёртой жилы на участке между трансформатором и моей точкой подключения? Интересно как Вы хотите сделать нулевой провод. В общем как Вы хотите делать нельзя, нулевой провод должен идти непрерывно от источника питания до электроустановки, а уж что использовать в качестве нулевого провода сами решайте. Сообщение отредактировал НИР - 13.4.2022, 13:23 |
![]() |
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1375 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Ну, не совсем "совсем". Теоретисски можно поставить у себя трансформатор и тд... Но его цена покроет экономию на кабеле как бык овцу.
-------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.4.2022 Пользователь №: 59612 ![]() |
Ну, не совсем "совсем". Теоретисски можно поставить у себя трансформатор и тд... Но его цена покроет экономию на кабеле как бык овцу. Да так и думаю. Стоимость трансформатора 380/220 на 5кВа примерно 20-30тр. А вот стоимость кабеля очень серьёзная если учесть, что тянуть придётся от КТП. Сечением примерно 50мм - Например АВВГ 4х50 длинна 630м. А так 230 метров СИП 16мм уже висит, остаётся 400 метров 3х16. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9254 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вы в показаниях пытаетесь. То у вас 16 квадратов, то 50. Вы троллячий хвост по-надежней маскируйте
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.4.2022 Пользователь №: 59612 ![]() |
Вы в показаниях пытаетесь. То у вас 16 квадратов, то 50. Вы троллячий хвост по-надежней маскируйте 230 метров от КТП СИП уже висит 16мм2. 50 квадратов - это нужно будет тянуть, если посчитать потери. Может и 35мм - хватит, если не превышать 3.5кВт на один электроприбор. Если администратор посчитает, что я действительно троль, т.е. питаюсь энергией уважаемых форумчан, а не человек, который ищет ответы на вопросы. То тему можно закрыть. В любом случае, я всем благодарен. Прошу прощения если кого-то обидел или оскорбил. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11108 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
На участке уже сделать нулевой провод и заземление. Как это произойдёт? Наподобие монаха в постный день, возложите руки на Всё равно он нулём от этого не станет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_случайный_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
... Хочу провести электричество до своего участка ещё 400 метров, естественно денег лишних нет. В целях экономии хочу подключится к L1,L2,L3 на опоре, спуститься вниз и кабелем в траншее дотянуть до своего участка. ... Не запрягайте телегу впереди лошади! Сначала получите тех. условия на подключение у владельца линии (электросетевой организации). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Возможно сечение существующей линии выбрана без учета дальнейшего расширения распределительной сети, поэтому обратитесь к владельцу сети.
Касательно количества жил: для однофазной системы достаточны 2 жилы, для 3-х фазной-4. Меньше нельзя. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2025, 2:21 |
|
![]() |