![]() Черный налет , Черный налет на жилах кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Черный налет , Черный налет на жилах кабеля |
![]()
Сообщение
#1
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.3.2022 Пользователь №: 59555 ![]() |
Привет всем! Приехал кабель 5х25 , при зачистке все жилы, даже земля, в черном налете на протяжении всего кабеля, но в разрезе все в порядке. Кабель был использован до нас, но точно не подвергался перегрузкам и был в сухом помещении (серверная). Узнать был ли он такой с завода возможности нет, но скорее всего так оно и есть. Изоляция целая, не горелая, не засохшаяся, а нормальная, гибкая, чистая. В электрике работаю около 10лет и вижу такое первый раз... Вопрос что это за налет? Неужели на заводе накосячил и весь кабель в окиси? Если это окись то и использовать такой кабель получается нельзя... Или это какая-то обработка меди?
|
||
![]() |
|||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(H0rSS) Неужели на заводе накосячил и весь кабель в окиси?....Или это какая-то обработка меди? Это медносодержащие проводники кабеля. ![]() Цитата(Гость_в горле кость_*) Производители из поднебесной экономят на всём, в том числе и на сечении проводов. Качество меди тоже не айс.. за то недорого.
Сообщение отредактировал Rezo - 29.3.2022, 13:00 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7575 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Думаю случай природного происхождения, провода будто сперва сплели потом засунули в шланг, почти болтаются.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17967 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2334 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Вопрос что это за налет? Сернокислой меди. Если это окись то и использовать такой кабель получается нельзя... Можно. Сталкивался с такими, они лет по 20-30 уже отработали. Зачищать контактную часть - обязательно. Или это какая-то обработка меди? При производстве, хранении или транспортировке голого провода воздушная среда содержала окисел серы. Возможно в изоляции вбухнули избыток серы, но вот с болтающейся изоляцией вопрос. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1067 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Сернокислой меди. В производстве, хранении или транспортировке голого провода воздушная среда содержала окисел серы. Возможно в изоляции вбухнули избыток серы. Пока из изоляции будет диффузия серы медь продолжит окисляться (разумеется с понижением сечения). В работе, в случае токового нагрева кабеля, сера ещё больше начнёт "пылить" и процесс ускорится. Сера применяется для вулканизации резиноподобных пластиков. При нагреве и избытке серы вулканизация приводит к повышенной твёрдости/хрупкости пластика, со временем возможно осыпание данной изоляции. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7575 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Сейчас кабели изготавливают по ГОСТ и ТУ, лучше приобретать гостированные. По ТУ готовят не всегда качественно, по своим внутренним рацухам. Если жила по всей длине окисшая, почерневшая, однозначно, нарушена технология нанесения изоляционной оболочки, ведь воздух между оболочкой и жилой не должен быть. Если при хранении со временем темнеют концы жилы или 1-2 метра от концов -это показатель хорошего качества продукции.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1858 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Из практики. При обслуживание нефтедобывающего оборудования на скважинах, в первую очередь скважин добывающих СЕРНИСТУЮ нефть, цветные металлы покрываются таким налётом такого цвета. Кабель который попадался мне контактировал с сернистой нефть, какие следы от других газов я не знаю, не встречался. Ну и нефтяники б/у кабель, в частности погружной типа КПБП периодически сдают в ремонт и вытягивают новый.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Из практики. При обслуживание нефтедобывающего оборудования на скважинах, в первую очередь скважин добывающих СЕРНИСТУЮ нефть, цветные металлы покрываются таким налётом такого цвета. ... Кабель, который мне известен первоначально как ГРШ, потом КРПТ, сейчас - КГ, в результате длительной эксплуатации тоже приобретал такой цвет. Причём чем длительней срок эксплуатации, тем глубже проникал чёрный цвет в повивы провода. Тоже склоняюсь, что это результат взаимодействия меди с серой, т. к. в эксплуатации он встречался у нас, в основном, для питания козловых кранов на монтажных и складских площадках. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Сульфид меди, всё верно.
К кабелях и проводах в резиновой изоляции всегда приходилось жилы скрести. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 ![]() |
Сейчас кабели изготавливают по ГОСТ и ТУ, лучше приобретать гостированные. По ТУ готовят не всегда качественно, по своим внутренним рацухам. Если жила по всей длине окисшая, почерневшая, однозначно, нарушена технология нанесения изоляционной оболочки, ведь воздух между оболочкой и жилой не должен быть. Если при хранении со временем темнеют концы жилы или 1-2 метра от концов -это показатель хорошего качества продукции. Сейчас действует ГОСТ только "общие требования" а конкретный кабель описан в ТУ поэтому путаница с "ГОСТовским" кбелем, я предпочитаю выбирать по производителям - Орловский и прочие "из леруи" не покупать ![]() Сульфид меди, всё верно. К кабелях и проводах в резиновой изоляции всегда приходилось жилы скрести. Это да, и сыпется резиновая изоляция от перегрева только в путь -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2025, 0:24 |
|
![]() |