Привет всем! Приехал кабель 5х25 , при зачистке все жилы, даже земля, в черном налете на протяжении всего кабеля, но в разрезе все в порядке. Кабель был использован до нас, но точно не подвергался перегрузкам и был в сухом помещении (серверная). Узнать был ли он такой с завода возможности нет, но скорее всего так оно и есть. Изоляция целая, не горелая, не засохшаяся, а нормальная, гибкая, чистая. В электрике работаю около 10лет и вижу такое первый раз... Вопрос что это за налет? Неужели на заводе накосячил и весь кабель в окиси? Если это окись то и использовать такой кабель получается нельзя... Или это какая-то обработка меди?
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 29.3.2022, 12:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(H0rSS)
Неужели на заводе накосячил и весь кабель в окиси?....Или это какая-то обработка меди?
Это медносодержащие проводники кабеля. icon_biggrin.gif
Цитата(Гость_в горле кость_*)
Производители из поднебесной экономят на всём, в том числе и на сечении проводов. Качество меди тоже не айс.. за то недорого.


Сообщение отредактировал Rezo - 29.3.2022, 13:00


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.3.2022, 13:09
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Думаю случай природного происхождения, провода будто сперва сплели потом засунули в шланг, почти болтаются.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.3.2022, 13:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(H0rSS @ 29.3.2022, 12:17) *
все жилы, ... в черном налете
Не вы первый, тынц.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 29.3.2022, 22:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2298
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(H0rSS @ 29.3.2022, 12:17) *
Вопрос что это за налет?

Сернокислой меди.
Цитата(H0rSS @ 29.3.2022, 12:17) *
Если это окись то и использовать такой кабель получается нельзя...

Можно.
Сталкивался с такими, они лет по 20-30 уже отработали. Зачищать контактную часть - обязательно.
Цитата(H0rSS @ 29.3.2022, 12:17) *
Или это какая-то обработка меди?

При производстве, хранении или транспортировке голого провода воздушная среда содержала окисел серы.
Возможно в изоляции вбухнули избыток серы, но вот с болтающейся изоляцией вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 30.3.2022, 4:19
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1045
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(eugevict @ 30.3.2022, 1:56) *
Сернокислой меди.

В производстве, хранении или транспортировке голого провода воздушная среда содержала окисел серы.
Возможно в изоляции вбухнули избыток серы.

Пока из изоляции будет диффузия серы медь продолжит окисляться (разумеется с понижением сечения).
В работе, в случае токового нагрева кабеля, сера ещё больше начнёт "пылить" и процесс ускорится.

Сера применяется для вулканизации резиноподобных пластиков. При нагреве и избытке серы вулканизация приводит к повышенной твёрдости/хрупкости пластика, со временем возможно осыпание данной изоляции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.3.2022, 22:21
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Сейчас кабели изготавливают по ГОСТ и ТУ, лучше приобретать гостированные. По ТУ готовят не всегда качественно, по своим внутренним рацухам. Если жила по всей длине окисшая, почерневшая, однозначно, нарушена технология нанесения изоляционной оболочки, ведь воздух между оболочкой и жилой не должен быть. Если при хранении со временем темнеют концы жилы или 1-2 метра от концов -это показатель хорошего качества продукции.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 5.4.2022, 16:53
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1852
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Из практики. При обслуживание нефтедобывающего оборудования на скважинах, в первую очередь скважин добывающих СЕРНИСТУЮ нефть, цветные металлы покрываются таким налётом такого цвета. Кабель который попадался мне контактировал с сернистой нефть, какие следы от других газов я не знаю, не встречался. Ну и нефтяники б/у кабель, в частности погружной типа КПБП периодически сдают в ремонт и вытягивают новый.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.4.2022, 17:17
Сообщение #9





Гости






Цитата(сергей_абрамов @ 5.4.2022, 16:53) *
Из практики. При обслуживание нефтедобывающего оборудования на скважинах, в первую очередь скважин добывающих СЕРНИСТУЮ нефть, цветные металлы покрываются таким налётом такого цвета. ...

Кабель, который мне известен первоначально как ГРШ, потом КРПТ, сейчас - КГ, в результате длительной эксплуатации тоже приобретал такой цвет. Причём чем длительней срок эксплуатации, тем глубже проникал чёрный цвет в повивы провода. Тоже склоняюсь, что это результат взаимодействия меди с серой, т. к. в эксплуатации он встречался у нас, в основном, для питания козловых кранов на монтажных и складских площадках.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.4.2022, 18:17
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Сульфид меди, всё верно.
К кабелях и проводах в резиновой изоляции всегда приходилось жилы скрести.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Delta
сообщение 3.6.2022, 23:37
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 8.1.2008
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182



Цитата(gomed12 @ 30.3.2022, 22:21) *
Сейчас кабели изготавливают по ГОСТ и ТУ, лучше приобретать гостированные. По ТУ готовят не всегда качественно, по своим внутренним рацухам. Если жила по всей длине окисшая, почерневшая, однозначно, нарушена технология нанесения изоляционной оболочки, ведь воздух между оболочкой и жилой не должен быть. Если при хранении со временем темнеют концы жилы или 1-2 метра от концов -это показатель хорошего качества продукции.

Сейчас действует ГОСТ только "общие требования" а конкретный кабель описан в ТУ поэтому путаница с "ГОСТовским" кбелем, я предпочитаю выбирать по производителям - Орловский и прочие "из леруи" не покупать icon_wink.gif

Цитата(Roman D @ 5.4.2022, 18:17) *
Сульфид меди, всё верно.
К кабелях и проводах в резиновой изоляции всегда приходилось жилы скрести.

Это да, и сыпется резиновая изоляция от перегрева только в путь


--------------------
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!