Потенциал на pen-шине

Олега
сообщение 28.3.2022, 23:34
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sasha4312 @ 28.3.2022, 20:38) *
Вы сами написали, потенциал по всему периметру будет одинаковый то-есть - 120В.
А потенциал между ОПЧ и полом будет равен току КЗ ответвившемуся через заземлитель (возможно часть уйдет через нулевой проводник, зависит от конкретной схемы) умноженному на сопротивление между ОПЧ и контуром заземления, пути, по которому пойдет ток.
То, что потенциал по периметру 120В - я это условие для примера принял, зачем повторять условие ?
Львиная доля тока КЗ уйдет именно через нулевой проводник, так и задумано в TN.
"сопротивление между ОПЧ и контуром заземления" - это сопротивление заземляющего проводника. В ТП это сопротивление с гулькин хрен, а потому и потенциал около ЗУ (по периметру, з) будет близок к потенциалу ОПЧ(опч). Т.е. при нахождении над контуром ЗУ Uпр=0.
А вот потенциал в центре помещения с набивным или бетонным полом будет существенно ниже (ближе к потенциалу чистой земли). И соответственно Uпр. будет выше. Здесь нужно считать коэффициент прикосновения α1 для группового заземлителя. Uпр.=опч*α1
Таки поговорить будете, или докажете (больше или меньше 50-ти В)?

Цитата(sasha4312 @ 28.3.2022, 22:26) *
При КЗ между PEN и L, для расчета напряжения прикосновения, надо знать сопротивление PEN от места прикосновения до места заземления PEN возле трансформатора, и умножить его на ток КЗ.
Это будет не расчетом Uпр., а расчетом падения напряжения на PEN-проводнике при отсутствии прочих проводников (СУП)

И ваще.. вопрос-то был автору задан.. А вам - задачка.

Цитата(sasha4312 @ 28.3.2022, 22:26) *
Возможно потребуется знать места присоединения повторных заземлителей, сопротивление PEN до них, ..
Сопротивления повторных ЗУ в ЭУ потребителей, штоли ? Автора беспокоит PENёк, торчащий из оболочки РУ-0,4 в ТП.


Сообщение отредактировал Олега - 28.3.2022, 23:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 29.3.2022, 0:14
Сообщение #42


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Согласен, но я напряжение прикосновения предлагал рассчитать не используя потенциал пола в центре педстанции или непосредственно над заземляющим контуром, а как падение напряжения на соответствующем проводнике.
И когда я писал, что Вы сами указали потенциал 120В на заземлителе, я имел в виду, что понятия не имею относительно чего Вы его измерили, но если Вам так хочется, то пусть будет. Теперь догадался, относительно чего! Точно не помню но что-то типа - потенциал убывает пропорционально квадрату расстояния. Книжки под рукой нет.
Я, в своих расчётах напряжения прикосновения не использовал потенциала пола, так что и выкручиваться зачем? Мой расчёт проще. Если можете, критикуйте! На здоровье! Буду рад!


На счет вопроса автора, я вроде уже ответил. Я не вижу проблем.
А на cчет падения напряжения на отрезке PEN или проводника заземления, это падение является источником напряжения прикосновения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.3.2022, 2:47
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sasha4312 @ 29.3.2022, 0:14) *
Согласен, но я напряжение прикосновения предлагал рассчитать не используя потенциал пола в центре педстанции или непосредственно над заземляющим контуром, а как падение напряжения на соответствующем проводнике.
У вас какие-то свои представления, личные..
ПУЭ п.1.7.24. "Напряжение прикосновения − напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного".
Видимо чел обязан прикасаться к началу PEN-проводника и к его окончанию.. )) Нарисовать можете ?
В центральной части подстанции - это как бы и не электроустановка для вас ? Условие "не более 50В" только по краям должно выполняться ?

Цитата(sasha4312 @ 29.3.2022, 0:14) *
Я, в своих расчётах напряжения прикосновения не использовал потенциала пола, так что и выкручиваться зачем? Мой расчёт проще. Если можете, критикуйте! На здоровье! Буду рад!
Радуйтесь на здоровье - я вам уже всё сказал про ваш "упрощенный расчет". Вы НЕ считаете максимально возможное напряжение прикосновения на ТП. Впрочем, расчета-то (по предложенным исходным) пока что никто не видел.

Цитата(sasha4312 @ 29.3.2022, 0:14) *
Я не вижу проблем.
В правильно спроектированной ТП какие могут быть проблемы..

Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2022, 2:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Opornik
сообщение 29.3.2022, 7:08
Сообщение #44


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 13.1.2022
Пользователь №: 59295



Цитата(gomed12 @ 28.3.2022, 17:53) *
Настаивал о необходимости эквипотенциальности всего помещения путем уравнивания и выравнивания потенциалов, тогда эта шина (ее кстати так и не видно) и мет. корпуса шкафов не представляют опасности, т.к. напряжение прикосновения снизится до безопасного.
Вы называете PEN-шиной, шину, которая на фото проложена по стене?


Я называю пен-шиной - шину , к которой присоединен нулевой вывод с транса (на фото - кабели в изоляции с синей изолентой). По стене проложен внутренний контур (ГЗШ).

Мероприятий по выравниванию потенциалов в данной ТП не проводилось, и проводиться никогда не будет (как и в 100% типовых ТП 6,10/0,4кВ), уравнивание есть (все корпуса присоединены к ГЗШ). Давайте исходить из имеющихся условий.





Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.3.2022, 10:20
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Opornik @ 29.3.2022, 7:08) *
Мероприятий по выравниванию потенциалов в данной ТП не проводилось, и проводиться никогда не будет (как и в 100% типовых ТП 6,10/0,4кВ), уравнивание есть (все корпуса присоединены к ГЗШ). Давайте исходить из имеющихся условий.
У кого имеющихся условий ? Мы кроме возможности прикосновения к PEN-шине ни о каких условиях (размеры, планчики, проводники уравнивания, заземлители, конструктив полов...) не в курсе. Что конкретно вас настораживает по части ЭБ при наличии уравнивания в помещении вашей ТП ? Ну, появился потенциал на PEN.. что с того ? Птичка ведь сидит на ВЛ и питюкает себе.. Для опасности поражения человеку нужна другая точка, с потенциалом отличным на 50 В и более, до которой есть возможность дотянуться (одновременное прикосновение).

Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2022, 10:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Opornik
сообщение 29.3.2022, 10:51
Сообщение #46


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 13.1.2022
Пользователь №: 59295



Цитата(Олега @ 29.3.2022, 10:20) *
У кого имеющихся условий ?


из имеющихся условий в данном помещении (т.е отсутствии мероприятий по выравниванию потенциалов).

Цитата(Олега @ 29.3.2022, 10:20) *
Для опасности поражения человеку нужна другая точка, с потенциалом отличным на 50 В и более, до которой есть возможность дотянуться (одновременное прикосновение).


А бетонный пол не является такой точкой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.3.2022, 12:30
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Opornik @ 29.3.2022, 10:51) *
А бетонный пол не является такой точкой?
Повторюсь. Для выяснения является или не является необходим расчет. Без расчета вы ничего своему руководству не докажете. Это понятно ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.3.2022, 12:50
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Opornik @ 29.3.2022, 10:51) *
из имеющихся условий в данном помещении (т.е отсутствии мероприятий по выравниванию потенциалов).

Вы участвовали при проектировании полов помещения? Почему думаете полы не ж/б и выравнивание выполнено на стадии строительства помещения?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.3.2022, 13:06
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Opornik @ 29.3.2022, 10:51) *
из имеющихся условий в данном помещении (т.е отсутствии мероприятий по выравниванию потенциалов).
Поймите, при имеющихся условиях в данном помещении, возможно нет никакой необходимости в дополнительных мероприятиях по выравниванию. При небольшой площади ТП, или например ширины, при более частых вертикальных элементах заземлителя, или при более длинных может оказаться, что потенциал в центре ТП уже и так близок к потенциалу локальной земли (около заземлителя). Это раз.
2. В типовых проектах по полу проложены полосы, уголки, швелера .. Они делят площадь пола на более мелкие участки и поэтому по-факту выравнивают потенциалы на полу. Это не зависит от наличия упоминаний в пояснительной записке, это физическое явление.
Прикрепленное изображение
типовой пример

3. Хотел про вариант железобетона.. , но не успел .. ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 29.3.2022, 14:51
Сообщение #50


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Появилось время, прикинул Вашу задачку. Получилось не менее 110 вольт.
Но Вы сами дальше пишете:
Цитата(Олега @ 29.3.2022, 13:06) *
2. В типовых проектах по полу проложены полосы, уголки, швелера .. Они делят площадь пола на более мелкие участки и поэтому по-факту выравнивают потенциалы на полу.

Так зачем надо было дурить голову? С уголками, швеллерами, и полосами все получается ОКей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.3.2022, 16:05
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sasha4312 @ 29.3.2022, 14:51) *
Появилось время, прикинул Вашу задачку. Получилось не менее 110 вольт.
Uпр.= 110В ? Вы снова прикидываете к носу одно и то же. Вам задачка была о максимальном напряжении прикосновения на площадке ограниченной контуром заземления. Покажите ваш расчет, очень интересно взглянуть.


Цитата(sasha4312 @ 29.3.2022, 14:51) *
Так зачем надо было дурить голову? С уголками, швеллерами, и полосами все получается ОКей!
Неверная трактовка. Не дурить, а разъяснять, что с одним контуром заземления вокруг строения можно не обеспечить требуемое значение:
Цитата(sasha4312 @ 26.3.2022, 15:39) *
Контур заземления должен идти вокруг всей подстанции, колышки заземлителей забивают по всему периметру, поэтому, выравнивание потенциала внутри подстанции не нужно, оно и так есть, в отличии от уравнивания.
Прокладываемые по полу полосы меняют коэффициенты, но расчет не отменяют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения