![]() Потенциал на pen-шине |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Потенциал на pen-шине |
![]()
Сообщение
#41
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вы сами написали, потенциал по всему периметру будет одинаковый то-есть - 120В. То, что потенциал по периметру 120В - я это условие для примера принял, зачем повторять условие ?А потенциал между ОПЧ и полом будет равен току КЗ ответвившемуся через заземлитель (возможно часть уйдет через нулевой проводник, зависит от конкретной схемы) умноженному на сопротивление между ОПЧ и контуром заземления, пути, по которому пойдет ток. Львиная доля тока КЗ уйдет именно через нулевой проводник, так и задумано в TN. "сопротивление между ОПЧ и контуром заземления" - это сопротивление заземляющего проводника. В ТП это сопротивление с гулькин хрен, а потому и потенциал около ЗУ (по периметру, ᵠз) будет близок к потенциалу ОПЧ(ᵠопч). Т.е. при нахождении над контуром ЗУ Uпр=0. А вот потенциал в центре помещения с набивным или бетонным полом будет существенно ниже (ближе к потенциалу чистой земли). И соответственно Uпр. будет выше. Здесь нужно считать коэффициент прикосновения α1 для группового заземлителя. Uпр.=ᵠопч*α1 Таки поговорить будете, или докажете (больше или меньше 50-ти В)? При КЗ между PEN и L, для расчета напряжения прикосновения, надо знать сопротивление PEN от места прикосновения до места заземления PEN возле трансформатора, и умножить его на ток КЗ. Это будет не расчетом Uпр., а расчетом падения напряжения на PEN-проводнике при отсутствии прочих проводников (СУП)И ваще.. вопрос-то был автору задан.. А вам - задачка. Возможно потребуется знать места присоединения повторных заземлителей, сопротивление PEN до них, .. Сопротивления повторных ЗУ в ЭУ потребителей, штоли ? Автора беспокоит PENёк, торчащий из оболочки РУ-0,4 в ТП.Сообщение отредактировал Олега - 28.3.2022, 23:29 |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#42
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Согласен, но я напряжение прикосновения предлагал рассчитать не используя потенциал пола в центре педстанции или непосредственно над заземляющим контуром, а как падение напряжения на соответствующем проводнике.
И когда я писал, что Вы сами указали потенциал 120В на заземлителе, я имел в виду, что понятия не имею относительно чего Вы его измерили, но если Вам так хочется, то пусть будет. Теперь догадался, относительно чего! Точно не помню но что-то типа - потенциал убывает пропорционально квадрату расстояния. Книжки под рукой нет. Я, в своих расчётах напряжения прикосновения не использовал потенциала пола, так что и выкручиваться зачем? Мой расчёт проще. Если можете, критикуйте! На здоровье! Буду рад! На счет вопроса автора, я вроде уже ответил. Я не вижу проблем. А на cчет падения напряжения на отрезке PEN или проводника заземления, это падение является источником напряжения прикосновения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Согласен, но я напряжение прикосновения предлагал рассчитать не используя потенциал пола в центре педстанции или непосредственно над заземляющим контуром, а как падение напряжения на соответствующем проводнике. У вас какие-то свои представления, личные..ПУЭ п.1.7.24. "Напряжение прикосновения − напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного". Видимо чел обязан прикасаться к началу PEN-проводника и к его окончанию.. )) Нарисовать можете ? В центральной части подстанции - это как бы и не электроустановка для вас ? Условие "не более 50В" только по краям должно выполняться ? Я, в своих расчётах напряжения прикосновения не использовал потенциала пола, так что и выкручиваться зачем? Мой расчёт проще. Если можете, критикуйте! На здоровье! Буду рад! Радуйтесь на здоровье - я вам уже всё сказал про ваш "упрощенный расчет". Вы НЕ считаете максимально возможное напряжение прикосновения на ТП. Впрочем, расчета-то (по предложенным исходным) пока что никто не видел. Я не вижу проблем. В правильно спроектированной ТП какие могут быть проблемы..
Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2022, 2:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 ![]() |
Настаивал о необходимости эквипотенциальности всего помещения путем уравнивания и выравнивания потенциалов, тогда эта шина (ее кстати так и не видно) и мет. корпуса шкафов не представляют опасности, т.к. напряжение прикосновения снизится до безопасного. Вы называете PEN-шиной, шину, которая на фото проложена по стене? Я называю пен-шиной - шину , к которой присоединен нулевой вывод с транса (на фото - кабели в изоляции с синей изолентой). По стене проложен внутренний контур (ГЗШ). Мероприятий по выравниванию потенциалов в данной ТП не проводилось, и проводиться никогда не будет (как и в 100% типовых ТП 6,10/0,4кВ), уравнивание есть (все корпуса присоединены к ГЗШ). Давайте исходить из имеющихся условий. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Мероприятий по выравниванию потенциалов в данной ТП не проводилось, и проводиться никогда не будет (как и в 100% типовых ТП 6,10/0,4кВ), уравнивание есть (все корпуса присоединены к ГЗШ). Давайте исходить из имеющихся условий. У кого имеющихся условий ? Мы кроме возможности прикосновения к PEN-шине ни о каких условиях (размеры, планчики, проводники уравнивания, заземлители, конструктив полов...) не в курсе. Что конкретно вас настораживает по части ЭБ при наличии уравнивания в помещении вашей ТП ? Ну, появился потенциал на PEN.. что с того ? Птичка ведь сидит на ВЛ и питюкает себе.. Для опасности поражения человеку нужна другая точка, с потенциалом отличным на 50 В и более, до которой есть возможность дотянуться (одновременное прикосновение).
Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2022, 10:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 ![]() |
У кого имеющихся условий ? из имеющихся условий в данном помещении (т.е отсутствии мероприятий по выравниванию потенциалов). Для опасности поражения человеку нужна другая точка, с потенциалом отличным на 50 В и более, до которой есть возможность дотянуться (одновременное прикосновение). А бетонный пол не является такой точкой? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
из имеющихся условий в данном помещении (т.е отсутствии мероприятий по выравниванию потенциалов). Вы участвовали при проектировании полов помещения? Почему думаете полы не ж/б и выравнивание выполнено на стадии строительства помещения? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
из имеющихся условий в данном помещении (т.е отсутствии мероприятий по выравниванию потенциалов). Поймите, при имеющихся условиях в данном помещении, возможно нет никакой необходимости в дополнительных мероприятиях по выравниванию. При небольшой площади ТП, или например ширины, при более частых вертикальных элементах заземлителя, или при более длинных может оказаться, что потенциал в центре ТП уже и так близок к потенциалу локальной земли (около заземлителя). Это раз.2. В типовых проектах по полу проложены полосы, уголки, швелера .. Они делят площадь пола на более мелкие участки и поэтому по-факту выравнивают потенциалы на полу. Это не зависит от наличия упоминаний в пояснительной записке, это физическое явление. 3. Хотел про вариант железобетона.. , но не успел .. )) |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#50
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Появилось время, прикинул Вашу задачку. Получилось не менее 110 вольт.
Но Вы сами дальше пишете: 2. В типовых проектах по полу проложены полосы, уголки, швелера .. Они делят площадь пола на более мелкие участки и поэтому по-факту выравнивают потенциалы на полу. Так зачем надо было дурить голову? С уголками, швеллерами, и полосами все получается ОКей! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Появилось время, прикинул Вашу задачку. Получилось не менее 110 вольт. Uпр.= 110В ? Вы снова прикидываете к носу одно и то же. Вам задачка была о максимальном напряжении прикосновения на площадке ограниченной контуром заземления. Покажите ваш расчет, очень интересно взглянуть.Так зачем надо было дурить голову? С уголками, швеллерами, и полосами все получается ОКей! Неверная трактовка. Не дурить, а разъяснять, что с одним контуром заземления вокруг строения можно не обеспечить требуемое значение: Контур заземления должен идти вокруг всей подстанции, колышки заземлителей забивают по всему периметру, поэтому, выравнивание потенциала внутри подстанции не нужно, оно и так есть, в отличии от уравнивания. Прокладываемые по полу полосы меняют коэффициенты, но расчет не отменяют. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |