Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Потенциал на pen-шине

gomed12
сообщение 27.3.2022, 17:04
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Где необходимы ссылки на ОРУ и ЗРУ в п. 7.4.3 прописаны, а так выполнение требований к системе выравнивания потенциалов (СВП) в стандарте обозначены для проектируемых, строящихся, эксплуатируемых, необорудованных и оборудованных СВП зданий, сооружений и открытых площадок под электроустановки.
Не исключается в процессе монтажа электрооборудования использование частично СВП, выполненную при строительстве объекта в качестве СУП.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.3.2022, 20:19
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 27.3.2022, 17:04) *
Не исключается в процессе монтажа электрооборудования использование частично СВП, выполненную при строительстве объекта в качестве СУП.
Как и наоборот.. ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Opornik
сообщение 28.3.2022, 7:33
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 13.1.2022
Пользователь №: 59295



Цитата(sasha4312 @ 26.3.2022, 22:24) *
При последнем условии, прикосновение к PEN-шине совершенно безопасно. Опасно откручивать от нее что-либо при работающей подстанции, может долбануть!


чем принципиально отличается случайное прикосновение к пен-шине от откручивания от нее чего-то ?

Насчет системы доп.уравнивания потенциалов - отсутствует, как и на всех ТП 6,10/0,4 на которых приходилось бывать

Цитата(gomed12 @ 25.3.2022, 23:50) *
Появление напряжения на этой шине зависит от характера нагрузки (симметричности)

вот хочется как раз понимать , какие значения силы тока могут быть на пен-шине, милиамперы? симметричности полной, ясное дело не бывает на деле
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.3.2022, 9:07
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Opornik @ 28.3.2022, 7:33) *
чем принципиально отличается случайное прикосновение к пен-шине от откручивания от нее чего-то ?
Господин Opornik, вы чем занимаетесь на территории подстанции ? Уж не ляминием ли промышляете.. ))


Цитата(Opornik @ 28.3.2022, 7:33) *
..какие значения силы тока могут быть на пен-шине..
Вплоть до значения тока в одном из L-проводников - при отсутствии нагрузки в обоих других L-проводниках.


Цитата(Opornik @ 28.3.2022, 7:33) *
Насчет системы доп.уравнивания потенциалов - отсутствует, как и на всех ТП 6,10/0,4 на которых приходилось бывать
Вы что подразумеваете под "системой доп.уравнивания потенциалов" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.3.2022, 9:12
Сообщение #25


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11175
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Один деятель решил спилить на металл т.н. "отсасывающий фидер" (минусовой провод, если чё) на тяговой подстанции железной дороги.
Он знал, что когда поезда идут, что трогать этот проводок (примерно 6х185 люминя) опасно.
Дело было не в бобине, но он воспользовался устаревшим расписанием поездов.
Там его и нашли.

Сообщение отредактировал Roman D - 28.3.2022, 9:13


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.3.2022, 9:35
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 28.3.2022, 9:12) *
6х185 люминя..
Там его и нашли.
Вот и я аналогии провожу.. ибо г-н надеется на миллиамперы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.3.2022, 10:48
Сообщение #27


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11175
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Так и миллиамперы... того... точно так же приводят к ингумации..

Сообщение отредактировал Roman D - 28.3.2022, 10:51


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.3.2022, 10:53
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Opornik @ 28.3.2022, 7:33) *
вот хочется как раз понимать , какие значения силы тока могут быть на пен-шине, милиамперы? симметричности полной, ясное дело не бывает на деле

Никак не пойму цель выяснения.
Про миллиамперы и опасность расположения незащищенного расположения PEN, порядок ее эксплуатации и содержания, обязаны знать как руководители ЭТП, так и сами ЭТП.
Если вы посчитали, что PEN-шина должна быть обязательно в шкафах РУ электропомещения, куда доступ разрешен только для ЭТП, то глубоко ошибаетесь!!!



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.3.2022, 11:02
Сообщение #29


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11175
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Кстати, есть у меня онализатор с четвермыми клещами.
Короче, прибор измеряет ток не только в фазах - и таки в нуле.
И ток иногда совсем не хилый.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Opornik
сообщение 28.3.2022, 12:16
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 13.1.2022
Пользователь №: 59295



Цитата(gomed12 @ 28.3.2022, 11:53) *
Никак не пойму цель выяснения.
Про миллиамперы и опасность расположения незащищенного расположения PEN, порядок ее эксплуатации и содержания, обязаны знать как руководители ЭТП, так и сами ЭТП.


цель выяснения -как раз-таки разобраться, существует ли реальная опасность для персонала при контакте с пен-шиной, ибо в ТП помимо более-менее подготовленных эл.монтеров бывает заходят контролеры по счетчикам, да и вообще от случайного контакта по глупости никто не застрахован.
Руководители считают, что все норм, нет никакого криминала, дескать пен-шина не является ТВЧ (согласен, в ПУЭ так и написано), а дальше начинается теория( будут ли там какие-то милиамперы, или не будут ли), а в нее вникать никто не хочет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.3.2022, 13:37
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Opornik @ 28.3.2022, 12:16) *
.. в ТП помимо более-менее подготовленных эл.монтеров бывает заходят контролеры по счетчикам
И пусть себе заходят, у них III группа по ЭБ.


Цитата(Opornik @ 28.3.2022, 12:16) *
Руководители считают, что все норм, нет никакого криминала, дескать пен-шина не является ТВЧ
И правильно считают. "Норм" - это соответствие действующим нормативным документам.
Нормативно PEN - является токопроводящей, но не токоведущей частью (частью находящейся под напряжением) в нормальных условиях

Цитата(Opornik @ 28.3.2022, 12:16) *
будут ли там какие-то милиамперы, или не будут ли
Представьте себе систему уравнивания в ТП. Это много стальных шин подключенных параллельно человекотелу о коем у вас беспокойство. Система уравнивания надежно шунтирует тело. Не верите - считайте сами.

Цитата(Opornik @ 28.3.2022, 12:16) *
Руководители считают, ... а дальше начинается теория.., а в нее вникать никто не хочет.
Руководители ваши давно уже вникли, в отличии от пожелавших "разобраться, существует ли реальная опасность"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Opornik
сообщение 28.3.2022, 14:34
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 13.1.2022
Пользователь №: 59295



Нормативно PEN - является токопроводящей, но не токоведущей частью (частью находящейся под напряжением) в нормальных условиях

так вот за нештатные режимы работы и есть опасения (несимметричные нагрузки, КЗ)






Вплоть до значения тока в одном из L-проводников - при отсутствии нагрузки в обоих других L-проводниках.
[/quote]

г-н Олега , я вас что-то не понимаю, то пишите , что на пен-шине все норм, то уже значения возможны как в фазном проводе

Еще раз уточняю, в РУ-0,4кВ приходит пен-проводник с транса и приболчен он к шине , торец которой слегка выпирает за корпус ячейки.

Сообщение отредактировал Opornik - 28.3.2022, 14:40
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.3.2022, 16:09
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Если говорим об изолированных проводах, отмаркированных синей изолентой и PEN - шине, к которой присоединены шкафы РУ, тогда наравне с этой шиной опасность представляют и металлические корпуса шкафов.
По вашим рассуждениям.

Сообщение отредактировал gomed12 - 28.3.2022, 16:10


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Opornik
сообщение 28.3.2022, 16:25
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 13.1.2022
Пользователь №: 59295



Появление напряжения на этой шине зависит от характера нагрузки (симметричности), поэтому даже при выполнении уравнивания потенциалов без выравнивания потенциалов эта шина может быть опасна для персонала наравне с токоведущими проводниками.

Gomed, то что вы писали относится к шине , которая на фото? Или это о какой то другой шине, не пойму?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.3.2022, 16:53
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Настаивал о необходимости эквипотенциальности всего помещения путем уравнивания и выравнивания потенциалов, тогда эта шина (ее кстати так и не видно) и мет. корпуса шкафов не представляют опасности, т.к. напряжение прикосновения снизится до безопасного.
Вы называете PEN-шиной, шину, которая на фото проложена по стене?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.3.2022, 19:50
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Opornik @ 28.3.2022, 14:34) *
г-н Олега , я вас что-то не понимаю, то пишите , что на пен-шине все норм, то уже значения возможны как в фазном проводе
О возможных значениях - это про токи (в том числе и токи КЗ).
А про "на пен-шине все норм" - это про напряжение прикосновения. Вы можете сосчитать падение напряжения на PEN-шине при КЗ меж PEN и L шинами с учетом падения напряжения в источнике ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 28.3.2022, 19:58
Сообщение #37


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Гость сочувствующий @ 27.3.2022, 9:50) *
Вы встречали на капитальных (кирпичных) ТП устройства ВЫРАВНИВАНИЯ потенциала? Я - нет!

Я такого не писал. Я Вам сочувствую! Читайте внимательней!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.3.2022, 20:00
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Opornik @ 28.3.2022, 16:25) *
Gomed, то что вы писали относится к шине , которая на фото? Или это о какой то другой шине, не пойму?
Я вообще кина не понял. Не издевайтесь над людьми, сделайте нормальный снимок. На этой фотке разве что руками нащупывать.. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 28.3.2022, 20:38
Сообщение #39


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Олега @ 27.3.2022, 9:24) *
Не знаю о чем .. Вот, к примеру, подстанция 10х10 метров. Контур соответственно 12х12 метров. Вертикальные электроды по периметру длиной 2,5 м с расстоянием меж них 3 м. Потенциал на ЗУ при КЗ 120В (к прим.)
Uпр. между ОПЧ оборудования и полом в центре помещения будет больше или меньше 50 В ?

Вы сами написали, потенциал по всему периметру будет одинаковый то-есть - 120В.
А потенциал между ОПЧ и полом будет равен току КЗ ответвившемуся через заземлитель (возможно часть уйдет через нулевой проводник, зависит от конкретной схемы) умноженному на сопротивление между ОПЧ и контуром заземления, пути, по которому пойдет ток.



Сообщение отредактировал sasha4312 - 28.3.2022, 20:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 28.3.2022, 22:26
Сообщение #40


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Олега @ 28.3.2022, 19:50) *
Вы можете сосчитать падение напряжения на PEN-шине при КЗ меж PEN и L шинами с учетом падения напряжения в источнике ?

При КЗ между PEN и L, для расчета напряжения прикосновения, надо знать сопротивление PEN от места прикосновения до места заземления PEN возле трансформатора, и умножить его на ток КЗ.
Это в простейшем случае. Возможно потребуется знать места присоединения повторных заземлителей, сопротивление PEN до них, и, возможно, что-то еще. И это при условии, что сопротивление PEN, на пару порядков меньше общего сопротивления заземлителей, иначе их надо учитывать тоже.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 28.3.2022, 22:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему