Потенциал на pen-шине

Opornik
сообщение 25.3.2022, 13:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 13.1.2022
Пользователь №: 59295



Коллеги, суть вопроса: пен-проводник с транса приходит в водную ячейку РУ-0,4кВ, подключение к пен-шине выполнено снаружи ячейки ( пен-шина вынесена за корпус ячейки). В принципе к пен-шине не исключено прикосновение персонала в процессе эксплуатации, возможно ли появление там опасного потенциала в аварийных режимах работы? Вроде при симметричной нагрузке ток в общей точке равен нулю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 25.3.2022, 15:24
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 671
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Возможно Вы путаете пен-шину и ГЗШ?
Корпус ячейки тоже соединен с "пен-шиной", Вы-же до него дотрагиваетесь? Подстанция, это место вообще повышенной опасности! И абсолютно безопасного на этом свете вообще ничего нет.
Главное, чтобы все было сделано по правилам.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 25.3.2022, 15:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Opornik
сообщение 25.3.2022, 15:50
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 13.1.2022
Пользователь №: 59295



Цитата(sasha4312 @ 25.3.2022, 15:24) *
Возможно Вы путаете пен-шину и ГЗШ?

нет , не путаю...именно пен-шина в ячейке РУ-0,4кВ (с транса с нулевого вывода кабель приходит)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.3.2022, 20:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Opornik @ 25.3.2022, 13:19) *
.. к пен-шине не исключено прикосновение персонала в процессе эксплуатации, возможно ли появление там опасного потенциала в аварийных режимах работы?

Если бы в ТП присутствовал другой потенциал, к примеру "чистой земли" (эталонной, нулевого потенциала..), то было бы опасно. Но в подстанции выполнена система уравнивания потенциалов и потенциал на всех проводящих поверхностях практически одинаков.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.3.2022, 23:50
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7555
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В РУ-0,4 кВ за пределами фидера токоведущие части могут быть за ограждением и совсем без ограждения, т.к. считается, что РУ обслуживается квалифицированным, обученным для работы в условиях этого РУ персоналом с соответствующими группами. Поэтому PEN-шина может располагаться где угодно, в удобном месте. Появление напряжения на этой шине зависит от характера нагрузки (симметричности), поэтому даже при выполнении уравнивания потенциалов без выравнивания потенциалов эта шина может быть опасна для персонала наравне с токоведущими проводниками. Руководители и выдающие ОРД на работы в РУ обязаны знать об этом.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 26.3.2022, 6:22
Сообщение #6





Гости






Цитата(gomed12 @ 25.3.2022, 23:50) *
... при выполнении уравнивания потенциалов без выравнивания потенциалов ...


каламбур получился, однако icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.3.2022, 10:44
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(в горле кость @ 26.3.2022, 6:22) *
каламбур получился
Системы уравнивания потенциалов и системы выравнивания потенциалов выполняют разные функции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.3.2022, 13:40
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7555
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(в горле кость @ 26.3.2022, 6:22) *
каламбур получился, однако icon_wink.gif

Знать бы еще условия эксплуатации этого РУ, которые не озвучены ТС. В сухом помещении возможно и не нужно выполнять выравнивание потенциалов, хотя бетонные, кафельные полы считаются проводящими, в этих условиях обычно пол РУ стелят диэлектрическими ковриками или сплошным ковровым покрытием. Это для ЗРУ, для остальных условий эксплуатации РУ решение принимается с учетом конкретных условий на РМ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.3.2022, 14:46
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 26.3.2022, 13:40) *
..В сухом помещении возможно и не нужно выполнять выравнивание потенциалов,.. Это для ЗРУ,..
Большие сомнения, что "пен-шина вынесена за корпус ячейки" (из РУНН), а уж тем более в ОРУ.
В типовых проектах ТП не видел элементов выравнивания потенциалов в помещении.

Сообщение отредактировал Олега - 26.3.2022, 14:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 26.3.2022, 15:39
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 671
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Контур заземления должен идти вокруг всей подстанции, колышки заземлителей забивают по всему периметру, поэтому, выравнивание потенциала внутри подстанции не нужно, оно и так есть, в отличии от уравнивания. А на современных небольших подстанция, полы и стены все из металла.
Если уравнивание сделано правильно, напряжение прикосновения не должно превышать 50 вольт.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 26.3.2022, 15:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.3.2022, 18:35
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Opornik @ 25.3.2022, 13:19) *
пен-шина вынесена за корпус ячейки
Цитата(Opornik @ 25.3.2022, 15:50) *
пен-шина в ячейке РУ-0,4кВ

Показания не сходятся .. icon_wink.gif

Цитата(sasha4312 @ 26.3.2022, 15:39) *
Контур заземления должен идти вокруг ... поэтому, выравнивание потенциала внутри подстанции не нужно... напряжение прикосновения не должно превышать 50 вольт.
Можете утверждать, что с одним контуром (и пол не железный) - Uпр.≤50 В ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.3.2022, 20:00
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7555
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 26.3.2022, 18:35) *
Показания не сходятся

Если мы говорим об электропомещении, PEN может располагаться в любом удобном месте, видимо шкафы РУ старые и места для полноценной шины и ее разделения не нашлось без ее выносы из шкафов.
Цитата(sasha4312 @ 26.3.2022, 15:39) *
А на современных небольших подстанция, полы и стены все из металла.

Не всегда. В частном случае, для готовых подстанций со совмещенными РУНН в металлическом корпусе, тут вопросов нет. Внутри них напряжение прикосновения даже без заземления нулевое.
Для остальных РУ-0,4 кВ вынесенных из ТП, в основном стены из кирпича (старые), ЖБИ, конструктив пола - ЖБИ, под полом каналы, прикрытые листами рифленого железа.
Цитата
Если уравнивание сделано правильно, напряжение прикосновения не должно превышать 50 вольт.

Если все сделано правильно, то и утечки на ОПЧ в РУ-0,4 кВ должны быть исключены.
Задача, чтобы внутри электропомещения разность потенциалов между любыми точками ПЧ были минимальные и безопасные для обслуживающего персонала.




--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 26.3.2022, 22:24
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 671
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Ну а я о чем? Для кирпичных , железобетонных и и прочих неметаллических сооружений, контур заземления должен быть устроен так, чтобы выровнять потенциал внутри контура вокруг и внутри подстанции. И совсем не обязательно, чтобы он был исключительно прямоугольной формы.
А внутри подстанции, все металлопроводящие элементы, должны быть надежно соединены между собой (уравнивание потенциалов).
Что напряжение прикосновения не должно превышать 50 вольт, это не моя выдумка, эта цифра взята из ПУЭ. Ток короткого замыкания в РУ 0.4, может достигать нескольких тысяч ампер, и даже на нескольких метрах металлической полосы при таком токе, падение напряжения может быть вполне замерено или посчитанно (не ноль на ОПЧ).
PEN проводник, на подстанции, тоже должен быть надежно соединен с контуром заземления, естественно со всеми токопроводящими (металлическими) конструкциями на подстанции. При последнем условии, прикосновение к PEN-шине совершенно безопасно. Опасно откручивать от нее что-либо при работающей подстанции, может долбануть! Но это уже про квалификацию персонала
Кстати, встречал ГЗШ выполненное в отдельном закрываемом шкафчике, возможно, первоначальный вопрос, ноги от туда-же растут, но причины прятать на подстанции PEN и ГЗШ в отдельные шкафчики не вижу.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 26.3.2022, 22:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.3.2022, 9:24
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sasha4312 @ 26.3.2022, 22:24) *
Ну а я о чем? ..контур заземления должен быть устроен так, чтобы выровнять потенциал внутри контура вокруг и внутри подстанции.
Не знаю о чем .. Вот, к примеру, подстанция 10х10 метров. Контур соответственно 12х12 метров. Вертикальные электроды по периметру длиной 2,5 м с расстоянием меж них 3 м. Потенциал на ЗУ при КЗ 120В (к прим.)
Uпр. между ОПЧ оборудования и полом в центре помещения будет больше или меньше 50 В ?


Цитата(sasha4312 @ 26.3.2022, 22:24) *
..не обязательно, чтобы он был исключительно прямоугольной формы.
.. не должно превышать 50 вольт, это не моя выдумка
Никто не утверждал обратного и не сомневался.


Цитата(sasha4312 @ 26.3.2022, 22:24) *
Ток короткого замыкания в РУ 0.4, может достигать нескольких тысяч ампер, и даже на нескольких метрах металлической полосы при таком токе, падение напряжения может быть ..
Надеюсь падение напряжения не превысит напряжение питания ЭУ icon_wink.gif
Вы какую мет.полосу имеете ввиду ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.3.2022, 9:50
Сообщение #15





Гости






Цитата(sasha4312 @ 26.3.2022, 22:24) *
Ну а я о чем? Для кирпичных , железобетонных и и прочих неметаллических сооружений, контур заземления должен быть устроен так, чтобы выровнять потенциал внутри контура вокруг и внутри подстанции. ...

Вы встречали на капитальных (кирпичных) ТП устройства ВЫРАВНИВАНИЯ потенциала? Я - нет! Вы видели В НАТУРЕ, как выглядят устройства ВЫРАВНИВАНИЯ потенциала? Весьма похоже, что не видели. А выглядят они как металлическая сетка из стальных проводников (чаще всего - стальная полоса), выполненная с определённым шагом. Встречали в ТП такое? А вот в помещениях для содержания скота (фермах) - сплошь и рядом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.3.2022, 10:22
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sasha4312 @ 26.3.2022, 15:39) *
Контур заземления должен идти вокруг всей подстанции, колышки заземлителей забивают по всему периметру, поэтому, выравнивание потенциала внутри подстанции не нужно, оно и так есть, в отличии от уравнивания.
Да, оно есть. Но не только за счет внешнего контура. Выравнивание обеспечивают ст. полосы под опорными металлоконструкциями оборудования (цоколи)

Цитата(Гость сочувствующий @ 27.3.2022, 9:50) *
А вот в помещениях для содержания скота (фермах) - сплошь и рядом.
Так ить и требования к Uпр. куда выше (ГОСТ Р 54392-2011 п.4)
К тому же стоят голыми ногами в органике (бывает и по самое пузо)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.3.2022, 11:39
Сообщение #17





Гости






Цитата(Олега @ 27.3.2022, 10:22) *
...
Так ить и требования к Uпр. куда выше (ГОСТ Р 54392-2011 п.4)
К тому же стоят голыми ногами в органике (бывает и по самое пузо)

Так о том и речь! Что нет систем ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА в ТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.3.2022, 12:09
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 27.3.2022, 11:39) *
Так о том и речь! Что нет систем ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА в ТП.
Таких, как для животных - разумеется, в ТП коровы не водятся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.3.2022, 13:36
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7555
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Что нет систем ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА в ТП.

Ну, пошло поехало, коровы, свиньи, а про чела забыли.
Прикрепленный файл  GOST_R_58882_2020.___pdf.pdf ( 400.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67

Обратите особо внимание на 7.4.3...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GOST_R_58882_2020.___pdf.pdf ( 400.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
 


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.3.2022, 14:53
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 27.3.2022, 13:36) *
Обратите особо внимание на 7.4.3...
Там в основном про прилегающую территорию или вовсе ОРУ. Разве что в 7.4.3.16 о ЗРУ.
Интересно, что в 7.4.4.. для уравнивания (!) тоже используются проволочные сетки (с разными ячейками)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения