Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Защитное действие двойной изоляции (нужно объяснение) , Выполняли лабораторную работу, дошли до опыта на стр. 8.

ilus1224
сообщение 17.3.2022, 16:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 21.4.2020
Пользователь №: 57084



Там имеются две схемы стенда, отличающиеся лишь перемычками в блоке с электроприемником. В первом случае основная изоляция снижается до 7,5 кОМ, во втором дополнительная. При этом токи и напряжения прикосновения модели человека не изменились. Но как текут токи в первом и втором случае я понять не могу.
Вопрос: в чем разница в работе первой и второй схемы? Как себя ведет основная и дополнительная изоляция в обоих случаях. Помогите пожалуйста

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2017_policyna_osn_el__1_.pdf ( 1.65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 96
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 17.3.2022, 22:04
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 683
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



На первой схеме в элементе А4 подключено верхнее сопртотивление, смотрите внимательней, там нарисованы перемычки.
На второй схеме, должно быть подключено нижнее сопротивление, забыли нарисовать перемычку.
Верхнее сопротивление изображает пониженное сопротивление основной изоляции, а нижнее - дополнительной.
Схема, конечно, очень условная, но такие-уж у нас бывают преподаватели. Не говорите ему , что одну перемычку недорисовали, сделайте вид, что все - окей! Если конечно сам не спросит! Не все преподы любят критику.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 17.3.2022, 22:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.3.2022, 22:13
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11236
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



В данном случае иллюстратор, как бы это сказать, не отразил суть вопроса.
Ну, не наглядно и непонятно.
Смысл двойной изоляции в том, что даже, когда основная изоляция пробита на корпус, он тоже изолирован.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilus1224
сообщение 18.3.2022, 1:46
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 21.4.2020
Пользователь №: 57084



Цитата(sasha4312 @ 17.3.2022, 22:04) *
На первой схеме в элементе А4 подключено верхнее сопртотивление, смотрите внимательней, там нарисованы перемычки.
На второй схеме, должно быть подключено нижнее сопротивление, забыли нарисовать перемычку.
Верхнее сопротивление изображает пониженное сопротивление основной изоляции, а нижнее - дополнительной.
Схема, конечно, очень условная, но такие-уж у нас бывают преподаватели. Не говорите ему , что одну перемычку недорисовали, сделайте вид, что все - окей! Если конечно сам не спросит! Не все преподы любят критику.



Нашел вроде как верные схемы из руководства по эксплуатации, но все равно не могу понять, по какому контуру течет ток.

Сообщение отредактировал ilus1224 - 18.3.2022, 1:47
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.3.2022, 8:28
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11236
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Ток течет по цепи "фаза-изоляция1-корпус-изоляция2-труп-его_сопротивление-земля-ноль"


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.3.2022, 10:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7911
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Штрихи и места подключения должны быть приблизительно такие
Прикрепленное изображение


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.3.2022, 9:53
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7911
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама