![]() Стабилизатор напряжения тип СТС. , Выбивает автомат. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Стабилизатор напряжения тип СТС. , Выбивает автомат. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.3.2022 Пользователь №: 59474 ![]() |
Имеется стабилизатор напряжения СТС10/0,5"С"У2. Подключен на вход 380V. Выход 380V. На входе стабилизатора стоит автомат на 25А. На выходе был подключен потребитель на одну фазу, ноль в стабилизатор не заведён (проходит мимо него).
Выбивает автомат на вводе как от КЗ. В чём может быть проблема? И может есть у кого схема (инструкция) на такой стабилизатор. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Что стабилизатор, у меня электромонтёры передвижной немецкий шлифовальный станок спалили, три частотника и логический контроллер от Сименса дым пустили. А всё из-за того, что подключили через удлинитель без нейтрали.
В чём проблема? Главная - использование не по назначению. Возможно потребитель уже умер или ещё защищается УЗИПом или варистором из последних сил, устраивая замыкание от перенапряжения. Использовать электрооборудование без паспорта и инструкции по эксплуатации запрещается не просто так. Так трудно самому найти? Ну и почему без нейтрали подключен? -------------------- |
||
![]() |
|||
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Стабилизатор требует ремонта.. Согласен. В инструкции прямо написано, что без нейтрали подключать запрещено. Проблему надо искать в плате управления. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.3.2022 Пользователь №: 59474 ![]() |
Извиняюсь что не ответил сразу.
Стабилизатор изначально был подключен не мной и он прекрасно работал. Единственное что я грешу на скачёк напряжения при подаче электричества после отключения. Нашёл инструкцию и схему на него. Подскажите по схеме где может быть КЗ между фазами и фаза земля. Измерения проводил мегаометром на 500В. Блоки управления отключены, конденсаторы С22...С27 отключены. Разъёмы Х1...Х3 проверены. Сообщение отредактировал Polyarnik70 - 5.3.2022, 18:31
Эскизы прикрепленных изображений
|
||
![]() |
|||
Гость_транзитный_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Аппарат весьма тяжелый в ремонте. Схемы аппаратов разных лет выпуска могут отличаться.Ремонтировал такой лет 25 назад. В моём случае без консультации завода-изготовителя отремонтировать было нереально
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 22:53 |
|
![]() |