Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Alex7
сообщение 22.2.2022, 10:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Регистрация: 12.5.2019
Пользователь №: 55663



Друзья, всем привет!
Хочу в щит поставить реверсивный рубильник для переключения на генератор, сеть 220, но Рубильники все 4х полюсные идут номиналом на 380, их можно использовать в сетях 220?
Например вот такой: Рубильник EKF Basic 4P 2kA 25 А.
Или Выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63 4P 32А (MPR10-4-032)

Сообщение отредактировал Alex7 - 22.2.2022, 10:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.2.2022, 10:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23096
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вам то какой нужен?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex7
сообщение 22.2.2022, 10:40
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Регистрация: 12.5.2019
Пользователь №: 55663



Цитата(с2н5он @ 22.2.2022, 12:35) *
Вам то какой нужен?

Мне 220 нужен, но я их не вижу на 4 полюса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.2.2022, 10:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23096
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а зачем на 220 4 полюса? и ток какой?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex7
сообщение 22.2.2022, 10:46
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Регистрация: 12.5.2019
Пользователь №: 55663



Цитата(с2н5он @ 22.2.2022, 12:44) *
а зачем на 220 4 полюса? и ток какой?

У меня 3 фазы по 25А, просто ноль насколько я знаю у генератора должен быть свой, поэтому 4м полюсом буду перекидывать нейтраль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.2.2022, 10:48
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23096
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



путаетесь в показаниях, если 3 фазы то 3х127 что ли?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex7
сообщение 22.2.2022, 10:54
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Регистрация: 12.5.2019
Пользователь №: 55663



Цитата(с2н5он @ 22.2.2022, 12:48) *
путаетесь в показаниях, если 3 фазы то 3х127 что ли?

Я не совсем чайник, но не понимаю, что значит "3х127"..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.2.2022, 10:57
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23096
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



3 фазы по 127, тогда межфазное 220, что за генератор?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex7
сообщение 22.2.2022, 11:10
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Регистрация: 12.5.2019
Пользователь №: 55663



Цитата(с2н5он @ 22.2.2022, 12:57) *
что за генератор?

Генератор HUTER DY8000LX однофазный выдаёт 6,5 кВт

Цитата(с2н5он @ 22.2.2022, 12:57) *
3 фазы по 127

У меня 3 фазы по 220, суммарная мощность 15 кВт

Сообщение отредактировал Alex7 - 22.2.2022, 11:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.2.2022, 11:11
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23096
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



у Вас однофазный генератор, 4-х полюсный рубильник нафик не нужен
или у Вас в доме 380 и Вы хотите подать фазу с генератора на три фазы в доме?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex7
сообщение 22.2.2022, 11:12
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Регистрация: 12.5.2019
Пользователь №: 55663



Цитата(с2н5он @ 22.2.2022, 13:11) *
у Вас однофазный генератор, 4-х полюсный рубильник нафик не нужен
или у Вас в доме 380 и Вы хотите подать фазу с генератора на три фазы в доме?

Не, у меня 220 в доме, и я хочу при отключении электрики, запускать генератор и переключать потребители на него рубильником
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.2.2022, 11:15
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23096
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если 200 то фаза одна или Вы что то не договариваете
а на 220 - Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 1P 40А TDM SQ0224-0007


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex7
сообщение 22.2.2022, 11:18
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Регистрация: 12.5.2019
Пользователь №: 55663



Цитата(с2н5он @ 22.2.2022, 13:15) *
если 200 то фаза одна или Вы что то не договариваете

наверно я не до конца понимаю терминологию, у меня в дом приходит СИП кабель, у него 4 жилы, 3 из них фазы по 220в/25А и 1 нейтраль. Дак вот я хочу поставить рубильник, чтобы когда на них не было питания, можно было переключить питание на генератор, одну фазу которого я скроссирую по трём розеточным группам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 22.2.2022, 11:30
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3161
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Можно. Берите и ставьте.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
Прикрепленное изображение
745 x 229 (46.82 килобайт)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.2.2022, 12:22
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17967
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 78%
Прикрепленное изображение
451 x 366 (28.2 килобайт)

Перемычки со стороны генератора ставят на те группы, которые решено от него питать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 22.2.2022, 12:48
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
3 из них фазы по 220в
Какой регион? Калининград? Или между фазами всёже 380?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.2.2022, 13:35
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17967
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



См.#13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 22.2.2022, 14:15
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



У человека скорее всего 380 а не 220 и никто его не поправит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.2.2022, 14:18
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17967
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



И сразу после цитируемого "и одна нейтраль".

Цитата(Электромонтёр @ 22.2.2022, 14:15) *
У человека скорее всего 380 а не 220 и никто его не поправит.
Фазы по 220 - фазное напряжение..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 22.2.2022, 15:41
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Конечно. Только автору зачем эта галиматья с фазнолинейной терминологией?А по всей видимости он даже не знает что имеет и 380. ))
Вернуться в начало страницы