Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Схема ВРУ , Схема ВРУ на 400 А по 3 категории надежности

СТП
сообщение 15.2.2022, 15:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.2.2022
Пользователь №: 59427



Добрый день! Прошу помочь с проектом. Нужно переделать схему ВРУ с двумя вводами на схему с одним вводом по 3 категории надежности. Нагрузка 400 А. Для электроприемников 1 категории предусмотрен ДЭС с АВР 2-й степени автоматизации. Питание ВРУ от одного источника.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.2.2022, 16:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(СТП @ 15.2.2022, 15:56) *
предусмотрен ДЭС
которая будет находиться в горячем резерве, т.е. работать постоянно?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.2.2022, 16:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18024
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(СТП @ 15.2.2022, 15:56) *
Прошу помочь с проектом.
БезвозДмездно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.2.2022, 19:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7603
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Запараллелить обе перемычки или откинуть одну из 2-х перемычек между секциями на перекидных рубильниках фидеров и оставить один из вводов по выбору.
Прикрепленное изображение


На нижний рис не обращайте внимание

Сообщение отредактировал gomed12 - 15.2.2022, 19:09
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама