Регулировка напряжения на понижающем трансформаторе 0,4 по низкой , вопрос знатокам

PuerVsem.RU
сообщение 14.2.2022, 16:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 14.2.2022
Пользователь №: 59421



Доброго дня!
Просветите пожалуйста по вариантам регулировки напряжения на низкой стороне понижающего масляного трансформатора 0,4 В.
Бывают ли скачки у потребителя в момент регулировки напряжения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.2.2022, 16:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9269
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Начните с написания бланка переключений для производства этих работ. Ну или с технологической карты. И всё станет тут же понятно

<В сторону: Ну и профессионал нынче пошел>


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.2.2022, 0:48
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23094
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



перемещено


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 15.2.2022, 5:44
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Тр-ры с напряжением по НН 0,4кВ для регулирования напряжения 0,4кВ обычно оснащены устройством ПБВ подключенного со стороны ВН. Переключения только с отключением нагрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuerVsem.RU
сообщение 15.2.2022, 8:11
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 14.2.2022
Пользователь №: 59421



Цитата(НИР @ 15.2.2022, 7:44) *
Тр-ры с напряжением по НН 0,4кВ для регулирования напряжения 0,4кВ обычно оснащены устройством ПБВ подключенного со стороны ВН. Переключения только с отключением нагрузки.


Добрый день!
Спасибо за развернутый ответ.
Изучил способ регулировки при помощи ПБВ.
Выходит, что скачки напряжения на низкой стороне 0,4 кВ по какой то другой причине происходят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 15.2.2022, 8:17
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9269
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Изучив способ регулирования при помощи ПБВ, изучите заодно, на каких классах напряжения он применяется


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.2.2022, 9:42
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вот таких больших ЛАТРов я ещё не видел.
Вероятно, только электроника?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.2.2022, 12:23
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17963
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 15.2.2022, 9:42) *
Вот таких больших ЛАТРов я ещё не видел.
Так ить ЛАТРы - они для лабораторий.. )
См. какую штуку для рябины изделали.

Сообщение отредактировал Олега - 15.2.2022, 12:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.2.2022, 12:38
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7570
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Сперва необходимо разобраться с характером скачков: по высокой, от нагрузки, из-за недостаточности мощности трансформатора.
Для регулировки 0,4 кВ существуют вольтодобавочные трансформаторы-бустеры, например, (не реклама) https://elektroapparat.ru/upload/iblock/550...d566b408f62.pdf


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.2.2022, 13:11
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17963
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 15.2.2022, 12:38) *
вольтодобавочные трансформаторы-бустеры
Интересный график..
Прикрепленное изображение

Получается при плавных переходах (гулянии) уровня напряжения в 200, 210 и 220В (в обе стороны) будут обеспечены скачки 10 В ?

Может ТС питают через такой же ?
Цитата(PuerVsem.RU @ 14.2.2022, 16:10) *
Бывают ли скачки у потребителя в момент регулировки напряжения?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.2.2022, 20:02
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 15.2.2022, 11:23) *
Так ить ЛАТРы - они для лабораторий.. )

Так знаю... А чем человеку помочь?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.2.2022, 12:09
Сообщение #12





Гости






Цитата(PuerVsem.RU @ 15.2.2022, 8:11) *
Выходит, что скачки напряжения на низкой стороне 0,4 кВ по какой то другой причине происходят...

Это могут быть: плохой контакт (в том числе и в трансформаторе); конденсаторы для регулирования косинуса фи; подключение генераторов у потребителя; включение/отключение крупных пиковых потребителей

Нужна более подробная информация о том как меняется напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuerVsem.RU
сообщение 17.2.2022, 12:08
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 14.2.2022
Пользователь №: 59421



Цитата(Гость @ 16.2.2022, 14:09) *
Это могут быть: плохой контакт (в том числе и в трансформаторе); конденсаторы для регулирования косинуса фи; подключение генераторов у потребителя; включение/отключение крупных пиковых потребителей

Нужна более подробная информация о том как меняется напряжение.


Скачки напряжения зафиксированы в частном доме. На питающей линии СИП 10 частных домов. В доме потребителя самый мощный это электрокотел, 9 кВт. 3 ф. (по 3 кВт. на 1 фазу) При вкл/выкл котла делались замеры, скачков нет. В доме все электрохозяйство исправно, кабели и автоматы подобраны верно. Скачки зафиксированы одномоментно по всем 3 фазам, периодичности и закономерности не выявлено. Разбег напряжения сносный А 218 В, B 237 В, С 223 В.

Скачек - это точно не повышение напряжения был. Либо сильное кратковременное понижение, либо полное отключение на несколько сек.

Очень походит на работу релейного стабилизатора напряжения. Как раз в момент переключения и может происходить просадка в сети 220 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuerVsem.RU
сообщение 22.2.2022, 13:19
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 14.2.2022
Пользователь №: 59421



Цитата(Гость @ 16.2.2022, 14:09) *
Это могут быть: плохой контакт (в том числе и в трансформаторе); конденсаторы для регулирования косинуса фи; подключение генераторов у потребителя; включение/отключение крупных пиковых потребителей

Нужна более подробная информация о том как меняется напряжение.


Из-за плохого контакта возможно кратковременное отключение/сильная просадка по всем 3-м фазам?
А бывают ли скачки напряжения по высокой стороне?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.2.2022, 13:28
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23094
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



скачки могут быть где угодно и отключения/просадки тоже, исходя из предоставленной информации всё это танцы с бубном


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.2.2022, 0:00
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7570
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В тех 10 домах то же самое?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuerVsem.RU
сообщение 24.2.2022, 9:18
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 14.2.2022
Пользователь №: 59421



Спасибо за внимание к вопросу. Я так понял, что нужно собрать статистику по всем домам. Полагаю, что ситуация аналогичная, поскольку скачки приходят с общей питающей линии.
Очевидно, что все потребители получают аналогичные скачки напряжения от ТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения