Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Переключатель нагрузки , Ищу неведомое устройство

Digriz
сообщение 11.2.2022, 0:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 11.2.2022
Пользователь №: 59402



Здравствуйте, нужно организовать некую автоматизацию - постоянно включена нагрузка 1, но когда включается нагрузка 2 то первая должна отключаться. Если конкретно то на даче обогреватель и проточный водонагреватель в сумме могут сжечь проводку, нужно чтобы обогреватель был включен и отключался при включении водонагревателя. Может есть готовые решения, чтобы не колхозить самому...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 11.2.2022, 6:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Если обычное реле для вас неведомое устройство то наверное легче будет пробросить новый кабель. Ну и автоматы какие всё это дело защишают посмотреть. Тем более надо лезть внутрь проточника чтоб впихнуть там это реле. Они есть и на 10 и на более ампер. Ну или по стародревнему купить 2 реверсивных пускателя и каждый раз щёлкать ими в зависимости от того что вам требуется греть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.2.2022, 7:39
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Реле приоритета нагрузок


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 11.2.2022, 12:20
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3184
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



А просто переключатель не подойдёт?
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 11.2.2022, 14:30
Сообщение #5





Гости






Цитата(Digriz @ 11.2.2022, 0:16) *
Здравствуйте, нужно организовать некую автоматизацию - постоянно включена нагрузка 1, но когда включается нагрузка 2 то первая должна отключаться.

Для автоматического отключения обогревателя при включении проточника нужно приобрести 2 устройства, например:
1) Реле тока серии РТ-40 на макс ток выше тока проточника, ток срабатывания РТ-40 настроить перемычками в зависимости от конкретной модели проточника. Катушку включаем последовательно с цепью питания проточника. Контактами управляем питанием обогревателя.
2) Силовое реле или контактор на ток не ниже тока обогревателя. Его катушка управляется контактами реле тока, а контакты включают/отключают питание обогревателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.2.2022, 18:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Зачем два? Одно реле приоритета спокойно справляется с задачей для бытовых нагрузок (до 16А).


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 15.2.2022, 20:39
Сообщение #7





Гости






используйте 2 пускателя с взаимной блокировкой от одновременного включения, так называемый реверсивный пускатель - используется для изменения направления вращения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.2.2022, 22:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Зачем советовать огород городить?
Когда накрылся клавишный переключатель освещения, не удалось найти аналогичный бытовой с током 16А.... Поэтому решил закрыть вопрос релюшкой и прикупил его у наших китайских друзей.
Трудится в постоянном режиме более года. Нагрузка: водогрей 2,2 кВт и чайник 2,4 кВт.
Ну и зачем тут пускатели?!


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©