masusek
сообщение 4.2.2022, 8:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.2.2022
Пользователь №: 59380



Здравствуйте! Подскажите как правильно нужно подключать прибор для измерения качества электроэнергии "Ресурс UF-2M" на пс 35/6кВ.
В ячейке 6кВ нужно измерить КЭЭ конкретного потребителя. (В основном просто работал прибором в ктпн 6/0.4, там было попроще)
Могу ли я подключить прибор к счетчику? Или нужно подключать непосредственно в цепи?
По настройке прибора я так понял нужно выставить:
Вход U: трансф. (где Uф=57.735В, Uмф=100В);
Кожф. Транс.: оставляем 1;
Подключение: 3ф/4пр. (что делать если фаза заземлена?)
Токовые нагрузки нас не интересуют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.2.2022, 8:48
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(masusek @ 4.2.2022, 7:21) *
Могу ли я подключить прибор к счетчику? Или нужно подключать непосредственно в цепи?
По настройке прибора я так понял нужно выставить:
Вход U: трансф. (где Uф=57.735В, Uмф=100В);

Так только к счетчику придётся - не на высокое же лезть icon_wink.gif ?
и коэф трансформации 60, трёхпроводный режим, ноль не надо (изолированная нейтраль же).


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.2.2022, 11:12
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23086
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



чередование фаз не забудьте глянуть
счётчик Ваш?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
masusek
сообщение 4.2.2022, 13:05
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.2.2022
Пользователь №: 59380



Счетчик наш, это да😊
Про нейтраль забыл, спасибо что напомнили😉
И такой вот вопрос: фаза В заземлена это как то повлияет на подключение?? А то в руководстве нет схем подключения по такому случаю, а в интернете так и не нашёл что-то позожее...

Цитата(Roman D @ 4.2.2022, 10:48) *
Так только к счетчику придётся - не на высокое же лезть icon_wink.gif ?
и коэф трансформации 60, трёхпроводный режим, ноль не надо (изолированная нейтраль же).



А коэф. трансофрмации 60 потому что 6кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 4.2.2022, 13:59
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7569
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



По напряжению, по подключению прибора, дублируете в параллель цепям счетчика, чтобы исключить внесение в измерения сторонних помех.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.2.2022, 14:37
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(masusek @ 4.2.2022, 12:05) *
И такой вот вопрос: фаза В заземлена это как то повлияет на подключение??

А коэф. трансофрмации 60 потому что 6кВ?

6000/100

Раньше счетчики были двухэлементные, а ТНы (НОМ) вторичку заземлять надо. Вот и землили В фазу.
С тех пор и осталось.

Но раз в мануале такой схемы нету - такой способ незаконный. Хотя работать будет. По крайней мере в других счетчиках допустимо, и схема присутствует с двумя ТН.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
masusek
сообщение 4.2.2022, 15:30
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.2.2022
Пользователь №: 59380



Спасибо за разъяснения, теперь я знаю больше😊 и смогу жто применить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
masusek
сообщение 16.2.2022, 13:54
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.2.2022
Пользователь №: 59380



И снова здравствуйте! После измерений КЭЭ и получения данных для анализа, вышло так что в таблицах нет значений фазного напряжения. Не могу понять почему. Подскажите пожалуйста почему так вышло??

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.2.2022, 13:58
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23086
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



всех фазных?в архиве прибора они есть? если нет - галку не поставили, не выбрали


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
masusek
сообщение 16.2.2022, 15:12
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.2.2022
Пользователь №: 59380



Цитата(с2н5он @ 16.2.2022, 15:58) *
всех фазных?в архиве прибора они есть? если нет - галку не поставили, не выбрали


Сейчас нет возможности проверить, но настройки архива не менял (то есть всегда там галочки стояли), обязательно посмотрю.
Возможно, что когда в ячейке проводили работы, то при отключении питания прибора сбросились настройки, хотя в ктпн такого ни разу не было.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.2.2022, 16:07
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7569
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Скорее всего отсутствует связь цепи заземления УУ с прибором или схема соединений прибора не дублируют цепи УУ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
masusek
сообщение 17.2.2022, 14:26
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.2.2022
Пользователь №: 59380



Цитата(gomed12 @ 16.2.2022, 18:07) *
Скорее всего отсутствует связь цепи заземления УУ с прибором или схема соединений прибора не дублируют цепи УУ.



Вроде все как надо было подключено, при проверке в приборе фазное напряжение показывал. Единственное что поменял это вместо 3ф/4пр выставил 3ф/3пр и не подключал ноль.
Точнот не помню, но при проверке через клавишу F1, Uф и Uл показывали значения 6300-6400, то есть почти ьи одинаковое(чего вроде как не должно быть)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.2.2022, 15:48
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7569
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Вот схема подключения счетчика, по ней и соберите схему
Прикрепленное изображение


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
masusek
сообщение 25.2.2022, 8:55
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.2.2022
Пользователь №: 59380



Цитата(с2н5он @ 16.2.2022, 15:58) *
всех фазных?в архиве прибора они есть? если нет - галку не поставили, не выбрали


И вправду при подключение 3ф/3пр, в архивации снимаются все галочки связанные с нулевой последовательностью и с фазными напряжениями (включая однофазные мощности). Остаются межфазные напряжения и трёхфазные мощности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.2.2022, 9:08
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23086
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



давно убедился, после установки прибора нужно обязательно проверять - напряжения, углы меж током и напряжением (если токовые используются)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова