![]() Измерение качества электроэнергии , Установка прибора качества |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Измерение качества электроэнергии , Установка прибора качества |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.2.2022 Пользователь №: 59380 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите как правильно нужно подключать прибор для измерения качества электроэнергии "Ресурс UF-2M" на пс 35/6кВ.
В ячейке 6кВ нужно измерить КЭЭ конкретного потребителя. (В основном просто работал прибором в ктпн 6/0.4, там было попроще) Могу ли я подключить прибор к счетчику? Или нужно подключать непосредственно в цепи? По настройке прибора я так понял нужно выставить: Вход U: трансф. (где Uф=57.735В, Uмф=100В); Кожф. Транс.: оставляем 1; Подключение: 3ф/4пр. (что делать если фаза заземлена?) Токовые нагрузки нас не интересуют. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Могу ли я подключить прибор к счетчику? Или нужно подключать непосредственно в цепи? По настройке прибора я так понял нужно выставить: Вход U: трансф. (где Uф=57.735В, Uмф=100В); Так только к счетчику придётся - не на высокое же лезть ![]() и коэф трансформации 60, трёхпроводный режим, ноль не надо (изолированная нейтраль же). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23086 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
чередование фаз не забудьте глянуть
счётчик Ваш? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.2.2022 Пользователь №: 59380 ![]() |
Счетчик наш, это да😊
Про нейтраль забыл, спасибо что напомнили😉 И такой вот вопрос: фаза В заземлена это как то повлияет на подключение?? А то в руководстве нет схем подключения по такому случаю, а в интернете так и не нашёл что-то позожее... Так только к счетчику придётся - не на высокое же лезть ![]() и коэф трансформации 60, трёхпроводный режим, ноль не надо (изолированная нейтраль же). А коэф. трансофрмации 60 потому что 6кВ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7569 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
По напряжению, по подключению прибора, дублируете в параллель цепям счетчика, чтобы исключить внесение в измерения сторонних помех.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
И такой вот вопрос: фаза В заземлена это как то повлияет на подключение?? А коэф. трансофрмации 60 потому что 6кВ? 6000/100 Раньше счетчики были двухэлементные, а ТНы (НОМ) вторичку заземлять надо. Вот и землили В фазу. С тех пор и осталось. Но раз в мануале такой схемы нету - такой способ незаконный. Хотя работать будет. По крайней мере в других счетчиках допустимо, и схема присутствует с двумя ТН. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.2.2022 Пользователь №: 59380 ![]() |
Спасибо за разъяснения, теперь я знаю больше😊 и смогу жто применить.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.2.2022 Пользователь №: 59380 ![]() |
И снова здравствуйте! После измерений КЭЭ и получения данных для анализа, вышло так что в таблицах нет значений фазного напряжения. Не могу понять почему. Подскажите пожалуйста почему так вышло??
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23086 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
всех фазных?в архиве прибора они есть? если нет - галку не поставили, не выбрали
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.2.2022 Пользователь №: 59380 ![]() |
всех фазных?в архиве прибора они есть? если нет - галку не поставили, не выбрали Сейчас нет возможности проверить, но настройки архива не менял (то есть всегда там галочки стояли), обязательно посмотрю. Возможно, что когда в ячейке проводили работы, то при отключении питания прибора сбросились настройки, хотя в ктпн такого ни разу не было. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7569 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Скорее всего отсутствует связь цепи заземления УУ с прибором или схема соединений прибора не дублируют цепи УУ.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.2.2022 Пользователь №: 59380 ![]() |
Скорее всего отсутствует связь цепи заземления УУ с прибором или схема соединений прибора не дублируют цепи УУ. Вроде все как надо было подключено, при проверке в приборе фазное напряжение показывал. Единственное что поменял это вместо 3ф/4пр выставил 3ф/3пр и не подключал ноль. Точнот не помню, но при проверке через клавишу F1, Uф и Uл показывали значения 6300-6400, то есть почти ьи одинаковое(чего вроде как не должно быть) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7569 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.2.2022 Пользователь №: 59380 ![]() |
всех фазных?в архиве прибора они есть? если нет - галку не поставили, не выбрали И вправду при подключение 3ф/3пр, в архивации снимаются все галочки связанные с нулевой последовательностью и с фазными напряжениями (включая однофазные мощности). Остаются межфазные напряжения и трёхфазные мощности. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23086 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
давно убедился, после установки прибора нужно обязательно проверять - напряжения, углы меж током и напряжением (если токовые используются)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |